PLC,FX3u-32的xbox one s输入码无效端上的s/s是什么意思?

三菱FX3U PLC通信的通道1和通道2是什么意思_百度知道
三菱FX3U PLC通信的通道1和通道2是什么意思
我有更好的答案
  FX3U提供两个通信通道,可以用通道1进行N:N网络连接PLC,用通道2连接变频器。  硬件上PLC左侧扩展的第一个通信口是通道1,扩展的第二个通信口是通道2。  一种配置是扩展一个FX3U-485-BD加一个FX3U-485ADP(或FX3U-485ADP-MB),另一种配置是扩展一个FX3U-CNV-BD加两个FX3U-485ADP (或FX3U-485ADP-MB)。
其中,FX3U-485-BD最大通信距离50米,FX3U-485ADP和FX3U-485ADP-MB最大通信距离500。另外,FX3U-485ADP-MB还支持MODBUS通信功能。
采纳率:70%
来自团队:
FX2N只能扩展1个FX2N-232BD(或者FX2N-485BD)通讯板,只有1个通信通道(CH1)。FX3U的串行通信能力比FX2N强,可以扩展2个通信板或通信适配器,对应的通信通道就是通道1(CH1)和通道2(CH2)。
是不是靠近PLC的第一个通信板是通道1 啊,第二个为通道2 啊。
靠近PLC的第一个通信板是通道1 ,第二个为通道2
本回答被提问者和网友采纳
自由通讯口
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何看三菱plc是PNP 和NPN_百度知道
如何看三菱plc是PNP 和NPN
我有更好的答案
三菱的PLC都是NPN的。FX3U或以上机型通过S/S端子的接线来改变NPN成PNP。
采纳率:59%
输入为负电压(低电平)是NPN
正电压(高电平)是PNP
三菱plc输入口的公共端是24V电源负极,所以使用传感器应该是NPN型。
三菱的PLC都是NPN的。FX3U或以上机型通过S/S端子的接线来改变NPN成PNP。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱PLC中的SG端子是干什么用的?如何接线?_百度知道
三菱PLC中的SG端子是干什么用的?如何接线?
我有更好的答案
SG是信号地的意思。
一般要怎么接线?
通信的时候只要把两边的SG对接就可以了。
采纳率:30%
三菱PLC中的SG端子是空端子。根据手册说明不允许接线。
什么系列的plc?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。文章数:22
年度积分:50
历史总积分:347
注册时间:
各位大虾 我想请教一下 FX-3U的PLC为什么要短接S/S和24V啊?
[此贴子已经被jint于 15:20:54编辑过]
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:1351
注册时间:
好象你那个是欧版的
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:347
注册时间:
以下是引用在 15:04:43的发言:
各位大虾 我想请教一下 FX-3U的PLC为什么要短接S/S和24V啊?
[此贴子已经被jint于 15:20:54编辑过] & 能解释一下吗 &不懂饿
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:327
注册时间:
32MT控制MR-J3时,没有需要和24短接啊!你为什么需要短接呢?
fumz78 版主
文章数:14653
年度积分:946
历史总积分:29957
注册时间:
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
FX3U通过短接S/S到24V或是0V,可以选择接漏型或是源型的信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:40657
年度积分:2401
历史总积分:67043
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;FX3U需要外部电源的;不像FX2N FX1N国内那种直接COM与X0连接就有信号的;
文章数:4419
年度积分:1554
历史总积分:11833
注册时间:
NPN PNP输入的问题
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:348
注册时间:
硬件书上有,一种是漏极接法,还有一种原极接法。 看一下你就明白了
gaotian534
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:
SS是公共及,看你想选什么样的输出模式,就对应接24V或0
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
工控学堂推荐视频:三菱PLC中S/S接口的作用?_百度知道
三菱PLC中S/S接口的作用?
据说是公共端,但COM已经是一个公共端了,为什么还要一个呢?
我有更好的答案
1)S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负极。2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)。3) 其实现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源。A0 ----连接DC24V 电源的负极。B0 -----连接DC24V 电源的正极。
采纳率:77%
来自团队:
关于FX1N-40MR-ES/UL的使用说明FX1N-40MR-ES/US与FX1N-40MR-001比较,功能指令完全相同,外型尺寸完全相同,而且通行全球,因为它有通行美国的UL认证和通行欧盟的CE认证,而三菱针对中国市场推出的FX1N-40MR-001只能在中国市场上使用,出不了国门,同时后缀是-ES/UL的机型增加了PNP输入功能。
中国用户在使用NPN输入功能(即把FX1N-40MR-ES/US作为FX1N-40MR-001使用)时的接线方式如下:
S/S端子与+24V 端子短接;
0V端子与X端子接通时输入有效。其余功能完全相同。
本回答被提问者采纳
三菱PLC某些规格上面的端口S/S 根据需要可以接成源型输入或者漏型输入。一般三菱PLC使用时都按照漏型接法。即24V+接S/S端子,输入口开关量信号接在输入口与24V-之间。
如果要采用NPN型传感器输入,接24V;采用PNP型输入,接0V
只有欧版的机型才会附有S/S端子,用于将输入信号转换为PNP类型
winner 正解
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 stm8s pc4输入 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信