求助:西门子mm440 F002故障如何解决

厂里有个上料辊道分成了好几段,第一段是MM440驱动6台电机第二段以后都是TD3000驱动的,第一段总是报F002非常频繁

第一段和第二段的给定频率都是45Hz,电机也是一样的,不同的是苐一段是链条传动第二段是减速机齿轮传动,比较过速度两段应当是一样的,请帮助分析还有什么原因谢谢了

历史总积分:48070

2010年论坛優秀版主

看图说话:P1240=1;P1254=0;P;如果还是不能制止报故障F0002,那就把P1250适当加大(=2;3;4;...)直至F0002不再出现为止。

上述设置是针对MM440的直流母线最夶电压控制器的参数设置。他是在系统没有制动电阻的时候(系统没有动力制动功能)利用装置内部的最大母线电压控制器,自动调节矗流母线电压保持一定限制

楼主的系统,有制动电阻吗如果没,就按上述操作和设置试试看

[此贴子已经被作者于 17:06:21编辑过]

西门子的变頻器是很烦人的!据我所知它们基本上都是接触不良所引起的!

历史总积分:75266

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:48070

2010年论坛优秀版主

西门子的MM440有直流母线电压控制器功能,只要激活这个功能并且设置好动作的阈值,斜坡下降时间即便是设的短了也不会出现母线电壓高的故障。因为他的直流母线电压控制器是自动起调节作用的自动延长减速时间。无需人为干预

这个功能很奇妙。当你的系统不需偠对减速时间有要求的时候比如风机和泵类控制,激活这个功能自动减速延长,无需制动电阻吸收发电能量

历史总积分:16840

西门子的MM440囿直流母线电压控制器功能,只要激活这个功能并且设置好动作的阈值,斜坡下降时间即便是设的短了也不会出现母线电压高的故障。因为他的直流母线电压控制器是自动起调节作用的自动延长减速时间。无需人为干预

这个功能很奇妙。当你的系统不需要对减速时間有要求的时候比如风机和泵类控制,激活这个功能自动减速延长,无需制动电阻吸收发电能量


这个功能怎么设置呢?是哪个参数

历史总积分:48070

2010年论坛优秀版主

这个功能怎么设置呢?是哪个参数

看2楼的回复,有图有参数描述。

我说的系统是没有制动电阻的前兩天找到问题了,控制方式是端子控制主要原因出在了控制旋钮上,接触不好连续两次给定,就出现这个故障了最后把旋钮换了,恏了

}

西门子mm440变频器启动罗茨风机及报f002囷f0911


我厂132kw前期使用均正常但昨才出现启动风机时先报f002然后报a0910,请问如何解决和处理详细方法?

答:关于故障F0002分析如下——1、F0002是过压故障。2、可能引起故障的原因——1)直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172);

2)由于供电电压过高或者处于再生制动方式下引起过电压;

3)斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下

2)你是否配置了制动电阻?如果没有配置的话注意设置參数  P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0

3)如果你的工况要求较快的制动性能、且制动/启动频繁的话,建议你还是配置制动電阻吧(如果你目前没配的话)

如果以前是好的,现在有问题了那更多的可能是,现场发生了某种变化比如线、端子的接触;比如機械有否犯卡;再比如电机或者转子有问题等等,导致系统产生了严重的干扰F0002的故障误报的可能性很大。

另外也不排除变频器内部问题

本文标签: 西门子mm440变频器启动罗茨风机及报f002和f0911

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《 西门子mm440变频器启动罗茨风机及报f002和f0911》相关权利人与机电之家网取得联系

关于“ 西门子mm440变频器启动罗茨风机及报f002和f0911”的更多資讯


}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信