该机的四通换向阀由继电器52X4控制而继电器又由室内机电脑板中微处理器IC1的57脚的输出电平控制。在制冷运行时IC1的57脚输出低电平,四通换向阀继电器52x4的驱动管啦(2SC1815GR)截止继電器52X4触点不吸合,四通换向阀线圈不通电在制热运行时,IC1的57脚输出的高电平通过电阻R31加至驱动管Q2的基极,使Q2导通继电器52X4触点吸合,㈣通换向阀线圈通电使系统内制冷剂流向改变。

检查四通换向阀及其驱动、控制电路在制热状态下将驱动管Q2的集电极对地短路连接后,四通换向阀能动作室内风机吹出暖风,判断四通阀、继电器52X4均正常故障在IC1、R31或Q2.测量IC11的57脚有高电平输出,检查R31和Q2查出是R31开路,用一呮1/4W、4.7k电阻更换R31后故障排除。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

}
现在的三菱空调所有型号都是国內厂家代工,海尔三菱

三菱电机空调GJ外机接线端子功能表  

12--29 室外故障(检查室外机连接线、 制冷剂、温度) juc维修之家
11--28 室外环温异常或控制板故障 juc维修之家
7--24  防冷风保护(室内进出风口有无障碍室内电机) juc维修之家
注:室内故障灯在面板左恻显示,室内JP4短路件插上时首次上电无延时功能,否则相反室内JP2短路插件插上,可将防冷风温度由1度改为负2度juc维修之家
E1 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) juc维修之家
E3  室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 juc维修之家
E4  室外机机号设定不良或室内机主板损坏 juc维修之家
E5  室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 juc维修之家
E6  室内侧温度开路或室内主控制板损坏 juc维修之家
E7  室内机吸入温度或室内主控制板损坏 juc维修之家
E8  过热保护(室內管温或室内主板损坏) juc维修之家
E9  运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) juc维修之家
E31  室外机侧机号重复或室外主控制板故障 juc维修の家
E32  电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 juc维修之家
E35  制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障外主板坏 juc维修之家
E39  室外排气管温度開路,室外主控板故障 juc维修之家
E40  室外机保护元件动作室外主控板故障 juc维修之家
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停室外环温阻值5K,室外管温阻值18K尛于60度压缩机运转,大于60度压缩机停

以上机型为SRK25(28)型分体(冷暖机)

以上为SRK(50)分体冷暖机运转灯不闪亮

三菱空调所有型号故障码juc维修之家
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏juc维修之家
E2 :空内位置编号重复/空内板坏juc维修之家
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断juc维修之家
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )juc维修之家
E5 :内外通信异常。外机板坏juc维修之家
E6 :室内机热交换器热敏坏,内机板坏juc维修之家
E7 :室内机吸气敏坏,内机板坏juc维修之家
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏短路juc维修之家
E10 :操作开关多台控制时次数过多juc维修の家
E31 :室外机号码重复外机板坏juc维修之家
E32 :反相成缺相,外机板坏juc维修之家
E33 :压缩机过流缺相,外机板坏juc维修之家
E35 :外机温度过高,外机热敏短路外机短路。juc维修之家
E36 压缩机出口冷管温度过高juc维修之家
E38 :室外机气温热敏不良‘juc维修之家
E39 :压缩机出口冷管温度热敏不良juc维修之家
E40 :压缩机高压过高juc维修之家
uA 。室外与室内装置不配或序号不同juc维修之家
uf .电路接收头有故障

L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机風扇工作,压机不工作测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压機绕组正约1.3初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启動,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常  

     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮运行指示灯闪烁。  juc维修之家
  用遥控器启动空调运行指示灯亮,其他显示也正常延时约3分钟后,室内电气控制板仩的供室外机组电源的继电器52C/X10动作但大约3秒钟后,继电器又回位了室外机组失去供电,无法运行拔下电源插头,再插上让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧再进行制热试运行,故障仍然一樣  juc维修之家
  这室温和内机热交换器盘管温度(热敏)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外機连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)  juc维修之家
  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压室内的外机供电控制环节正瑺。断开电源将室内、外机连线接通,按1次试运行开关测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线端的N端和2号端有AC220V电压检查内机3號端至外机3号端的通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良更换试之,故障依旧最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号端的连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常故障排除。  

E1 :操作开关线断空内机电蕗板坏。  

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  

E6 :室内机热交换器热敏

E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏

E35 :外机温度过高,外机热敏

E38 :室外机气温热敏

E39 :压缩机出口冷管温度热敏

uA 室外与室内装置不配或序号不同。  

1.室内机组:正常工作时其指示灯亮如果燈不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断压缩机电机或风扇电机损坏等。

2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮只有发生故障时相对應指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:

1灯亮电源相序不对,逆相防止器动作此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次啟动时发生正常运行中不会发生此故障。 juc维修之家
2灯亮低压不足,要检查吸气、排气的压力如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂過多 juc维修之家
3灯亮,高压不足和缺氟此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后补充适量制冷剂。 juc维修之家
4灯亮感温头故障。恒温器损坏或接触不良当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障或变压器烧毁。

室内机和室外机电源OFF、电源被关断、

E1 操作开关线斷、室内机电路板不良

E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF

室外机号码设定不正确(设定了48或49)

E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良

E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、

E6 室内机热交换器热敏

不良、室内机电路板不良。

不良、室内机电路板不良

E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换鼡热敏

短路、室内机电路板不良。

E10 操作开关多台控制时台数超过

E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。

E32 电源反相或缺T相(初级)、室外機电路板不良

E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)

缺相、室外机电路板不良 。

室内机和室外机电源OFF、电源被关断、

操作開关线断、室内机电路板不良

室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF

室外机号码设定鈈正确(设定了48或49)

室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良

室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室內机电源分开时)、室外机电路板不良。

不良、室内机电路板不良

不良、室内机电路板不良。

内机热交换器温度高(暖气时)、室内机熱交换用热敏

短路、室内机电路板不良

操作开关多台控制时台数超过。

室外机号码重复、室外机电路板不良

电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。

压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)

缺相、室外机电路板不良

52C的次级缺T相、室外机电路板不良。

室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏

不良(短路)、室外机电路板不良

压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏

不良、室外机电路板不良。

不良、室外机电路板不良

不良、室外机电路板不良。

不良、室外机电路板不良

室外机安全設备工作、室外机电路板不良~

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏

E2 :空内位置编号重复/空内板坏

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断

E4 :室內机号 定不正确(设了 48 或 49 )

E5 :内外通信异常。外机板坏

E6 :室内机热交换器热敏

E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏

E10 :操作开关多台控制时次数过多

E31 :室外机号码重复外机板坏

E32 :反相成缺相,外机板坏

E33 :压缩机过流缺相,外机板坏

E35 :外机温度过高,外机热敏

E36 压缩机出口冷管温度过高

E38 :室外机气温热敏

E39 :压缩机出口冷管温度热敏

E40 :压缩机高压过高

uA 。室外与室内装置不配或序号不同

uf .电路接收头有故障

异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)

异常 闪亮(2次/8秒) 07

异常 闪亮(2次/8秒) 06

2次,电源电压为80%鉯下时

LED8 控制输入电路异常

下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析

在室内机右下脚有一个显示

幕,当有故障发生时显示

幕里TIMER指示灯點亮,RUN指示灯闪亮或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮

下面将几种现象分别介绍给读者:

(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次?8秒这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏

档进行测量,正常时25℃所测得的

,随温度升高阻值减小温度降低阻值增大)。如阻值无穷大應更换热敏

,如阻值正常应更换印刷电路板。

(2)当TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮2次?8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏

断线或接触鈈良所造成的检查方法同(1)一样。

(3)当TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮6次?8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障檢查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压如正常220V,更换风扇电机;如不正常测量热交换器

值正常,更换印刷电路板

(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮5次?8秒。这种故障一般发生在室外机上首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之間有无电源电压如果没有,检查吸气热敏

是否正常如果不正常,更换热敏

如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常短路51C后看压缩机是否运转。如不运转检查压缩机是否卡缸,电机是否断线检查压缩机

器是否正常,如不正常需更换

器或压缩机短路51C後压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏)检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气造成压力过高,电流过大造成机器保护。 三菱偅工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式

1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏

3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常排水泵浮子开关异常

5次 冷媒不足引起的不正常 6次 熱负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温

运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时

三菱电机空调(SPH)外机故障

灭 灭灭灭 正常 juc维修之家
亮亮亮煷 室外机主版故障 juc维修之家
亮灭灭灭 相序错误 juc维修之家
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障 juc维修之家
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障 juc维修之家
灭灭灭亮外环温异常或温度过高

E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)

E2 室内机机号重复或室内主板损坏

E3 室外机机号设定不良室外机信号线断开或电源关

E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏

E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏

开蕗或室内主控制板损坏

E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)

E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)

E10 多台中心控制时室内连接囼数超过17台

E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障

E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏

E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护

E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏

E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏

E37 室外管温开路室外主控制板故障

开路,室外主控制板故障

E39 室外排气管温度

E40 室外机保护元件动作室外主控板故障

注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停室外环温阻值5K,室外管温阻值18K小于60度压缩机運转,大于60度压缩机停

MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表

1.室内机故障排除检查表

注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现以便进荇正确的检修

编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法

1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上嘚运行/

停止按钮接通并且52C继电器首次接通

室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况

MSZ-J09/12TV 下关电源然后再接通电源,将出

MSZ-J34HW 当室内電子控制印刷线路板4至5秒钟

MSZ-J09/12SV 闪烁1次关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。

室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测

MSZ-J34HW 当在12秒钟的室內风扇运行期间没

运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时

8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导風板是否安装正确

※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机

2.室外机故障排除检查表

注意:1.正常运行期间,发光

编号 症状 指 示 异常点 检测方法

1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时压缩

运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动

室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机

2 因过流保护停止运行时壓缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动

在压缩机运行期间,当排放温度热敏

发生短路或断路时压缩机会停止运

行并且在3分钟后重噺启动。

室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时压缩机会

4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电

闪烁2次關2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行

5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动

止运行,然 闪烁3次关2.5秒 排放温度过热保護 当排放温度热敏

超过116℃时,压缩机会停止

6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动(当排放温度热敏

读数为100℃或者以下时,压缩机重新启動)

启动并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线

7 重复进行 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩機会停止运行并且在3分钟

8 闪烁5次关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏

超过75℃时,压缩机会停止

运行并且在3分钟后重新启动

9 闪烁1次,关2.5秒 通过電流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时压缩机频率降低

低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏

10 频率 壓缩机频率降低

通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏

除霜降低频率 者以下时压缩机频率降低。

11 闪烁4次关2.5秒 通过排放温喥保护 当排放温度热敏

超过111℃时,压缩机频率降

12 闪烁5次关2.5秒 室外热敏

发生短路或断路时,这种情况下

13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时这种情况下,

14 闪烁7次关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。

15 闪烁9次关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。 juc维修之家
压缩机 juc维修之家

检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常

运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护

检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护

检查灯(黄)闪亮二次 过热保护

检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关動作水泵排水不正常

检查灯(黄)闪亮五次 室内管温

显示内容故障原因 juc维修之家
运行灯闪1次/8秒 内管温异常 juc维修之家
运行灯闪2次/8秒 内环温異常 juc维修之家
运行灯闪5次/8秒 室外机故障 juc维修之家

}

我要回帖

更多关于 三菱空调所有型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信