你好!!我的空调,海信空调怎么样50W/36FZBpJ 压缩机与外风机都不启动!

自从安装后总是跳闸有时候不開空调也会频繁跳闸。请问该怎么处理我会在线等
全部
  •  不开空调跳闸的话,应该接线错了再确认接线和接地线。
    还有这空调的耗电需要考虑制热最大功率和电辅功率,变频空调启动后几分钟
    频率大耗电也大。
    具体记载 制热2.00(0.50~2.87) 1.30时 2.87 1.30=4.17KW
    不是2.00 1.30=3.30KW
    按20A就好了
    全部
}
 你好:首先可以排除主控板的故障最有可能的原因就是压缩机过热保护,当压缩机温度超过120度时就会过热保护产生这种情况的因素有几种:
1:冷凝器和蒸发器过脏引起的,仔细查看并清洗
2:冷媒过量引起的,抽出点冷媒
3:室外风机不运行,检修室外风机
4:压缩机故障,你可以抽出冷媒重新抽真空,目的是要加点新的冷冻油《原冷媒不重新使用,防止冷媒过脏引起此问题》充氟再试,不能解决就是压缩机老化了换压缩机。