美的美的空调kfr-50w-f271120是几匹的?一小时耗电多少度?

||||||||||
||||||||||
查看: 1676|回复: 7
美的KFR_120W/S_E03
阅读权限10
在线时间 小时
美的五匹天花机开机10分钟左右跳空开,空开100A新装的!各位大神请指点迷津!谢谢!
最好摇表检测一下漏电阻。OK
阅读权限10
在线时间 小时
漏电保护器,三相四线,。
最好摇表检测一下漏电阻。OK
阅读权限20
在线时间 小时
按理说5匹空调只有十几
阅读权限20
在线时间 小时
按理说5匹空调只有十几安,关键用的是漏电还是空气开关
阅读权限10
在线时间 小时
啸东 发表于
按理说5匹空调只有十几安,关键用的是漏电还是空气开关
漏电保护器,三相四线,。
阅读权限10
在线时间 小时
漏电保护器,三相四线,。
空调空开需要不漏电的。OK
阅读权限35
在线时间 小时
你说的情况谁也说不准的,像医生看病一样,要检查,检查出来了有化验单,才好对症下药,你还是找家电维修师傅帮忙修,不要为了省几个钱把你的小命丢了。
阅读权限10
在线时间 小时
心静如水A8LW12 发表于
你说的情况谁也说不准的,像医生看病一样,要检查,检查出来了有化验单,才好对症下药,你还是找家电维修师 ...
一边玩去!
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有大家都在搜
美的空调KFR-51LW/DY-IB(E2)&&一小时能用几度电?
chekongwang的答复:
还不错 壁挂式空调 冷暖类型冷暖电辅 变频/定频变频 房间类型卧室宝贝 空调匹数1.5P 适用面积15-22㎡ 能效等级一级能效 控制方式遥控 技术参数 制冷剂R410A 制冷量00)W 制冷功率870(80-1450)W 制热量30)+1050W 制热功率0)+1050W 纠错 循环风量630m3/h 室内机噪音20-37dB 室外机噪音38-51d。TCL KFRd-26GW/DF13BpA TCL KFRd-26GW/DF13BpA 大1匹 壁挂式蝶舞飞扬系列无氟变频冷暖空调 主体 基本参数 系列名称 蝶舞飞扬 空调类型 壁挂式空调 冷暖类型 冷暖电辅 变频/定频 变频 房间类型 卧室宝贝 空调匹数 大1.0P 适用面积 10-15㎡ 能效比 3.65 能效等级 三级能效 控制方式 遥控 技术参数 制冷剂 R410a 制冷量 2600W 制冷功率 800(200-1550)W 制热量 3500W 制热功率 00)W 电辅加热功率 800W 循环风量 650m3/h 室内机噪音 38dB 室外机噪音 50dB 其他 电源性能 220V/50Hz 机身颜色 白色 室内机尺寸 788&270&210mm 室外机尺寸 700&551&256mm 室内机质量 10kg 室外机质量 28kg。家电百科 产品:
美的空调KFR-32GW/DY-LAE1大一匹的每小时耗电量是多少?
美的空调KFR-32GW/DY-LAE1大一匹的每小时耗电量是多少? 常见问题
呵呵,30的机器就可以称为1.5匹。32、33的机器我们一般称为 1.5匹,相对的 35、36的机器,我们一般习惯性的称为大 1.5匹。1.25p的机器一般指 25、26、27、28 等机型。当然,匹是一个过时的衡量单位,很不科学。因为它应该主要是针对耗电量的,但实际上我们不是根据耗电量,而是根据输出制冷量来选购空调的。随着技术的进步,现在同样的耗电量,做出的机器输出越来越大了。比如你这个32的机器,同样做到32的输出制冷量,原来需要约1100瓦左右,按735W每匹计算为1.5匹,现在输出没有变,空调更节能了,只需要消耗约890W了,按照标准计算为1.21匹。输入功率:890W 这个是耗电量,1000W耗电量的机器工作1小时耗电1度。这里满负荷890W运转1小时,耗电量为0.89度电。实际运行的时候,根据你的设定温度和房间大小和使用状态,一般主要耗电的压缩机是开开停停的,也就是要小于0.89度电每小时。制冷量:3350W 这个是空调消耗电能后产生的制冷能力,单位也是W。家庭用户正常情况下选择平均每平方米需要140W的制冷量来满足需求,3350W除以140W=23.9平米。也就是满负荷运转能够满足约24平米的面积的房间制冷要求。当然如果有比较高的空高,夕晒、隔热效果、较大面积的玻璃窗、房间人数、其它有散热的设备等等,这个面积值会下降一些。能效比:3.65 这是输入和输出功率之间的比值,也就是上面两个指标的比值。是个效率指标。这个值越高越节能。3.65已经达到了一级节能的标准。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10美的空调KFR-50W-120的问题_百度知道
美的空调KFR-50W-120的问题
不是专业人员请勿乱答。 型号:美的空调kfr-50w-120
美的2P挂机,一开机外机走几秒钟就停。(外风机跟压缩机都停止工作了,且没有电输出了)。接着可以看到内机定时灯闪烁。
一开机时,测量压缩机运行电流为28A左右,压缩机没有工作,风扇在走,启动电容是好...
回答说详细点
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
确定压缩机启动电容实际容量正常的情况下出现这种现象,就很有可能是空调系统管路上的截止阀没有打开或者是系统管路存在严重的脏堵。建议先用万用表测量压缩机的绕组阻止和对地绝缘阻值,阻值都正常的,应检查截止阀的打开状态,最后再考虑把系统管路完全打开,放掉所有冷媒,用新冷媒反复吹洗管路后抽真空、保负压合格后重新加注标准量的新冷媒。
采纳率:94%
来自团队:
可能压缩机坏了,卡死了,最后停止是机器超电流保护了。可以直接把电源接到压缩机上测试,压缩机卡死后强制上电也不会转动,但要注意时间尽量短
还有一种堵塞的情况!
压机卡缸,氟过多