三相空开烧坏原因因

有一台电机电压380V功率2.2KW配三相空开10A4A热继电器用了三天就烧坏问是什么原因?

电机电流超过了热继电器的整定值,三相380V2。2KW电动机的额定电流在4。6A上下,4A热继电器有点受不了。换一个6A的就行,整定值5。5。

为什么另一台不会烧坏?

所说的是电动机烧坏?我当是热继电器烧坏。电机烧坏原因就多了,首先是运行电流有木有超过额定值并平衡,超过了是负载过重,长时间运行烧坏就成必然了,电流不平衡也会烧电机,分两种情况:一是缺相,二是电机故障。能保证电机安全运行的条件是,电流不超过额定值,三相电流基本平衡且绝缘良好。

本搜索结果为商业推广信息,请注意可能的风险。

工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。

  • 1.回答无意义,对问题无帮助,例如:盲目复制、过于简略、低质等;
  • 2.内容明显错误、内容真实性存疑、内容过时;
  • 3.内容违反知道协议,可能涉及答非所问、灌水、偏激、攻击性等;
  • 4.部分问题下提交的回答需要审核,审核通过前会暂时折叠。
}

三相空气开关跳闸设计专题简介

本专题为土木在线三相空气开关跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!

  • 大虾们,--!有谁知道三相断路器的额定电流是指三相额定电流之和还是每相的额定电流?例如:63A的三相断路器,能够承受的是3*63A=189A还是三相额定电流之和是63A?小弟在这里多谢了!

  • 这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!

  • 这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。 买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。 解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。

  • 我做一般的风机都是在配电箱内由断路器,接触器控制保护, 现在甲方要求象是照明灯具那样用开关控制,这样怎么做啊? 谢谢!

  • 最近一个客户用DZ47LE-63/3L 三相四线漏电开关32A,用在机床上,功率也就5.5KW。问题就是用半个月经常跳闸,把负载出线拆下还是打不上,只有把进线零线 拆下才合上。已经有好台机床有这个问题,换个新的能用一个月。漏电开关拆下来,我试过了在220V都能用,按T还是能跳闸。这个问题困扰着我,厂里怀疑漏电开关质量问题,我怀疑他们线路问题,或者机床太老线路老化了。请各位大哥分析一下问题原因,在此谢谢。

  • 为何国产喜欢用四线,而日本进口的都是三相三线漏电开关。可以说国产见不到三相三线的漏电开关

  • ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有

  • 单相电流比较大,用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的,我认为不对,欢迎讨论。

  • 请教各位 三相开关或接触器的额定电流是指单项还是三相之和

  • 前段时间某做家装的朋友在做一个别墅装修时,户主自己在网上TB了一个国际名牌的三相带漏电空气开关给我那朋友做别墅用电总开关,结果基本完成时,一开灯就跳了那个总开关,随便开个灯泡都是这样。 那朋友虽然做家装厉害(从木工工人做起来的),但也就初中毕业水平,于是就打电话过来咨询我,还让他手下的电工跟我说。结果,其实他自己的电工还是有点经验的,其实自己都悟出了点了,其实也就想从我口中证实一下而已,他认为那户主买了个是给三相电机专用的漏电开关,因为那开关进线接线柱只有3个,只能接ABC三相。 我知道单相220V的空气开关如果是带漏电的,进线和出线都是2根即L和N,我的理解,这种情况下漏电动作的依据是N和L线的电流差大于额定的漏电动作电流(民用末端回路开关这个值是30mA),于是我就这个三相开关的漏电动作原理问题在Q群上想同学讨教了一下,最终根据几个同学的意见得出以下论点,供大家讨论,但因为我们不是做电器这行的,所以也希望业内人士能指点一下指出谬误之处: 1、三相带漏电的开关,如果是只有三线进的,那是靠的检测三相电流是否平衡来决定漏电动作,所以只能用在三相电机上。 2、如果是四线进的则检测三相电流的

  • 如题三相空调电源柜为4P漏电开关,分柜3P开关,5线接入三相空调,为何漏电开关怎跳闸?

  • 我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几次,有时一次也不跳,请各位指正。 是否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗?电业局也非常头疼,没有解决。

  • 本人在建工程中发现一个问题,一栋综合楼6000多平方米,配电总箱总开关250A,用钳表测的A相110A,B相115A,C相150A,目前已烧掉1个250A的总开关,请各位帮忙分析下是不是因为三相不平衡导致的。由于这栋楼是另外一家施工单位做的,所以对于里面的配电情况不是特别清楚。

  • 我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教

  • 以前我们做设计时单相、三相插座共回路出线开关就用带漏电的4P开关。但今天看别人的系统图,他的开关是这样表示的“5SJ4,16A/4P,C + 5SM3,25A/4P(30mA)”。 在网上查了一下,5SJ4好像是微型断路器,5SM3是带漏电的断路器,是把他们串在一起用还是什么意思呢?为什么要这样做呢?

  • 配电箱总进线为三相,分支出线为单相,总进线开关整定值选32A和分支单相回路一样,这样做法可以么,如果分支单相回路32A开关达到动作条件未动作,总开关会动作么?

  • 求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!

  • 问个很低级的问题。三相空开如果额定电流是160A,那么指的是3路火线每路都能带160A,还是3路电流总和160A?

  • 重庆明斯克电气有限责任公司在吸收国内、外最先进的电容投切开关新技术的基础上,开发出MJD-G系列低压三相智能共补型复合开关;MJD-F系列低压智能单相分补型复合开关(以下简称MJD智能复合开关)用于电容器的投切;它吸收了接触器导通内阻小、不发热,及可控硅零电压投入、零电流切除等优点,成功地将投入、切除时瞬间涌流控制在≤1.2倍额定运行电流以内。完美地解决了在电容器投切过程中出现的高电压谐波和大涌流等问题。MJD系列智能复合开关特别适用于南方户外夏天高温潮湿(+60℃以上)、北方户外低温寒冷(-40℃以下)的恶劣环境温度下长期运行,并能保持使用2年内不会损坏;是接触器及可控硅开关的理想换代产品。本产品适用于各种类型的低压无功补偿装置,或在特殊场合下作为开关元件使用。使用本产品将使您的设备更加先进可靠,故障率更低,获得的效益更大。

  • 目前380V交流配电屏内100A~800A采用较多的塑壳开关,属什么类型,电磁型还是热磁型?如何区分的?

  • 为了均衡用电我将几十盏灯分为三路,每个回路用不同相位的电源,开关是三联单控的,86型,不知可否?谢

  • 请教诸位大虾:近两天来,我单位计算机控制中心的三相全自动补尝稳压器间歇性的反复跳闸、复位,是什么原因造成的?

  • 三相电动机可以安装漏电开关吗?安装后外壳漏电开关会跳闸吗?

  • 当照明采用三相供电选用开关时,由于跷板开关都是220V的吧,那是不是就不设置跷板开关直接用空气断路器控制呢?可问题是空气断路器应该不能频繁操作的,这个问题怎么解决呢?希望各位专家指导,谢谢。 才开始做照明

  • 三相五线 在进线开关选择时 那位能指点以下 什么条件下选四极 什么条件下选三极开关 谢谢!

  • 线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备. 只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。 如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。

  • 问题是这样碰到的: 我在一个车库的照明设计中采用了照明母线槽,荧光灯三相均匀分布,很常见吧?但是问题出现了,该用三极开关保护还是单极开关保护? 按自己的理解,这个母线槽应该算个三相负荷,所以我用了三相开关,结果被审图的质疑!反对无效后只好改之 我又仔细翻阅了相关规范,只翻到了一个有关条文: 《民规》11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。 附上条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。 我理解为如果几个房间的照明用一个三相回路会出现扩大停电范围的情况,应改为三个单相回路,但照明母线槽的保护并不是条文所说的情况,无论是保护、控制还是检修,三相应该都是一起的,我坚持认为自己的做法正确,但图纸还是改了,改为了三个单极开关(这种做法我认为才有所商榷) 三个单极开关保护三相负荷如果在断零并且三相不平衡的情况下会出现过电压危险,但这里的三相是基本平衡的,估计问题也不大,各位觉得呢? 大家一起来讨论一下吧

  • 三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗? “三相四线电源” 1、“三相四线电源”有两个系统: 1)IT系统,不接地系统; 2)TN-C系统,接地系统; 2、IT不接地系统: 1)采用3P开关, 2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的; 3、TN-C接地系统: 1)采用3P开关; 2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的; 4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统: 1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE; 2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点; 3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!

  • 本帖最后由 showin3690 于 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过 注:这是下雨后的情况,之前正常

  • 三相自耦调压器接通 前级漏电保护开关老是跳闸。求各位赐教原因及其解决办法。

  • 本人才入道一年,现遇设计与实际不符.原本单相风机现到通风柜两台三相风机.线路都暗配.但附近有一空气开关可满足两台风机容量.但不知是否可行.另求教:双切装置涵义,最好有资料.多谢前辈们了

  • 5P三相空调柜机应该用多大的空气开关?为什么?谢谢

}
微信用户求助:三相四线空开为什么过一段时间才跳闸?
三相四线空开为什么过一段时间才跳闸?总开关315A,家里面的小的也不跳。就跳总开?这个问题我来回答。 从题主给的照片来看,这个是天正牌的漏电开关,应该是一个物业小区或者一栋住宅楼的总箱,它的分支配电线路肯定很多,不是题主一家在使用;由于分支线路多,那么我们就要先捋清一下跳闸的原因,造成漏电开关总开关跳闸原因很多;先大致介绍一下漏电开关的工作原理,漏电开关又叫剩余电流保护,是由两大部分组成:一是做短路和过载保护功能的空气断路器和具有剩余电流泄露检测功能的漏电保护机构组成;这种型号的的泄露动作和动作时间是可以调整的。那么现在我们来分析能够造成总漏电开关的几种原因:
一、过负载,由于用户较多,在用电高峰期大家同时用电,或者增加了用电负荷,有些商住楼临街的商铺是变换了经营业主,增加了用电负荷,而没有采用相对的电源增容措施的配电总开关过负载跳闸。这个时候在用电高峰期用钳形表测量一下电路电流,就知道了。
二、线路导线细,造成线路发热,导入热量造成开关误动作,315A开关应采用大于120平方的国标铜芯线进行配线安装。
三、接触不良,造成发热造成误动作,这个时候重点检查接线耳及接线耳与断路器之间接触温升,有条件的地方可以用测温枪检测它的温升是否在额定允许范围内,也可以用手背检测一下导线及漏电开关的温度。
四、漏电开关的剩余电流设定值过小,造成越级动作。由于是配电的总开关下面带的负荷较多,从供电的安全四性(可靠性、安全性、选择性和灵敏性)来说,它的动作设定电流要大于100mA;至于题主的家里的空开不跳,不能够说明其他家里没有漏电情况,这种情况就是需要分级分家查找检测漏电原因了,这个工作很麻烦,牵涉太多,工作量大。
五、漏电开关损坏,上述情况都查明正常,那应该就是漏电开关坏了,需要更换一个开关就可以。
}