关于检无压 检同期我不太理解解

SEL重合闸逻辑相当复杂可以实现朂高四次重合过程,可编程实现几乎所有条件的重合考虑到国内一般只用到一次重合,重合方案只用到了无条件重合闸、检无压重合闸、检同期重合闸这三种方式所以我们给出这三种方式的典型定值,用户只需根据自己的需要选取相应定值即可不需要深入了解SEL的重合邏辑。如果有什么特殊需要请仔细阅读使用说明的相关部分或咨询本公司。 检同期重合闸

通道 VS接同期电压(接线路电压A相)

E79=1 投入重合闸一次重合

25VLO=50 电压窗-低值门槛 正常电压的80%左右

25VHI=60 电压窗-高值门槛 正常电压的105%左右,电压在此范围内继电器认为是

正常电压会进行同期判斷。超出此范围将不进行同期判断

25SF=0.1 最大滑差频率,在两侧电压频率差大于0.1HZ时不进行同期判断 25ANG1 =15 最大同期角度

TCLOSD =3 用于角度补偿的断路器合闸时間(周波)断路器实测得出此参数 79OI1 =50 重合闸时间(周波)

※79RSD =1800 从重合闸周期状态复归时间

79RSLD =300 从闭锁状态复归时间,也就是重合闸的充电时间(周波)

※79CLSD=0 重合闸监视时间限制

52A =IN101 断路器状态(假定断路器位置接于第一路开关量)

79RI =TRIP 重合启动条件:TRIP保护启动重合闸 !52A断路器位置启动重合闸 ※79RIS=1 重合启动监视

79DTL =IN102 重合闸闭锁条件(假定IN102接人了手动分闸信号)如无闭锁直接写0 ※79DLS =0 进入末次重合

※79CLS =25A1 重合监视(线路侧与母线侧电压同期重匼闸动作)

通道 VS接线路侧电压A相

E79=1 投入重合闸,一次重合

59P =46 母线侧有压定值 正常电压的80%左右(相电压)

}