空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?-学路网-学习路上 有我相伴
空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?
来源:互联网 &责任编辑:李志 &
空调温度传感器型号怎么确定?你好!没有其它的办法,只能通过阻值来确定!一般的空调内机环境温度传感器都是15K、管温都是20K,建议你问问厂家,只要阻值一样,就能使用!希望我的回答能帮到你!补充...大众朗逸空调环境温度传感器型号从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互...空调上的温度传感器应该用哪个型号的您好!这个根据各个厂家设计不同而不同。一般是10K欧的。我们就有生产,希望能够给你带来帮助!limingz_.cn空调温度传感器阻值是多少?新科的传感器都为10K长虹现在产品的传感器均为10K的春兰的是5K的三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,一般情况下,空调的管温和室温传感器的阻值是一样...空调温度传感器是一个电阻吗?型号好像是TC5K。谢谢空调温度传感器就是热敏电阻,TC5K表示在25度时的电阻值是5千欧.空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图2)空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图4)空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图6)空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图8)空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图10)空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?(图12)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:空调温度传感器型号怎么确定?本人碰到一台日立空调kfr-25gw,制热时运转几分钟后,内外机都停,怀疑是管温头故障引起整机保护,并且在极低的室温下能开机制冷怀疑室温传感器也有问题,请问这种空调的管温和室温传感器是几K的?除了用不同阻值的传感器去试验外,还有没有更好的办法确定各种空调的室温管温传感器型号?空调温度传感器是一个电阻吗?型号好像是TC5K。谢谢空调温度传感器就是热敏电阻,TC5K表示在25度时的电阻值是5千欧.防抓取,学路网提供内容。我指的是怎么样确定原空调温度传感器的阻值?三星空调KFR-35G/GPC温度传感器型号是多K的传感器虽然不贵,两三元钱,但维修费可能得50元,自己如懂可以自己换。防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:我想购买麦克维尔中央空调排气温度传感器,型号是BW-125度的...到长沙麦克维尔中央空调维修点购买防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:大金3匹空调温度传感器是多大的外机空气的传感器只是豆丁大小,若是盘管的热敏电阻长度2.5cm长,直径0.5cm。防抓取,学路网提供内容。没有其它的办法,只能通过阻值来确定!一般的空调内机环境温度传感器都是15K、管温都是20K,建议你问问厂家,只要阻值一样,就能使用!怎样判断空调温度传感器阻值科龙35N2F的传感器都为20K,新科的传感器都为10K长虹现在产品的传感器均为10K的春兰的是5K的三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,一般情况下,空调的管温和室温防抓取,学路网提供内容。希望我的回答能帮到你!春兰空调温度传感器多少钱05年价格表室内温度传感器KFR-22GA.000.00JL_04WX批发价4.95元零售价5.35元适用空调型号KFR-23GW/T1KFR-23GW/T1dKFR-25GW防抓取,学路网提供内容。补充:原来的传感器上面都有标注啊!空调有几个温度传感器?答:有很多种常规的都是两件套单支的或四件套主要看设计电路时候选用的参数一般3950-10K或3470-5k比较多外形都是自己定的。温度传感器:温度传感器(temperaturet防抓取,学路网提供内容。或者看看电路板的插件端子上也有写着的,一般15K的传感器就是通用传感器!如何更换空调温度传感器答:直接打开空调主控版大部分的是两个传感器一个是管路一个是环境直接把插头拔掉换上新的固定好就可以了如过你的意思是找不到的话台式的机器在进风空的风扇外面有一个黑色的有点想火柴头挂机防抓取,学路网提供内容。三星空调KFR-35G/GPC温度传感器型号是多K的传感器虽然不贵,两三元钱,但维修费可能得50元,自己如懂可以自己换。我想购买麦克维尔中央空调排气温度传感器,型号是BW-125度的...到长沙麦克维尔中央空调维修点购买大金3匹空调温度传感器是多大的外机空气的传感器只是豆丁大小,若是盘管的热敏电阻长度2.5cm长,直径0.5cm。怎样判断空调温度传感器阻值科龙35N2F的传感器都为20K,新科的传感器都为10K长虹现在产品的传感器均为10K的春兰的是5K的三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,一般情况下,空调的管温和室温传...
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved风冷模块机室外主机盘管温度传感器安装位置示
风冷模块机室外主机盘管温度传感器安装位置示意图
麦克维尔风冷模块机组控制系统中一般有以下几个温度监测点,分别是环境温度传感器,进出水温度传感器,盘管温度传感器,板换温度传感器,排气温度传感器等。
下图是风冷模块机组盘管温度传感器的安装位置,这也是绝大多数空调厂家普遍采用的安装方法,在冷凝盘管的U形管上有专门的温度传感器安装管,内部填充白色导热硅胶。据海润通控技术人员介绍:由于风冷模块机组一般是露天放在楼顶,风吹雨淋,夏天太阳爆晒,工作环境非常恶劣。盘管温度传感器内部导热硅胶会干枯变质,严重影响温度探头对温度的检测,产生较大误差,影响机组正常运行。因此在空调维修时,别忘了检查更换导热硅胶。
------分隔线----------------------------正在初始化报价器空调外机温度传感器在什么部位?3个回答wduser_空调外机温度传感器在室外机翅片换热器的回风面,调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起的空调故障。空调常用的NTC有室内环境温度NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环境温度NTC、压缩机吸气、排气NTC等。
wduser_空调外机温度传感器在室外盘管及风扇吹出口两个地方。 变频空调机的室外温度传感器至少有两个。一个在室外盘管上,为的是要检测制冷剂的过冷度。另一个在风扇吹出口位置,为的是要监测出风温度,进行风机马达变速的依据。
wduser_一般在工作台与挡风玻璃中间处。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答wduser_没什么不同。都可以用,只是里面的转轮刀不同2个回答wduser_榨汁机是刀网切割水果榨汁的
原汁机无刀网
螺旋挤压果汁
也可以做豆浆
建议买一台原汁机就够了1个回答wduser_一个小型的料理机,做些熟豆的豆浆和果汁相就一下吧,别指望太高就是了,希望能帮到你。2个回答诅咒怭打开机箱盖,看看电源开关走线,直接另接出来不就行了。3个回答wduser_我们需要先给我们的android手机下载一个适合该手机使用的rom包,将下载好的rom包通过数据线或是读卡器放到SD卡的根目录下,然后重命名为update.zip,然后关机,按住关...2个回答wduser_白屏的话不能用u***来刷,只能去维修店里用专门的接口在你手机反面里帮你刷,价格一般在四五十左右。。kf的话要100.自己刷机只能在手机进的去程序的前提下。。。。
1个回答wduser_由于手机所支持的网络是由硬件所确定的,无法通过破解软件或者升级软件系统让手机支持其他运营商的网络的。2个回答wduser_洗衣机电机扭力大,油烟机电机转速快1个回答wduser_专业的台湾烧仙草技术支持商,原料供应商,欢迎有志创业的朋友洽询,不需要任何高昂的加盟费用。 主要培训课程有:正宗台湾烧仙草熬草技术,QQ果制作方法,脆果制作方法,双皮奶制作方法,奶...2个回答wduser_我开冷饮店时因为不懂所以都是和总部拿的机器,用下来不是这个坏就是那个坏,和总部联系了,一句话叫我自己找厂家修……去年我朋友开加盟连锁做奶茶的冷饮店时,坚决要自己买机器,他比较了几个...案例五、空调不制冷、通讯故障
故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控
制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障
,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上
也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管
温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示
E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。
案例六、外界信号干扰
故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。
原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同
型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯
,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电
压为0V机器正常。
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干
扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:
电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的
深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。
案例七、电源相序保护
故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常
,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。
经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁
,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即
可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意
案例八、FS、DS控制面板按键失灵
故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作
原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~
D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,
在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发
生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。
解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公
司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较
小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。
案例九、压缩机低压不起动
故障现象:开机外机压缩机不启动
原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测
量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机
(48D129)启动性能差。
解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机
案例十、压缩机电容、风机电容
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机
机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩
机电容时,发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容,试机正常。
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检
查内、外机元器件是否存在短路现象。
案例十一、外机风扇电容坏
故障现象:停机频繁,效果差
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制
冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发
现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机
外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机
,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控
与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
案例十二、变压器坏
故障现象:开机无反映
原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保
险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。
解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在。
案例十三、交流接触器
故障现象:不制热
原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按
下交流接触器,压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。
解决措施:更换交流接触器试机正常。
经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合,线圈
阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。
案例十四、电源线路问题
故障现象:不制冷
原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为
138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。
解决措施:把地线与零线接对
经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出
现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源
线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。
空调制冷系统维修案例
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴
。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。
一、制冷系统检修要点
1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运
行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
2、检测空调器各项数据:
A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力
要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高
,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
二、制冷系统故障类型
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三
种:脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击
毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位
置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细
管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机
机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调
器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处
,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电
听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细
管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
案例一:外机毛细管冰堵
故障故障现象:不制冷
原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,
因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶
板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩
机时正好下雨,有水份进入系统。
解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆
掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。
经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察
外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
案例二:外机毛细管脏堵
故障现象:制冷效果差
原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制
冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩
机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统
压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,
不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细
管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥
及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。
解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。
经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外
到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况
1、考虑机器是否正常工作。
2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响。
3、考虑室内外风机转速影响散热。
4、测量各项参数是否正常,从而分析原因。
5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响。
6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。
7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。
案例三:内机蒸发器分液毛细管堵
故障现象:制冷效果差
原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口
温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分
析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内
机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。
经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再
查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。
案例四:外机过滤器脏堵
故障现象:不制冷,室外机启停频繁
原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟
内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后
逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此
可以断定为过滤器脏堵。
解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。
经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细
管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境
温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑
故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
案例五、蒸发器连接管漏
故障现象:不制冷
原因分析:用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测运行压力时发现室外机运行压
力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时,发现蒸发器
连接管保护弹簧处有一裂逢。
解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常。
经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽,往往很难发现。
案例六:连接管喇叭口裂
故障现象:制冷、制热效果差
原因分析:开机制冷运行整机都工作,内机出风正常,两器也很干净,但进出风口温差很小,运行5分钟左右,发现
内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处
解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口,高压检漏无漏点,抽真空、加氟试机正常。
经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件,分段逐个排除,仔细认真直到问题
真正解决。
案例七:连接管铜纳子裂
故障现象:制冷效果差,内机结冰
原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象。打到送
风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连接管铜帽破裂。
解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。
经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所在,一般情况下系统差氟液
管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰。
案例八:高压阀焊漏
故障现象:制冷效果不好且内机漏水
原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检
漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。
经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题的根本所在。
案例九:冷凝器分液头焊漏
故障现象:不制冷, “运行灯”和“18”灯同时闪烁,空调不能开机。
原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V,平衡压力为0MPa,据现象及数
据分析系统无氟,整机低压保护 ,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟。
解决措施:重新补焊后,加氟正常。
经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点,一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情
况,维修起来事半功倍。
案例十:冷凝器U型管焊漏
故障现象:不制冷
原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,
低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,
先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。
解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。
经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。
案例十一、四通阀坏
故障现象:一开机空调就制热
原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线
圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打
试机故障依旧,由此确定四通阀坏。
解决措施:更换四通阀
经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复,有很多网点用此
物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器。
故障现象:制冷效果差
原因分析:用户电源电压220V反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高
,放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感
觉很少,证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管
的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到?四通阀不是很强的换气吸合声,但
制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。
解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。
经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉,找出故障点,一般四通
阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。
案例十二、单向阀坏
故障现象:单向阀密封不良