手把手教你修空调 系列培训课件:西安开通暖气的时间和大家都一样是每年的11月15号,可这一阵天气并不是那么的冷,冷的是暖气没有开通的前几天...
记得那是那一年;好像是10号吧,下了那年的第一场雪的第二天,地上都结冰了...
王老六打开了空调制热,效果挺不错,可化霜后就不行了,老六打电话报修。
大赵上门检查发现制热时,外热交结霜挺好,冷;均匀。
化霜的时候,他无意间揭开过滤网看到内热交怎么结霜不全??????????
突然间听见压机一阵怪声(变调了)压机停...
一会,外风机转,而压机没有动,量电压,压机确实供上了电.....
显然是压机“憋死了”可怎么会憋死呢?
制热时压机怎么没憋死?
制热时外热交结霜挺好,内热交怎么会结霜不全?
正想着,压机工作,制热效果挺好。
对!只有单向阀卡死;毛细管加长(副毛细在原来主毛细的基础上再叠加上去)才会出现这种缺氟或毛细管组半堵的假象,也就是说;氟只要是合适那么不管是制热还是制冷,也不管是什么天气,他都应该是饱和的,都应该是结露或结霜刚刚满才对呀!!可化霜时,外风机没有转,毛细管加长,霜一旦化完,那....
想到这里大赵这心里一惊,那电流压力可不是剧增,要憋死的吗..
现在是制热效果那么好,应该氟和毛细管组都合适。
到化霜时,单向阀导通;副毛细失效,内热交也应该是结霜刚刚满,森冷,才对。
而现在是结霜不满...
到系统申领了一套过冷管组换上,试机,不管是制热还是化霜都好,压机也不再热保护了。
更换毛细管组比更换单向阀更好换,价钱是一样的。
化霜的时候那一声怪声应该是霜化完了,压机电流压力剧增后热保护了。
这是水煮面去年在论坛老是问的一个问题,说是志高空调制热可以,化霜老是压机憋死! 过去说了好多我也听不懂,后来他发过来一张照片,一看就明白是怎么回事了,而且还特别的明晰。
他讲,模式是制热;拔掉四通阀线后,副毛细和单向阀都结霜了...
照片上确实是这么回事。
这个时候氟从外热交经过过滤器主毛细都是正常的!
但到单向阀就不对了!单向阀正常的时候由于正向安装由于重力和气流的原因单向阀应该是导通的,由于单向阀阻力小,氟应该从单向阀通过而不走副毛细,但现实是单向阀和副毛细都结霜了,说明他们都有氟通过,但有阻力(也就是形成了压差,上面压力高,下面压力小)单向阀既没有完全关闭也不畅通,只留了一个小缝缝 正常的时候制冷或化霜尽用主毛细,压机是不会过流的但再叠加上一节副毛细,压机不过流才怪呢!
当然他这台空调还有一个毛病就是氟也加多了,我们把它叫做“复合病”单一的毛病比较好治,但对于“复合病”经验要是欠缺一点,再犟一点,那就没法治了..... 应该说细管阀和细管子也会结霜的,类似于(好像是缺氟似得) 夏季空调要是这样那非热保护了不成!!!
奥克斯三匹柜副毛细堵了...
Microsoft PowerPoint 2003
下载不全是无法解压缩的,看看后缀就应该知道了..
点击小喇叭有语音解说。
本帖最后由 西安-周涛 于
15:44 编辑
ZHANGHUDAO 发表于
周老师你好,最近想学习修空调。
好呀,特别推荐我徒弟最新出版的新书
(不知道是怎么回事图片老是传不上去)
特别是完全图解还有光盘,里面的视频看后特别容易理解和上手...
网上输入“李 志 锋的书”就可以找到了...
--------------------------------
本帖最后由 西安-周涛 于
18:10 编辑
通讯故障...
西安这两天明显的冷多了。这活也忙开了,可这人却不到位,真有点手忙脚乱的....
唉可越是忙,还热闹处卖母猪,越添堵。
这不;老板娘她娃幼儿园园长家的一台老美的变频空调又出问题了,叫人家厂家售后来修说是板子坏了,厂家早就没有货了。可这个维修工手里还有一块,如果诚心要,连板子带维修一共八百,如果犹豫别人还要呢.....
这园长平日里只有别人求他的,可这一回,嘴巴张老大,心跳加速,高压380,低压220,差一点没有背过气去..
她老公见状不妙,叫维修工先走,以后再说....
足足有两个时辰园长才缓过气来叫我们老板娘赶快派人过去给他修...
各位看官不知道看明白了没有,这事要是摊到您的头上改如何是好.......
维修工李航斌来到用户家看;
开机室外机运转正常,有频率上升的声音(电流表也有所反应;电流一点点的增大)
可一会停机,故障代码反应是通讯故障。
连忙到室外机看灯亮着,不放心再量+5V正常。
老美的变频空调的通讯故障最多的是模块没有12V输出。可现在不是。
这一会李航斌想;直到这一会+5V都没有问题,肯定不是电源的问题,而且掉电以后可以正常的开机制热,说明室内机把要室外机干什么的指令明明白白的告诉了室外机,而且室外机也不打折扣的执行了!
那还发什么牢骚.....
唉;不对哦,所谓的通讯可不是单向的,而是双向的,室内机不光要发出指令还要接受反馈信息!
这个指令发出的脚叫TXD,而接受的脚(或者叫入口)叫RXD.....
对了还是检查一下室外机有没有发出信息反馈或者是室内机有没有听到过;反正不是对方的嘴巴没有说就是自己的耳朵没有听见,或者是听见了,没有往心里去......
检查室内机的内主板IC1的1,2脚,确实有脉动电压(说明人家确实是在不停的喊叫.....)
检查3,4脚,也有;但电压特别的微弱(正常的电压应该是3V左右,理论上是5V,但现在才是零点几伏)
再查CPU端口却是0V....
电压到哪里去了,被谁T·W了,一定要查出来!
用刀片划开CPU端口检查,是5V正常,又用一支220Ω的电阻短接到地;电压显示0,说明MCU没有毛病,如果这里有毛病就无法往下走了,往下走是徒劳无用的。这一步很重要,一个合格的维修工特别讲究MCU好着吗?如果不好干脆就不接收或不往下面做工。
焊上切口,烫下瓷片电容C29 103的一只脚测量电阻;显示22Ω(正常的是阻值无穷大)
哈哈哈,看来就是这里的问题了,找来一个正常的电容换上,开机正常了....
室外机有故障,室内将掐断给室外机的供电,但室外机的5V电压能维持相当一段时间..
本帖最后由 西安-周涛 于
18:11 编辑
当然这是一个怪癖的故障,比起那些限流电阻,光耦坏了要少见多了
谢谢楼主分享经验,很受用
扬州好人 发表于
--------------------------------
我不太确定,请您分享一下心德吧,
谢谢周老师百忙之中发帖,继续等待。
"3,4脚电压特别微弱"能具体计算分析下吗?
不知怎么了不能下载!说什么网络错误。
好东西,谢谢分享。论坛有你更精彩!
好东西,谢谢分享。论坛有你更精彩!
制热时温度探头的那些事...
补充内容 ( 17:08):
只有完全下载放到一起才能解压缩,否则无法解压缩,看一下后缀就应该知道了!
还差一个,论坛不让我传了.....明天吧
本帖最后由 西安-周涛 于
16:37 编辑
最近经常听到有人说格里的机器,制热挺好的,就是压力电流不断的上升,直至保护停机..
有的还说内外风机热交换器干净正常!
这个问题一般来讲;先看看内热交的温度是不是高于五十多度,如果是那样压力电流确实也是太高了,如果不保护倒是怪事了!可问题是那么高的温度(有的还会高于60度)CPU和内管温都干啥去了,难道都泡妞去了....
这个时候你还是换一个厂家的内管温看看,这个时候有不少的案例说市场上买回来的探头不行,还有人说测量阻值却是好的,把人忽悠的不行,可换了厂家的探头就好了!
所谓的好与坏就是;一是内风机的转速正常了,二是外风机或压机的开停正常了!
正常的空调内热交的温度过高会自动的把风速提到最高,再不行就停掉外风机,再还是不行就停压机。
有不少的人都说内热交洗过了,可等你再次检查,翅片的中间连光线都透不过气,这怎么能说洗干净了,这热量能带走吗?热量带不走,压力会低吗?,难道你忘了我告诉你的电流是跟着高压走的(而高压又跟冷凝温度走的)!这个时候你能理解压力电流和冷凝器温度的关系了吗???
还有毛细管组微堵的问题,这也是不容忽视的问题
还有;有些人就是加氟按额定电流和他所谓的电流,结果氟加多了
还有内风机的转速问题,有些看似差不多,但实际差多了,风速太慢,热量带不走,压力自然是稳不下来
还有以前碰到过的一个案例就是内风机已经快不行了,偏不偏风机电容也不小了....
维修工把双向可控硅短接这一下好了,可没有多长时间风机就发出“糊味”烧坏了..
这个问题也就是内风机是不是不好好启动,即使启动了风速也是个问题,中间会不会偷停....
还有贯流风扇“风筒”的叶片脏的就抓不起多少风,可几乎就没有几个人会注意过
还有一个案例是以前的维修工把压机换的稍大了一点,可毛细管却没有跟着处理,造成“节流过甚”
还有就是副毛细管有轻微的内壁管径缩小或者是过滤器的滤网脏了的案例—也就是人们常说的“微堵”,这种事情有;但概率较小!
不愧为老师,讲的很细致,学习了!
周老师,论坛里的真正高手,德高望重!敬佩!
周老师,论坛里的真正高手,德高望重!敬佩!
制热时,内管温出问题的那些事...
某网友问;今天接修一台新科KFR-43LW外风机转2秒就停,制热差,(在制冷位外风机正常)出风温度22度,外机冷凝器很快结满霜,现将外风机和压缩机并联,出风温度40度以上制热正常,请问修过的同行朋友帮助分析一下是哪里的故障?
这是内管温采样电路的问题,大多数是内管温阻值变小了一点。
内管温是MCU的耳朵或眼睛,它告诉MCU内热交太热了,外风机需要停一会,等内热交凉一点再吸热
工人上门,发现风口温度一会好,一会不好,打开窗户发现外风机不转,检查4号线,没有电,还没有反应过来是怎么回事,外风扇又转了。马上意识到是内管温阻值漂移,马上更换一只,观察,外风机不再停!制热也就好了,用户满意!
用户反应夏天制冷正常,但现在制热时根本就不制热,一开机就吹冷风!
工人检查外机,制热时外机就是不工作,而强制制冷,外机可以工作
拔掉管温,检查管温插头处的直流电压5V,正常!更换内管温,机器正常!
两台机器都是内管温阻值漂移(阻值变小),不同的是前面一台阻值小了一点,而后面的那台,阻值就小的太多了!它伴随的还有辅电打不开
阻值变小,提供给MCU一个错误的信号既;内热交太热了,前一台是通过停外风机(减少吸热)改善内热交的温度(降低温度)等内热交的温度降低了,再打开外风机吸热!&&而后一台;开机MCU得到内管温的“线报”说;千万不敢开外机,原因是内热交热的不得了了,不光不能开外机,而且还需要内风机开到最大风速给内热交降温!
问;外风机一会转,一会不转,换了无数个管温,还是那样,查故障代码确认是内管温探头问题,是不是故障代码不准呀?
现在有些地方的温度并不是十分的低,空调制热确实不错,内热交温度过高,MCU有过热保护的功能,它会智能控制外风机吸热,会智能的控制外风机开停,它是正常的!
内管温采样电路出问题,大多数是内管温的问题,可有的时候也有采样电路出问题的案例,例如采样电路上的滤波电容漏电,I/O口出问题。
另外还有MCU逻辑出问题,也就是维修工常说的板子坏了。
判断板子逻辑出问题可以再拔掉室温探头试一试,如果故障代码变了就可以板子的逻辑功能没有坏。(MCU巡检次序是有先后级别的,环温先于管温)
端口或采样电路有没有问题可以拔掉探头;单侧探头插座的直流电压是不是5V来判断,如果不是5V或人为地给他一个可变电阻来调节它的分压值,如果还是不会改变分压值的话;那就是I/O口坏了!
管温采样电路如果出问题了;视各个机型软件设置的不同,还有可能造成化霜不正常,和电辅热打不开!
感温探头变异,还会造成变频空调限频,外风机风速变小,造成制热不好。
感温探头阻值变小,会正常制热内风机风速无法调小(只能是中高风)
过去的采样电路由于受技术和存储器容量的**,软件设置都比较简单,例如MCU允许dc0V和+5V输入,认为是极端冷和极端热,也就是说,允许探头短接和断接....
大约95年后,我国进口日本的MCU,人家都免费提供(写入)软件,打那时候开始,0V或5V都认为是错误,大于4V或小于1V都认为是需要限频或保护,而2-3V才认为正常,但现在差不多的品牌机型在具体数据上有所差异
管温探头阻值变小了,会影响到化霜。
如果小了一点,不过是不容易化霜或提前退出化霜,可要是差大了,可能就不会化霜了。
如果温度探头只是差一点,活多时间紧,允许给温度探头传一个固定的电阻来恢复原来的功能,一般外管温串1K左右,**记住了,串小了起不到作用,可串大了,也很危险,因为那样化霜会提前,结束化霜,也叫退出会滞后,如果MCU电流检测灵敏的话,还没有事,但如果电流检测一旦失效,那就非常容易引起压机过流***
内管温一般采用几百Ω,同样注意阻值大小
内管温阻值变低,会引起外风机停转,外风机一停会引起外热交结霜,外热交结霜又会引起整体压力偏低,给一些初学者误认为是缺氟了.....
记住了;压力电流它不是固定值,而是一个变量,如果你只知道压力电流修空调,小心压力电流把你哄进包谷地了.........
如果说不化霜,把化霜探头挪一下位置;化霜了。
可以说;那是最臭的维修,因为这是治标不治本!
原因是化霜探头原来的地方,制热时不太冷,而不太冷的原因又是蒸发压力过低(大多数原因是缺氟),把化霜探头挪到比较冷的地方,似乎解决了问题,但制热的问题却并没有得到解决,因此上来讲;解决的办法仍旧是先解决氟的问题,等氟解决了,兴许化霜的问题也解决了.......
感温探头有很多的型号或叫阻值,我们所说的阻值是指25℃干球温度下的纯阻性阻值,不是指是白颜色的还是黄颜色的,有一回一个工人把它包里所有的感温探头都换边了,都不顶事,气的直骂娘,我去看后,测量直流电压都偏高,拿来一只5K探头插上,好了,维修工说,**,他还认人.................
用户打来电话说老李给用户修空调制热不好,没有修好,颠倒不如原来了,要求退换机。
我去看;原来是他把感温探头塞到粗管子保温套里面,造成外风机停转了........
我问他为什么要这样,他光笑不回答......................
原来是用户的期望值太高,用户讲遥控器有个30度,房间温度就要达到30度,不管是什么空调,也不管机器大小。
老李解决不了了,就胡来了
请问楼主,由于空调的品牌不同====探头也很多型号 ,在不熟悉 的情况下,怎么来判断这台就的用多大的组值的呢,怎样用的准呢???
一个老话题,量采样电路的分压值,2-3V是正常值,前面我已经提过了........
这里不再赘述
比如人家正确的应该使用的是5K,可你上了一个10K的,那你测量探头时的直流电压就很高,你再换了一个15K的探头那就会更高..........
然后你换了一个5K的探头上去这一回的直流电压就合适了,开停机的温度也差不多,那就是他了.....
如果内管温阻值变大,内风机启动会滞后(MCU会觉得内热交温度不够,这样启动内风机,会使人不舒服会感冒),可室外机工作,电流压力不断的增高,会使机器热保停机的
当然还有一个方法;那就是看下偏流的阻值也可以大体知道他是多大的,因为探头和这个下偏流的阻值是差不多的。
网上传说测一下探头插头的阻值也可以知道探头的阻值,可我测后发现有的可以,但大多数是不准确的....希望大家谨慎使用。
当然氟加多了,内热交也会出现温度不均匀的现象,如果刚好管温感知的地方不怎么热,内风机也会滞后启动,引起过流保护........这在冬季可以说是司空见惯的事情了。
昨天网点一维修工修了一台空调,内外风机都转,就是压机不转,而且内风机高风;不可调。
换了一个管温就好了,问怎么回事?
回答;内管温温度过高超过62℃或刚好在这个杠杠内停压机,按说外风机也要停的都是不知道是软件缺陷还是..
但确有这样的案例
但多数是压机驱动继电器或2003此组出问题所致..........
开机制热,室外机一直故障,可室内机的风扇一会工作,一会停,一会又转,反复走走停停.........
1是内管温阻值偏高,2是内热交的温度始终提不起来...
内热交的温度刚一热,内风机打开,内热交又冷了,内风机停,一会内热交又热,内风机工作,内热交又被扇凉.........
复合病的也有(内管温阻值偏高一点,内热交的温度也不咋地..)
内热交热不起来的原因比较多,可以参看,手把手教你修空调 制热不好
我最爱看周老师的帖子了,生动,直观,幽默,看完了再看
楼主辛苦了,论坛因你的努力而更精彩!
定频挂机内外机线一旦搞乱了,一般都是在室内侧调整(室外机或中间接头不必管它)
新装机加长线或拆移机这是比较常见的毛病,对于经验不多的人来讲,还真是遇到了大麻烦!
压机转,而四通阀外风机都不工作&&是一二号压机线接反了。
二号线是acN是室外机所有部件的回路线,其他部件控制线都是acL火线,现在都是火线了,没有电压差,自然就不工作了,可压机的条件具备(一火一零都有),所以工作正常。
本来是制冷的,现在却变成了制热,而且外风机还不转?
那是三四号线四通阀线和外风机线接反了!
上电机器正常,可室外机一开,就爆保险?
压机线和外风机或什么线接反了,还是四通阀外风机和接地线接反了,(压机的电流比较大,它不应该通过保险丝)。
电阻法测量& &在室内机一侧测量室外机的线
万用表放电阻档
一表笔接室内机黄绿线或铜管蒸发器,另一表笔测室外机过来的线,0Ω就是接地线。先把这根线搞清楚定下来,剩下来的线就好办了!
用万用表测量另外的四根线阻值最低的两根线就是压机线。先随便把它们两根线上到一二号位上,先定义它们一号线为压机线,二号线为公共线,,,,,,
万用表一个表笔接压机线,万用表另一表笔测剩下的两根线;阻值稍大的那根线是四通阀线!阻值稍小的那根线是外风机线。
启动空调,如果压机工作而外风机不工作,尽需把刚才接的压机两根线对调一下就行了,原因是外机的公共端和压机线接反了(压机和室外机各部件的控制线都应该是acL火线),公共线是室外机所有部件的回路线(acN 零线),刚才公共线与外风机两端都是火线了,自然就不工作了
如果开机外机运转完全正常,那么一二号线接线就是正确的!
还有一种方法
开机制热;电流最大的那根线是公共线,其次是压机线,电流也比较大!
电流最小的是四通阀线,电流比四通阀大但比压机电流小的那一根线就是外风机线!没有电流的那一根线就是接地线。
有的时候室外机安装的比较那个不容易观察室外机的什么东西是否工作,实战是听声音或在室内机卡电流...
压机工作的时候声音是“哒哒哒....”而外风机是“呼呼呼呼”的声音,四通阀是感觉室内机风口是热的还是冷的来判断的。
通用板上的扫风电机和PG电机的接法...
通用板;分柜机用板和挂机用板。而挂机用板又分PG电机型和抽头电机型。
显然你要是不知道或拿错了肯定是麻烦大了,用不成。
不管是那一种通用板都有扫风电机(步进电机)插座,它一般都是6个头,两边是公共头,有人把它叫COM(两条线是相通的),电源,VCC....甭管他叫啥,它都有一个特点;就是都接到+12V上去了,也就是说,接到2003反相驱动器上的右上角(第九脚上去了,第八脚是GND)
而另四条腿都一顺顺(非常整齐的)的接到2003反相驱动器的输出脚上去了....
步进电机一般都是5条腿,偶见6条腿的;其实这六条腿里面有两条腿是相通的(也就是说电阻值是0)那么这一条腿就是公共端,COM.它有一个特点就是用它去测另外四条腿的阻值比较低(比方说只有100Ω)。而另外四条腿相互之间的电阻就要200Ω,那么这四条腿我们就把它叫它做相线。
现在我们暂且把公共线叫0号线,而把相线分别叫做1.2.3.4号线(无所谓左边还是右边)
我们把公共线接到电源+12V上(这根线绝对不允许接错,否则就麻烦大了)
把另外四根线随便先接到相线上去
如果再次开机,风门打开正常就是线接对了。
步进电机光抖动,不转动;就是相序接反了,只需要把2 3号线(相邻的两根相线)对倒一下就成了。
如果是风门打不开,相反风门还拼命的朝里挤,(如果你人为地把风门钣开,风门摇摆正常)这是起始位搞错了,尽需要把2 4号线(相隔的两根相线)对倒一下就成了。
如果电机只有一个方向转动,请检查步进电机齿轮盘是否有问题,2003反相驱动器或电机本身有一根相序断了........
如果原来的电机不是12V而是5v,只需要把原来的板子上的插座到12V的连线割断,重新在插座上接一条飞线连到+5V上去就行了
刚才石家庄的小杜;网名寒江孤雁打来电话说到这么个案例,发到论坛与大家共享
格里某柜机用户报制热不好,到现场检查,发现外风机不转,别的都似乎正常。
到室内机检查内管温直流分压值很低,而板子插口电压正常,确认是内管温的问题...
大约十来分钟卸下内管温,突发奇想测一下它的阻值,却觉得好像和正常的探头的阻值差不多,于是从包里拿出来一个正常未拆封的厂家正牌内管温对比测量(当然是静置一段时间,以求温度特性一致)检查的结果是略有误差.....
这一下他换还真的是晕了,尽这么一点误差会造成CPU的误判吗????????
但不管怎样先把新的内管温换上试试,开机试机的结果当然是正常。
怎么也想不明白,于是就出现了刚才的一幕
其实这根本就不是什么新鲜事情,而是一个非常常见的故障和好多人想不明白的事情,同样是20K的内管温,用市场上买回来的就不能用,而用厂家正规探头就可以,这是什么原因呢???
线性不同,说的通俗一点的话就是比对同一个温度下,各个节点的阻值却不一样!
也就是说在常温下他们的阻值差异并不大,可出了这个范围那差别就差大发了
例如这个探头在室内温度15度的情况下一个是31K,一个是30K,并没有差多少,可到了43度的时候正常的是9.42K,不正常的却成了3K了....你说是差了多大,是不是害人那....
市场上买回来的东西确实有些东西是好的,可也有不少的经销商唯利是图尽进些劣质不合格的淘汰货来害人,这就是进货渠道不同所带来的修理结果不同。
西安-周涛 发表于
当然这是一个怪癖的故障,比起那些限流电阻,光耦坏了要少见多了
真好。............
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
请问。一台美的1.5匹制热内机一直显示预热化霜。。外机都工作。。F压力由0.5上升到0.8。。管不发热。。内机温度传感器都是20K左右。。。。
谢谢周老师分享资料,真是太精彩啦
很好的帖子受益匪浅啊,支持!
脉动电压,用万用表测是不好量或不准确的
谢谢分享论坛有你更精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
多年前的老东西;怎样加氟 经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准.... 有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的! 因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。 例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa....... 由于氟罐里的氟不一样,即使在同一温度下检测到的压力也是不一样的。一般来讲410氟的压力较高,F12的压力较低,而f22比F12高,但比F410要低..... 机器没有运转前的压力我们把它叫做平衡压;系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,也就是说;氟罐里的氟有1/3的氟和满满的一罐氟的压力几乎是差不多的!你无法从这个压力来判断氟的多少。
一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半。 也就是说;制冷的时候(机器工作后)的压力应该是机器没有工作前的一半,例如氟罐里的压力1.1Mpa,那低压正常的压力大约就是0.55Mpa..... 机器铭牌上都有一个额定电流,它是指在标准工况下的标准电流。但你工作的工况根本就不是那么标准,你若按这个电流去加,那就大错特错了。一般来讲这个电流是和冷凝压力(高压)成正比的!(有人讲电流是随着低压走的,那是错误的,例如压机,四通阀串气了,高压不高,低压不低,这时候的电流就不高)另外电流还会受电压的影响,电压高些,电流就会小些,而电压低些,电流就会大!变频空调的变频高些,电流就会大些,频率低一点电流就小了 压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的。 有些人修空调挺逗的,他到底搞不清楚自己是干什么的,氟够不够,他总是按一个预期值来干(例如按额定电流来加或是按多少多少压力来加),效果不好了,他就不是添加就是放氟,可他就是不明白,效果出来不是立马见效的事情,它是有个过程的,特别是冬天,效果就更慢了。 其实这个问题很简单,我们就是修空调的,就是把效果修出来,就是制冷的时候冷一点,制热的时候热一点! 另外我们行里有几句名言,记好了,他就是; 蒸发压力和蒸发温度成正比(这一句话的意思就是讲蒸发压力越低,蒸发温度越低,什么是蒸发温度?就是大家经常讲的低压。什么是低压管,凉的管子就是低压管,而热的管子就是高压管)。但低压的压力如果低于饱和压力后,蒸发器就会结露不全。这样蒸发器的利用率就很低,制冷自然就不会好 氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢? 当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高(老百姓的话叫做蒸发器不冷)既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好! 那么怎么知道氟刚刚好呢? 很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)! 严格的来讲,应该讲蒸发器的冷度最冷切均匀 那么谁是蒸发器呢? 制冷的时候室内机的内热交就是蒸发器,制热的时候室外机外热交就是蒸发器。蒸发是一个过程,它不是某一个部件的专用名词,当这一个部件执行这个功能时,才能赋予这个名称! 这就好像两个阀门都是热的或者都是冷的时候,你凭什么管他叫高压阀或低压阀呢?这岂不成了天大的笑话,而自己还不知道... 另外加氟前必需检查系统是否正常,有没有堵(包括微堵)热交换器是否脏(我每年夏天都可以见到外热交表面挺干净的,但内外两片中间的夹缝中间却全是积尘,还有部分干净,大部分脏的现象,原则和标准应该是每一个地方都能够从外热交的后面看到前面的扇叶才行!)内外风机是否是高风,管子内壁是否有“出汗”的现象,电压是否稳定,管子是否折扁....... 当然,如果空调是换压机,四通阀,补漏加氟,最简单的方法就是定量加氟! 定量加氟用电子称那是绝对准确的,可它出外确实是不方便。用一把“吊秤”倒是一个好主意,虽然有一点误差,但比“二大爷”的所谓的电流压力要强的多了
您比如说;今天有的地方已经有38℃,正常的压力差不多就有0.57Mpa,可冷的地方才十来度,正常时的压力才0.3Mpa... 如果一个人不问你那个地方的温度湿度就告诉你多少压力...
还有汽车空调,大部分都是发动机带动压缩机,你咋看电流...... 它的转速是随着发动机的转速改变,你怎么考量它的压力?
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了.... 这个网点的大佬去后说;缺什么狗屁氟,压力高的跟马一样的。 我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死..... 给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压.... 一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............
有一个网友介绍说他把自家的空调安了个压力表,说是加氟前看看自家的压力是多少,然后给人家的空调也加多少... 有些网友说他是生搬硬套,不科学... 我倒觉得一个小县城就那么大点地方,温度湿度能差到哪里去,误差肯定是有的,但能差到那里去!
正常的机器,开机半个小时后(房间温度降下来) 细管阀凉 粗管阀森冷(这个意思是说细管阀发潮,粗管阀出汗) 如果细管阀比粗管阀还要冷,恐怕是缺一口氟,另外一种可能性就是毛细管组微堵了......... 细管阀常温粗管阀森冷&&最多的可能性就是氟加多了。另外还有粗管子握扁了
刚刚加完氟,粗管子是不可能结露的!因为那时候室内的温度还没有降下来,室内机蒸发器末梢的温度还很热...粗管阀的温度与外环温的温差较小。
只要这一台空调氟都是一样的(例如都是F22)那么它的压力都是差不多的,并不是大空调的压力就会高一些,小空调的压力就会小一点,这是一个概念错误! 电流确实是空调大一些,电流就大一些,空调小一些,电流就小一些,但也有一些例外,单相3匹的空调就比三相5匹的空调电流大(电线也用的粗) 一般来讲变频空调的电流都要比定频空调的电流大一档.......
有人说;为什么有时候加氟加了不少,可压力电流却不会变? 蒸发器的温度一旦“冻死了”电流压力肯定是不会变的,因为这个压力也会受温度影响的,特别是冬天那就更明显了,不是什么稀罕事......你想吗;氟一旦加足就饱和了,它的压力并不会因为你是加多了一口还是多加了八口而改变压力,而是因为环境温度和容器表面温度的一个叠加值的压力,这个你还是看氟的饱和压力温度对应表吧。
本帖最后由 西安-周涛 于
14:52 编辑
PG电机型通用版一般没有霍尔风速反馈,只有主电机插头,插座上一共就三个头;他们分别是,公共端,启动和运行。公共端去(接)风机驱动模块,启动尽和风机电容一个头相连,而运行不光和风机电容相连;还要和电源(交流电)相连。风机线比较好分,和区分压机线一样;电阻最大的两端待会接电容,另一条线就是接风机驱动(也就是风机的公共端)这一条线可不敢搞错了。用公共端测另两条线,阻值小的就是运行,阻值大的就是启动风机运行正常,但就是反转,那是电容线接反了。试运行时;一定记住要检测一下风机电流,一般挂机的电流尽0.2A左右,不会超过0.5A的。工作半个小时后,电机温升不应该超过72℃ 风机电容在这里是移相的;也就是说;电流超前电压90度。如果没有了这个电容,风机即使给上了电,它也不会运转,因此上来说,它有启动的作用。如果没有了这个电容,他不会自行启动,但如果我们用手把他人为地拨动,它也会运转,但你正拨它会正传,反拨它会反转,因此上来说,这个电容它具有方向性,只能是正传。刚才我说过用手可以使他运转,但它的转速不是那么的快,但用了这个电容,风机的转速就快多了!因此上来说;它具有提高扭矩的作用...内风机不转,我们用手把它一拨,风机转了,一般都是电容出问题了,但二般则是电机付边绕组开路了....... 有网友反应;PG电机上的电压有高有低,所以电机才会快慢。是CPU调整电压和频率??不是的!电机上供给的一直是50周220V的电压。不同的是MCU输出的占空比不同,控制的可控硅的导通角不同。而你所用的万用表检测的是加权平均值(每秒4次采样)而不是真值....这就好像是步进电机输出的是DC12V,可你永远也不会测到12V,MCU说白了输出的要么是高电平,要么是低电平,后面的光耦或可控硅要么是开,要么是关。不一样的是在相对的时间里,是导通的时间长,还是关闭的时间长,如果说导通的时间长,万用表检测到的电压就会高,反之就低!
好东西,谢谢分享。论坛有你更精彩!
本帖最后由 西安-周涛 于
10:26 编辑
气液分离器堵了...
三桥一个用户的奥克斯32空调打安装后就没有好好工作过,当地的维修网点到底去了多少趟,用户也说不清楚了,但用户就是好说话;修好就行!
办事处不让原来的网点去了,活派到这里,小李子带一个河南来学习的两人去修。
检查机器开始工作一切正常,可工作一会(时间不一定,少则5分钟多则半个小时)电流压力一下子掉了下来,压缩机的声音都变调了....
压力虽然是掉了下来,但比平衡压力却要高多了...拔掉四通阀,压力不低,但比平衡压力要低,哈哈哈哈,高压不高,低压不低。那不就是“串气了”
焊开压缩机进出口试压机,手哪里恩得住呀,显然不是压机的事情,小李子就领了四通阀更换,可更换后,故障现象并没有见有明显的好转;小李子纳闷难道四通阀焊坏了,不可能呀,它是“泡水焊的呀”别人说;系统脏了,你没有清洗系统,四通阀的“制动管又堵了”小李子说;就是就是,那油都是黑的.....于是小李子又领了一个四通阀换上,结果还是老样子........
小李子这一下傻眼了...给用户讲,麻烦,还是拉回车间上检测台检修吧,用户讲,就是,每次我都要花时间陪你们,这一次你们干脆拉回去好好检查,彻底修好了,再安装吧!于是用户用别克商务车给送到网点。
第二天开机确实像小李子说的那样,仅仅正常工作了十来分钟电流压力一下子就掉了下来,这时候我看气液分离器已经不是刚才的那个样子了...
刚才正常工作的时候外热交冷,没有结霜,室外机粗管子发滑,气液分离器均匀接薄霜。而现在外热交和粗管子都不冷了,气液分离器上部也不冷,而气液分离器由筛网往下,全部结霜,而且比刚才更厚(表示更冷)....
我问小李子;开工前我已经交代你,注意气液分离器,为什么没有检查?
小李子只是笑,不回答.....
我说为什么你们天天都在看我的培训幻灯片,而且开工前我还反复交代你们,你们却不去执行...
老板远远听着不吭声..
下午机器不见了,我问信息员,回答,机器已经好了,已经去安装了...
我说怎么处理的信息员回答;老板给他们领了一台压机,换上了就好了
当时气温是11℃&&相对湿度21%
气液分离器堵了,为什么压力不低反而会增高?
制冷时粗管子顶针阀处的压力是低压,这个压力和氟的多少还有压机的吸劲有关系,如果说氟的量不变,压机吸力大,那么这个压力就低,如果压机的吸力小,那么这个压力就高!
你想想气液分离器微堵了,压机的吸劲不就小了吗,既然吸劲小了,那么低压的压力不就高了吗!
这就好像我们戴了一个超厚的口罩,你呼吸会好吗,当然,卸掉这个口罩你呼吸就畅快了。
同理变频空调转的快一点(频率高)那不就是压机的吸劲大吗,那么这个低压的压力不就显得低一些。
相反频率低了,压机的转速就慢,压机的吸劲就差(小)低压就显得高一些...
所谓的压力高低都是相对于平衡压力来讲的。
因此上来说变频空调在没有一个固定的频率下来讲所谓的压力,几乎就没有什么意义
为什么说试压机有劲没有从抽真空就能看出来压机好坏,就是打这说起的...
谢谢周老师的无私奉献
昨晚上海闸北的孙中孝打来电话;一台上海本地产夏普32换压机后
没有抽真空,直接加了些氟(大约三四百克)机器运转大约五分钟后,停机把刚才加进去的氟从表阀处放到几乎没有压力....
开机重新加氟至粗细管阀门一样冷关掉氟罐,插上四通阀线制热,手摸外热交似乎温度差不多
此时傍晚6点,温度0-1度 湿度百分之三十几,天阴。外热交没有结霜。
机器运转大约半个小时,压力在19个,对应温度应该有50度左右(压力表上面的刻度—压力对应的氟22的温度)
大约四十来分钟,开始化霜,约四五分钟见细管阀隐约有霜,粗管阀结霜明显,用温度枪测量细管阀-4度,粗管阀-20度....
对于他测得粗管阀温度我有点怀疑,但他说是温度枪测得,对不对的谁知道呢....
如果这一会细管阀冷于粗管阀是缺点氟
如果这一会细管阀不冷常温;那是氟加多了!
这台空调的室外机在墙外面,操作的时候,他一直没有进用户家,因为要绕一大圈。
等他进用户家,明显的感到用户家很暖和,估计有十六七度
风口的温度并不等于冷凝器的温度,一般要略低一些..
一般来讲冷凝压力高一些的空调制热效果要比压力低一些的热一点。
但人为强行加氟把高压打上去却并不能使得冷凝器的温度抬高,因为氟加多了蒸发压力也高了,蒸发温度与外环温的温差就小了,这样吸来的室外热量也小,室内的制热效果也差。
这是不同的两个概念,看似很绕口,但这却是一个因果的关系..
这就是一些人虽然压力能达到2.4Mpa,粗管子发烫,但室内机的温度却不高的原因所在
有些人是制热效果不好就加氟,结果氟倒是加进去了,可效果,压力电流却没有变化,很是郁闷....
那是因为氟一旦加够了,冷凝器的温度决定着高压的压力,冷凝器的温度不变,即使再加点氟,压力也是不会变的...
这就好像不管氟罐里面有一公斤的氟还是八公斤的氟,反正它都已饱和,这个时候,它的压力并不在于氟的多少,而在于氟罐所处在什么温度下,其实你看一下你的压力表就会知道压力和温度的关系了.....
西安-周涛 发表于
昨晚上海闸北的孙中孝打来电话;一台上海本地产夏普32换压机后
没有抽真空,直接加了些氟(大约三四百克) ...
精辟。.................
空调缺氟了跟人贫血了一样,可氟加多了那跟人高血压有什么区别呢...
甭说空调了,您吃撑着了,那还能干活吗??
我的一台长虹KFR-30GW/WDS前几天还能制热,这几天一开机几秒钟后绿灯一闪就保护停机了,5分钟左右又开机然后又保护不知是啥原因能不能帮忙分析下谢谢。
zhangguanghong 发表于
我的一台长虹KFR-30GW/WDS前几天还能制热,这几天一开机几秒钟后绿灯一闪就保护停机了,5分钟左右又开机然后 ...
检查一下是不是压机堵转了呀...
谢谢周老师分享资料,真是太精彩啦,拜读您的文章受益匪浅。再次的表示谢谢!
一台格兰仕两匹柜制热不好..
小李子在这台空调已经修了好几回了,用户还是不满意,于是拉回来内修..
检查那那都好,拔掉四通阀线;配管细管子凉,粗管子森
还要怎么检查,维修陷入僵局。
我出去看,外热交双层,很脏,特别是双层的夹缝里面更脏,叫小李子用高压水枪好好冲冲..
这一会你再看两个配管(四通阀线没有接)粗细管阀门的冷度变了,变成细管阀比粗管阀还要冷!细管阀结霜,粗管阀没有霜,常温。
小李子明白了,加氟至粗细管阀门一样冷,接上四通阀线制热,效果明显的强多了
加氟的时候一定要注意室外机的强制风循环好不好,因为它不好会误导你加氟的
例如外热交太脏,外风机的风速太慢,室外机安装的位置不利于吸热等等...
杭州某维修工说他修一台挂机,制热不好
室外机热交换器尽底下有些霜,而上面没有霜,人家正常的空调结霜均匀...
怀疑缺氟,拔掉四通阀线准备加氟;却见细管阀结露,粗管阀结霜..
晕了打来电话问怎么回事?
回答副毛细堵了(和单向阀并在一起的那个毛细管叫副毛细)
他直接领了一整套毛细管组(包括过滤器)换上,抽真空,定量加氟,好了
正常的空调(制热状态拔掉四通阀线)细管阀就应该比外环温略低,而粗管阀应该是森冷结霜的。
谢谢周老师的无私奉献 谢谢
周老师,您贴子中有提到加氟过少,回气温度过高,压机绕组发热,电阻变小。电流升高,我对电阻变小不理解,老师再给说下吧、
谢谢周师傅分享。。。。。。。。。。。。。。
西安-周涛 发表于
检查一下是不是压机堵转了呀...
不是哟将机子调在试运行状压缩能正常工作,停机时我观察了下指示灯绿灯有时要闪两下变成红灯就保护了,环温和管温我都换了还是不行,将电脑板上的电容都检查了没发现问题,只有室外机没检查了,不知是啥原因请周老师帮忙分析下是不是电脑板坏了,该板要是坏了能修好吗?
苏北的小三子打来电话说某用户的一台两匹柜机辅电打不开,街道上叫来维修工把辅电的控制和四通阀接到一起,用户有事出去一会,关机,等一会回来,柜机的出风栅已经变形塌拉了下来....
用户赶紧拔下电源插头才避免了火灾。
制热停止后,四通阀依旧会维持一段时间,这个时候内风机已经停止工作,而辅电的发热量这一会却非常的大
拜读您的文章受益匪浅。再次的表示谢谢!
谢谢周老师,可惜周老师的好多附件,我这么都下载不了,不是特定用户怎么办,请求斑竹能不能对我们这些新人照顾点,
本帖最后由 西安-周涛 于
15:47 编辑
冬天加氟确实是拔掉四通阀线加氟至粗细管阀门一样冷为止,这个时候室内机的热交换器差不多冷度最好均匀..
但这并不代表制热时的效果最好;因为制冷时尽一个主毛细工作,而副毛细和单向阀并不参与工作...
如果这个时候单向阀导通那就不正常了;室外机的热交换器冷度也很均匀但不冷。
这样吸热不好,吸热不好;制热也就必然的不会好。
判断也很简单,调节细管阀的节流度即可验证,如果电流压力效果都好了,即可判断单向阀没有压死!
单向阀在制冷时是导通的,而在制热的时候改变,逼的氟走副毛细!而这样的原因却是使得蒸发压力更低,蒸发温度更低;与室外环境温度的温差加大,吸来更多的热量!
如果制热时发现室外机的热交换器冷度不均匀;出现斑马霜或者是下面结霜上面常温,而拔掉四通阀线,室内机结霜均匀,即可判断副毛细微堵!
如果拔掉四通阀线,室内机热交换器冷度均匀,接上四通阀线室外机的热交换器冷度也均匀,表示加氟合适,过冷管组没有毛病。
似乎看起来这一会粗细管阀门的冷度和人家正常的机器有点不一样是吧,其实这一会机器还不稳定,如果这一会你氟加的和人家一样,过一会恐怕就多了.....
好了,接上四通阀线看看外热交起霜是不是齐头并进,冷度均匀,然后再看看室内制热的效果,坚持到有没有化霜。
这个时候还不是那么明显,大约五六分钟吧,看看是不是像我说的那样细管阀冷,粗管阀结霜?如果是那就OK啦!
如果不是;
细管阀常温,那是氟多加了一口,如果是细管阀比粗管阀还冷那是欠了一口氟。
所谓的细管阀冷也就是说细管阀的温度要比室外环境温度略低上个2-4度的样子吧....
以上举例是指毛细管组在室外机。
当然这种方法加氟前提还有系统漏氟的地方找到了没有,是不是处理过,内外风机的转速怎么样,因为转速不正常,热交换器,贯流风扇,轴流风叶是否干净也会造成加氟准确性的偏差。
单向阀卡死在冬天化霜的时候极易造成化霜不彻底,化霜的后期造成压机憋死,鉴别的方法也极其简单,详见71楼
压机憋死往往还会出现一个怪毛病,化霜后机器不会再次工作制热,必需是拔掉插头后再次开机才会工作...
并重现刚才那样的“魔咒怪圈”
其实你仔细想想也简单,刚才压机憋死,CPU已经记下了病症,你没有处理,它一个劲的喊疼,能痛快执行下一个任务吗.....
本帖最后由 西安-周涛 于
16:35 编辑
以前就曾经有过这么个案例;某用户报制热不好,工人上门,老远看见室外机热交换器结霜挺匀,就纳闷难道是家里保温不好,可等走近却听不到外风机发出特有的那种呼呼声....尽有压机的哒哒声
用螺丝刀拨动风轮,外风机运转,但转速较低,确认启动绕组故障,测绕组阻值正常,更换风机电容后,风机运转正常,这个时候再看外热交结霜不全,几乎差了五分之一,当然加氟后机器正常用户满意...
就打这个案例就可以看得出来风循环对加氟的准确性的重要性了
脱离空调行业多年了,很少再关心空调维修资料了,唯有周涛老兄的技术帖特乐意看深入淺出通俗易懂,不愧为入门学艺者之优秀导师
本帖最后由 西安-周涛 于
11:42 编辑
点击题头即可链接上去
有氟合适的照片,缺氟,氟加多了的照片..
而且第一张是一个松下变频氟加多了的照片,并解释为什么会是这样..
这是一张氟加多了的照片,当然粗管子握扁了也会是这样
通常我们把它叫做制热时的蒸发压力过高
昨天去浴室休息室看一台海尔58机,开机5.6分钟左右,室外机中部结了5CM的霜,底部大概有8CM的霜,查看内机叶轮非常脏,洗干净,风速正常,外机风机电容转速,唯一有点疑问的是此机加过管,长度另加4米这样,内机处为10,16铜管,而外机处一看小管子加的是12MM,焊接一小根10MM的,而大管处也是12MM加一小根16MM的,问主人这机子有没有加个液,从来没有,就移过机,我加了小量的液,机子走20分钟左右,测量压力1.65,电流9A,室温已到26度,外面环境温度10度,有太阳照射,打打效果是还可以了,出风口扑面耳朵热,可外面还是中间和底部有霜,还请周老师指导指导
白咖啡 发表于
昨天去浴室休息室看一台海尔58机,开机5.6分钟左右,室外机中部结了5CM的霜,底部大概有8CM的霜,查看内机叶 ...
蒸发压力还是低呀,大部分的原因是缺点氟。。。
谢谢周老师指点,昨晚上路过,看见还是老样子;液追加些反而只能打到22度,后来液还回瓶了些,我一开始还以为小管加到12MM,大管也搞到12MM不知道会不会有问题,加管的大管居然是铁管,已经锈的差不多了,换铜管价格没谈妥,叶轮那么脏,唯一没去看内机后背,估计毛病应该在那了,最好是内机拆下来,外机顺便都用高压水枪清洗干净,管子换成一样10.16的铜管,调试一下,效果会更好。价格没谈好,也得留一手
白咖啡 发表于
谢谢周老师指点,昨晚上路过,看见还是老样子;液追加些反而只能打到22度,后来液还回瓶了些,我一开始还以 ...
是的!行内规矩价格没有谈好,不能透底...
下载不了;;;;;;;;;;;;;
格里某款五匹室外机
只要是和单向阀并在一起的都叫副毛细,它只在制热的时候用,其他的毛细管就叫哪里的毛细管,它不管是制热还是制冷都是要用到的..
一些厂家的化霜条件
各品牌机型化霜的条件和退出大体上是差不多的,但在某个品牌机型在数据上多少有点差异。
这是海尔小状元的化霜条件和退出
1.& && &&&除霜的进入条件:
除霜的进入条件有两种,分智能化霜和传感器化霜,通过选择判断不带室外传感器的机型按智能化霜,带传感器的按传感器温度化霜.
& && & A.内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次开启连续运转的时间超过10分钟,且压机累计运 转超过45分钟,压机连续开机20分钟以上、室内盘管温度低于42℃
& && & B.压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,内盘管温度小于42℃,压机再开机5分钟后。
& && & C.压机累计运转时间超过3小时,且压机连续运行20分钟以上。室内盘管温度低于42℃后进入除霜。
& && & D.室内盘管温度与室温的差值小于18℃后连续5分钟,且压机累计运转时间超过45分钟,且连续运转时间超过20分钟。
& && && & 满足上述条件之一后,即进入智能除霜。
& && & 传感器化霜: 制热运转过程中,压缩机连续运行45分钟以上,检测到除霜温度低于-5℃,室内盘管低于42℃,进入除霜程序,进入除霜后检测到除霜温度高于12℃或除霜时间大于12分钟则退出除霜。
2 .除霜的退出条件:
a.&&无室外温度传感器:除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6)
b.&&有室外温度传感器:室外盘管温度大于12℃或除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6V)。
除霜期间,电流峰值截止退出除霜,但压机启动后60秒内保护不起作用。
除霜期间,温度传感器异常不检测
退出除霜后风机进入防冷风开机
转载人家的美的化霜条件
来回的转载都说不清楚是谁是原发帖人了....
一般美的空调的化霜进入有这几种:
& && &第一种进入条件:
& && &1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
& && &2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
& && &3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
& && &4、室内盘管温度小于48度,
& && &同时满足这4个则开始进入花霜。
& && &第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
& && &第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
& && &第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
& && &第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
& && &退出化霜状态的条件:
& && &1、除霜时间大于9分钟。
& && &2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
& && &3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
& && &4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。
& && &满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。
& && &进入和退出化霜过程
& && &1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机。
& && &2、退出化霜。关闭压缩机、开启外风机,55秒开四通阀。
这是网友发的格里化霜条件
现在正是我们修空调的时候,我在这转下格力空调化霜进入的条件,希望能够对大家的维修有所帮助。& && && &&&
进入条件:
& &&&1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
& && &2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
& && &3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
& && &4、室内盘管温度小于48度,
& &&&同时满足以上这4个及开始进入化霜。
退出化霜状态的条件:
& &&&1、除霜时间大于9分钟。
& && &2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
& && &3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
& && &4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。
& &&&满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。
& &&&进入和退出化霜过程
& &&&1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机。
& && &2、退出化霜。关闭压缩机、开启外风机,55秒开四通阀个格力空调的化霜条件,希望能够对大家有所帮助。
前一阵,王老板办公室的空调也是不怎么热,加了两台油汀才勉强度过那最难熬的几天。眼见马上就要过年了,天气也确实比前几天要暖和多了,油汀撤了,尽空调也不冷了.....
可家里客厅里的那一台空调却怎么也让它高兴不起来,前一阵不热,维修工说加一点氟就好了,可空调开了几个小时,一点没好,把人冷的还不行,给网点打电话,小姐的嘴甜的就是不来.......
马上要过年了那几个老板要来家打麻将,空调这样那行呀,还得打电话..
维修工小屁孩(它的真名叫王宪章)到用户家,见空调风口两边凉中间热,上面热下边凉,粗管子还烫得要死(实际上内热交上部热,下面几乎是常温)。
再看外热交温度倒是挺均匀的,外风机吹出来的风却不怎么森冷
***压根就没有看压力电流****
拿出来温度计,把探头塞进细管子的保温套里面,开始放氟,眼见温度计的温度开始上升...
一会温度计的温度上升不太稳定,并开始出现下降的温度,停止放氟。
温度计又回到了最高的那个温度。
其实拔掉四通阀线;看粗管子森冷,细管阀常温就知道是氟加多了...
正常的空调拔掉四通阀线,应该是细管子凉,粗管阀森冷才对!
部分压缩机参数
西安-周涛 发表于
通讯故障...
西安这两天明显的冷多了。这活也忙开了,可这人却不到位,真有点手忙脚乱的....
终于又见周工帖子了!
很好的资料,谢谢楼主。。。。。
本帖最后由 西安-周涛 于
11:02 编辑
谢谢周老师分享,,,,,,,,,,,
热水瓶 发表于
周老用什么软件解开
不外乎office三大件...
好长时间没有到徒弟那里去了,刚才过去走走,听到这么一个笑话,拿出来与大家分享...
老板他表弟到长安县滦镇安装一台新定频小挂机,开机制冷;室内外风机都转可压机却不启动,打开室外机顶盖,检查压机线都好好的,检查加长线接线也没有问题实在是找不出来问题了于是就打回来电话,这里告诉他是接线错误,可他死活也接受不了这个现实,并告诉信息员没问题就回来了...
用户见不制冷就说看来图便宜卖格兰仕就是个错误,后悔听乡党忽悠非闹着要退货.
老板娘听后连忙赔好话答应明早一定派高手去帮他解决.
第二天李航兵去看;确实是开机,压机抖了一下就停了外风机也是抖了一下但还是可以转的,但似乎风速较慢(不确定,好像的意思)
测量电压非常的低,但到屋里测插座的电压还是非常的好...
应该是接线错误,检查加长线的接口明显的看到接地线和acN接反了,对到后开机一切正常!
接地线和交流零线一旦接错,交流回路的接地电阻就非常的大负载一大电压就会拉的非常的低,而电流却不会增大。
压机TEP断开,电压会随着负载的减轻稍有回升,对于风扇这样的小负载部件还能勉强运转
一般来讲这似乎对于新手来讲他把接线的接口都打开看过了,可一旦进入思维的死角,那么它的判断力就值得怀疑了,这个时候最好是干点别的什么事情,把脑子换一下,等脑子恢复正常了再去检查会好一点...
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
周老师分析问题透彻、全面,好!周老师的人格更好!
安装新空调接线错误的判断与处理
定频挂机内外机线一旦搞乱了,一般都是在室内侧调整(室外机或中间接头不必管它)
新装机加长线或拆移机这是比较常见的毛病,对于经验不多的人来讲,还真的是摊上事了!
压机不工作,外风扇运转,但风速较慢(接线端子电压较低)那是零地接反
上电机器正常,可室外机一开,就爆保险?
那是压机线和外风机或什么线接反了,还是四通阀外风机和接地线接反了,(压机的电流比较大,它不应该通过保险丝)。
电阻法测量 在室内机一侧测量室外机的线
万用表放电阻档
夏天忙季,压机经常会因为电压太低,而造成压机堵转不工作,怎样判断是电源的问题还是机器本身的问题呢?
很简单,这个时候就不要在拿机器说事了,拿一个电炉子或者是用户家的电饭锅测一下带载前后的电压变化叫用户看看再拿出来用户使用手册指出空调使用的电压最低不得低于10%,否则会损害压机的..
还有一种情况就是用户家的电源接触不良(虚接)也会造成机器轻载没问题,压机工作就不行,这种情况也是比较麻烦的事情,最好还是拿电饭锅之类的东西来区别一下,等用户解决了以后再试机,要知道你去解决是很费事的一项工作..
要知道,电压高低你是管不了的,插座一下是你的事情,而插座以上就是人家的事情了,该人家供电局物业的事情就叫人家来解决好了..
下面是几个具体的案例
另地线接反,频率愣是上不去,造成制冷不好!显示的故障竟是电压偏低..
某用户的一套26BP1变频空调已经使用一年多,一直反映效果不好,去过的单位也不少,可以说是可以换的部件都以换过,后换到仲夏去修,也是一头雾水,没办法,干脆拉回来维修
可车间里试机好好的,一点问题也没有(只是补了一口氟,原来少点..由于遥控器设定16度制冷,压机有点呼啸声)
既然没有问题那就给人家安上呗,可安装工却反应故障依旧。
既然家里试机一切都好,安到用户家就不行了,肯定就是,电源,管道握扁,干扰!还能有啥事。
于是另派一维修工去,首先检查电源(用用户家的电饭锅做负载,量压降,一看压降那么大,肯定就不对,换另一根零线试,压降就不大了,看来又是零地接反!重新接好线试机,一切正常!
它有时显示故障而大部分时间却不显示故障,所以把好多人给糊弄了
MCU开机前检测电压偏低,但没有低于160Vac所以允许低频运转,完成第一阶台运转后,再检查,电压并没有得到改善,于是一方面显示故障报警,另一方面压机依旧盘整,但如果接地电阻小一点的话(也就是说;电压高一点)它也会不报警,升点频…它大部分时间就是这样
和习红军一起去阁老门处理梁峰安装的格兰仕三匹柜机
梁峰安装的格兰仕三匹柜机试机时‘压机不转发出“哼哼”声,“交接”发出连续的“大大”声,外风机转,但抖晃率较高,梁峰认为是电源出了问题!但用户死活不认可!现在倒好,机器交不了工,走也走不了…..
这是腊月26,单位马上要放假,梁峰打来电话,要求支援,于是我和习红军赶紧前往,了解完情况,也认为是电源的问题,习红军在用户家找来一个2000W的电炉子上电测试,发现压降依然很大,确认电源肯定是有问题!
用户大门口就有一个配电盘,从哪里临时接一根零线到空调,重新开机,一切正常!
经验:原线路对于冰箱彩电的运行电流来说;影响不大,可以正常使用,但对于单相三匹的空调来讲,初启动时的堵转电流太大引起电压跌落,而使得“交接”因电压过低而脱扣,而压机脱开,电压马上上升,又使得“交接”吸合;压机接上,上一回压机没有启动,堵转电流依旧很大,又把电压拉下去,又一次的引起“交接” 脱扣。因此就会产生“交接”发出连续不断的“大大大”的声响和压机“哼哼”不工作,外风机转速也低
零地接反;&&电压降较大,但电流不大!
压机堵转了;电压降不大,但电流很大!& &
电压降大不大是相对于零地接反和压机堵转来讲的。
启动电流一般是工作额定电流的八倍,而柜机一般是不允许使用插头的,空开一般选用额定电流的3倍
铁建工程安装什么单位给通讯协会秘书长安装了一台科龙单相三匹柜机,安装的机器通电外机启动时,交流接触器”啪啪”吸合两声后就无反映.办事处主任要我赶紧去处理一下,判断此现象应为电压问题,在空调没有启动时测电压为230V,在空调启动瞬间电压降到70V,但用户不接受,反映装修时专门给空调换的6平方的线,家中其他电器也使用正常,遂对此线路进行检查,用一电饭锅插在这个插头里工作也是电压跌落厉害,我对用户讲,这个电饭锅是你天天使用的东西,在别的插头上工作就不会产生电压跌落,而在这个插头上产生这么大的电压跌落,肯定就是这个插头有问题!不过你也不用着急,我从另一个地方借来零线接到机器上,开机,正常了。把原来的零地再以倒,也正常了...
多年前某单位给南门外广播电台安装了一台美的25挂机,机器工作一切正常,就是效果十分的不好,人家主家到没有说啥,可急坏了办事处的周波主任,要我立即去处理,决不允许事态扩大,并说,一定要快,不行就换机。
检查的结果居然竟是另地接反,而看压机竟是东芝低电压压机………..
压机参数表里面有一项适用电压是指在什么样的电压范围内工作,而东芝早年间为了适应我国的电压偏低的实际而设计的一款180V-200v使用的压机...
空调安装一般排空都是打开细管阀阀门,在粗管阀的纳子帽或者是顶针阀这里排空,如果没有气体出来,一般都是加长管的细管子给焊堵了或者是细管阀没有打开,偶见毛细管组分液头给焊堵的....
排空确实是排出来气体,开机瞬间还能隐约感到细管子有凉的感觉,但以后就没有了这样的(凉的)感觉了
这是粗管阀没有打开
开机蒸发器不凉,可粗管阀却异常的渗冷,有的时候还伴有一种奇怪的声音..时间长了粗管阀还会结冰
这是回气管在某处握扁了。
好东西,谢谢分享。论坛有你更精彩!
来论坛比较晚,未曾看到老师傅您的光辉呀
从头到尾看了一遍,周老师讲解得太好了,赞一个!
再一次深刻学习,这些知识需要琢磨,逐字逐句的理解,每读一次收获一点,感谢周老师。
老师,我记得那些年,您有一些mp3的修空调的语音,我找不到了能传上来吗、,我记得是在那住院可的,,谢谢
周师傅的文章很好!通俗易懂,印象深刻!
很精彩的讲解,能把这些打包下载就是最好的了
好东西,谢谢分享。论坛有你更精彩!
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
顶一下,周老师讲解的很精彩,,
没说的,马上联系买书!不然看到变频一头雾水无处下手,还怎么挣钱呀,听周老师的没错!
怎样加氟&&这是我很多年前的一个帖子,确实是旧了点,但希望对"小白"有点用处
经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准....
有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!
因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。
例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa.......
由于氟罐里的氟不一样,即使在同一温度下检测到的压力也是不一样的。一般来讲410氟的压力较高,F12的压力较低,而f22比F12高,但比F410要低.....
机器没有运转前的压力我们把它叫做平衡压;系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,也就是说;氟罐里的氟有1/3的氟和满满的一罐氟的压力几乎是差不多的!你无法从这个压力来判断氟的多少。
一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半。
也就是说;制冷的时候(机器工作后)的压力应该是机器没有工作前的一半,例如氟罐里的压力1.1Mpa,那低压正常的压力大约就是0.55Mpa.....
机器铭牌上都有一个额定电流,它是指在标准工况下的标准电流。但你工作的工况根本就不是那么标准,你若按这个电流去加,那就大错特错了。一般来讲这个电流是和冷凝压力(高压)成正比的!(有人讲电流是随着低压走的,那是错误的,例如压机,四通阀串气了,高压不高,低压不低,这时候的电流就不高)另外电流还会受电压的影响,电压高些,电流就会小些,而电压低些,电流就会大!变频空调的变频高些,电流就会大些,频率低一点电流就小了
压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的。
有些人修空调挺逗的,他到底搞不清楚自己是干什么的,氟够不够,他总是按一个预期值来干(例如按额定电流来加或是按多少多少压力来加),效果不好了,他就不是添加就是放氟,可他就是不明白,效果出来不是立马见效的事情,它是有个过程的,特别是冬天,效果就更慢了。
其实这个问题很简单,我们就是修空调的,就是把效果修出来,就是制冷的时候冷一点,制热的时候热一点!
另外我们行里有几句名言,记好了,他就是;
蒸发压力和蒸发温度成正比(这一句话的意思就是讲蒸发压力越低,蒸发温度越低,什么是蒸发温度?就是大家经常讲的低压。什么是低压管,凉的管子就是低压管,而热的管子就是高压管)。但低压的压力如果低于饱和压力后,蒸发器就会结露不全。这样蒸发器的利用率就很低,制冷自然就不会好
氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢?
当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高(老百姓的话叫做蒸发器不冷)既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好!
那么怎么知道氟刚刚好呢?
很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)!
严格的来讲,应该讲蒸发器的冷度最冷切均匀
那么谁是蒸发器呢?
制冷的时候室内机的内热交就是蒸发器,制热的时候室外机外热交就是蒸发器。蒸发是一个过程,它不是某一个部件的专用名词,当这一个部件执行这个功能时,才能赋予这个名称!
这就好像两个阀门都是热的或者都是冷的时候,你凭什么管他叫高压阀或低压阀呢?这岂不成了天大的笑话,而自己还不知道...
另外加氟前必需检查系统是否正常,有没有堵(包括微堵)热交换器是否脏(我每年夏天都可以见到外热交表面挺干净的,但内外两片中间的夹缝中间却全是积尘,还有部分干净,大部分脏的现象,原则和标准应该是每一个地方都能够从外热交的后面看到前面的扇叶才行!)内外风机是否是高风,管子内壁是否有“出汗”的现象,电压是否稳定,管子是否折扁.......
当然,如果空调是换压机,四通阀,补漏加氟,最简单的方法就是定量加氟!
定量加氟用电子称那是绝对准确的,可它出外确实是不方便。用一把“吊秤”倒是一个好主意,虽然有一点温差,但比“二大爷”的所谓的电流压力要强的多了
您比如说;今天有的地方已经有38℃,正常的压力差不多就有0.57Mpa,可冷的地方才十来度,正常时的压力才0.3Mpa...
如果一个人不问你那个地方的温度湿度就告诉你多少压力...
还有汽车空调,大部分都是发动机带动压缩机,你咋看电流......
它的转速是随着发动机的转速改变,你怎么考量它的压力?
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....
这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。
我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....
给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....
一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............
有一个网友介绍说他把自家的空调安了个压力表,说是加氟前看看自家的压力是多少,然后给人家的空调也加多少...
有些网友说他是生搬硬套,不科学...
我倒觉得一个小县城就那么大点地方,温度湿度能差到哪里去,误差肯定是有的,但能差到那里去!
正常的机器,开机半个小时后(房间温度降下来)
细管阀凉 粗管阀森冷(这个意思是说细管阀发潮,粗管阀出汗)
如果细管阀比粗管阀还要冷,恐怕是缺一口氟,另外一种可能性就是毛细管组微堵了.........
细管阀常温 粗管阀森冷&&最多的可能性就是氟加多了。另外还有粗管子握扁了
刚刚加完氟,粗管子是不可能结露的!因为那时候室内的温度还没有降下来,室内机蒸发器末梢的温度还很热...粗管阀的温度与外环温的温差较小。
只要这一台空调氟都是一样的(例如都是F22)那么它的压力都是差不多的,并不是大空调的压力就会高一些,小空调的压力就会小一点,这是一个概念错误!
电流确实是空调大一些,电流就大一些,空调小一些,电流就小一些,但也有一些例外,单相3匹的空调就比三相5匹的空调电流大(电线也用的粗)
一般来讲变频空调的电流都要比定频空调的电流大一档.......
有人说;为什么有时候加氟加了不少,可压力电流却不会变?
蒸发器的温度一旦“冻死了”电流压力肯定是不会变的,因为压力也会受温度影响的,特别是冬天那就更明显了...
不是什么稀罕事......
什么是高压管,什么叫低压管?
相对热的管子或者是管阀叫高压管
而相对冷的管子或者是管阀叫低压管
比如说小挂机的毛细管组一般都在室外机,虽然有粗细管阀门;但他们都是低压管.理由是相对是冷的管子.而它的对应高压就是压机排出,那就是相对热的管子
再比如制热的时候这两根管子都是相对高压管,而对应它的是外热交;或者是压机吸入...
咋样看压力表
压力表上面的工英制是个啥关系
西安-周涛 发表于
什么是高压管,什么叫低压管?
相对热的管子或者是管阀叫高压管
而相对冷的管子或者是管阀叫低压管
请周老师讲讲 那有时候大机器换了个小压机 或小机器换了个大压机 加氟有看什么标准呢 如何权衡风口效果和电流 这应该是常有的事 因为我们不是售后 配件不可能那么齐
那叫非正常的搭配,比较难.....
你比如说毛细管长了,压机是很容易保护的,而且无法照顾到蒸发器冷度,前面冷,而后面就没有什么温度了...
而毛细管短了,这个蒸发器的冷度倒是挺均匀的,可是无法把温度降下来...
大压机安装在小空调上,无法工作爱热保护!
小压机安装在大空调上几乎没有什么效果...
但多少差一点那是常有的事情,但到底多少是个度,那得反复的试,我不爱干这样的事情,因为有这个功夫我已经修好好几台的机器了,因为我要算一算经济账,看哪一个划来
早年间落难的时候,没有生意,闲的急人,干过几例,但那主要的还是为了吸人家的眼球,打广告呀..
刚开始干的时候,几乎什么都干,什么都不懂,就凭着肚子饿要吃饭
可后来干出来了,也有了名气,根本就不愁没有活路...
唉。这人哪,日子稍微的好一点就想着“面子”这不就干上了专业的培训,管理..
这人从低处往高处走,好走,可要是从高处往低处走,这面子实在是拉不下来...
关键还是有饭吃,和当年的没饭吃那可是根本的不同。
西安-周涛 发表于
刚开始干的时候,几乎什么都干,什么都不懂,就凭着肚子饿要吃饭
可后来干出来了,也有了名气,根本就不愁 ...
谢谢回复 这样的非正常的搭配 一年总有几个 是很麻烦 但全是暴利 值得去耗时间 人上了一定年纪 经济有一定基础 是不想爬高爬地的 本来空调就是高风险的活 迟早都要转行的
本帖最后由 西安-周涛 于
11:45 编辑
徐州某网友在机器旁边打来电话说,一台空调已经有好几拨人都来看过了,都没有修好。
原因是电流压力都合适,就是制冷不好。
他说机器是1.5匹的,电压193V,压力0.48&&电流5A
蒸发器发潮,很均匀,根本就看不到饱满的露水,只有非常细小的露水
室外机细管阀常温,粗管阀出汗,但不是那么冷......
室外机现在已经处理过了,较干净,外风机转速可以,叶片也一并洗了,外风机吹出来的风不是那么热。
室内机风速提不起来(好像是中低风)
据说前面某一个维修工已经换过好的氟。
压机电容他也换过一个拆机松下好电容试过
气液分离器结露均匀,但不冷........
听到这里,我还真的是懵了,似乎矛盾,但这个网友确认他这一会就在机器旁,可以复测数据和现象。
难道我老了,不中用了,反映不过来了....
突然想到这里;你把细管阀关掉,看压力表下降的速度和最终表是否能拉到表的负档杆......
一会他讲;不行!正常的情况下,拆机收氟,二三十秒就应该把氟收完,可现在这表磨磨唧唧半天才走到3上,一会反而还回了...
这一会他说;明白了,压机不行了,低压和高压是同比的,低压拉不下来,高压也会打不上去!
所以说检验压机吸排气现场常用的办法通常都是这样用"抽真空"的方法来鉴别.
当然四通阀串气了,氟也是收不净的但和压机串气非常容易区别,那就是四通阀串气了,粗管阀是个热的,再不确认那就看看气液分离器是不是温热的,因为空调正常的时候不管是制热还是制冷气液分离器都是冷的!
说说冬天修空调时的几个热门话题 压力电流制热不好...
系统高压并不是一个固定值;而是一个变量,而是受多因素影响而变化的。
氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化。
氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝器的温度而变化!
比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的)
可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因就是风扇把内热交给扇凉了(这是一个吸热的过程)
再比方;内风机是低风,高压就相对高些(原因是吸热少,内热交热点)
反之 内风机是高风,高压就相对低些(原因是吸热多,内热交冷点)
当然房间内的温度也直接影响到高压的压力.....再比方定频机器的电压,电压高一点,高压也略微高一点,电压低一点高压也略微低一点,如果不仔细看是看不出来的,因为相对保护不是那么特别明显,而电流就特别的明显。而变频机器的转速却会明显的影响到高压的高低!
以上都是指在同一台机器上不同工况下高压不同的现象;另外还有因为品牌机型不同所带来的同一工况下的不同
为什么说氟加多了,压力不光不升反降呢,其实很简单,你想,氟加的刚好,内热交的温度相对最好,可氟加多了蒸发压力就高了,吸热就会不好,内热交的温度就下来了,压力不就下来了…….
同理电流也是受多因素影响而变化,而影响最大的恐怕就是压机的负载了,也就是说他和加的氟多少,各机型过冷管组的配置,管道是否通畅折瘪等等。其次还有电压,例如电压高了,电流就小了,反之电压低了,电流就大了。变频空调则是随着转速高低走,频率高了;电流就大,频率低了电流就小………
另外机器上标的电流一般有两个,一个是额定电流,指在标准工况下检测到的电流。而另一个是最大电流;指决不允许超过的电流!你在现场检测到的电流是夹杂众多因素后的结果,若想比对标准,必需自己先自圆其说,然后再判断是超了,还是欠了……….
有人说;周老师,你修空调看电流不?
我说;当然看呀!特别是那些我根本就不了解的空调,开机时我特别注意是否过流。若过流;赶紧断电,检查是哪里的原因,是压机的原因,就要检查是电容出问题了,还是电源或交接空开出问题了,还是压机挂了........
若电流尽有额定电流八九成就不太理会电流了............当然还是要注意电流是否“爬升”(压机或有微堵)
测高压电流不准,那么低压(蒸发压力)是否准呢?
其实制热时蒸发压力受室外温度的影响也是蛮大的,温度高了,压力大了,温度低了压力也低了,现在南方最高的压力可以达到0.4Mpa,可北方最低的地方可能连0.1Mpa都不到 ...
其实也不太准确!;
理由氟没有加够,低压和氟加的多少有关系!但氟一旦加够,它的压力将受制于蒸发器的温度——也就是说内热交的温度将决定着它的低压。由于室内温度太低,大多数的空调制热拔掉四通阀线后内风机会低风运转或停转,内热交导致结霜。
这个时候低压将不会变化,有些维修工以为是压力表冻住了,其实压力表是不会冻住的(你解剖一个压力表,看看它的结构就会理解)
这个时候外热交是冷凝器,由于室外温度太低,它的高压也不会高,它的高压直接受室外温度影响,氟多一口少一口,高压几乎没有什么变化
由于高压不变化,电流也不会不会(电流跟着高压走)
机器上标的电流是额定电流和最高(也叫极限-指不允许超过)电流
额定电流是指在标准工况下测到的电流(室内温度21度&&室外温度7度)现在我们检测到的电流应该远低于这个电流(一般尽有额定电流的60%—到80%d 样子)
前一向西安格兰仕维邦一个维修工去修一台柜机,内热交后背被“狗毛”糊严实了,电流压力和正常的机器差不多,连内机风口温度也差不多,就是吹不出来风,用户反应房间温度起不来,当维修工看室外机的外热交尽下面结霜,就明白是怎么回事了,当他清理了内热交后背,这电流压力一下就降了下来,,然后加氟合适,这房间温度一下子就升了起来!
有一年我在陕北神木修一台美的ESD120制热不好,而制热不好的原因竟是氟加多了和用户维修工的期望值过高。我把氟调整好高压才1.1Mpa低压才0.0Mpa..据用户讲当时室外温度是零下二十几度,室内温度不知道,反正缸里的水是结了冰
事后我问维修工;为什么要加那么多的氟.........
回答;当时检查电流小高压只有0.9Mpa(电压内外风机都正常)地球人都知道是缺氟了!连美的总部搞技术的都说压力起码应该有1.7Mpa........大家给评评理,我加氟才加到1.6Mpa就再也加不上去了........是我的错!美的总部搞技术的说错了!还是全国维修工认识错了
是的!这到底是谁错了,是哪里出了错误?
我们当年学的都,是商焓关系压晗图,比容了,什么数学模型的恐怕大家和我一样迷三道四的什么也没有听明白,似乎跟平日里的工作没有任何的关系..........后来听说春兰发明了一个压力电流法,大家伙才发现有了一个具有操作性,指导性的东西,打那时候起各大培训老师一个跟一个的学了起来,并教会了大家........
直到今冬也没见谁有过异议...........
(直到前不久这种做法还是主流)
看到这里,不知道大家伙看明白了没有,就是制热好的空调高压压力相对高一点,可要是你不管空调使用的工况,生拉硬拽非把高压打到多少压力却并不一定制热好!
刚才说的那台陕北ESD120空调修复后的高压压力是1.1Mpa(没有开辅电时测量。室外温度据说是零下二十几度..)严格的说,当地维修工没有修前确实是缺了一点氟,但缺的并不多!只是用户和维修工认为制热的效果和他们的理想值差点太远,他们认为天气不冷不需要使用空调,正因为天冷才需要使用空调!空调温度设置有个30度,室内温度就应该能达到30度,就算达不到30度,也应该到26度吧.......陕北,石家庄,唐山是这样,那么江浙地区没有那么冷,制热效果应该好许多是吧?也不见得,这些地方温度的绝对值不低,但相对湿度却很高,见制热一会,外热交上的霜就结满了(也是一样吸不来热)
我们使用的空调是热泵空调。热泵空调的原理就是;吸热-转移-散热!
也就是说;只有吸热好,才能制热好!
那么空调制热时,谁在吸热,谁在散热呢?当然外热交在吸热,内热交在散热!
而气液分离器或压机比外热交还冷,或粗管子烫细管凉而内热交不热显然是不正常的现象,通常都认为是氟不合适的表现!(有人形象的把它比喻成“把劲用错了地方”好多人就是因为这么一句话而醒悟掌握了冬季加氟和判断氟多少)
而吸热不好的原因主要有;1 天气原因 2机器本身不正常
我们所说的机器有多大的匹数或制热量是在标准的工况下测到的,而低于这个标准工况使用,实际制热量肯定低于名义制热量,这是不争的事实,多数厂家认为室外温度在+-0度,室内温度在+7度时,实际制热量尽有名义制热量的60%—70%,至于有人提出室外温度低于标准工况1度实际制热量就下降5%的这个提法,我不敢苟同..但实际制热量下降确实是不争的事实!光说温度不说湿度这是不科学的提法,而焓是一个温度和相对湿度的综合考量,简而言之;温度太低或湿度太大制热不好,谁也没有办法,只能给用户做解释,用户不接受,只能凉拌!
遥控器上的温度;16度是针对冬季使用的,而30度是针对夏季使用的。温度设置冬季最好与室外温度高15度,而夏季最好比室外温度低10度。
冬季制热为什么一开始室内温度上升的还可以,可到了后来就不再上升,那是因为房间吸热量等于空调制热量!
好了,我们现在再来说说机器有问题怎么来判别;应该说大部分的机器制热不好是天气的原因和用户期望值过高。
第二部分是机器确实缺了一口氟,但是我们的有些维修工却给人家加了好多的氟。例如刚才我讲到的哪位陕北的维修工他还觉得挺委屈的;加了那么多的氟,这压力温度为什么就是不上呢?我修好后,他觉得确实比原来或他修过的要好,但比格里春兰的要差多了,他说人家的风口温度能达到七八十度,风口吹出来的风都是烫的……..
你听听他是不是在说胡话呢,其实这在全国都是一个普遍的现象,自己修不了却总要说人家的机器设计的要比自己修的机器好。
前一向杭州的一个维修工总说自己好倒霉;碰到不少机器制热时老是上面热,下面凉,总是怀疑系统堵了,后来他拔掉四通阀内风机线,看内热交结霜好好的………
其实这就是一种典型的氟加多了的表现,氟加多了;内热交容易分层,上下热度不均匀!氟加少了;内热交倒是挺匀的,可温度不行。外热交也是一样;氟加少了,外热交容易起斑马霜或尽外热交下部结霜,而上面却是常温。可氟加多了外热交倒是挺匀的,但没有冷度,气液分离器或压机却冷的要死!前一向山东柳城一个大忽悠修了一台海尔三菱没有电加热的柜机,就是氟加多了,外热交不冷,可压缩机却结了冰…….后来他把氟放了一些,效果比原来要好一些,但还是不理想,恐怕只能怪室外温度太低和房间面积太大了吧…..最后他总结的原因是看来氟确实不能加多!
下来我们再来说说这个气液分离器(储液罐)不管是制热还是制冷它都应该是个冷的森的,冬季制热,它结霜也是很正常的事情,但如果它要是温的热的就是四通阀串气了(要说四通阀主阀体内的尼龙滑块正常情况下不是在左边就是在右面,甭管他在那面,下中管都必需盖住的,但如果滑块没有盖住下中管-也就是说它漏了一道缝,压机高温高压的气体就直接由四通阀上管经下中管进入气液分离器,所以气液分离器就成了温的热的了)。如果说人家的空调气液分离器都是结霜的,可这台空调的气液分离器温度}