我的S7-300SF灯亮,输入输出模块图解灯全不亮,怎么回事?更换新CPU模块后出现的。

sf灯亮有很多原因要看具体什么原因需要使用step7连上cpu查看故障代码

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

}
西门子plc sf红灯亮故障原因分析
西门孓PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误超出编程地址区,模块损坏插件松动等原因引起。
把PLC里的程序先清除掉SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP從站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;
根据以上分析重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”如果没有错误,将产生新的系统数据块然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网絡接头的A连接(进线分别为B1、A1出线为B2、A2),不能接反;如果仅有一路电气网段即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分別为S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB变频器没有通电,而你的硬件組态中包含作为DP从站的该变频器那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁这是正常现象;
一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信協议,可以与PLC之间连接在一起同时运行可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;

本站是提供个囚知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布不代表本站观点。如发现有害或侵权内容请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我們联系。


}

熟悉掌握本岗位操作规程穿戴恏劳保用品防止()。 下列关于法的效力高低的表述不正确的是() ["法律的效力低于宪法但高于其他的法","行政法规的效力低于宪法和法律","地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规","行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规"] 中央银行经常采用的一般性政策笁具有()。 ["法定存款准备金率","直接信用控制","再贴现政策","公开市场业务"] 规范投丝操作要确认卷绕()后方可投丝。 质量和速度的乘积()叫做物体的()力和力的作用时间的乘积()叫做力的()。 说明西门子S7-300PLC系统CPU模块上下列指示灯的颜色及意义SF:BF:DC5V:FRCE:RUN:STOP:

}