序号故障代码含义显示代码机   型

1 压缩机高压保护 E1 数码多联

2 室内防冻结保护 E2 数码多联室外机

3 压缩机低压保护 E3 数码多联室外机

4 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 数码多联室外机

5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 数码多联室外机

6 通讯故障 E6 数码多联室外机

7 模式冲突 E7 数码多联室外机

8 油电磁阀保护 EA 数码多联室外机

9 室外环境温度传感器故障 F4 数码多联室外机

10 室外主机入管温度传感器故障 F5 数码多联室外机

11 室外主机中部温度传感器故障 F6 数码多联室外机

12 室外主机出管温度传感器故障 F7 数码多联室外机

13 主机定频压机1排气温度传感器故障 F8 数码多联室外机

14 主机数码压机排气温度传感器故障 F9 数码多联室外机

15 主机定频压机1油温温度传感器故障 FA 数码多联室外机

16 主机数码压机油温温度传感器故障 Fb 数码多联室外机

17 高压传感器故障 Fc 数码多联室外机

18 低压传感器故障 Fd 数码多联室外机

19 缺冷媒保护 FE 数码多联室外机

20 室外子机入管温度传感器故障 b5 数码多联室外机

21 室外子机中部温度传感器故障 b6 数码多联室外机

22 室外子机出管温度传感器故障 b7 数码多联室外机

23 定频压机2排气温度传感器故障 b8 数码多联室外机

24 定频压机3排气温度传感器故障 b9 数码多联室外机

25 定频压机2油温温度传感器故障 bA 数码多联室外机

26 定频压机3油温温度传感器故障 bb 数码多联室外机

27 直流母线电压过高保护 PH 变频多联室外机

28 IPM或PFC模块过热保护 P8 变频多联室外机

29 电流检测电路故障 Pc 变频多联室外机

30 IPM或PFC模块温度传感器故障 P7 变频多联室外机

31 压缩机电流保护 P5 变频多联室外机

32 直流母线电压过低保护 PL 变频多联室外机

33 压缩机启动失败 Lc 变频多联室外机

34 PFC模块保护 Hc 变频多联室外机

35 堵转 LE 变频多联室外机

36 驱动模块复位 P0 变频多联室外机

37 压缩机电机失步 H7 变频多联室外机

38 缺相 Ld 变频多联室外机

39 变频驱动部分到主控通讯故障 P6 变频多联室外机

40 IPM模块保护 H5 变频多联室外机

41 超速 LF 变频多联室外机

42 传感器连接保护 Pd 变频多联室外机

43 温漂保护 PE 变频多联室外机

44 交流接触器保护 P9 变频多联室外机

45 高压保护 E1 变频多联室外机

46 低压保护 E3 变频多联室外机

47 排气保护 E4 变频多联室外机

48 压缩机自带过载保护 H3 变频多联室外机

49 通讯故障(内外机、手操器之间) E6 变频多联室外机

50 室外环境感温头故障 F4 变频多联室外机

51 室外盘管进管感温头故障 F5 变频多联室外机

52 室外盘管中间感温头故障 F6 变频多联室外机

53 室外盘管出管感温头故障 F7 变频多联室外机

54 变频排气感温包故障 F9 变频多联室外机

55 交流电流保护(输入侧) PA 变频多联室外机

56 驱动板环境感温包故障 PF 变频多联室外机

57 交流输入电压异常 PP 变频多联室外机

58 跳线帽故障 C5 变频多联室外机

59 充电回路故障 PU 变频多联室外机

60 直流电机无转速反馈故障 H6 变频多联室外机

61 远程锁定 CC 多联室内机(除智能多联外)

62 与有效主手操器冲突标志 CH 多联室内机(除智能多联外)

63 清除线控器标志 CL 多联室内机(除智能多联外)

64 压缩机高压保护 E1 多联室内机(除智能多联外)

65 室内防冻结保护 E2 多联室内机(除智能多联外)

66 压缩机低压保护 E3 多联室内机(除智能多联外)

67 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 多联室内机(除智能多联外)

68 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 多联室内机(除智能多联外)

69 通讯故障 E6 多联室内机(除智能多联外)

70 模式冲突 E7 多联室内机(除智能多联外)

71 室内机风机过载保护 E8 多联室内机(除智能多联外)

72 水满保护 E9/Eb 多联室内机(除智能多联外)

73 按键锁定 EE 多联室内机(除智能多联外)

74 辅助电加热故障 EH 多联室内机(除智能多联外)

75 室内环境温度传感器故障 F0 多联室内机(除智能多联外)

76 室内机入管温度传感器故障 F1 多联室内机(除智能多联外)

77 室内机中部温度传感器故障 F2 多联室内机(除智能多联外)

78 室内机出管温度传感器故障 F3 多联室内机(除智能多联外)

79 室外环境温度传感器故障 F4 多联室内机(除智能多联外)

80 室外机入管温度传感器故障 F5 多联室内机(除智能多联外)

81 室外机中部温度传感器故障 F6 多联室内机(除智能多联外)

82 室外机出管温度传感器故障 F7 多联室内机(除智能多联外)

83 定频压机排气温度传感器故障 F8 多联室内机(除智能多联外)

84 压缩机高压保护 E1 智能多联室内机

85 室内防冻结保护 E2 智能多联室内机

86 压缩机低压保护 E3 智能多联室内机

87 压缩机排气高温保护 E4 智能多联室内机

88 压缩机过电流保护 E5 智能多联室内机

89 通讯故障 E6 智能多联室内机

90 模式冲突 E7 智能多联室内机

91 室内机风机过电流保护 E8 智能多联室内机

92 水满保护 E9/Eb 智能多联室内机

93 按键锁定 EE 智能多联室内机

94 辅助电加热故障 EH 智能多联室内机

95 室内环境温度传感器故障 F0 智能多联室内机

96 室内机蒸发器温度传感器故障 F1 智能多联室内机

97 冷凝器温度传感器故障 F2 智能多联室内机

98 室外环境温度传感器故障 F3 智能多联室内机

99 排气温度传感器故障 F4 智能多联室内机

100 水泵故障(新款风管) E0 风管机

101 压缩机高压保护 E1 风管机

102 室内防冻结保护 E2 风管机

103 压缩机低压保护 E3 风管机

104 压缩机排气高温保护 E4 风管机

105 压缩机过电流保护 E5 风管机

107 室内风机故障 E8 风管机

109 辅助电加热故障 EH 风管机

110 室内环境温度传感器故障 F0 风管机

111 室内机蒸发器温度传感器故障 F1 风管机

112 冷凝器温度传感器故障 F2 风管机

113 室外环境温度传感器故障 F3 风管机

114 排气温度传感器故障 F4 风管机

115 显示器环境温度传感器故障 F5 风管机

118 压缩机高压保护 E1 户式(别墅)机单系统

119 系统防冻保护 E2 户式(别墅)机单系统

120 压缩机低压保护 E3 户式(别墅)机单系统

121 压缩机排气温度保护 E4 户式(别墅)机单系统

122 压缩机过载保护 E5 户式(别墅)机单系统

123 水泵过载保护 E6 户式(别墅)机单系统

124 水流开关保护 E7 户式(别墅)机单系统

125 风机过载保护 E8 户式(别墅)机单系统

126 系统防高温保护 E9 户式(别墅)机单系统

127 防冻温度传感器故障 F1 户式(别墅)机单系统

128 除霜温度传感器故障 F3 户式(别墅)机单系统

129 排气温度传感器故障 F5 户式(别墅)机单系统

130 室外环境温度传感器 F7 户式(别墅)机单系统

131 进水温度传感器故障 F8 户式(别墅)机单系统

132 出水温度传感器故障 F9 户式(别墅)机单系统

133 通信故障 EC 户式(别墅)机单系统

134 压缩机1高压保护 E1 户式(别墅)机双系统

135 系统1防冻结保护 E2 户式(别墅)机双系统

136 压缩机1低压保护 E3 户式(别墅)机双系统

137 压缩机1排气温度保护 E4 户式(别墅)机双系统

138 压缩机1过载保护 E5 户式(别墅)机双系统

139 水泵过载保护 E6 户式(别墅)机双系统

140 水流开关保护 E7 户式(别墅)机双系统

141 风机1过载保护 E8 户式(别墅)机双系统

142 系统1防高温保护 E9 户式(别墅)机双系统

143 压缩机2高压保护 b1 户式(别墅)机双系统

144 系统2防冻结保护 b2 户式(别墅)机双系统

145 压缩机2低压保护 b3 户式(别墅)机双系统

146 压缩机2排气温度保护 b4 户式(别墅)机双系统

147 压缩机2过载保护 b5 户式(别墅)机双系统

148 风机2过载保护 b8 户式(别墅)机双系统

149 系统2防高温 b9 户式(别墅)机双系统

150 防冻温度传感器1故障 F1 户式(别墅)机双系统

151 防冻温度传感器2故障 F2 户式(别墅)机双系统

152 除霜温度传感器1故障 F3 户式(别墅)机双系统

153 除霜温度传感器2故障 F4 户式(别墅)机双系统

154 排气温度传感器1故障 F5 户式(别墅)机双系统

155 排气温度传感器2故障 F6 户式(别墅)机双系统

156 室外环境温度传感器故障 F7 户式(别墅)机双系统

157 进水温度传感器 F8 户式(别墅)机双系统

158 出水温度传感器 F9 户式(别墅)机双系统

159 通信故障 EC 户式(别墅)机双系统

160 压缩机1高压保护 E1 户式地暖机组

161 系统一防冻结保护 E2 户式地暖机组

162 压缩机1低压保护 E3 户式地暖机组

163 压缩机1排气温度保护 E4 户式地暖机组

164 压缩机1过载保护 E5 户式地暖机组

165 水泵过载保护 E6 户式地暖机组

166 水流开关故障 E7 户式地暖机组

167 风机1过载保护 E8 户式地暖机组

168 系统一防高温 E9 户式地暖机组

169 压缩机2高压保护 b1 户式地暖机组

170 系统二防冻结保护 b2 户式地暖机组

171 压缩机2低压保护 b3 户式地暖机组

172 压缩机2排气温度保护 b4 户式地暖机组

173 压缩机2过载保护 b5 户式地暖机组

174 风机2过载保护 b8 户式地暖机组

175 系统二防高温 b9 户式地暖机组

176 防冻温度传感器1故障 F1 户式地暖机组

177 防冻温度传感器2故障 F2 户式地暖机组

178 除霜温度传感器1故障 F3 户式地暖机组

179 除霜温度传感器2故障 F4 户式地暖机组

180 排气温度传感器1故障 F5 户式地暖机组

181 排气温度传感器2故障 F6 户式地暖机组

182 室外环境温度传感器故障 F7 户式地暖机组

183 进水温度传感器故障 F8 户式地暖机组

184 出水温度传感器故障 F9 户式地暖机组

185 通信故障 EC 户式地暖机组

186 压缩机1高压保护 E1 单元机(风冷冷风型)

187 系统1防冻结保护 E2 单元机(风冷冷风型)

188 压缩机1低压保护 E3 单元机(风冷冷风型)

189 压缩机1排气高温保护 E4 单元机(风冷冷风型)

190 压缩机1过电流保护 E5 单元机(风冷冷风型)

191 压缩机2高压保护 b1 单元机(风冷冷风型)

192 系统2防冻结保护 b2 单元机(风冷冷风型)

193 压缩机2低压保护 b3 单元机(风冷冷风型)

194 压缩机2排气高温保护 b4 单元机(风冷冷风型)

195 压缩机2过电流保护 b5 单元机(风冷冷风型)

196 冷凝器2传感器故障 b6 单元机(风冷冷风型)

197 蒸发器2传感器故障 b7 单元机(风冷冷风型)

198 通信故障 EC 单元机(风冷冷风型)

199 存储芯片故障 EE 单元机(风冷冷风型)

200 压缩机3高压保护 C1 单元机(风冷冷风型)

201 系统3防冻结保护 C2 单元机(风冷冷风型)

202 压缩机3低压保护 C3 单元机(风冷冷风型)

203 压缩机3排气高温保护 C4 单元机(风冷冷风型)

204 压缩机3过电流保护 C5 单元机(风冷冷风型)

205 冷凝器3传感器故障 C6 单元机(风冷冷风型)

206 蒸发器3传感器故障 C7 单元机(风冷冷风型)

207 室内环境传感器故障 F0 单元机(风冷冷风型)

208 蒸发器1传感器故障 F1 单元机(风冷冷风型)

209 冷凝器1传感器故障 F2 单元机(风冷冷风型)

210 室外环境传感器故障 F3 单元机(风冷冷风型)

211 排气温度传感器1故障 F5 单元机(风冷冷风型)

212 排气温度传感器2故障 F6 单元机(风冷冷风型)

213 排气温度传感器2故障 F7 单元机(风冷冷风型)

214 送风机热过电流 F9 单元机(风冷冷风型)

215 压缩机1高压保护 E1 单元机(水冷冷风型)

216 系统1防冻结保护 E2 单元机(水冷冷风型)

217 压缩机1低压保护 E3 单元机(水冷冷风型)

218 压缩机1排气高温保护 E4 单元机(水冷冷风型)

219 压缩机1过电流保护 E5 单元机(水冷冷风型)

220 送风机热过电流 F9 单元机(水冷冷风型)

221 压缩机2高压保护 b1 单元机(水冷冷风型)

222 系统2防冻结保护 b2 单元机(水冷冷风型)

223 压缩机2低压保护 b3 单元机(水冷冷风型)

224 压缩机2排气高温保护 b4 单元机(水冷冷风型)

225 压缩机2过电流保护 b5 单元机(水冷冷风型)

226 水流开关故障 E0 单元机(水冷冷风型)

227 送风机热过电流 E8 单元机(水冷冷风型)

228 回风温度传感器故障 F0 单元机(水冷冷风型)

229 防冻传感器1故障 F2 单元机(水冷冷风型)

230 防冻传感器2故障 F3 单元机(水冷冷风型)

231 防冻传感器3故障 F4 单元机(水冷冷风型)

232 排气温度传感器1故障 F5 单元机(水冷冷风型)

233 排气温度传感器2故障 F6 单元机(水冷冷风型)

234 排气温度传感器3故障 F7 单元机(水冷冷风型)

235 压缩机2高压保护 b1 单元机(水冷冷风型)

236 系统2防冻结保护 b2 单元机(水冷冷风型)

237 压缩机2低压保护 b3 单元机(水冷冷风型)

238 压缩机2排气高温保护 b4 单元机(水冷冷风型)

239 压缩机2过电流保护 b5 单元机(水冷冷风型)

240 压缩机3高压保护 c1 单元机(水冷冷风型)

241 系统3防冻结保护 c2 单元机(水冷冷风型)

242 压缩机3低压保护 c3 单元机(水冷冷风型)

243 压缩机3排气高温保护 c4 单元机(水冷冷风型)

244 压缩机3过电流保护 c5 单元机(水冷冷风型)

245 压缩机1高压保护 E1 恒温恒湿机

246 压缩机1防冻结保护 E2 恒温恒湿机

247 压缩机1低压保护 E3 恒温恒湿机

248 压缩机1过电流保护 E5 恒温恒湿机

249 压缩机2高压保护 b1 恒温恒湿机

250 压缩机2防冻结保护 b2 恒温恒湿机

251 压缩机2低压保护 b3 恒温恒湿机

252 压缩机2排气高温保护 b4 恒温恒湿机

253 压缩机2过电流保护 b5 恒温恒湿机

254 回风温度传感器故障 F0 恒温恒湿机

255 防冻传感器1保护 F1 恒温恒湿机

256 防冻传感器2保护 F2 恒温恒湿机

257 排气传感器1保护 F4 恒温恒湿机

258 排气传感器2保护 F5 恒温恒湿机

259 故障保护 F8 恒温恒湿机

260 离心风机过电流保护 F9 恒温恒湿机

261 压缩机高压保护 E1 水环热泵机组

262 系统防冻结保护 E2 水环热泵机组

263 压缩机低压保护 E3 水环热泵机组

264 压缩机排气高温保护 E4 水环热泵机组

265 压缩机过电流保护 E5 水环热泵机组

266 通讯故障 E6 水环热泵机组

267 水流开关保护 E7 水环热泵机组

268 室内风机过电流保护 E8 水环热泵机组

269 水满保护 E9 水环热泵机组

270 水温越界故障 EC 水环热泵机组

271 紫外线故障 d1 水环热泵机组

272 静电除尘故障 d2 水环热泵机组

273 室内温度传感器故障 F0 水环热泵机组

274 蒸发器温度传感器故障 F1 水环热泵机组

275 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护) F3 水环热泵机组

276 排气温度传感器故障 F4 水环热泵机组

277 室内温度传感器故障 F0 基站空调机组

278 蒸发器温度传感器故障 F1 基站空调机组

279 冷凝器温温度传感器故障 F2 基站空调机组

280 室外温度传感器故障 F3 基站空调机组

281 排气温度传感器故障 F4 基站空调机组

282 出水温度传感器/湿度传感器 F5 基站空调机组

283 压缩机高压保护 E1 基站空调机组

284 室内防冻结保护 E2 基站空调机组

285 压缩机低压保护 E3 基站空调机组

286 压缩机排气高温保护 E4 基站空调机组

287 压缩机过电流保护 E5 基站空调机组

288 通讯故障 E6 基站空调机组

289 断电保护 L1 基站空调机组

290 蓄电池低压保护 L2 基站空调机组

291 直流风机故障 L3 基站空调机组

292 辅助电加热保护 EH 基站空调机组

293 室内环境温度过高报警 LH 基站空调机组

294 室内环境温度过低报警 LL 基站空调机组

295 火灾报警 EL 基站空调机组

296 过滤器堵塞报警 L4 基站空调机组

297 室外环境温度传感器故障 F3 热水空调机组

298 排气温度传感器故障 F4 热水空调机组

299 室外入管温度传感器故障 F5 热水空调机组

300 室外中部温度传感器故障 F6 热水空调机组

301 室外换热器管温感温包故障 F6 热水空调机组

302 室外出管温度传感器故障 F7 热水空调机组

303 进水温度传感器故障 F8 热水空调机组

304 出水温度传感器故障 F9 热水空调机组

305 回气温度传感器故障 Fd 热水空调机组

306 用户侧水温温度传感器故障 FE 热水空调机组

307 水箱中部温度传感器故障 FL 热水空调机组

308 压缩机高压保护 E1 热水空调机组

309 压缩机低压保护 E3 热水空调机组

310 压缩机排气高温保护 E4 热水空调机组

311 通讯故障 E6 热水空调机组

312 水泵过电流保护 E0 热水空调机组

313 外风机过电流保护 EF 热水空调机组

314 辅助电加热保护 EH 热水空调机组

315 系统防高温保护 Ed 热水空调机组

316 水流开关保护 Ec 热水空调机组

317 水箱水位开关故障 L2 热水空调机组

318 冬天自动防冻保护 d2 热水空调机组

319 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机) L5 热水空调机组

320 水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)   热水空调机组

321 机组能力不足 L6 热水空调机组

322 水压开关保护 L7 热水空调机组

323 水箱底部感温包故障 C8 热水空调机组

324 版本号 1 热水空调机组

325 出水温度 2 热水空调机组

326 进水温度 3 热水空调机组

327 室外环境温度 4 热水空调机组

328 用户侧温度 5 热水空调机组

329 室外入管温度1 6 热水空调机组

330 室外入管温度2* 7 热水空调机组

331 排气温度1 8 热水空调机组

332 排气温度2* 9 热水空调机组

333 室外出管温度1 10 热水空调机组

334 室外出管温度2* 11 热水空调机组

335 水箱水温(商用机) 12 热水空调机组

336 预留(家用机)   热水空调机组

340 预留(商用机) 16 热水空调机组

341 水箱水温(家用机)   热水空调机组

343 水箱中部水温 18 热水空调机组

344 水箱上部水温 19 热水空调机组

345 压缩机高压保护 E1 新风处理机组

346 防低温(防冻结) E2 新风处理机组

347 压缩机低压保护 E3 新风处理机组

348 压缩机排气高温保护 E4 新风处理机组

349 压缩机过电流保护 E5 新风处理机组

350 通讯故障 E6 新风处理机组

351 模式冲突 E7 新风处理机组

352 内风机过载保护 E8 新风处理机组

353 水满保护 E9 新风处理机组

354 高压阀故障 Fc 新风处理机组

355 低压阀故障 Fd 新风处理机组

356 辅助电加热故障 EH 新风处理机组

357 PG电机堵转保护 H6 新风处理机组

358 室内环境感温包故障 F0 新风处理机组

359 室内入管感温包故障 F1 新风处理机组

360 室内中部感温包故障 F2 新风处理机组

361 室内出管感温包故障 F3 新风处理机组

362 室外环境感温包故障 F4 新风处理机组

363 室外入管感温包故障 F5 新风处理机组

364 室外中部感温包故障 F6 新风处理机组

365 室外出管感温包故障 F7 新风处理机组

366 排气感温包1(定频)故障 F8 新风处理机组

367 排气感温包2(变频)故障 F9 新风处理机组

368 油温感温包1(定频)故障 FA 新风处理机组

369 油温感温包2(变频)故障 Fb 新风处理机组

370 清除主线控器标志 CL 新风处理机组

371 无主室内机代码 No 新风处理机组

372 通信故障 E6 全热新风换气机组

373 室内环境感温包故障 F0 全热新风换气机组

374 室外出管感温包故障 F3 全热新风换气机组

375 湿度传感器故障 L1 全热新风换气机组

376 风阀和相关部件故障或风阀集中接线错误 L0 全热新风换气机组

序号 故障代码含义 显示信息 机   型

377 系统1高压保护 压缩机高压一 螺杆式风冷冷(热)水机组

378 系统2高压保护 压缩机高压二 螺杆式风冷冷(热)水机组

379 系统1低压保护 压缩机低压一 螺杆式风冷冷(热)水机组

380 系统2低压保护 压缩机低压二 螺杆式风冷冷(热)水机组

381 系统1过电流保护 压缩机一过载 螺杆式风冷冷(热)水机组

382 系统2过电流保护 压缩机二过载 螺杆式风冷冷(热)水机组

383 水流开关保护 水流开关 螺杆式风冷冷(热)水机组

384 系统一风机过流保护 风机一过流 螺杆式风冷冷(热)水机组

385 系统二风机过流保护 风机二过流 螺杆式风冷冷(热)水机组

386 进水温度传感器保护 进水温感器 螺杆式风冷冷(热)水机组

387 出水温度传感器保护 出水温感器 螺杆式风冷冷(热)水机组

388 系统1化霜温度传感器故障 化霜温感器一 螺杆式风冷冷(热)水机组

389 系统2化霜温度传感器故障 化霜温感器二 螺杆式风冷冷(热)水机组

390 系统1蒸发器防冻保护 防冻温感器一 螺杆式风冷冷(热)水机组

391 系统2蒸发器防冻保护 防冻温感器二 螺杆式风冷冷(热)水机组

392 系统1压差保护 压差保护一 螺杆式风冷冷(热)水机组

393 系统2压差保护 压差保护二 螺杆式风冷冷(热)水机组

394 系统1电源缺(逆)相或者系统1内部保护 缺相压缩机保护一 螺杆式风冷冷(热)水机组

395 系统2电源缺(逆)相或者系统2内部保护 缺相压缩机保护二 螺杆式风冷冷(热)水机组

396 系统高压与油压的压差过高保护 油压差保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

397 水泵连锁保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

398 风机一过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

399 风机二过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

400 风机三过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

401 油位低保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

402 压机内部保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

403 压缩机低压保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

404 排气高温 螺杆式风冷冷(热)水机组

405 防过热保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

406 排气温感包故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

407 高压压力传感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

408 低压压力传感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

409 油压压力传感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

410 热回收温感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

411 环境温感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

412 水流量过低报警 低流量报警 螺杆式风冷冷(热)水机组

413 系统一高压过高 压缩机一高压保护 螺杆式水冷冷水机组

414 系统二高压过高 压缩机二高压保护 螺杆式水冷冷水机组

415 系统一低压太低 压缩机一低压保护 螺杆式水冷冷水机组

416 系统二低压太低 压缩机二低压保护 螺杆式水冷冷水机组

417 系统一过载保护 压缩机一过载保护 螺杆式水冷冷水机组

418 系统二过载保护 压缩机二过载保护 螺杆式水冷冷水机组

419 系统一排气温度过高 压缩机一排气高温 螺杆式水冷冷水机组

420 系统二排气温度过高 压缩机二排气高温 螺杆式水冷冷水机组

421 高压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机组

422 高压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机组

423 低压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机组

424 低压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机组

425 系统一高低压差低 高低压差一报警 螺杆式水冷冷水机组

426 系统二高低压差低 高低压差二报警 螺杆式水冷冷水机组

427 排气一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

428 排气二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

429 吸气一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

430 吸气二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

431 防冻一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

432 防冻二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组

433 冷却进水感温包故障 冷却进水感温包 螺杆式水冷冷水机组

434 冷却出水感温包故障 冷却出水感温包 螺杆式水冷冷水机组

435 系统一油位低 油位开关一故障 螺杆式水冷冷水机组

436 系统二油位低 油位开关二故障 螺杆式水冷冷水机组

437 系统一油压差过低 系统一油压差保护 螺杆式水冷冷水机组

438 系统二油压差过低 系统二油压差保护 螺杆式水冷冷水机组

439 冷却水进出水温差太大 冷却水低流量报警 螺杆式水冷冷水机组

440 冷却水流开关保护一 螺杆式水冷冷水机组

441 冷却水流开关保护二 螺杆式水冷冷水机组

442 油压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机组

443 油压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机组

444 冷冻进水感温包保护 螺杆式水冷冷水机组

445 冷冻出水感温包保护 螺杆式水冷冷水机组

446 进出水温差太大 冷冻水低流量报警 螺杆式水冷冷水机组

447 系统防冻保护 螺杆式水冷冷水机组

448 系统1蒸发器防冻保护 防冻一温感器故障 螺杆式水冷冷水机组

449 系统2蒸发器防冻保护 防冻二温感器故障 螺杆式水冷冷水机组

450 压缩机一内置模块保护 压缩机内置保护一 螺杆式水冷冷水机组

451 压缩机二内置模块保护 压缩机内置保护二 螺杆式水冷冷水机组

452 排气过热度一过低 排气过热度保护一 螺杆式水冷冷水机组

453 排气过热度二过低 排气过热度保护二 螺杆式水冷冷水机组

454 热回收进水温感器故障 热回收进水温感故障 螺杆式水冷冷水机组

455 热回收出水温感器故障 热回收出水温感故障 螺杆式水冷冷水机组

456 热回收水流开关故障 螺杆式水冷冷水机组

457 电流传感器一/二故障 螺杆式水冷冷水机组

458 压缩机一/二的电流过大 压缩机一/二过流保护 螺杆式水冷冷水机组

459 压缩机一/二的电流过小 压缩机一/二不运行保护 螺杆式水冷冷水机组

460 压缩机一/二启动时低压过低 压缩机一/二启动低压保护 螺杆式水冷冷水机组

461 压缩机一/二启动后接触器不吸合 压缩机一/二接触器吸合故障 螺杆式水冷冷水机组

462 压缩机一/二停机后接触器粘连 压缩机一/二接触器粘连保护 螺杆式水冷冷水机组

463 热回收水进出水温差太大 热回收水低流量报警 螺杆式水冷冷水机组

464 系统1高压保护 压缩机高压一 螺杆水冷冷水前期机组

465 系统2高压保护 压缩机高压二 螺杆水冷冷水前期机组

466 系统1低压保护 压缩机低压一 螺杆水冷冷水前期机组

467 系统2低压保护 压缩机低压二 螺杆水冷冷水前期机组

468 系统1过电流保护 压缩机一过载 螺杆水冷冷水前期机组

469 系统2过电流保护 压缩机二过载 螺杆水冷冷水前期机组

470 冷冻水流开关保护 冷冻水流开关 螺杆水冷冷水前期机组

471 冷却水流开关保护 冷却水流开关 螺杆水冷冷水前期机组

472 冷冻进水温度传感器保护 冷冻进水温感器 螺杆水冷冷水前期机组

473 冷冻出水温度传感器保护 冷冻出水温感器 螺杆水冷冷水前期机组

474 冷却进水温度传感器保护 冷却进水温感器 螺杆水冷冷水前期机组

475 冷却出水温度传感器保护 冷却出水温感器 螺杆水冷冷水前期机组

476 系统蒸发器防冻保护 系统防冻 螺杆水冷冷水前期机组

477 系统冷凝器过热保护 系统过热 螺杆水冷冷水前期机组

478 系统1排气高温保护 排气高温一 螺杆水冷冷水前期机组

479 系统2排气高温保护 排气高温二 螺杆水冷冷水前期机组

480 冷冻水低流量保护 冷冻水低流量 螺杆水冷冷水前期机组

481 冷却水低流量保护 冷却水低流量 螺杆水冷冷水前期机组

482 相序保护 电源相序保护 螺杆水冷冷水前期机组

483 水泵连锁故障 螺杆水冷冷水前期机组

484 系统1蒸发器防冻保护 防冻一温感器 螺杆水冷冷水前期机组

485 系统2蒸发器防冻保护 防冻二温感器 螺杆水冷冷水前期机组

486 通讯线路故障 螺杆水冷冷水前期机组

487 时钟芯片故障 螺杆水冷冷水前期机组

488 储存芯片故障 螺杆水冷冷水前期机组

489 电子膨胀阀1故障 电子膨胀阀一故障 螺杆水冷冷水前期机组

490 电子膨胀阀2故障 电子膨胀阀二故障 螺杆水冷冷水前期机组

491 冷却进水温度传感器保护 冷却进水温感器2 螺杆水冷冷水前期机组

492 冷却出水温度传感器保护 冷却出水温感器2 螺杆水冷冷水前期机组

493 系统1高低(油压差保护) 系统一高低(油压差保护) 螺杆水冷冷水前期机组

494 系统2高低(油压差保护) 系统二高低(油压差保护) 螺杆水冷冷水前期机组

495 冷却水低流量保护2 冷却水低流量2 螺杆水冷冷水前期机组

496 冷却水流开关保护2 冷却水流开关2 螺杆水冷冷水前期机组

497 系统1高压保护 高压1 模块式风冷冷(热)水机组

498 系统2高压保护 高压2 模块式风冷冷(热)水机组

499 系统1低压保护 低压1 模块式风冷冷(热)水机组

500 系统2低压保护 低压2 模块式风冷冷(热)水机组

501 系统1过电流保护 压缩机1 模块式风冷冷(热)水机组

502 系统2过电流保护 压缩机2 模块式风冷冷(热)水机组

503 风机1过载保护 风机1过流保护 模块式风冷冷(热)水机组

504 风机2过载保护 风机2过流保护 模块式风冷冷(热)水机组

505 水流开关保护 水流开关 模块式风冷冷(热)水机组

506 进水温度传感器保护 进水温度 模块式风冷冷(热)水机组

507 出水温度传感器保护 出水温度 模块式风冷冷(热)水机组

508 系统1蒸发器防冻保护 防冻温度1 模块式风冷冷(热)水机组

509 系统2蒸发器防冻保护 防冻温度2 模块式风冷冷(热)水机组

510 除霜温度传感器1保护 除霜温度1 模块式风冷冷(热)水机组

511 除霜温度传感器2保护 除霜温度2 模块式风冷冷(热)水机组

512 压缩机1排气高温保护 排气温度1 模块式风冷冷(热)水机组

513 压缩机2排气高温保护 排气温度2 模块式风冷冷(热)水机组

514 压缩机1过载保护 压缩机一过载 模块式风冷冷(热)水机组

515 压缩机2过载保护 压缩机二过载 模块式风冷冷(热)水机组

516 防冻温度传感器1保护 防冻温感器或防冻/防过热温感器 模块式风冷冷(热)水机组

517 防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护 参考点温感器 模块式风冷冷(热)水机组

518 系统一制冷低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

519 系统一制热低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

520 排气高温一保护 模块式风冷冷(热)水机组

521 系统一防冻结保护 模块式风冷冷(热)水机组

522 翅片入管一感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

523 翅片出管一感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

524 壳管进管一感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

525 壳管出管一感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

526 排气温感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组

527 化霜温感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组

528 系统二制冷低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

529 系统二制热低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

530 压缩机二过载保护 模块式风冷冷(热)水机组

531 风机C过载保护 模块式风冷冷(热)水机组

532 风机D过载保护 模块式风冷冷(热)水机组

533 排气高温二保护 模块式风冷冷(热)水机组

534 系统二防冻结保护 模块式风冷冷(热)水机组

535 翅片入管二感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

536 翅片出管二感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

537 壳管进管二感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

538 壳管出管二感温故障 模块式风冷冷(热)水机组

539 排气温感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

540 化霜温感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

541 空调进水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

542 空调出水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

543 热水进水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

544 热水出水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

545 空调防冻感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

546 热水防冻感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

547 环境感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

548 回水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

549 加热水箱感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组

550 蓄热水箱温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

551 空调辅电温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

552 热水辅电温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

553 空调水流开关故障 模块式风冷冷(热)水机组

554 热水水流开关故障 模块式风冷冷(热)水机组

555 壳管电辅热故障 模块式风冷冷(热)水机组

556 容量拨码错误 模块式风冷冷(热)水机组

557 加热水箱水位开关 模块式风冷冷(热)水机组

558 蓄热水箱水位开关 模块式风冷冷(热)水机组

559 风机三过流保护 模块式风冷冷(热)水机组

560 跳线帽没装或不匹配 跳线帽错误 模块式风冷冷(热)水机组

561 系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温感器一失灵 模块式风冷冷(热)水机组

562 系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温感器二失灵 模块式风冷冷(热)水机组

563 空调进水温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

564 空调出水温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

565 系统一排气温感器故障 排气温感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组

566 系统二排气温感器故障 排气温感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

567 系统一制冷节流点温感器故障 节流阀一温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

568 系统二制冷节流点温感器故障 节流阀二温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

569 系统一吸气温感器故障 吸气温感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组

570 系统二吸气温感器故障 吸气温感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

571 冷冻水水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组

572 系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 系统一排气二失灵 模块式风冷冷(热)水机组

573 冷却水水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组

574 系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 系统二排气二失灵 模块式风冷冷(热)水机组

575 系统一压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 系统一排气一失灵 模块式风冷冷(热)水机组

576 系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 系统二排气一失灵 模块式风冷冷(热)水机组

577 冷冻水出水故障 模块式风冷冷(热)水机组

578 冷却水进水故障 模块式风冷冷(热)水机组

579 冷冻水进水故障 模块式风冷冷(热)水机组

580 防冻温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

581 冷却水出水故障 模块式风冷冷(热)水机组

582 系统一制冷节流点温感器故障 节流阀一温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

583 系统二制冷节流点温感器故障 节流阀二温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

584 系统一吸气温感器故障 吸气温感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组

585 系统二吸气温感器故障 吸气温感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

586 系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温感器一失灵 模块式风冷冷(热)水机组

587 系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温感器二失灵 模块式风冷冷(热)水机组

588 用户侧水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组

589 热源侧水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组

590 跳线帽没装或不匹配 跳线帽错误 模块式风冷冷(热)水机组

591 用户侧进水温感器故障 用户侧进水温感器 模块式风冷冷(热)水机组

592 系统一用户侧出水温感器故障 用户侧出水温感器一 模块式风冷冷(热)水机组

593 系统二用户侧出水温感器故障 用户侧出水温感器二 模块式风冷冷(热)水机组

594 热源侧进水温感器故障 热源侧进水温感器 模块式风冷冷(热)水机组

595 系统一热源侧出水温感器故障 热源侧出水温感器一 模块式风冷冷(热)水机组

596 系统二热源侧出水温感器故障 热源侧出水温感器二 模块式风冷冷(热)水机组

597 系统一制冷节流点温感器故障 制冷节流阀一温感器 模块式风冷冷(热)水机组

598 系统二制冷节流点温感器故障 制冷节流阀二温感器 模块式风冷冷(热)水机组

599 系统一制热节流点温感器故障 制热节流阀一温感器 模块式风冷冷(热)水机组

600 系统二制热节流点温感器故障 制热节流阀二温感器 模块式风冷冷(热)水机组

601 主板30s内接受不到显示板的信息 通讯故障 模块式风冷冷(热)水机组

602 水泵开启30秒后,连续10秒内检测到水流开关断开 水流开关故障 模块式风冷冷(热)水机组

603 连续30秒内检测到热水侧进水温度大于80度 热水侧防过热保护 模块式风冷冷(热)水机组

604 热水显示温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组

605 外机通信故障或者内机通信故障 恒温恒湿机

606 蒸气罐内水垢较多或者排水系统故障(排水阀坏、排水管堵) 排水故障 恒温恒湿机

607 内:内风机过电流。外:变频风机保护故障;外风机通信故障 风机故障 恒温恒湿机

608 压缩机1低压保护 压机一低压 恒温恒湿机

609 压缩机1高压保护 压机一高压 恒温恒湿机

610 压缩机1过电流保护 压机一过载 恒温恒湿机

611 压缩机1排气高温保护 压机一排气高温 恒温恒湿机

612 压缩机2低压保护 压机二低压 恒温恒湿机

613 压缩机2高压保护 压机二高压 恒温恒湿机

614 压缩机2过电流保护 压机二过载 恒温恒湿机

615 压缩机2排气高温保护 压机二排气高温 恒温恒湿机

616 排气温度传感器1故障 排气一感温包故障 恒温恒湿机

617 排气温度传感器2故障 排气二感温包故障 恒温恒湿机

618 电加热带1故障 电加热一故障 恒温恒湿机

619 电加热带2故障 电加热二故障 恒温恒湿机

620 电加热带3故障 电加热三故障 恒温恒湿机

621 进水系统故障或电极连接有误或水质硬度偏小 低电流故障 恒温恒湿机

622 回风温度传感器故障 回风感温包故障 恒温恒湿机

623 模块地址错误 恒温恒湿机

624 压缩机电加热带一故障 恒温恒湿机

625 压缩机电加热带二故障 恒温恒湿机

626 外环境温度传感器故障 外环境感温包故障 恒温恒湿机

627 油压差报警 离心式冷水机组

628 压缩机高压报警 离心式冷水机组

629 压缩机低压报警 离心式冷水机组

630 导叶异常报警 离心式冷水机组

631 冷冻水低流量报警 离心式冷水机组

632 主机电流高报警 离心式冷水机组

633 冷却水低流量报警 离心式冷水机组

634 油压差保护 离心式冷水机组

635 供油温度报警 离心式冷水机组

636 供油温度保护 离心式冷水机组

637 油泵过电流保护 油泵过载保护 离心式冷水机组

638 主机绕组过热保护 离心式冷水机组

639 压缩机喘振保护 离心式冷水机组

640 启动柜异常 启动柜故障 离心式冷水机组

641 压缩机高压保护 离心式冷水机组

642 压缩机低压保护 离心式冷水机组

643 排气高温保护 离心式冷水机组

644 防冻保护 离心式冷水机组

645 冷冻水水流开关保护 离心式冷水机组

646 冷却水水流开关保护 离心式冷水机组

647 冷冻水低流量保护 离心式冷水机组

648 缺逆相保护 离心式冷水机组

649 主机电流过高 主机电流高 离心式冷水机组

650 冷却水低流量保护 离心式冷水机组

651 冷冻水进水传感器故障 离心式冷水机组

652 冷冻水出水传感器故障 离心式冷水机组

653 冷却水进水传感器故障 离心式冷水机组

654 冷却水出水传感器故障 离心式冷水机组

655 油箱温度传感器故障 离心式冷水机组

656 供油温度传感器故障 离心式冷水机组

657 电机绕组传感器故障 离心式冷水机组

658 回油温度传感器故障 离心式冷水机组

659 排气温度传感器故障 离心式冷水机组

660 冷凝压力传感器故障 离心式冷水机组

661 蒸发压力传感器故障 离心式冷水机组

662 供油压力传感器故障 离心式冷水机组

663 油箱压力传感器故障 离心式冷水机组

664 主机电流传感器故障 离心式冷水机组

665 导叶电机传感器故障 离心式冷水机组

666 制冷系统1高压保护 压缩机高压一 模块化户式机

667 制冷系统2高压保护 压缩机高压二 模块化户式机

668 制冷系统1低压保护 压缩机低压一 模块化户式机

669 制冷系统2低压保护 压缩机低压二 模块化户式机

670 压缩机1过载保护 压缩机一过载 模块化户式机

671 压缩机2过载保护 压缩机二过载 模块化户式机

672 风机1过载保护 风机一过流 模块化户式机

673 风机2过载保护 风机二过流 模块化户式机

674 水流开关保护 水流开关 模块化户式机

675 进水温度传感器保护 进水温感器 模块化户式机

676 出水温度传感器保护 出水温感器 模块化户式机

677 防冻温度传感器1保护 防冻温感器一 模块化户式机

678 防冻温度传感器2保护 防冻温感器二 模块化户式机

679 除霜温度传感器1保护 化霜温感器一 模块化户式机

680 除霜温度传感器2保护 化霜温感器二 模块化户式机

681 压缩机1排气高温保护 排气高温一 模块化户式机

682 压缩机2排气高温保护 排气高温二 模块化户式机

683 压缩机1排气温度传感器保护 排气温感器一 模块化户式机

684 压缩机2排气温度传感器保护 排气温感器二 模块化户式机

685 主板与显示板之间通信故障 通信线路故障 模块化户式机

}

直接点击公众号主页下方“便利查询——故障代码”可查询各空调品牌产品故障代码!也可输入品牌或品牌首字母简称即可快速查询:例如大金故障代码,只需要输入:大金或dj。

大金空调室内机故障代码

外部保护装置动作,检测方法:检测室内机外部输入端子之间开路或短路,估计原因:外部保护装置运转、现场设定不当、室内机P板故障、加湿器漏水。

室内机印刷电路板故障。检测方法:检查来自E2PROM的数据。估计原因:其他外在原因(噪声等)、室内机P板故障。

排水水位系统故障。检测方法:通过浮球开关OFF检测。估计原因:电源电压非220V、浮球开关或短路连接器故障、排水泵故障、排水管堵塞或向上倾斜等、室内机P板故障、连接器连接故障。

防冻结控制或制热峰值切断控制。检测方法:制冷运转期间,防冻结控制(运转停止)将根据室内机热交换器热敏电阻检测到的温度动作;制热运转间,将室内机热交换器热敏电阻检测到的温度用于高压控制(运转停止、室外机风扇停止运转等)。估计原因:室内机的空气滤网堵塞;室内机热交换器上集尘;空气短路;室内机热交换器热敏电阻不良;室内机印刷电路板不良。

风扇电动机故障。检测方法:通过风扇马达发出的信号,检测风扇转速的异常。估计原因:风扇马达线束断线、短路或连接器松脱;风扇马达故障(断线、绝缘故障);风扇马达发出的信号异常(电路故障);P板故障;电源电压的 瞬时紊乱;风扇马达锁定(马达原因、外在原因);风扇有异物缠绕,无法转动;强电P板(A1P)与弱点P板(A2P)之间的连接器松脱。

A6-01:风扇马达锁定

A6-10:风扇过电流故障

A6-11:风扇位置检测故障

摆动活叶电动机故障。检测方法:利用马达转动时限位开关的ON/OFF。估计原因:摆动马达故障、转接线不良(电源与限位开关之间);风向叶片凸轮机构故障;室内机P板故障。

电源故障或交流输入过电流。检测方法:通过风扇马达的输入电压检测故障。估计原因:电源电压故障;信号线的链接故障;配线错误;瞬时停电等。

A8-01:电源电压故障。检测方法:通过风扇马达的输入电压检测故障。估计原因:电源电压故障;信号线的链接故障;配线错误;瞬时停电等。

电子膨胀阀故障、灰尘堵塞。检测方法:使用微机检查电子膨胀阀线圈的情况;使用微机检查电子膨胀阀主体的灰尘堵塞情况。估计原因:电子膨胀阀驱动部分故障;室内机P板故障;转接线不良。

A9-02:制冷剂泄漏检测故障。检测方法:使用微机检查电子膨胀阀线圈的情况;使用微机检查电子膨胀阀主体的灰尘堵塞情况。估计原因:电子膨胀阀驱动部分故障;室内机P板故障;转接线不良。

室内机:排水水位超限。检测方法:压缩机处于非运转状态下时,根据浮控开关ON/OFF动作检测是否漏水。估计原因:加湿器(选配件)漏水;排水管异常(上倾斜等);室内机PC板不良。

空气滤清器的集尘器故障

容量设定(室内机印刷电路板)错误。

传感器系统故障(整装)

通信错误(室内机印刷电路板和风扇印刷电路板之间)。检测方法:使用微机检查室内机P板(A1P)与适配器P板(A2P)之间的通信状态。估计原因:室内机P板与适配器P板之间的传送通信连接器连接故障;室内机P板故障;适配器P板故障;噪声等外在原因。

C1-01:室内机P板和风扇P板之间的信号传输故障。检测方法:使用微机检查室内机P板(A1P)与适配器P板(A2P)之间的通信状态。估计原因:室内机P板与适配器P板之间的传送通信连接器连接故障;室内机P板故障;适配器P板故障;噪声等外在原因。

热交换器的液管热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室内机P板故障。

热交换器的气管热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室内机P板故障。

风扇电动机的传感器或风扇控制驱动器故障。

C6-01:室内机P板和风扇P板组合不当。检测方法:通过室内机P板(A1P)检测与风扇P板(A2P)之间的通信状态。估计原因:风扇P板故障;性能设定适配器的连接故障;现在设定错误。

交流输入电流的传感器系统故障

吸气热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室内机P板故障。

排气热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室内机P板故障。

遥控器中的温控传感器故障。检测方法:根据遥控器的室内机空气热敏,电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:遥控器热敏电阻故障;遥控器P板故障。

大金空调室外机故障代码

保护装置运行(综合)。可能原因:高压开关、压缩机热保、风扇热保、压缩机以及风扇的绝缘不良、压缩机过电流。

室外机印刷电路板不良。检测方法:根据室内机与室外机之间的硬件部分的通信状态进行检测。估计原因:控制P板(A1P)故障;室内机与室外机之间的连接线连接故障。

E1-01:室外P板异常。检测方法:根据室内机与室外机之间的硬件部分的通信状态进行检测。估计原因:控制P板(A1P)故障;室内机与室外机之间的连接线连接故障。

漏电检测。检测方法:通过漏电检测电路检测泄漏电流,通过控制P板进行故障检查。估计原因:接地短路,与电流传感器之间的配线错误、压缩机或风扇电机绝缘不良、A8P板子不良、风扇P板不良。

高压开关(HPS)动作。检测方法:通过保护装置电路检测高压开关的导通情况。估计原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障。

E3-07:高压开关动作(批量)。

低压开关(LPS)动作。检测方法:通过控制P板判断低压传感器的压力检测值。估计原因:低压过低;低压传感器故障;室外机P板故障;忘记打开截止阀。

变频压缩机的电动机过热。检测方法:通过变频器与压缩机之间连接的UVW线,发现变频P板存在相电流波形异常时进行检测。估计原因:变频压缩机锁定;高压差(0.5MPa以上);UVW的误接线;变频P板故障;忘记打开截止阀。

E5-07:变频压缩机2锁定(主机)。

标准压缩机的电动机过电流/堵转。检测方法:通过控制P板检测压缩机的转速、高压传感器、低压传感器的压力检测值,比较根据检测到的参数数计算出的压缩机的理论电流值和通过功率晶体管,检测到的实际电流值后进行判断。估计原因:压缩机故障;高压传感器故障;

低压传感器故障;控制P板故障;变频P板故障。

室外机的风扇电动机系统故障。检测方法:根据变频P板(马达2为风扇P板)的电流值检测故障;根据风扇马达运转中霍尔IC检测到的转速,检测风扇马达系统的故障。估计原因:风扇马达的故障;风扇马达与P板之间的线束/连接器未插入或故障;风扇有异物缠绕,无法转动;清楚条件:正常运转5分钟。

输入过电流检测。检测方法:通过检测变频器功耗或压缩机运行期间由ct检测到的,输入电流来检测输入过电流。估计原因:压缩机不良;功率晶体管不良;变频器主电路的电解电容器不良;室外机印刷电路板不良;短路。

电子膨胀阀线圈故障。检测方法:根据电子膨胀阀线圈(Y1E、Y2E)是否导通进行检测。估计原因:电子膨胀阀的连接器松脱;电子膨胀阀线圈故障;室外机控制P板故障。

E9-01:电子膨胀阀1线圈故障(主机) 。

E9-04:电子膨胀阀2线圈故障(主机)。

E9-05:电子膨胀阀1线圈故障(副机1)。

E9-10:电子膨胀阀2线圈故障(副机2)。

四通阀或制冷/制热切换故障

排气管温度异常。检测方法:根据排气管或压缩机表面热敏电阻检测的温度检测故障。估计原因:排气管温度异常;排气管热敏电阻故障;压缩机表面温度异常;压缩机表面热敏电阻故障;室外机控制P板故障。

F3-01:排气管温度异常(主机)。

F3-03:排气管温度异常(副机1)。

F3-05:排气管温度异常(副机2)。

吸气管热敏电阻故障。检测方法:制冷运转时,根据各部分的温度和压力检测液体制冷剂,回流至压缩机的状态。估计原因:吸气管热敏电阻故障;排气管热敏电阻故障;高压传感器故障;室内机电子膨胀阀故障;空气过滤器脏污。

异常高压或制冷剂充填过量。检测方法:根据检查运转中的室外气温、热交换器除冰器温度及液管温度检测制冷剂是否加注过量。估计原因:制冷剂加注过量;室外气温热敏电阻松脱;热交换器除冰器热敏电阻松脱;液管热敏电阻松脱。

F6-02:制冷剂充填过量故障。

F6-03:制冷剂充填过量报警。

压缩机的传感器系统故障。检测方法:根据压缩机起动前检测到的直流电流来识别故障情况。估计原因:室外机印刷电路板不良;线束断开/连接不当。

风闸异常。检测方法:根据加湿单元中的限位开关进行检测。估计原因:结霜、异物、限位开关不良(包括连接不当的情形);风闸马达不良。

线束故障(控制P板与变频P板之间)。检测方法:使用微机检查P板间跨接线的传送状态。估计原因:P板间的跨接线错误;控制P板故障;变频P板故障。

压缩机的电动机过载热敏电阻故障。

位置传感器异常。检测方法:根据压缩机转速和电气部件位置传感器来,识别压缩机起动故障。估计原因:压缩机线束断开;压缩机不良;室外机印刷电路板不良;由于截止阀关闭造成的起动故障;输入电压不符合规格。

室外机的风扇电动机信号异常。检测方法:根据风扇马达发出的信号异常进行检测。估计原因:风扇马达信号异常(电路故障);风扇马达导线断线、短路或连接器松脱;变频P板(A3P、A6P)故障。

H7-01:风扇马达1信号故障(主机)。

H7-05:风扇马达1信号故障(副机1)。

H7-10:风扇马达2信号故障(副机2)。

直流电压/直流电流传感器异常。检测方法:基于压缩机运转频率和输入电流来,识别直流电压或直流电流传感器系统异常。估计原因:室外机印刷电路板不良;电流互感器不良。

室外空气热敏电阻故障。检测方法:根据室外气温热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:室外气温热敏电阻连接故障;室外气温热敏电阻故障;室外机P板(A1P)故障。

H9-01:外气热敏电阻故障(主机)。

H9-02:外气热敏电阻故障(副机1)。

(热)水温度热敏电阻故障

储热单元或储热控制器报警

排气管热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

低压对应的饱和温度传感器系统故障。

吸气管热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

J5-01:吸气管热敏电阻故障(主机)。

J5-02:储液器进气口热敏电阻故障(主机)。

J5-03:吸气管热敏电阻故障(副机1)。

J5-04:储液器进气口热敏电阻故障(副机1)。

J5-05:吸气管热敏电阻故障(副机2)。

J5-06:储液器进气口热敏电阻故障(副机2)。

热交换器热敏电阻故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

J6-01:热交热敏电阻故障(主机)。

J6-02:热交热敏电阻故障(副机1)。

热敏电阻(制冷剂回路)故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

J7-01:过冷却热交液管热敏电阻故障(主机)。

J7-02:过冷却热交液管热敏电阻故障(副机1)。

热敏电阻(制冷剂回路)故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

J8-01:热交液管热敏电阻不良(主机)。

J8-02: 热交液管热敏电阻不良(副机1)。

J8-03:热交液管热敏电阻不良(副机2)。

热敏电阻(制冷剂回路)故障。检测方法:根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障。

J9-01:过冷却热交出口热敏电阻故障(主机)。

J9-02:过冷却热交出口热敏电阻故障(副机1) 。

高压传感器故障。检测方法:根据高压传感器检测的压力进行故障检测。估计原因:高压传感器故障;与低压传感器之间接线接反;室外机P板故障;与高压传感器之间连接故障。

JA-01:高压传感器故障(主机)。

JA-02:高压传感器故障(副机1)。

JA-03:高压传感器故障(副机2)。

低压传感器故障。检测方法:根据低压传感器检测出的压力进行故障检测。估计原因:低压传感器故障;与高压传感器之间接线接反;室外机P板故障;与低压传感器之间连接故障。

JC-01:低压传感器故障(主机)。

JC-02:低压传感器故障(副机1)。

JC-03:低压传感器故障(副机2)。

油压传感器或副油箱热敏电阻故障。

油位传感器或制热热交换器的热敏电阻故障。

发动机室温度传感器或排气温度异常。

变频器印刷电路板故障。检测方法:根据压缩机启动前波形输出中的电流值进行检测;根据启动时同步运转中的电流传感器值进行检测。估计原因:变频P板IPM故障;电流传感器故障;驱动电路故障。

电气盒中温度异常。检测方法:基于压缩机关闭时由散热翅片热敏电阻检测,到的散热翅片温度来识别电气盒中的温度上升。估计原因:室外机风扇不良;短路;散热翅片热敏电阻不良;插接件断开;室外机印刷电路板不良。

变频器散热片温度上升异常。检测方法:通过热敏电阻检测压缩机用变频P板的散热片温度。估计原因:绝缘片(浅蓝色)未包覆整个散热器;散热板未使用固定螺丝进行固定;U0故障;变频P板故障;室外气温过高。

L4-01:散热片温度升高(主机:变频P板)。

L4-02:散热片温度升高(副机1:变频P板)。

L4-10:散热片温度升高(副机1变频P板2)。

变频器瞬时过电流(直流输出)。检测方法:检测功率晶体管中通过的电流。估计原因:压缩机线圈故障(断线、绝缘故障);压缩机启动故障(机械锁定);变频P板故障。

L5-03:变频压缩机1瞬间过电流(主机)。

L5-05:变频压缩机1瞬间过电流(副机1)。

L5-14:变频压缩机2瞬间过电流(主机)。

L5-15:变频压缩机2瞬间过电流(副机1)。

变频器瞬间过电流(交流输出)

变频压缩机过电流故障。检测方法:检测功率晶体管中通过的电流。估计原因:压缩机过载;压缩机线圈断线;压缩机配线松脱;变频P板故障。

L8-03:变频压缩机1过电流(主机)。

L8-06:变频压缩机1过电流(副机1)。

L8-07:变频压缩机1过电流(副机2)。

L8-11:变频压缩机2过电流(主机)。

L8-12:变频压缩机2过电流(副机1)。

L8-13:变频压缩机2过电流(副机2)。

变频压缩机启动出错(失速防止功能)。检测方法:根据压缩机的信号波形进行检测。估计原因:忘记打开截止阀;压缩机故障;压缩机接线错误;压缩机启动前压力差较大;变频P板故障。

L9-01:变频压缩机启动故障(主机)。

L9-05:变频压缩机启动故障(副机1)。

L9-10:变频压缩机2启动不良(主机)。

L9-11:变频压缩机2启动不良(副机1)。

控制印刷电路板和变频器印刷电路板之间。检测方法:使用微机检查变频P板与控制P板之间的传送状态。估计原因:变频P板与控制P板之间的连接故障;控制P板故障(传送部分);变频P板故障;噪声滤波器故障;外在原因(噪音等);变频压缩机故障;风扇马达故障。

LC-05:数据异常[室外机之间](主机)。

LC-07:数据异常[室外机之间](副机1)。

LC-14:数据异常[室外机之间,变频器1](主机)。

LC-15:数据异常[室外机之间,变频器1](副机1)。

制冷剂量不足(储热单元)

电源电压不平衡或变频器印刷电路板故障。检测方法:通过P板检测电压不平衡。估计原因:缺相;相间电压不平衡;主电路电容器故障;变频P板故障;K1M故障;主电路配线故障。

P1-01:变频器1电源电压不平衡(主机)。

P1-02:变频器1电源电压不平衡(副机1)。

P1-07:变频器2电源电压不平衡(主机)。

P1-08:变频器2电源电压不平衡(副机1)。

制冷剂自动充填停止运行

电抗器热敏电阻故障。检测方法:根据电抗器表面热敏电阻检测的值进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;变频P板故障。

P4:散热片热敏电阻故障。故障检测方法:压缩机停止时,检测以下热敏电阻的电阻值,散热片热敏电阻、P板电路内的热敏电阻、传热板热敏电阻。估计原因:散热片热敏电阻故障;变频P板故障;传热板热敏电阻故障;变频压缩机故障;风扇马达故障。

P4-01:散热片热敏电阻不良(主机变频P板1)。

P4-04:散热片热敏电阻不良(副机1:变频P板1)。

P4-06:散热片热敏电阻不良(主机:变频P板2)。

P4-07:散热片热敏电阻不良(副机1:变频P板2)。

直流或交流输出电流传感器故障

制冷剂自动充填期间的热交换器防冻结保护。

制冷剂自动充填运行结束

制冷剂自动填充期间,制冷剂罐存在问题。

制冷剂自动充填期间,制冷剂罐存在问题。

制冷剂自动充填运行即将结束

制冷剂自动充填期间,制冷剂罐存在问题。

变频器和风扇驱动器组合不当。检测方法:根据与INV之间的通信进行检测。估计原因:P板型号不一致;现场设定错误。

PJ-04:变频P板型号错误[变频器1](主机)。

PJ-12:变频P板型号错误[变频器2](主机)。

制冷剂不足。检测方法:根据低压或吸气管和热交换器之间的温度差,进行制冷剂不足检测。估计原因:制冷剂不足或堵塞(配管错误);热敏电阻(R4T、R7T)故障;低压传感器故障;室外机P板(A1P)故障。

缺相、反相。检测方法:通过反相检测电路检测各相的相位,并进行判断。估计原因:电源反相;电源T相缺相;室外机P板故障。

U1-04:[电源接通的情况下]电源反相(主机)。

U1-06:[电源接通的情况下]电源反相(副机1)。

U1-08:[电源接通的情况下]电源反相(副机2)。

电源故障或瞬时断电。检测方法:检测变频器内主电路电容器的电压。估计原因:电源电压故障;瞬时停电;缺相;变频P板故障;控制P板故障;压缩机故障;主电路的配线故障;风扇马达故障;信号线的连接故障。

U2-01:变频器1电源电压不足(主机)。

U2-02:变频器1电源缺相(主机)。

U2-03:变频器1主回路电容异常(主机)。

U2-08:变频器1电源电压不足(副机1)。

U2-10:变频器1主回路电容异常(副机1)。

U2-11:变频器1电源电压不足(副机2)。

U2-13:变频器1主回路电容异常(副机2)。

未执行检查运行或通信出错。检测方法:是否进行检查运转。估计原因:未进行检查运转。

U3-04:试运转异常结束

U3-05:试运转中途结束(非正常传送中)。

U3-06:试运转中途结束(正常传送中)。

U3-08:试运转中途结束(全机传送异常)。

室内机和室外机之间的通信故障。检测方法:使用微机检查室内机与室外机之间是否进行正常传送。估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内机P板故障。

室内机与遥控器之间的通信故障。检测方法:使用微机检查室内机与遥控器之间是否进行正常传送。估计原因:室内机与遥控器之间传送故障;主遥控器相互连接(2个遥控器时);室内机P板故障;遥控器P板故障;噪声引起的传送故障。

室外机和室外储热单元之间的通信故障。检测方法:使用微机检查室外机之间是否进行正常传送。估计原因:室外机与室内机外部控制适配器之间配线连接错误;室外机之间配线连接错误;冷热切换设定错误;制冷/制热成组地址设定错误(功能装置、室外机外部控制适配器);室外机P板故障;室外机外部控制适配器故障。

U7-01:外部控制装置安装时的异常。

U7-02:外部控制装置安装时的报警。

U7-03:主机- 副机1之间的异常。

U7-04:主机- 副机2之间的异常。

U7-06:副机1·2手动地址错误。

U7-07:同一系统连接有4台以上外机。

U7-11:试运转室内连接容量异常。

遥控器之间的通信故障。检测方法:使用2个遥控器控制时,使用微机确认室内机与遥控器(主、副)之间是否进行正常传送。估计原因:主遥控器与辅遥控器之间传送故障;副遥控器相互连接;遥控器P板故障。

通信故障(其它系统)。检测方法:通过室外机P板检测系统中其它室内机的故障信号。估计原因:其它室内机与室外机之间传送故障;其它室内机的电子膨胀阀故障;其它室内机的P板故障;室内机与室外机之间配线连接错误。

室内机和室外机的组合不当。检测方法:室内机和室外机的制冷剂种类数据不同时,室内机的太熟超过容许范围时,使用微机检查室外机是否支持自动清洁面板。估计原因:连接的室内机台数超限;室外机P板故障;室内机和室外机的制冷剂不一致;将室外机控制P板更。

换为备用品后,未进行设定时

UA-17:室内机连接数超量

UA-18:室内连接机种错误

UA-20:室外机组合不良

集中控制器地址设定错误。检测方法:1台室内机检测到其他台室内机拥有与自身相同的地址时。估计原因:集中控制器地址重复;室内机P板故障。

室内机与集中控制器之间的通信故障。检测方法:使用微机检查室内机与集中控制器之间是否进行正常传送。估计原因:集中控制器与室内机之间传送故障;主集中控制器设定连接器(或单独/组合切换连接器)松脱;集中控制器的P板故障;室内机P板故障。

配线和配管不相配。检测方法:检查运转时,进行传送的室内机台数与温度发生变化的室内机台数不一致。估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间配线连接错误;检查运转失败;室内机P板故障;忘记打开截止阀。

UF-01: 配线错误确认异常。

系统故障。检测方法:检测到未自动设定地址的室内机。估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间配线连接错误;室内机P板故障;室外机P板故障。

集中遥控器印刷电路板故障。检测方法:检测DIII-NET极性电路的故障情况。估计原因:集中控制器P板故障;intelligent touch controller P板故障。

集中控制用选配控制器之间的通信故障。检测方法:根据DIII-NET通信数据。(自动复位)。估计原因:集中控制器之间传送故障;集中控制器P板故障。

集中控制用选配控制器组合不当。检测方法:根据DIII-NET通信数据。估计原因:集中控制器组合不当;连接多个主集中控制器;集中控制器P板故障。

地址重复、设定不当。检测方法:根据DIII-NET通信数据。估计原因:集中控制器地址重复。

外部保护装置动作(HRV)。检测方法:通过接点输出(J1与JC之间)检测外部保护装置的输出故障。估计原因:外部保护装置动作;故障输出的信号线连接故障;故障输出的信号线短路;控制P板故障。

64室内空气热敏电阻故障(HRV)。检测方法:根据热敏电阻检测的温度进行故障检测。估计原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;控制P板故障。

集尘单元故障(HRV)

风门系统故障(HRV)。检测方法:根据挡板马达的限位开关ON(或OFF)的时间检测故障。估计原因:挡板马达或限位开关故障;电缆断线;连接器连接故障;控制P板故障。

简易遥控器故障(HRV)

2号系统风扇电动机过电流

2号系统高压开关(HPS)动作。

2号系统低压开关(LPS)动作。

2号系统低压传感器故障

2号系统高压传感器故障

2号系统压缩机电流传感器故障

大金空调根据故障代码进行简单的自我诊断

根据故障代码进行简单的自我诊断。

打造中央空调培训第一用户口碑!

文章由小耗子原创,请尊重作者知识产权,转发请联系作者。


检测方法:检查来自E2PROM的数据;估计原因:其他外在原因(噪声等)、室内机P板故障;检测方法:通过风扇马达发出的信号,检测风扇转速的异常;估计原因:风扇马达线束断线、短路或连接器松脱;强电P板(A1P)与弱点P板(A2P)之间的连接器松脱;检测方法:利用马达转动时限位开关的ON/OFF;估计原因:摆动马达故障、转接线不良(电源与限位开关之间);检测方法:通过风扇马达的输入电压检测故障。


发货期限:自买家付款之日起1天内发货;联系时,请一定说明在会商宝上看到的,谢谢;采用世界著名品牌全封闭涡旋式压缩机;;●产品首批获得国家冷水机组节能认证;●直接与大气进行热交换,无需锅炉,冷却塔,环保,安全;均衡运行时间,大大延长了机组使用寿命长期可靠的EMC实验;口应位于室外有充足新风的地点,并考虑地基的承重;口保证机组有足够的空间,以利于进风和设备维护。


C6风扇电动机过负荷过流联锁检测用传感器异常;C7风向调整电动机堵转检测用传感器异常;CF高压压力开关不良大金空调室外机故障代码;E5压缩机锁住/INV压缩机锁住的检测(压缩机过负荷);E9电子膨胀阀故障/EV1、EV2、EV3;H6压缩机电动机过电流堵转检测用传感器故障;H9室外机空气温度传感器异常/TA传感器故障;HC蓄热装置的传感器故障(水温传感器异常)。


通信错误(室内机印刷电路板和风扇印刷电路板之间)。检测方法:使用微机检查室内机P板(A1P)与适配器P板(A2P)之间的通信状态。估计原因:室内机P板与适配器P板之间的传送通信连接器连接故障;室内机P板故障;适配器P板故障;噪声等外在原因。


2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻L9防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调LA功率管异常LC变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机间运送不良)P0制冷剂不足(冰蓄热机)P1缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡P3开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障P4变频器散热片温度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故障P5DC输出电


内容摘要:大金中央空调VRV故障代码大金室内机故障代码A0:保护装置动作A1:室内机P板不良A2:风机联锁动作A3:排水水位异常A4:热交(1)温度异常A5:热交(2)温度异常A6:风扇电动机过负荷过电流堵转A7:风向调整...


AH错误或者赃污AC空负载运作AJ容量设定不良;C0传感器异常AE给水不足AF加湿器错误;C3排水水位传感器异常C4热交(1)温度传感器异常;E5压缩机锁住/INV压缩机锁住的检测(压缩机过负荷);FH油温异常FC吸入压力异常FE油压异常;U0气体不足/气体不足报警U1反相/相序错误;U5室内,控制器间传送不良U6室内机间传送不良;41冷水阀异常42温水阀异常43冷水热交异常。


自己的好友倒是众筹的了一套,加上自己也考虑给老家装一套;而EraClean也是少数几个有卖管装的;黑边是减震棉,很大一片,替换也蛮简单;随便画的一个户型图,根据自己印象,实际应该有差异;这是后面使用几天后拍的,表面已经有一些脏东西了;而我这边比较关注的大概就是PM2.5值跟二氧化碳浓度了;5因为我自己本来就有买了一个空气堡长期用,所以好测试;如果不是那个机子装得更早,他肯定直接装客厅一台就搞定了。


A3室内机排水水位控制系统异常(33H);A6室内机风扇马达(MIF)锁定、过载;A7室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常;A9室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常;C4室内机液体管管温电阻(R2T)异常;C5室内机气体管管温电阻(R3T)异常;C9室内机吸入热敏电阻(R1T)异常;E5室外机压缩机OL保护(热保护)。


1、电子热控开关2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻L9防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调LA功率管异常LC变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机间运送不良)P0制冷剂不足(冰蓄热机)P1缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡P3开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障P4变频器散热片温度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故


}

我要回帖

更多关于 格力除湿机故障代码l1 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信