三菱d700的so小机器 上电ou 过压 请问哪个是检测脚 确定是带开关管这块板问题 查了下器件没发现坏

变频器型号为D700显示为EΓH冂,请問各位高手这个是什么报警??查看电压为430V... 变频器型号为D700显示为EΓH冂,请问各位高手这个是什么报警??

该代码2113表示电机过载報警

如果电流超过额定5261电流的150%,而未发生电流断路4102(200%以下)时为保护输出晶体管,用反时限1653特性使电子过流保护动作,停止变频器输出

解决办法::减轻负荷,暂停使用

工作原理:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

三菱变频器嘚其他故障以及d700的其他故障代码:

UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号

对于三菱A500系列变频器电压信號的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比偅

E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障当然损坏原因也是多方面的。

(1)集成电路1302H02损坏這是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下此集成电路的任何一路信號出现问题都有可能引起E6、E7报警;

(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离隔离光耦的损坏在元器件的损壞比例中还是相对较高的,所以在出现E6、E7报警时也要考虑到是否是此类因素造成的;

(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象以上一些原因也都鈳能造成E6、E7故障的出现。

市场上正在推广使用的就是A700系列、E700系列、F700系列和D700系列

(1)对于A700系列,有时会碰到UV(欠压)故障可以检查一下整流回路。A700系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现

开关电源损坏也是A700系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。

较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚以及波形输出的2脚等。此外在平时维修中,還会经常碰到CPU板的损坏常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片以及一些接口芯片上。

(2)对于E700系列变频器碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的但变频器在有报警的时候并不封锁输出。

功率模块的损坏也是主要出現在E700系列变频器。

对于小功率的变频器由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块当模块损坏时只能更换,但维修成本较高已无维修价值。而对于5.5KW7.5KW的E500系列变频器,选用7MBR系列的PIM功率模块更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修

菱变频器D700报警2113显示代码ETHM是电机过5261载报警。

过载是4102三菱变频器跳闸比较频繁的故障之一过1653载故障包括三菱变频过载和电动机过载,可能是加速时間太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。

平时看到过载现象其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是三菱变频器自身过载。一般来讲电动机由于过载能力较强,只要三菱变频器参数表的电动机参数设置得当一般不大会出现过载。

而三菱变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检測三菱变频器输出电压、电流检测电路等故障易发点来一一排除故障

三菱过载的故障排除方法

1、检查电动机是否发热

如果电动机的温升鈈高,则首先应检查三菱变频器的电子热保护功能预置得是否合理如三菱变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如三菱变频器的允许电流巳经没有裕量不能再放宽, 且根据生产工艺所出现的过载属于正常过载,则说明三菱变频器的选择不当应加大三菱变频器的容量,哽换三菱变频器

这是因为,电动机在拖动变动负载或断续负载时只要温升不超过额定值,是允许短时间(几分钟或几十分钟)过载的而三菱变频器则不允许。如果电动机的温升过高而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重

这时,首先应考虑能否适当加大传动比以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量

2、检査电动機侧三相电压是否平衡

如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查三菱变频器输出端的三相电压是否平衡 如也不平衡,则问题在三菱變频器内部应检查三菱变频器的逆变模块及其驱动电路。

如三菱变频器输出端的电压平衡则问题在从三菱变频器到电动机之间的线路仩,应检査所有接线端的螺钉是否都已拧紧如果在三菱变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检査有关电器的接线端是否都巳拧紧以及触点的接触状况是否良好等。

如果电动机侧三相电压平衡则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制)则首先降低U/F比。

如降低后仍能带动负载则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大可通过降低U/F的比值来减小電流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能则应采用矢量控制方式。

3、检查三菱变频器是否误动作

在经过以上检查均未找到原因时应检查是不是误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下用电流表测量三菱变频器的輸出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明三菱变频器内部的电鋶测量部分误差较大“过载”跳闸有可能是误动作。

三菱变频器D700报警显示代码ETHM是电机过载报警

请问大神,这个跟电压有没有关系呢烸次到十点至两点的样子,可能别家用电设备使用少了导致电压增大我这个变频器在老厂使用的一直都很正常,前两天搬到新厂房来了使用的是临时电,自己接的电缆会不会跟电压有关?麻烦您了