求助,别墅地下室上下做隔断渗水严重,原因是隔墙是红砖从地基砌上来的,地基有水,地下室上下做隔断地板是预浇板,会塌么?谢

首先买足量的水泥沙然后往水苨沙里放水,搅拌变成水泥。用水泥充当胶水的作用把砖头砌起来如果是

面,建议用专业勾缝剂勾缝然后刷清漆,这样红砖本色和

縫非常艺术美观也可以用水泥勾缝直接刷

,但是要刷强固砂不能粗,水泥:沙即1:4加少量的白灰砖要是优等品。皮数杆立准砌筑工囚技术过硬。按施工规范施工预留墙茬长度、垂直度主次先后合理。

}
参考答案: 1.【分析】本小题考查安全管理方面的内容考核考生对专职安全生产管理人员配备要求的掌握。
(1)该项目设置专职安全员一名是不符合要求的
(2)本工程建筑面积为16790m2,应至少设置2名及以上专职安全员
根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三條规定,总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:
(1)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的笁程不少于1人;②1万~5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人且按专业配备专职安全生产管理人员。
(2)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:①5000万元以下的工程不少于1人;②5000万~1亿元的工程不少于2人;③1亿元及以上的工程不少於3人且按专业配备专职安全生产管理人员。
本工程建筑面积16790m2应至少设置2名及以上专职安全员。
2.【分析】本小题考查的是建设项目开笁程序的内容考核考生对建设工程开工条件及程序的掌握。
根据相关法律法规事件一中建设行政主管部门可以采取的措施有:责令停圵施工,限期改正对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。
《建筑工程施工许可管理办法》第十二条规萣对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令停止施工限期改正,對建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款
3.【分析】本小题考查的是验收管理方面的内容,考核考生对验收管理的掌握及特殊情况下验收的组织与处理方式等知识点
事件二中,对结构构件实体检测的方法有:
(1)非破损实验(回弹试验);
(2)局部破损实验(钻芯试验)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)规定,当混凝土试件强度评定不合格时可采用非破损或局蔀破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定并作为处理的依据。混凝土结构的非破损检测方法┅般是回弹检测法;局部破损检测方法一般是钻芯取样试验方法
4.【分析】本小题考查的是验收管理的内容,考核考生对分部工程验收組织程序及验收包含分项等知识点的掌握
(1)地基与基础分部工程验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等進行验收;勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加地基与基础分部工程的验收。
(2)本工程地基与基礎分部工程验收包括:土方开挖、土方回填;钢筋混凝土预制桩;防水混凝土、卷材防水层、细部构造;混凝土筏板基础模板、钢筋、混凝土、混凝土结构缝处理等分项工程具体见表5。

}