KJZ-400馈电说明书(JABA_II机械维持八按钮)新摘要
你可能关注的文档:
执行标准MT871—2000
Q/JA002—2010
KJZ-400(200)/)
矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关
使用说明书
山西际安电气有限公司
2012 年7 月25 日
一、用途及使用条件………………………………………………………………………………2
二、产品的型号型式………………………………………………………………………………2
三、主要技术参数和技术性能……………………………………………………………………2
四、保护装置原理、特点及整定…………………………………………………………………3
五、开关工作原理…………………………………………………………………………………4
六、开关操作指南…………………………………………………………………………………5
七、开关安装结构与接线…………………………………………………………………………12
八、日常维护和常见故障排除……………………………………………………………………12
九、外形图及重量…………………………………………………………………………………12
十、订货须知………………………………………………………………………………………12
开关常见故障排除方法
开关元器件表
电气原理图
开关接线图
用途及使用条件
1、KJZ-400(200)/)矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关主要适应于煤矿井下和周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流50Hz,电压1140V、660V,额定电流至400A.及以下三相中性点不接地的线路中,作为配电系统的后备保护开关或矿用隔爆型移动变电站的低压侧真空馈电开关使用。也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相及三相不平衡、漏电时能自动切断电源。设计制造符合GB-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT871-2000《《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》之规定。
2、本真空馈电开关,适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井中,但周围介质中不含有破坏金属、绝缘的活动性化学物质。开关在下列环境条件下使用方能可靠地工作:
①海拔高度不超过2000m(或气压:80~106Kpa)。
②运行环境温度为-5℃~+40℃。
③周围空气相对湿度不大于95%(+25℃)。
④在有沼气爆炸性混合物矿井中。
⑤在无显著摇动与冲击振动的地方。
⑥在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。
⑦在无滴水的地方。
⑧安装类别:Ⅱ类。
⑨污染等级:3级。
二、产品的型号型式
400(200)/ )
隔爆兼本质安全型真空馈电开关
1、防爆类型:
矿用隔爆兼本质安全型
2、防爆标志:
“Exd(ib)I”
3、产品生产依据标准:
① GB-2000《爆炸性气体环境用电气设备》
② MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》
③ Q/JA002—2010《KJZ系列矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关》
三、主要技术参数和技术性能
1、额定工作电压:1140V(660V)、三相、50Hz
当线路电压不低于额定值的85%,不高于额定值的120%时,开关均能可靠地工作。
2、额定工作电流
400A(200A)
3、短路分断能力:V
4、额定电流的设置
进入“CT额定值”菜单,选取电流互感器电流,必须和保护器自带的穿心电流互感器‘电流规格’一致。然后进入“额定电流”菜单项,设置额定电流,范围为20A-400A。然后进入“短路倍数”的设定,如用于电机起动线路,在“短路保护”选项中选择“幅值”时,短路电流倍数应设置5~7倍以上;选“相敏”时,短路倍数设置1.6~2倍即可。
短路电流=额定电流×短路电流倍数
短路保护设置:
在“幅值”时,首先设定好“短路电流”倍数,如果电机起动后立即显示“短路故障”,请相应提高额定电流及短路倍数。
短路动作时间:从出现短路信号至确认无误后发出保护信号,小于100ms 。大于10倍额定电流整定值实行无压释放保护,动作时间小于100ms 。
6、漏电保护与漏电闭锁保护:
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
移变维修讲座.ppt 45页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
移变维修讲座课件
你可能关注的文档:
··········
··········
移变开关维修技术讲座 讲座内容(高压部分) 一 、 开关安装故障 变压器接线柱烧毁故障 二 隔离开关操作故障
1、断路器合闸前必须先操作隔离开关,操作隔离开关双手配合,先按铜闭锁按钮,再合隔离开关,开关合到位后铜按钮弹出,如不弹出按电动合闸按钮则无反应,人机屏黑屏。
2、隔离开关合闸后,通过防爆玻璃孔观察三相触头是否接触良好,如接触不良会烧毁三相触头。
3.隔离开关无灭弧能力,只能带载分断5A的PT(电压互感器)
4.严禁带负载分合隔离开关,否则因弧光短路引起爆炸事故!
三 高压开关显示故障 1. 显示屏显示“低压侧保护动作”,一种原因是低压门闭锁处在分闸的位置、另一种原因是低压有保护输出(K4继电器吸合) 2.显示屏显示“短路故障”,分三种原因:一是开关做短路试验保护动作、二是开关保护变压器动作、
三是过流整定值为“0”,则 PLC保护动作输出,出现此故障只需重新设定参数,按复位即可。 3.显示屏背景灯亮不显示电压、电流、分合闸原因是通讯线断开或者通讯方式不匹配。 高压面板图 10KV主画面 高压真空断路器 永磁断路器图片 2.真空灭弧室故障
真空断路器的核心元件是真空灭弧室,断路器在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄露,有的甚至会在使用寿命范围内就可能泄露到无法正常工作的地步,真空管的事故大都是因此故障引起,所以定期检测真空管的好坏。 3. 真空灭弧室的检测方法:
a. 工频耐压法
b. 真空度测试法
1.控制器面板上的指示灯不亮;控制器的开关电源指示灯不亮(在控制器后部铝壳,指示灯在控制器右后上方) 原因:控制器坏,更换即可。(拔掉插头,卸下两个固定螺栓) 2.控制器右侧中上部的白漆有烤黄现象,更换新控制器后1-2分钟此位置发热,甚至控制器有冒烟现象 原因:合闸电容外绝缘皮被铁毛刺刺破,卸开合闸电容的固定螺栓,清理干净脏物,用绝缘物垫到电容下方,固定好即可。(电容在断路器框架底板上) 3.能电动合闸,但不能电动分闸,只能手动分闸。 原因:接近开关坏,更换即可(在断路器框架中间的隔板上,靠近底板处) 4.分闸弹簧老化或过松,调整分闸簧拉栓,使分闸簧拉紧或更换分闸弹簧。 5.合闸动作且能到位,但不能保持,合后立刻分闸。 检查手分挑杆磨损(挑杆与支架横杆的接触面很小),如是松开挑杆的固定螺帽,逆时针转少许,让挑杆旋进一点挑住横杆即可。 6.分闸弹簧过紧,松一下分闸弹簧,能合上且手分正常即可。检查控制器上的分闸按钮或手分按钮是否被异物顶住或被防爆壳顶住,排除异物或调整防爆壳即可。 7.综保在分闸状态,电合时动作但动作幅度小不能合闸。 原因:绝缘子处的触头弹簧被卡住,不能被压缩。 讲座内容(低压部分) 第一章 矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱
1.低压保护箱安装故障
2.低压保护箱的漏电故障
一 低压保护箱安装故障 1.低压保护箱外壳必须接地 2.低压保护箱“FD”必须要接到距主地≥5m的位置 3.移动变电站二次侧线圈为V电压时,应调整好相应的电压等级。 4.低压保护箱内部“”转换开关,必须打到相应的位置。 二、漏电保护方式 漏电保护方式有漏电保护、选择性漏电保护、漏电闭锁。 1、漏电保护方式 目前使用的漏电保护装置种类很多,有电子电路的,也有单片计算机控制的。这里介绍的漏电保护,从原理上附加直流电源漏电保护,如图4—1所示。 漏电保护方式有漏电保护、选择性漏电保护、漏电闭锁。 二下井前的检验 检漏保护装置在地面要进行仔细检查、试验,符合要求后才可以下井使用。检查试验内容: 1、按防爆电气设备防爆性能的各项检查要求进行检查。 2、按厂家说明书上所示线路核对检漏保护装置内部接线是否正确,连线是否良好,元件、导线等有无破损。 3、检漏保护装置的绝缘电阻值应符合:1140V的用1000V摇表摇测不低于10MΩ:660V的用1000V摇表摇测不低于10MΩ;380V的用500V摇表摇测不低于5MΩ;127V的用250V摇表摇测不低于2MΩ;42V装用250V摇表摇测不低于0.5MΩ。 4、测量各直流电源的电压值及热继电器的动作电流值,其值应符合厂家规定。 5、检漏保护装置在下井前应先在地面进行漏电动作电阻值、漏电动作时间、补偿效果的测定;带旁路的漏电保护应进行旁路动作电阻值、动作时间的测定;具有漏电闭锁功能的应测量闭锁电阻值,测量结果应符合规定。具有选择性漏电保护功能的各类检漏装置,在地面还要进行不少于两条馈电开关的支路作配套试验,各支路都应轮流进行三次漏电试验,以检查漏电选择性的可靠性。 第二节
漏电保护 3、对检漏保护装置接地装置的几点规定: ①主接地线(即其外壳的保护装置接地线)要可靠地与采区变压所的辅助接地
正在加载中,请稍后...当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
馈电开关的应用与维护
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口KBZ-400/1140A真空馈电开关故障与检查
添加时间:
来源: | 阅读量:22
提示: 1.故障分析流程KBZ - 400/1140A真空馈电开关故障及分析按图1所示流程进行。 图1 微电脑控制保护KBSGZY型移动变电站故障检查流程图 2.常见故障及检修(表1) 图2 KBZ - 400/1140A真空馈电开关故障检查流程图 表1 KBZ - 400/1140A真空馈电开关常见故障及处理 故障状态故障原因判 断 方 法处 理合闸不动作开关QS损坏、保险管
& & 1.故障分析流程
KBZ - 400/1140A真空馈电开关故障及分析按图1所示流程进行。
&&& 图1&&& 微电脑控制保护KBSGZY型移动变电站故障检查流程图
&&& 2.常见故障及检修(表1)
&&& 图2&&& KBZ - 400/1140A真空馈电开关故障检查流程图
&&& 表1&&& KBZ - 400/1140A真空馈电开关常见故障及处理
& 故障状态
&&& 故障原因
&&& 判& 断& 方& 法
&&& 处& 理
& 合闸不动作
& 开关QS损坏、保险管烧
断、控制变压器损坏
& 电源、分闸灯都不亮,用仪表检测
& 根据损坏程度,作出修理
& 控制电路无电压、控制电
路接线不正确、插头接线不
& 用万用表测量电源的电压应符合说
明书的有关规定
& 按说明书的规定,正确接
线,使每个线圈施加规定的
额定控制电源的电压
& 线圈烧坏或断线
& 用万用表测量检查
& 更换新线圈或把断线接好
& 整流桥损坏
& 用万用表测量检查
& 更换新整流桥
& 中间继电器常开点接触不良
& 查看其接点,查看有无烧灼和污垢
& 对接点进行更换或维修
& 合闸动作,但
机械保持扣不住
出现连击动作
& 控制电源电压过低
& 用万用表测量电源电压是否在额定
控制电源电压的85%以上
& 减少压降或提高控制电源
& 施加在合闸线圈上的电压
& 按电气原理图增加延时时间试验
& 合闸部分机构卡故障
& 检查电磁铁、衔铁合闸是否能到底,
到底为正确
& 试调整一下
& 真空开关管坏
& 检查开关管有无裂纹、破损,有无
负压,触头间耐压是否击穿,判别开
关管是否已漏气
& 更换新开关管
& 保持钩不到位
&&检查保持钩不能过分闸转轴的原因:
保持钩拉簧力小,分闸转轴转动角度
过小,转轴上恢复拉簧力大
& 重新调整
& 保持钩扣不住
& 保持钩过了分闸转轴,但合闸线圈
断电后,保持钩扣不住,分析原因为
分闸转轴转动角度太小,转轴上恢复
& 重新调整
& 检查欠电压脱扣器保不住的原因:
欠电压线圈烧坏,欠电压线圈施加的
电压不对;压板压得太少,使欠压线
圈吸合电压过高
& 作相应处理
& 欠电压脱扣器不脱扣
& 欠电压脱扣器弹簧力小,压板压得
太多,保持钩拉簧力太大,使得保持
钩扣住的力过大
& 重新调整
& 分励脱扣器不脱扣
& 分闸转轴转角太大,使分励电磁铁
开距增大,而吸合电压太高,线圈烧
坏,保持钩拉簧力太大,使保持钩扣
住的力过大
& 更换线圈
& 重新调整
& 合闸线圈没断电
& 查看中间继电器触头是否没断开,
辅助开关触头是否没断开
& 换新继电器或辅助开关,
重新调整、清理触头
& 机构卡死
& 用大螺丝刀人工手动合分几次
& 重新调整
& 开关管触头熔焊
& 用万用表测量
& 接触电阻大于200Ω换开
& 线圈烧坏
& 合闸线圈或分励线圈烧坏
& 额定控制电源电压不符,辅助开关
或中间继电器常开点断不开,使线圈
& 用正确的额定控制电源电
压调整或更换辅助开关,换
& 欠电压线圈烧坏
& 绝缘不好而短路
& 开关管跳火
& 开关管失去真空度
& 试验触头间耐压10kV一分钟跳火击
穿,即使反复加电压也上不去
& 换开关管
& 主电路温升过高
& 紧固螺钉松
& 检查主电路各紧固螺钉
& 拧紧螺钉
& 无超行程
& 合分几次检查有无超行程
& 重新调整
& 触头磨损过多
& 导电杆外短(对比检查)
& 换开关管
(作者稿费要求:需要高清无水印文章的读者3元每篇,请联系客服,谢谢!在线客服:)
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
电磁系直流电动机(以下简......
HVDC输电系统两端的换流站......
脉冲微分指令主要用于检测......
直流电机的空载试验方法有......
新闻热点排行KBZ型馈电开关常见问题解决办法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
KBZ型馈电开关常见问题解决办法
&&常见问题解决办法
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 馈电合闸按钮松开就跳 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信