小型制冷压缩机接虚霜啥虚接打火原因分析

制冷压缩机出现倒霜时怎样处理_百度知道
制冷压缩机出现倒霜时怎样处理
我有更好的答案
设计问题吧,回气温度低造成。尽可能的带走蒸发器里冷量,冷水机就增大循环水量,冷风机增大风量,也可以放出点氟利昂也能解决。
采纳率:30%
增加外接计时装置,缩短压缩机工作时间。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。制冷实操学习笔记-海文库
您现在的位置:&>&&>&英语考试
制冷实操学习笔记
制冷实操学习笔记
第一章:空调系统的测量工具及仪表测参数一、复合压力表(俗称雪种表)1、作用:(1)、测量系统内的压力,(2)、判断系统的好坏2、结构:
3、表盘读数要求:(1)、单位必须统一
(2)、单位换算
(3)、摄氏温度、华氏温度与绝对温度的换算关系:摄氏温度换算华氏温度:华氏温度=9/5×(摄氏温度)+32华氏温度换算摄氏温度: 摄氏温度=5/9×(华氏温度-32)绝对温度与摄氏温度:绝对温度=摄氏温度+2731大卡指1千克纯水在1个标准大气压条件下从19.5℃加热到20.5 ℃需要的热量。
英热单位(Btu)1磅的纯水温度上升1 H需要的热量。1J=0.2389Cal
1Btu=0.252Kcal4、使用:(1)、选表:选择与制冷剂种类相应的刻度线读数(表上未表明的制冷剂不能用同一个压力表测量)(2)、检查:表的外观完好、指针调零、阀门好坏、管不破损、顶针及密封圈完好。(3)、测量:
二、钳表1、作用:用于测量导线大电流(A)2、使用:(1)选表:220V~380V选用500A量程表、表精度2.5~5.0级(2)检查:外观完好、绝缘良好、指针归零、钳口干净闭合良好。(3)测量:①导线在钳口中央;②L(火线)、N(零线)分开测量(单线测量),不用测E线(地线);③线圈测量;④复位;⑤读数1/3~2/3。3、注意事项:①量程由大到小;②使用中不能改变量程;③不允许夹住导线测量;④不能测量裸线4、功率的估算:功率P=I×U×cos?(功率因数取值:活塞式取:0.4~0.6、旋转式取:0.85~0.95)如一般小型冰箱:电流I=P <1A 220×0.5三、兆欧表(也称摇表)1、作用:测量绝缘电阻,检测导体与绝缘体间是否导电。(制冷方面用来测量压缩机绕组与外壳间的电阻)2、结构:三个接线柱-L:接相线(红色或宗色)、E:地线(黑色线)、G:保护线(屏蔽线)3、选表:一般电压为220V至380V之间选用最大量程500V摇表。读数:在两个黑点之间读数。4、校表:(短路校表、开路校表)短路校表:两测试笔短接,将摇柄转1/4圈,指针移位。开路校表:两表笔断开,摇柄由慢至快转至120转/分钟,指针指向无穷大。5、使用:测空调压缩机绝缘性能步骤:①选表:选500V摇表②校表:(同上)③正确接线:红色表笔接压缩机三个接线柱任意一个,黑色笔接压缩机外壳。④测量:摇柄由慢到快至120转/分钟左右后读数应为无穷大。注意事项:严禁带电测量、表线不能交叉、L接相线(火线)。测电解电容绝缘性能时必须按电容耐压值选表,L接正极,E接负极。6、压缩机绝缘要求:压缩机≥2MΩ
整机≥50MΩ低压设备:正常≥1MΩ、
潮湿≥0.5MΩ高压设备:一般>0.5 MΩ、
潮湿>0.22MΩ四、万用表的使用1、表盘的认识:①、精度符号:
一般常用精度②、绝缘强度::表示不进行绝缘试验:绝缘耐压值为:绝缘耐压值为2000VA:电流,分交流电流(ACA)、直流电流(DCA)V:电压,分交流电流(ACA)、直流电流(DCA)Ω:电阻,dB:增益读数2、选表:①、根据量程选表
②、根据精度等级选表3、校表:Ω档:欧姆调零指针指向右边0刻度(每次换档必须重新进行调零)电压、电流档:进行机械调零(指针指向左边0刻度)4、读数:Ω档:读数从右至左。阻值=格数×选用倍数电压档读数从左至右。实测值=指针格格数×量程满编刻度电流档5、使用:测电阻时禁止带电测量,不能并入人体电阻。测电压:并联测量测电流:串联测量6、交流与直流的判别方法:用交流电压(ACV)最大档测:指针不动为直流,指针动为交流。五、万用表辨别压缩机三个接线端:公共端-C
运行端-M1、三角形连接判断公式:RSM=RSC≠RMC
RSM>RSC>RMC判别方法:阻值最大的对应端为公共端,公共端与启动端的阻值大于公共端与运行端。2、中间抽头式的判断公式:RSC=RMC
RSM≠RSC判别方法:公共端与启动端阻值=公共端与运行端阻值第二章:制冷安全技术A一、检漏1、制冷剂泻漏的原因:正常泻漏:一般每年渗漏不超过2~4克故障渗漏:内漏2、试漏方法:目测法:有油迹、有锈迹、接头(连接点)处、焊接点、摩擦点等压力法:高压(检查耐压度)、真空3、低压法:主要针对氨系统(氨NH3→R717)要求:高压与低压要分开,分段加压压缩比:冰箱:8~10
空调:3.5~4测试压力:为工作压力的1.5倍(高压:正压)二、检漏的具体方法1、溶液法:常用肥皂水或洗洁精液等(系统压力必须大于大气压力)(实操题:P14页) 具体步骤:(1)、将肥皂液均匀涂抹在疑漏处;(2)、5分钟不冒泡为不漏2、卤素灯检漏法:(只实用于含有氯元素的制冷剂CFC类)方法步骤:(1)、检查卤素灯完好反应铜片干净、吸气口通畅、阀门完好(2)、充气:向下充入液体丁烷气(丁烷气:燃烧500℃时产生神经性光气)(3)、点火:微开阀门,侧点火(正常火焰为浅红色),看反应铜片后关小火焰(4)、检测:将卤素灯吸气口向下接近疑漏处下方,观察火焰颜色不变色为不漏。
丁烷气燃烧颜色变化:浅红→浅绿→绿→浅紫→紫红(正常→漏小→漏大)(5)、关好阀门,放好灯3、电子测卤素检漏仪检漏:(1)、检查电子测卤素检漏仪完好:外观完好、电感应头干净、电量正常(2)、打开电子测卤素检漏仪,并调到最佳灵敏度(3)、将感应探头向上接近疑漏处下方,蜂鸣声及警报灯频率不变为不漏。4、荧光剂法:(多用于洗车空调系统)将少量荧光剂注入系统,让系统运行一周期(约15分钟),后用强光照射疑漏处,观察是否有荧光反映。三、抽真空及加注制冷剂(实操考试P14页2)1、条件:系统无压力才能抽真空低压侧抽真空2、方法:
高低压双侧抽真空复式抽真空3、冰箱抽真空步骤:1系统无压力(1)、检查: 2、真空泵外观完好、油位正常(1/2~2/3之间)、吸排气气口通畅并有强吸排气力。3、复合压力表外观完好、管路无破损、指针归零(考试可直接写:检查真空泵、复会压力表完好)(2)、正确连管:复合压力表低压管(蓝色)接压缩机检修口、工艺管(黄色)接真空泵,并关好阀门。(3)、抽真空:启动真空泵→开低压表阀→抽真空(抽空时间约30分钟)→读数(考试时写明抽真空XX分钟达到真空度XX760mmHg或表压-1bra)(4)、保压:关低压阀→关泵→静置30分钟压力不降或下降较小(高于750mmHg)→确认系统不漏(保压大于24小时,前6小时允许压力变化29%,后16小时不允许有压降)→加注制冷剂(如系统内有制冷剂必须先确认与加注的制冷剂相同)充注制冷剂:(5)正确连管:表低压管(蓝色)接压缩机检修口、工艺管(黄色)接制冷剂瓶。(6)、洗气:打开制冷剂瓶阀→打开高压表阀洗气→关闭高压表阀2(7)、预充注制冷剂:打开低压表阀向系统内预充气至2~3Kgf/cm(低压表阀指针指到2~3之间),2(8)、运行压缩机:控制低压回气压力在正常回气压力0.05 Kgf/cm左右,用电流表监控运行电流不得超过额定电流,整个充注过程约60分钟。(9)、根据观察情况反复停止、充注,直至达到正常充注量。(培训中心冰箱正常回气压力为0.22Kgf/cm),观察冷凝器上热下温,回气管不结霜,相对湿度在靠近压缩机15cm内不结露后停止充注,观察30分钟后,检查冰箱各参数状态正常,充注完毕。(10)、关表阀关制冷剂瓶阀,用封口钳对工艺管封口,焊接工艺管。(开机焊)要求:空调1匹一次充注不超过800克,冰箱每2~3年充2~3克。压缩机工作电流估算:功率P=I?U?COSφ
运行电流I=冷凝器:上热中温下普温蒸发器:结霜均匀,结实霜 PxxW = ≤1A
cosφ220V×0.5干燥过滤器:进出口无明显温差噪声:冰≤35dB(A)
空≤45 dB(A)安规操作DD氨系统管路图
压缩机→冷凝器:为高温高压部分-→①、② 红色冷凝器→节流阀:中温中压部分DD→⑤、⑦ 黄色节流阀→压缩机进气口:低温低压部分DD→⑧、⑨、⑩ 蓝色油管DD→③、④
排气管DD→⑥
第三章:制冷技术B一、干湿球温度计1、温度计种类水银温度计、煤油温度计(干湿球温度计)、酒精温度计、红外线温度计、热电偶温度计、机械式温度计等
2、用干湿球温度计测送风及回风温度步骤:(实操P18页)(1)、选择适当干湿球温度计:精度、量程(2)、检查:外观完好,在干球状态下两个液柱高度要一致,刻度清晰、液面不断层。(3)、测试(手不能接触玻璃球)①、测量准备A:确认空调在制冷状态并运行稳定(尽量调低空调温度,15~20分钟后再测量)B:风速调至中、高档(2.5~4米/秒),百页调至正对平齐。C:湿球端注水1/2~1/3,并确认纱布完全包住湿球②、开始测量:A:先测量回风口,玻璃球正对来风3~5cm,三点测量,每点测3~5分钟并记录读数,取均值(保留一位小数点)。B:再测送风口,玻璃球正对来风3~5cm,三点测量,每点测3~5分钟并记录读数,取均值(保留一位小数点)。
③、用干湿球温度计查出空气湿度.:根据计算的干、湿球温度数值,将干球温度线(红色刻度线)与湿球温度线(黑色刻度线)重叠,箭头所指即为空气湿度值。
二、风速仪1、风速仪结构:
2、风速仪测空调出风口的风速:(实操P18页) (1)、测量准备:A:确认空调在制冷状态并运行稳定(尽量调低空调温度,15~20分钟后再测量) B:风速调至中、高档(2.5~4米/秒),百页调至正对平齐。 C:检查风速仪完好:电量正常、风叶灵敏
(2)、测量:A:黄点正对来风,B:距离3~5cm(身体不能挡住来风), C:匀速移动、三点测量,D:正确读数、取平均值(保留一位小数点)第三章:制冷技术C一、安全带的使用1、作用:防高空坠落(作业高度大于2米、坡度大于45°应该带安全带) 2、安全带的选用:正确选择安全带应考虑作业危险程度、身高体重,要与现场作业环境相适应。 3、检查:外观良好、不缺配件、牵拉试验等4、正确佩戴及使用:取出随身物品、两人同时进行作业、固定在安全牢固的上方(高挂低用)、一般与安全绳配合使用。二、其它防护 1、安全帽:①、缓冲距离要求25~50mm,②、帽侧水平距离5~20mm,③、扣好帽带防止脱落 2、绝缘手套、绝缘鞋:要求耐压等级不能低于操作电压。 三、防毒面具1、种类:长导管式(空气由外部供给)、生氧呼吸器、过滤罐式 2、选择:按规格(尺寸)选择:1#~4#(1#为最大、4#最小)按材质:按滤罐:3、检查:外观完好、生产日期、密封性能、滤罐有效、导管牵拉试验、管子胶塞气密性4、作用条件:①、有毒气体浓度≤2%;②、根据有毒气体性质、现场温度及环境选择适当滤罐;③、正确佩戴。5、滤罐再生方法:用130℃~140℃的水蒸汽以30升/分钟的流速,连续通气3 ~4小时,后烘干。四、橡皮手套、防护衣、防护眼镜第四章:制冷技术1、灭火器的使用D第五章:制冷技术E-制冷压缩机一、压缩机的结构二、压缩机的种类:1、活塞式:活塞式高低压管的的判别:一侧有两管,一有一根管,在同一水平线上的两根管为低压管,高压管比低压管稍高或稍低一点点;另外,高压管一般比低压管细。活塞式压缩机外低压内高压。2、旋转式:
直冷式:省电但温度分布不均匀间冷式:耗电制冷均匀(内有风扇不间冷式)
第六章:制冷技术F-空调的安装与拆卸第七章:电子元器件的测量一、电阻的测量
二、电容的测量电容好坏的判别:1、用万用表R×100或R×1K档2、电容放电(两极短接)后测量指针偏转并退回:电容性能良好3、看指针偏转指针偏转不退回:漏电指针不偏转:
(电容具有单向导电性)测量用万用表R×100或R×1K档正向阻值几十至几百欧;反向阻值几千至无穷大正、反向电阻相差很大:电容好好坏的判别
正、反向电阻接近0:击穿正、反向电阻无穷大:断路
日常电容目测判别:白边为负,长脚为正四、三极管的测量
1、三极管的三种工作状态:
NPN型:Vc>Vb>Ve(条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置Ie=Ib+Ic)PNP型:Vc<Vb<VeNPN型:Vb>Vc、Vb>Ve、Ve<Vc条件:发射结正向偏置,集电结正向偏置Vce=Vces)
PNP型:Vb<Vc、Vb<Ve、Ve>VcNPN型:Vb<Vc、Vb<Ve、Ve<Vc条件:发射结反向偏置,集电结反向偏置Ib=0、Ic=Iceo)PNP型:Vb>Vc、Vb>Ve、Ve>Vc门坎电压
导通电压锗:
0.7V一般情况下,三极管在模拟电路中,三极管主要工作于放大状态,这是利用三极管特性对模拟电信号进行放大,三极管的截止和饱和状态均称为开关状态,主要应用于在数字电路或自动化控制电路中,起到开关作用。2、三极管的判别方法:万用表电阻R×100或R×1K档①、找基极:两表笔正反测量6次,其中有一次阻值均较大,则另一极为b(基极)。②、定管型:基极确定后,黑表笔接b,红表笔与另两极同时相接,NPN型导通,PNP型阻值很大。 ③、找c、e:将两表笔正反测量c、e,NPN型→阻值大的一次,与黑表笔相接的为e(发射极),与红表笔相接的为c(集电极)。PNP型管相反。五、小型继电器
-2断开-4线圈-6相通 通电后:1-5:常开(闭)-6:常闭(开)
第七章:简单直流电路分析与设计一、简单直流电路的分析1、按实物图画出相应的原理图(实物图如下)
2、根据实物原理图画出简易电路图(电路图如下)
3、根据电路图列出方程式:(如下)R总 =(R1∥R2
)+R3+(R4∥R5∥R6)+R7+R8 R1×R2R4×R5= )∥R6+R7+R8R1+R2R4+R5注:计算时单位必须统一 二、简单电路设计 1、面包板的结构图左右25格导通,上下不通
上下5格导通左右不导通
2、电路的设计
电流:总电流与各支路上电流相等
电压:总电压等于各支路电压之和 电阻:总电阻等于各支路电阻之和 电流:总电流等于各支路分电流之和 电压:各支路电压与总电压相等 电阻:总电阻等于分电阻的倒数和
第八章:电气技术(二)――桥式整流电路
1、桥式整流电路图
2、 电路状态分析:K1断、K2断:D2、D3工作,组成单向半波整流电路。K1断、K2合:D2、D3工作,组成单向半波整流电容滤波电路。
K1合、K2断:D1-D4都工作,组成单相桥式整流电路。
K1合、K2合:组成单相桥式整流电容滤波电路。 3、桥式整流电容滤波电路面包板接线图:
1、正确选择元器件及工具并检查万用表、面包板良好、按规定选取元器件(保险、二极管、电容)并检查良好。
2、正确连接:①、接线工艺(美观)②、电容、LED灯、整流二极管不能接反 3、测量误差:元器件误差、万用表误差桥式整流电容滤波电路面包板接线图如下:
第九章:电气技术(一)――开关电路一、单相半波整流电路接线图
1、 元器件规格表:2、数据测量:2、单相半波整流电路实物接线图(面包板接线图)
第十章:冰箱电路系统
直冷式冰箱电路①:L(火线)线→温控器(3)→温控器(4)→过载保护器(1)→过载保护器(3)→压缩机(C)→压缩机(M)→重锺启动器→E(零线)线直冷式冰箱电路②:L(火线)线→开门灯→门开关→E(零线)线间冷式冰箱电路①:L(火线)线→温控器(3)→温控器(4)→除霜计时器(制冷)→过载保护器(1)→过载保护器(3)→压缩机(C)→压缩机(M)→重锺启动器→E(零线)线 间冷式冰箱电路②:L(火线)线→开门灯→门开关→E(零线)线间冷式冰箱电路③:L(火线)线→温控器(3)→温控器(4)→风扇电机(2)并联除霜温控器→电加热丝→保险丝→E(零线)线3、冰箱电路中元器件的辨别: (待补)第十章:制冷技术四-故障的判断与排除一、制冷系统原理图1、原理框图:
2、实际制冷原理图:(直冷式双门冰箱制冷原理图)
二、故障分析①电源及控制线路故障:电源220V 50Hz故障分类
②机械部分故障 ③制冷系统部分故障
(一)、机械部分1、活塞式压缩机液击:加制冷剂过量(液击会导致活塞阀门密封性下降)卡缸(抱轴)阀片破裂窜气:活塞间隙太大高低压管(气缸裂)压缩机效率低下连杆断冷冻油的作用:散热、润滑、密封、排除方法:更换压缩机更换压缩机时一般应按原规格更换,更换功率稍大的压缩机时必须同时更换过载保护器,如更换功率比原压缩机功率低,压缩机超负荷运行易烧坏。2、旋转式压缩机故障
滑片磨损、弹簧机械疲劳导致阀门关不严,窜气长时间不工作
管线太长转轴(抱轴)(冷冻油不能接触空气)-俗称:露空 压缩机温度过高甲醇-只能降低冰点温度,不能排除水份(一般制冰机制冷剂选用乙二醇)(二)、系统故障制冷剂过量制冷剂过少压缩机内有空气堵:内堵:脏堵(外)-多发生于蒸发器和冷凝器-导致散热不好(结虚霜)主要原因包括:油不纯、机械磨损、清洁不彻底、氧化层脱落、过滤器硅胶变碎等因素 冰堵:压缩机有水份:原因主要包括:抽真空不彻底、制冷剂不纯、维修时空气渗入、冷冻油露空(油吸收水份) 三、测量数据辨别冰箱故障(实操考题P4页)
1、写出现象:主要写出看得见、摸得着的现象。蒸发器现象: 现象冷凝器现象:回气管现象:2、写出故障分析及结果: ①、现象可能的原因。 ②、检测的电流及压。(经检测电流:XX、加气压力:XX) ③、根据实际检测的电流及压力指标分析原因。经检测电流为:XX、加气压力:XX,判断为XX、XX原因
四、故障的排除
上一篇: 下一篇:
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。周一至周日 8:30-21:00
(欢迎咨询!)高端不锈钢红酒柜定制专家
十年不锈钢产品定制经验·将经典一直延续
金一顿全国咨询热线7
全国服务热线:
金一顿1号:凌先生
微信号:fsaben
金一顿2号:凌小姐
地址:广东省佛山市禅城区湾华北围工业区9号
请问红酒柜不制冷怎么办?
来源:红酒柜&&&发布时间:&&&点击量:211
&&&&直冷:直冷式压缩机红酒柜是通过自然热传导制冷方式,由蒸发器表面低温的自然对流,降低箱内温度,从而达到箱体内温差趋于一致,但温度不能完全均匀,距离冷源点近的部位温度低,距离冷源点远的部位温度高。直冷式压缩机酒柜相对风冷压缩机酒柜因少风机搅拌,相对会静音些。
&&&&风冷红酒柜:风冷式压缩机红酒柜是将冷源与箱内空气隔离,用风扇抽取冷源的冷气吹至箱体内并加以搅拌。内置风扇促使空气流动与良性循环,确保酒柜箱体内不同空间的温度均匀一致与稳定。
&&&&红酒柜两方面比较的话,风冷红酒柜噪音会比直冷的大,风冷的温度会均衡一些,直冷会受环境影响,温度不能完全均匀传导。直冷酒柜采用sra铝板,能够保证酒柜内湿度,多余湿气会转化在水底通过水槽排到柜体外,风冷酒柜主要通过风机进行调节。
&&&&造成红酒柜不制冷此类故障的原因有:
&&&&1、冷柜膨胀阀与出液阀调整不当、系统内制冷剂过多、制冷系统存在空气、阀板组件密封不良、压缩机缸套活塞磨损等。
&&&&2、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
&&&&3、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。
&&&&4、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
&&&&5、红酒柜由于焊接或使用不当,使制冷系统中有泄漏点,制冷系统内的冷柜制冷剂一定时间里全部漏掉也会不制冷。
&&&&6、检查红酒柜使用档位是否正确,档位不同对红酒柜的耗电量和温度都有影响。
&&&&二、红酒柜不制冷解决方法
&&&&1、在停机状态下,把进口阀杆逆时针旋到底,卸下工艺口上的螺丝,装上修理专用的“对丝”,再装上连接管与压力表,表阀关闭,顺时针旋转进气阀杆一圈左右,使进气阀呈三通状态,观察进门压力是否正常。如压力正常,可开启冷柜制冷压缩机,看压力是否下降为正常值。用手指背面接触压缩机出口至冷凝器管道,看是否有明显温升,若有一定温升且蒸发器管道也结霜的话,则为制冷剂不足;若压力下降后,出口管道无热度或热一会儿又凉了,则证明制冷系统存在冰堵或者脏堵现象;若压力与停机时的压力差不多。则证明冷柜制冷压缩机阀板组件有问题,压缩机失去吸气、排气能力;若压力也下降,但降不到正常值,则应查看蒸发器是否无霜或结虚霜、结露。
&&&&2、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
&&&&3、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
&&&&4、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除!另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
上一条:&|&下一条:
热门标签:请问红酒柜不制冷怎么办,红酒柜
金一顿金属制品
请输入留言内容* 必填项
联系人:凌先生&&销售业务凌小姐
座机:7&&&&1
手机:&&&&&&&&
微信号:fsaben&&&&&&&&&&&&&&
阿里店铺二维码
微信二维码冰柜不制冷的原因和解决方法
我的图书馆
冰柜不制冷的原因和解决方法
冰柜不制冷的原因和解决方法
冰柜不制冷是大家经常会遇到的问题,遇到冰柜不制冷大家一般首要就是打电话让专业人员来修理,小编认为如果冰柜出现不制冷了现象大家首要的是查找冰柜不制冷的原因,其实冰柜不制冷的原因有很多种只是大家了解的不多,另外冰柜不制冷有些是可以自己动手解决的,下面小编就来详细告诉大家冰柜不制冷的原因及解决方法。&&&& 一、冰柜不制冷的原因
&&&& 造成冰柜不制冷此类故障的原因有:1、冷柜膨胀阀与出液阀调整不当、系统内制冷剂过多、制冷系统存在空气、阀板组件密封不良、压缩机缸套活塞磨损等。&&&& 2、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。&&&& 3、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。&&&& 4、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。&&&& 5、冰柜由于焊接或使用不当,使制冷系统中有泄漏点,制冷系统内的冷柜制冷剂一定时间里全部漏掉也会不制冷。&&&& 6、检查冰柜使用档位是否正确,档位不同对冰柜的耗电量和温度都有影响。&&&& 二、冰柜不制冷解决方法&&&& 1、在停机状态下,把进口阀杆逆时针旋到底,卸下工艺口上的螺丝,装上修理专用的“对丝”,再装上连接管与压力表,表阀关闭,顺时针旋转进气阀杆一圈左右,使进气阀呈三通状态,观察进门压力是否正常。如压力正常,可开启冷柜制冷压缩机,看压力是否下降为正常值。用手指背面接触压缩机出口至冷凝器管道,看是否有明显温升,若有一定温升且蒸发器管道也结霜的话,则为制冷剂不足;若压力下降后,出口管道无热度或热一会儿又凉了,则证明制冷系统存在冰堵或者脏堵现象;若压力与停机时的压力差不多。则证明冷柜制冷压缩机阀板组件有问题,压缩机失去吸气、排气能力;若压力也下降,但降不到正常值,则应查看蒸发器是否无霜或结虚霜、结露。&&&& 2、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。&&&& 3、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。&&&& 4、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。&&&& 5、没有冷柜制冷剂,就无法实现制冷。遇到这种情况,最好请专业人员仔细地检查并修补泄漏点,然后抽真空干燥,重新充加合格的适量的冷柜制冷剂。&&&& 6、我们在不同的季节要选择不同的档位使用。&&&& 小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于冰柜不制冷的原因及解决方法的相关小知识,以后大家如果也遇到类似的问题可以相应参考下,希望对大家有帮助。&&&& 冰柜在夏季比较受欢迎,市面上冰柜品牌众多冰柜价格也各不相同,大家在选购时也是难以取舍,大家经常问冰柜哪个牌子好,冰柜价格是多少,这些都是大家比较关心的问题,目前比较受欢迎的冰柜有海尔、白雪、星星...等,但是大家还是不知道哪个牌子好,下面小编就来告诉大家冰柜哪个牌子好及冰柜价格。