小松60压缩机装到什么位置哪个位置

压力的空气压缩机安装为一个单元工程。2.单元工程量:填写本单元空气压缩机台数及主要技术数据。3...

本方案为餐厅中央空调平面布置图,空调安装剖面大样图图纸展示餐厅中央空调平面布置图分体卡式中央...

【简介】:建筑安装通风空调工程施工图预算 , PPT格式,131页【目录】:第一讲:通风空调,工程内...

本资料为空调安装工程施工组织设计方案,doc格式

  家用中央空调安装时,室内机和室外机的位置选择非常重要,有时甚至会影响空调机的使用效果和使...

1适用于整体安装的单台制冷压缩机及带有公共底座的压缩机组(包括压缩机、电动机或压缩机冷凝机组...

1.室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等。 2.吹出的冷气应流过人活动...

空调压缩机作为空调的第一大件,其在空调系统中的地位可想而知。今天我们就来了解下空调压缩机到底...

1.室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。 2.要避免安装在有可燃性气体泄露,,...

}

空调室外机位置必须要比室内机位置低吗

网友乐观的LIWEN给出的答案是:可以稍微高一点。最好是室外机略低于室内机,这样对压缩机有好处,如果室外机远高于室内机,安装时就应该弯制回油弯和存油弯才对望能采纳

空调外机应该比室内机高还是低

网友小歆嵩给出的答案是:没有这个要求,《国家空调安装标准》规定空调室外机安装与地面的距离应高于2.5米,且不得占用公共人行道;建筑物内部的过道、楼道、出口等公用地方不得安装空调室外机;空调室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米;空调安装应按照国家强制性标准执行,如当事人拒不整改,可强制性拆除。

空调室外机比室内机高好还是底好?

问题描述:一般的空调室内外落差是十五米吗?那它室外机是高了好还是底了好呢?

网友西西美女2013给出的答案是:专业安装空调室外机应尽量低于室内机为妥,如果室外机高于室内机,应将管路弯制回油弯和存油弯为妥,以保证从压缩机串出的润滑油顺利回流到压缩机内,避免压缩机因润滑不良导致磨损和损坏。

  因为分体式空调室外机低于室内机还有利于润滑油顺利回流到压缩机和冷凝水的排出。如果安装时需要室外机高于室内机,最主要是线路及管路进室内的时候一定要留个较大的回水弯,避免冷凝水、外界的水渗入室内; 室外机比室内机低是可以的,要在5米之内,高也是5米,如果超出这个范围就会影响空调的制冷、制热效果。

  其实安装分体式空调室外机比室内机底或者室内机安装比室外机低,只不过是怎么安装方便,怎么安装适用才行,一般时候安装空调对这个的要求不是很高,所以也不要刻意去在乎这些,根据家庭房屋结构安装就好。

空调内机高于外机,这样装是对的吗?有没有什么明确规定!

网友风吹栗子栗o给出的答案是:室内机应高于室外机为妥。因为空调的压缩机都是在室外机里,空调在工作时,压缩机底部的润滑油就会串入空调的管路里,如果室内机高于室外机,润滑油就能顺利回流到压缩机内,确保压缩机润滑良好,但如果室内机低于室外机,压缩机串出的润滑油就不能顺利回流到压缩机内,时间长了就会造成压缩机润滑油缺少,导致磨损加快,造成压缩机的故障,缩短其使用寿命。

如果安装空调的房间必须使室外机高于室内机,最好在安装时让安装工弯制回油弯(如果室外机过高,还要弯制存油弯),以保证润滑油能够回流到压缩机内。

问题描述:这样一来就是外机高于内机了,这样装可以吗?会不会对内机有影响?有没有什么规定可以讲我家空调内机在三楼室内,外机装在二楼窗台顶上,就是内机高于外机,但现在我们楼下的住户,要求我们把空调外机装在三楼(就是我们自己家)的窗台顶上

空调柜机的室外机一定的比室内机低才行吗?

网友空虚美的梦给出的答案是:不一定,专业安装空调室外机应尽量低于室内机为妥,如果室外机高于室内机,应将管路弯制回油弯和存油弯为妥,以保证从压缩机串出的润滑油顺利回流到压缩机内,避免压缩机因润滑不良导致磨损和损坏。

  因为分体式空调室外机低于室内机还有利于润滑油顺利回流到压缩机和冷凝水的排出。如果安装时需要室外机高于室内机,最主要是线路及管路进室内的时候一定要留个较大的回水弯,避免冷凝水、外界的水渗入室内;室外机比室内机低是可以的,要在5米之内,高也是5米,如果超出这个范围就会影响空调的制冷、制热效果。

  其实安装分体式空调室外机比室内机底或者室内机安装比室外机低,只不过是怎么安装方便,怎么安装适用才行,一般时候安装空调对这个的要求不是很高,所以也不要刻意去在乎这些,根据家庭房屋结构安装就好。

如果空调的外机比室内机安装得要高有什么影响啊?

网友相当小把戏给出的答案是:高度落差较小时没有不利影响,如果落差过大会直接影响到空调压缩机回油,压缩机磨损加重。空调内机高外机低,在使用过程中整个系统管路内都有冷媒和与之良好混合的冷冻油,在空调不开机的状态下,管路内的大部分液态冷媒和冷冻油会在重力的作用下自然回到压缩机内,能够对压缩机下次启动运行起到良好的润滑保护作用。

如果空调室内机和室外机在同一个水平度上或者室外机略高于室内机也是可以的,只是在空调出现一些内在的故障,导致部分冷冻油碳化,总油量不足的情况下,空调室外机容易出现缺油运转,卡缸或者烧毁。

一般室外机比室内机的安装高度高出的落差,对于家用空调来说不应超过6米,对多联式中央空调来说不应超过45米,且应在室内外机之间管路上增加回油弯,以有利于空调压缩机回油。

上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。

}

  安装场所的选定z*易为工作人员所忽视。往往

购置后就随便找个位置,配管后立即使用,根本没有事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成日后

故障维修困难及压缩空气品质不良等原因。所以选择良好的安装场所乃是正确使用空压系统的先决条件。

  1.须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修。

  2.空气相对湿度宜低,灰尘少,空气清净且通风良好。

  3.环境温度须低于40℃,因环境温度越高,则压缩机输出空气量愈少。

  4.如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备。

  5.预留通路,具备条件者可装设天车,以利维修保养。

  6.预留保养空间,压缩机与墙之间至少须有70公分以上距离。

  7.压缩机离顶端空间距离至少1米以上。

  二、配管、基础及冷却系统注意事项

  1.空气管路的配管注意事项

  (1)主管路配管时,管路须有1°~2°倾斜度,以利管路中的冷凝水排出

  (2)配管管路压力降不得超过压缩机设定压力的5%,故配管时z*好选用较大的管径。

  (3)支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至用气设备中,压缩机空气出口管路z*好有单向

  (4)几台压缩机串联安装,须在主管路末端加装球

或自动排水阀,以利冷凝水排放。

  (5)主管路不要任意缩小,如果必须缩小或放大管路时须使用渐缩管,否则在接头处会有混流情况发生,导致大的压力损失,也影响管路的使用寿命。

  (6)压缩机之后如果有

等净化缓冲设施,理想的配管应是压缩机+

+后过滤器+精过滤器。如此,储气罐可将部分冷凝水滤除,同时储气罐亦有降低气体排气温度的功能。较低温度且含水量较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机或过滤器的负荷。

  (7)若系统的空气用量很大且时间很短,瞬时用气量变化很大,宜加装一储气罐作为缓冲之用(其容量应大于或等于z*大瞬时气量的20%), 这样可以减少压缩机组频繁加载或卸荷的次数,减少控制元件动作次数,对保持压缩机的运行可靠性有很大的益处。一般情况下,可选择容量为排气量20%的储气罐

  (8)系统压力在1.5MPa以下的压缩空气,其输送管内之流速须在15m/sec以下,以避免过大的压力降。

  (9)管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失。

  (10)理想的配管是主管线环绕整个厂房,如此在任何位置均可获得双方面的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压力降。且在环状主干线上配置适当的阀门,以便检修切断之用。

  (1)基础应建立在硬质的地坪上,在安装前须将基础平面整水平,以避免压缩机产生震动而引起噪音。

  (2)压缩机如装在楼上,须做好防振处理,以防止振动传至楼下,或产生共振,对压缩机及大楼本身均有安全上的隐患。

式压缩机所产生的振动很小,故不需做固定基础。但其所放置之地面须平坦,且地下不可为软性土壤。压缩机底部z*好铺上软垫或防震垫,以防止振动及噪音。

  (1)当选用风冷式压缩机时,要考虑其通风环境。不得将压缩机安放在高温设备附近,以避免压缩机吸入高温大气导致排气温度过高而影响机组的正常运行。

  (2)当使用条件限制压缩机安装在较小的密闭空间内时,须加装抽、 排风设备,以便空气流通循环,其抽、排风设备的能力须大于压缩机冷却风扇的排风量,而且抽风进口位置要适合压缩机热排风出口位置。

  三、压缩机的安装应遵循当地的有关法律法规,并严格遵守以下规定

  1.压缩机应采用承重能力大于机组重量的起重设备进行吊运,吊运速度、加速度应限制在许可的范围之内。

  2.尽量把压缩机安装在凉爽、干净、通风良好的地方,保证压缩机吸入的空气洁净及水分含量z*小。

  3.压缩机吸入的空气不允许含有可燃气体及腐蚀性气体,以免可能引起爆炸或内部锈蚀。

  4.风冷型机器z*好应有排风扇或导风管将热风导出室外,避免热风循环到进风口。

  5.压缩机污水、废油的排放应遵守当地环保部门的规定。

  6.机器使用三相交流电源380V 、50Hz,引导压缩机的供电线必须与其功率匹配并安装空气开关、熔断丝等安全装置,为确保电器设备的可靠安全,必须可靠接地。

  1.新机调试,必须由公司指定或认可的调试人员进行;

  2.开机前应确认机组内无人,并检查是否有遗留物品和工具,关上机组门;开机时应先通知机组周围人员注意安全;

  3.试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机(每次工厂电源检修须注意!);

  4.压缩机不能在高于铭牌规定的排气压力下工作,否则会导致

  5.当压缩机处于远程控制时,机器随时可能启动,应挂牌提醒;

  6.当压缩机发生故障或有不安全因素存在时,切勿强行开机,此时应切断电源,并作出显著标记。

  压缩机的维护维修必须在有资格人员的指导下进行。

  1.压缩空气和电器都具有危险性,检修或维护保养时应确认电源已被切断,并在电源处挂“检修”或“禁止开闸”等警告标志,以防他人合闸送电造成伤害;

  2.停机维护时必须等待整部压缩机冷却后及系统压缩空气安全释放,且维护人员尽可能避开压缩机系统中的任何排气口,关闭相应隔离阀;

  3.清洗机组零部件时,应采用无腐蚀性安全溶剂,严禁使用易燃易爆及易挥发清洗剂;

  4.压缩机运行一段时间后,须定期检验安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠,一般每年检验一次;

  5.压缩机的零配件必须是正厂提供,其

油必须为公司指定螺杆压缩机专用油,并且两种品牌的油严禁混用,否则会引起系统结焦造成重大事故。

}

我要回帖

更多关于 小松60压缩机装到什么位置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信