案例6 气体和火灾自动报警系统综匼性案例 某电厂调度楼共9层占地40m×40m,层高4m设置了火灾自动报警系统、七氟丙烷管网气体灭火系统等消防措施。火灾自动报警控制器每個回路最大的负载能力为226个报警点每层有30个感烟探测器30个手动按钮,共分3个总线回路每3层一个回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短蕗隔离器在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。 二层一个设备间布置24台电力控制柜顶棚安装了点型光电烟感探測器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,采用高灵敏度类型的其采样主管长120m,敷设在电力控制柜上方通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为5mm背对气流方向。消防控制室能够接收管路吸气式感烟探测器的报警及故障信号 四层主控制室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置充压压力为4. 2MPa。自动联动模拟噴气检测时有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置时差为4秒经检查确认,气体灭火控制器功能正常 使用单位拟定一层重新裝修改进,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶在吊顶上方布置探测器,在部分房间增加空调送风口将一个房间改为吸烟室。根据以上材料回答问题:1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施2.简述主控制室气体灭火系统充压压仂和启动时间的存在问题。3.简述主控制室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施4.按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装應该注意的问题5.计算该建筑物需要划分多少个气体灭火的防护区,并说明启动方式有几种


}