长虹空调外机风扇、压缩机一直运转正常吗? 常见问题
这种情况是不正常的,可能有以下几种原因:1、温度设定过低,把温度调高一点就好了;2、经常开关门造成室内温度不恒定,所以压缩机不停运转!开启空调时,要把门窗都关上;3、如果原来会停楷现在不行,就是制冷剂不足,加点氟就行了!
标签:&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10> 空调外机风扇不转的原因
空调外机风扇不转的原因和维修方法
  空调外机风扇不转了是怎么回事?下面给大家介绍下空调外机风扇不转的原因和维修方法,来看看:
  空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。
氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。
  压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
  然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
  空调使用时间长了以后,或者安装工艺不到位,都可能会导致空调外机风扇不转。如果出现这样的问题,大家要找专业的维修人员来维修。到底,空调外机风扇不转的常见原因和维修方法有哪些?常见原因主要有四个,维修方法下面具体来介绍:
  原因一、主控开关接触不良。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因二、风扇电机线圈损坏。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。
  维修方法:将紧定螺钉紧固。
  原因四、风扇电容器断路或短路。
  维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。
  都说空调要想很好的使用需要注意的是安装,行内人都说,空调是&三分质量,七分装&,空调出厂后被视为半成品,正确安装后进行调试能够正常运行才算是成品。所以要想空调使用方便和顺利,在安装的时候就一定要注意起来。
  以上便是空调外机风扇不转的原因和维修方法,希望能帮助到你哟!您当前所在的位置:&>&&>&&>&&>&空调室外机风扇不转怎么办
空调室外机风扇不转怎么办
添加时间:
点击量:4795
炎热的夏天,温度高的吓人,在室外就像是烤炉一样,不一会就满头大汗,老人和小孩更是承受不住炎热的天气,高温影响我们的生活和工作,不论是在商城、办公室或是家里,空调成了尤其重要的家电,但因为各种原因有时候会导致空调出现故障,最常见的就是空调外机风扇不转,为什么空调外机不转呢,空调外机不转的原因有很多,百修网整理了常见空调外机不转的原因,大家可以参考以下解决方法。控制变压器损坏控制变压器损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为控制变压器损坏导致的空调外机不转怎么办呢?首先我们需要拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。压敏电阻击穿损坏压敏电阻击穿损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为压敏电阻击穿损坏导致的空调外机不转怎么办呢?打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在此,百修网提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。冷凝器、蒸发器外部脏堵冷凝器、蒸发器外部脏堵是为什么空调外机不转的原因之一,因为冷凝器、蒸发器外部脏堵导致的空调外机不转怎么办呢?空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作,具体可以看看家用空调清洗方法,教你如何清洗空调。压缩机启动电容的损坏压缩机启动电容的损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为压缩机启动电容的损坏导致的空调外机不转怎么办呢?如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。空调电源线容量不足空调电源线容量不足是为什么空调外机不转的原因之一,因为空调电源线容量不足导致的空调外机不转怎么办呢?动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。这几条就是常见的几种空调风扇外机不转的原因和解决方法,实际上,空调并不是安装完毕后就一劳永逸了,还需要用户在后期的使用过程中定期清洗和维护,具体如何清洗空调外机,;其次,如果空调出现故障,我们可以先进行简单的排查,了解故障产品原因及严重程度,再决定是否找人维修,可能还会帮您减少一大笔开支。
最新家电类
1 2 345678910美的变频空调外机风扇转转停停正常吗?【美的空调吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:138,968贴子:
美的变频空调外机风扇转转停停正常吗?收藏
美的中央空调怎么样,苏宁易购天天爆款,嗨抢不止!正品低价,专业综合网上商城,优惠不停歇!美的中央空调怎么样,,全国联保,支持货到付款,苏宁易购7x24小时为您提供优质服务!
没人知道吗?
登录百度帐号空调外机风扇不转是怎么回事?
空调外机风扇不转是怎么回事?
被浏览9575次
求问下,空调外机风扇不转是怎么回事?有哪些解决办法或维修方法的吗?
我来帮他解答
  你好,空调外机风扇不转内机运转的原因不少,一般可以分为以下的几种原因:
  第一是室内温度达到设定温度自动停外机;
  第二是外风机坏或者风机电容坏不转,这时如果刚开,压缩机在工作的话,会有震动,开了一段时间后压缩机会因为保护而停掉;
  第三要看具体是单冷机型和冷暖机型,冷暖的就涉及到室内电路板的问题了。还有柜机主机带电脑板和不带的,就分好多种原因了。
  这些问题都不太好解决,建议直接找专业的售后维修上门解决。
空调外机风扇不转是因为机器故障导致,压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。
原因一、主控开关接触不良。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因二、风扇电机线圈损坏。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。
  维修方法:将紧定螺钉紧固。
  原因四、风扇电容器断路或短路。
  维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。
  都说空调要想很好的使用需要注意的是安装,行内人都说,空调是“三分质量,七分装”,空调出厂后被视为半成品,正确安装后进行调试能够正常运行才算是成品。所以要想空调使用方便和顺利,在安装的时候就一定要注意起来。
应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
空调室外机风扇不转还有可能是其他一下故障原因:
A.空调外机的风扇马达损坏了
解决办法:既然是马达的损坏造成的空调外机风扇不转,那我们就只需更换一下风扇马达就好了,空调外机风扇不转的问题就解决了。
B.启动风扇的电容损坏了
解决办法:如果式电容坏了引起的空调外机风扇不转,这时就有点麻烦了,我们就需要联系专业的维修人员进行维修了,一般情况下都会更换电容。
C.风扇的轴承被异物卡主或轴承发生了松动
解决办法:这个时候,我们只需要弄清楚是什么原因导致的空调外机风扇不转,如果是异物造成的只需将轴承清理干净,若是松动引起,调整一下即刻解决。
D.风扇的轴承缺少了润滑油
解决办法:这种故障引起的空调外机风扇不转的现象其实是由于空调使用太久,但是也非常好解决的了,我们只需要对轴承补点油就可以搞定了。
E. 压缩机损坏
解决办法:压缩机导致的空调外机风扇不转,压缩机一旦坏了,不仅仅是空调室外风机不转了,制冷剂也就制不了冷了,其实这个时候我们也只需把压缩机更换了,空调又可以继续正常工作了
F.电源电压低
解决办法:一般的压缩机要正常工作的话,通常需要电源电压达到187 V至243 V 样子,小于这个数字范围的话,压缩机就不能进行正常的运转了,这个时候,我们就需要在家中为其配置一个稳压器,这个问题才能得到有效的解决。
tian猛&回答:空调室外机不工作的原因分析及处理方法:1、检测空调冷凝器散热效果是否良好,导致空调压缩机过热保护;及时给空调冷凝器清洗,并定期给空调清洗。2、空调线路断路:检测格力空调所用线路是否断路;检查排除。3、空调室内机与室外机连接线断路
梦见了什么&回答:应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
dys&回答:空调外机不转的原因很多,比如以下七点:
1、压力保护开关出现故障,这个需要维修师傅来修一下。
2、制冷剂过多造成保护性停机。加些制冷剂就可以了。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
清心_9036&回答:空调的线路是否发生断路的现象,空调的线路出现故障之后,同样会导致空调室外机不转。所以当空调室外机不转的时候还需要检查是否是空调的线路出现问题,空调室外机线路断路出现问题时,用户需要对空调线路进行一一的排查,检查哪一条线路出现问题,同时及时进行排除。
wuseer&回答:1、供电电压是否达到空调的启动电压要求空调不制冷的原因中第一要考虑的是电压是否正常,有的地方供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时尤其是晚上时比较容易出现电压不够的现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,会影响到有时空调不致冷。
2、空调是否经常定期保养清洗根据空调制冷原理,如果电压正常接着就该考虑下清洗保养方面,如果空调经常清洗保养着的,对空调的制冷效果也会增加很多。因此在对空调的使用过程中,还得经常的对空调进行多方面的保养。
3、这其中就有一条,由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷
希望我的回答能帮到您