小型工业除尘器器请问各位海友,有没有除尘器安装爆破片的

面试一个高级工艺工程师岗位,由于距离较远,因此采用远程笔试的方法面,发了2张PID图
现在工作做的越来越顺手了,掌握了工作的方法。不会每天没有头绪的工作了。还有就是新
查看: 1390|回复: 8
储罐紧急泄放阀是否加爆破片
阅读权限60
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
各位海友:
& &&&储罐紧急排放阀,部分有爆破片,部分没有爆破片,请问相关的标准是什么?
阅读权限30
积分帖子主题
紧急排放阀?没听过~如果你说的是安全阀的话,那么按照GB5.5,5.5.9,5.5.12供你选择。总结的话就是串联在安全阀前面是因为物质有可能腐蚀或堵塞安全阀,并联是因为反应可能暴聚而安全阀不满足排放。
同意你的观点
同意你的观点
阅读权限10
积分帖子主题
我问过做储罐的人,他们当时回复的是,安全阀的灵敏度没有爆破片高,而且如果出现失效则问题非常大,因为安全阀是长期关闭的阀,只有超压才会有泄放,一般在充装都会进行控制。
同意你的观点
阅读权限60
积分帖子主题
是单独选择安全阀还是单独选择爆破片还是串联,是根据介质和工况的。有的介质腐蚀性大,不能直接接触安全阀的,前面都先串联个爆破片后再接个安全阀,这个规范上有的,自己百度下
同意你的观点
阅读权限30
积分帖子主题
根据介质的性质,看是否腐蚀和是否易堵塞阀门而定。
同意你的观点
阅读权限20
积分帖子主题
防爆板和安全阀起的作用一样,不过防爆板是一次性的
阅读权限30
积分帖子主题
看物料性质,如果是易腐蚀、结焦、堵塞的物料,为了保护安全法,就需要设置爆破片和安全阀串联。
阅读权限60
积分帖子主题
主要看介质,安全阀都有微量泄露,毒性大,爆 zha极限广,易聚合,易腐蚀等都要加装爆破膜并吹扫
阅读权限20
积分帖子主题
和使用介质有关,一般放在安全阀进口安装,起到保护安全阀作用,我这里主要用在液氯储槽上 其他地方没有加装
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&面试一个高级工艺工程师岗位,由于距离较远,因此采用远程笔试的方法面,发了2张PID图
现在工作做的越来越顺手了,掌握了工作的方法。不会每天没有头绪的工作了。还有就是新
查看: 665|回复: 4
工业除尘器
阅读权限10
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请问各位海友,有没有除尘器安装爆破片的位置图啊。谢谢
阅读权限40
积分帖子主题
没设计过,没类似经验,求学习。
系统自动给沙发加分~~
阅读权限20
积分帖子主题
是否类似防爆门之类的装置?如果设置爆破片会不会不经济?
阅读权限10
积分帖子主题
karament 发表于
是否类似防爆门之类的装置?如果设置爆破片会不会不经济?
看别的地方都开始用这种方法了,应该性价比不错
阅读权限150
积分帖子主题
yuchenchf的管辖
&成长值: 19755已经升级到最高级别
除尘器旁侧设有泄压安全阀。设计新型的双层带安全锁的泄压阀,即设置了爆破片与带安全锁的密封门双层结构。在平时安全门锁是关闭的,当遇爆炸时,爆破片破裂,安全门锁由除尘器内部巨大的压力顶开进行泄压,泄压后,安全门锁自动关闭,密封泄压口以防止漏风。
&&&&&&&&&&工业除尘器请问各位海友,有没有除尘器安装爆破片的_百度知道
工业除尘器请问各位海友,有没有除尘器安装爆破片的
我有更好的答案
有的,除尘器旁侧设有泄压安全阀。设计新型的双层带安全锁的泄压阀,即设置了爆破片与带安全锁的密封门双层结构。在平时安全门锁是关闭的,当遇爆炸时,爆破片破裂,安全门锁由除尘器内部巨大的压力顶开进行泄压,泄压后,安全门锁自动关闭,密封泄压口以防止漏风。
采纳率:79%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。面试一个高级工艺工程师岗位,由于距离较远,因此采用远程笔试的方法面,发了2张PID图
现在工作做的越来越顺手了,掌握了工作的方法。不会每天没有头绪的工作了。还有就是新
查看: 1405|回复: 10
关于爆破片泄放管道和尾气管道安装
阅读权限30
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请教各位海友:
爆破片能不能安装在尾气管道上?
能不能按图3来安装?
图2的安装方式是否合适?
两个釜反应条件相同。
(11.31 KB, 下载次数: 0)
12:50 上传
(10.38 KB, 下载次数: 17)
12:50 上传
(10.75 KB, 下载次数: 18)
12:50 上传
阅读权限20
积分帖子主题
都是按图2的来设置的吧,不然没有效果啊。
阅读权限55
积分帖子主题
本帖最后由 Rappy 于
14:36 编辑
图1最合适;
图2,就为了节省1个爆破片,只开一个釜的话另一个釜实际上也成了泄爆罐。。。
图3,正常来讲泄爆管道的尺寸比尾气管道大的多,泄爆管道接在尾气管道上明显不对。
改过来了,还是按照LZ的图名看吧。&
调整一下吧,按图名,要不就乱套了。&
我说的图一、图二、图三是按照你贴图的顺序。。。&
阅读权限90
积分帖子主题
两个釜同时运行还是交替运行。
同时运行图1合适,交替运行图1、2都合适
图3的问题是:爆破片不是直接与反应釜相连,中间有去吸收塔的流程。
阅读权限30
积分帖子主题
对这行不是太熟悉啊,看的不太懂
阅读权限20
积分帖子主题
应该是图2。
不管是否交替使用,总不能1号生产,溶剂挥发物料跑到2号。交叉了。
阅读权限40
积分帖子主题
我们的爆破片后都是直接对大气。
泄爆罐是常压吗?如果有压力的话,爆破片选型是否合适?图2如果一个爆破片起爆了会不会影响另一个爆破片正常工作?
阅读权限180
积分帖子主题
&成长值: 17979已经升级到最高级别
这图号真混乱,最好当然是两个罐分别加爆破片了,这样两个罐不会互相影响。
同意你的观点
阅读权限10
积分帖子主题
2个反应釜不相互影响
阅读权限60
积分帖子主题
图1符合砖家意见,审核通过
查看: 1570|回复: 6
换热管破裂工况下爆破片泄放量的计算
阅读权限30
积分帖子主题
嘿嘿,跟俺当年碰到的问题类似啊,哈
仔细看API521和526
动态的模拟需要特定的模拟软件,而且不一定能用。。。。如果不是液体的话,可以不做,因为做动态主要是怕液体的冲击。
稳态的计算可以参考锐孔孔板的计算,需要做几个特定的假设,这些API标准上都有的。
最后,我对计算结果没有太大的信心,呵呵,不过这也是我找到的唯一的方法了。
希望能深入讨论,送佛送到西吗?
积极参与交流
阅读权限40
积分帖子主题
& &我找到了之前设计院作的了,只是对其中的一些假设不太理解,而且我要以噢能够HYSYS模拟,现在还不得其法。
你之前做过每做过HYSYS的计算模拟呢?
阅读权限30
积分帖子主题
假设1:只有一根换热管破裂
假设2:破裂的面积等于该管道的截面积的2倍
假设3:高压流体泄露时的流量,参考相应的锐孔孔板计算公式
注意:气体和液体的方法是不一样的,所以对于气液两相流,我当初是按照比率来的,同时留了较大的余量
另外还要考虑介质从高压到低压变化时,可能发生的体积变化、相变化、温度变化等。
积极参与交流
阅读权限40
积分帖子主题
& & 你所说的假设3条,我都明白,只是这些房量怎么计算呢。
当管子破裂时,管程的高压液体会进入壳程,那么液体是否会发生闪蒸。
另外,泄放量应该是管程和壳程的流体一起释放的流体两之和。这个过程又怎么模拟。
我这里的工况是热油加热液体。
烦请解释,不胜感激!
阅读权限20
积分帖子主题
来看看,哈哈www.laoqiangjixie.com哪里好购买www.laoqiangjixie.com哪里好购买www.laoqiangjixie.com哪里好购买www.laoqiangjixie.com哪里好购买www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买www.ccaotai.com哪家好购买www.ccaotai.com哪家好购买www.ccaotai.com哪家好购买
阅读权限40
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 我现在遇到一个换热管破裂工况下爆破片泄放量的计算,我看了API521,上面说有稳态和动态两种计算方法,
哪位大虾帮忙,解决下阿。
阅读权限75
积分帖子主题
cubomb 发表于
假设1:只有一根换热管破裂
假设2:破裂的面积等于该管道的截面积的2倍
假设3:高压流体泄露时的流量,参 ...
请问:高压气相向低压液相泄漏时,按API算出的泄放量与安全阀的泄放量的关系是什么?
我查到的文献是计算泄放量折算成液相体积流量,再把液相质量流量作为安全阀的泄放量,但我的理解是:安全阀泄放时,肯定会带液,但不可能全部是液体。你一般考虑多少气液比?
更多关于 小巧除尘器设备吸风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信