中央空调水系统常见问题与故障分析
我的图书馆
中央空调水系统常见问题与故障分析
中央空调水系统主要设备组成1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);2.冷却塔(风冷机不需要);3.冷冻水泵;4.冷却水泵(风冷机不需要);5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;7.膨胀水箱、分集水器;8.末端设备(风柜、风机盘管)。冷水机组进出水口连接部件主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。橡胶软接头名称:橡胶软接头作用:减振。安装位置:主机进出水口;冷却塔进出水口;水泵进出水口;风柜进出水口;风机盘管进出水口(金属软管)。向大气排热的设备-冷却塔民用建筑冷却塔的主要形式500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;直燃机额定冷却水流量:517m3/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h。冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。冷却塔不停地补水、溢水的原因?冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。冷却塔的维护注意事项1.定期检查冷却塔的风机及电机;2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。水泵-输送水的动力设备水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。水泵流量、扬程及功率估算:对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)泵功率(KW)=流量(m3/h)*扬程(M)*5/1000。以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350 m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400 m3/h;冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。冷冻水泵扬程的确定冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为28~36mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!冷却水泵扬程的确定冷却水泵扬程的组成1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为20~32mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!管内水流速的大小流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。以500TON离心机1台为例(常规5度温差):冷冻泵流量约350 m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400 m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。一个机房有3台500TON机组:冷冻水主管流量约1050 m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200 m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。分、集水器分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。水管安装注意事项1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。风机盘管外部接水管示意图水系统问题导致主机的常见故障水系统通常有哪些问题?主机无水流报警?大小配时小水泵开不起来?系统安装后没有清洗干净,水太脏?机组频繁启停?冷却水温度过低?冷却水温度过高?案例一:某中心医院现场情况机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。案例二某省公安厅风冷热泵机组名称:开利30XQXQ320*2建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m2 问题:1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;检查:1.由于30XQ0机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。建议解决方法:1.水管路应先打压、试漏、清洗;2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。冷冻水系统最低水容量?循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。空调主机设备安装空间要求末端设备压力与风量出口静压与全静压机外静压:机组出口静压;机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。风管阻力风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。风机定律对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2)2压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2)2压头与噪声的相互影响风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。结论1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。解决办法1.选择最准确合适的风机;2.机组采用合理的减震措施;3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…风柜安装注意事项1、机组进、出风口与风道采用软接。2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。水封及排水管路保养检查排水管路,确保畅通;警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)。存水弯高度估算例:空调箱风量30000m3/h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH2O;H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;基础高度应满足150~200mm。风机盘管系统设计问题回风口不装过滤器不行末端设备现场问题分析1、噪音大?2、飘水?风口滴水?3、皮带断了?4、电机烧了?5、风机盘管飘白粉?6、风机盘管冻破了?7、吹不出风?风太小?…1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);3、皮带断了;4、电机烧了--风速高,电流太大;5、风机盘管飘白粉;6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。风柜噪音大1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机4、皮带松了?调整皮带风机盘管噪声问题1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;2、风机盘管使用年份久后有噪音a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;空调机组飘水原因1、表冷器迎面风速过高 a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。 b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。 c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。风机盘管吹白粉现象及产生原因1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。风机盘管吹白粉解决办法:1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。盘管为什么破了?--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;--气击爆管,系统排气不好造成的;末端没有风的原因?1、进出风阀是不是打开了?确认打开;2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;4、电机是不是正常的?查电流;机组维护注意事项空调主机维护保养空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;*检查机组是否有异常噪音及震动;*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。*检查并清理电器及启动柜。*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。空调主机前瞻性保养压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。循环冷却水设备-冷却塔的维护1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。风机盘管维护保养1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。开关机注意事项-风阀及放气阀风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。日常维护注意事项—过滤器过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。板式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。袋式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。日常维护注意事项—换热器表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;日常维护注意事项—皮带皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。空调效果不好的影响因素第一步、机组出力怎样?1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?第二步、室内水路是通的吗?1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?2、会不会水送不到效果不好的房间?第三步、室内气流组织怎么样?1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?欢迎加入南社群体&
喜欢该文的人也喜欢大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?
空调水系统
浏览次数:0
如果两边温差相同的话,冷却水更大。如果想理解这个问题,题主需要大致了解一下逆卡诺循环。
房天下知识为您分享了一条干货
冷却水的要大,因为其所需要散热量等于制冷量+耗电产热量+冷冻水泵发热量+冷却水泵发热量。
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:70,askz:18,askd:5,RedisW:58askR:157,askD:158 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:316
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:&&& 讯&&&&&水系统是什么
&&&&中央空调水系统就是由一部分半集中式系统,它能够将室内负荷全部由冷热水机组来承担。在运行过程中各个房间中安置的风机盘管通过管道和冷热水机组相连接,主要依靠提供的冷热水进行供冷和供热。中央空调水系统从安装布置上来说,水系统布置是非常灵活的,独立调节性也会更好一些,同时舒适度更高,能够满足复杂房型分散和使用。同时各个房间中的风机盘管会独立进行运行,满足用户的需要。
&&&&中央空调水系统和氟系统的区别
&&&&中央空调有水系统和氟系统之分,它们的区别有如下几点:
&&&&1、水系统中央空调在冬季采暖时可以与市政热水相连接,有市政热水采暖,此时空调室外主机不工作,不但可以节省采暖费用还不受室外温度的影响。氟系统中央空调冬季采暖时,热量主要来源于室外空调主机,室外主机的制热效率会随着室外环境温度的降低而衰减,当室外机温度低于一定的温度时,空调主机会停机。
&&&&2、水系统中央空调的动力来源于自选的水泵,因此不受管路长短的限制。氟系统中央空调的动力来自于,因此有一定的管长及落差限制。
&&&&3、水系统中央空调因靠水泵来循环,对内外机容量的匹配没有限制。氟系统中央空调内外机容量的匹配有限制,通俗理解也就是虽然室内机同时使用率很低,但室外机仍要配一个相对较大的匹配型号。
&&&&4、氟系统中央空调,为变频机组,其能量调节范围宽广、精确,要比水系统空调节能。
&&&&5、氟系统空调内外机有信号线连接,可以精确的控制室内温度;水系统空调主机不能检测室内温度,对室温控制的幅度相对要大一些。
&&&&6、氟系统管路里走的是冷媒,不怕冻,不会产生细菌,维护简单;水系统管路里走的是水,容易结垢、生锈及跑、冒、滴、漏现象,且冬季要做防冻处理。
&&&&中央空调水系统为什么需要添加一些药剂
&&&&中央空调一般采用碳钢管道,管道内壁会被腐蚀,同时水中会滋生细菌,甚至形成生物膜附着在冷冻机和空调的换热盘管内壁,严重影响换热效率,所加的药剂就是要抑制以上两种情况的发生。
&&&&在冷冻水里投加缓蚀剂和杀菌剂,在热水里投加缓蚀剂,如果热水是在80度以上运行,还需要投加阻垢剂(如果热水系统的补水是软水则不需要),在冷却水里投加缓蚀剂和杀菌剂。
&&&&在管道系统投入之前还需要冲洗管道到浊度达标,投加预膜剂,使管道内壁形成钝化膜,以减缓管道内壁的腐蚀。
&&&&中央空调水系统设计要注意什么
&&&&1、外接水泵从排污口投加杀菌火藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌火藻剥污泥处理。
&&&&2、外接水泵从排污口投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
&&&&3、排放冷冻水,将出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆冷冻系统机房主管道过滤器,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满,开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
&&&&4、外接水泵从排污口投加预膜液,系统在进行清洗以后,其金属表面处于十分活跃的活性状态,很容易被二次氧化,所以应对系统进行预膜,以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂,控制PH值在5.5―6.5之间,运行24小时后放。
&&&&5、排放2/3冷冻水,外接水泵从排污口中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。测试PH值,PH值正常值在8―10的情况下做浸片试验。由此可见中央空调的冷冻水系统主要是从冷冻水泵出水口开始,(即经过中央空调主机冷凝器处理后的冷冻水)在冷冻水的出水口处连接水泵,中央空调冷冻水通过外接水泵和水管一直流到空气处理机组或中央空调风机盘管等末端设备。对于空调清洗中中央空调冷冻水系统的清洗可以有效的减少冷冻水流阻力,降低能耗,同时可以增加空调制冷制热效果,起到节能减排的作用。
&&&&以上是对中央空调水系统的一些简单说明,欢迎各位朋友留言补充及指正,在中央空调水系统这块遇到问题的朋友也可留言,以供大家一起讨论解决!
&&& 暖通巡展是由慧聪空调制冷网、慧聪网、慧聪供热采暖网、慧聪网、网共同主办的大型招商与技术培训活动,旨在帮助企业开拓市场、发展渠道商,寻求潜在商机,同时,为工程商、经销商组织最前沿的技术培训,搭建行业、企业及商家之间的沟通桥梁。填写下表,参与报名↓↓↓
责任编辑:付水芳
慧聪暖通与舒适家居公司旗下网站
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2017年中国制冷展启幕 暖通企业沪上展风采
专题直播:2017年第28届中国制冷展
专题直播:2017年度中国供热展
慧聪产品推介会 传递暖通行业品牌力量
2017品牌盛会50强投票中
2017年中国制冷展启幕 暖通企业沪上展风采
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?正在初始化报价器中央空调冷冻水标准是什么?若诗三草两木1中央空调冷冻水标准7度到12度,回风与冷冻水热交换要有个换热温差。送风温度与室内空气温度还要有一个温度差。这两个温度差决定了冷冻水需要的温度大概是你所列的这个温度了。
更多回答咖啡丶老猫你好,据我的了解中央空调冷冻水标准如下:
1.一个水在全系统内不能冻结,一般最低温度在蒸发器那,一个考虑末端设备除湿和制冷能力
2.冷冻水12~7度,冷却水32~37度。这是一个标准工况。
希望我的回答能够帮到你。
核算一你好,中央空调冷冻水标准是:中央空调机组中,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球。中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷。希望可以帮到你.
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930正在初始化报价器中央空调冷冻水处理系统有什么特点吗?louyunlou中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。
冷冻设备冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。
冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。
含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。
针对中央空调系统的特点和实际情况,选择适宜的水处理药剂和摸索出一条简便且适合现场情况的粗放式的管理模式,具有十分重要的现实意义。它可以有效的控制设备的腐蚀和结垢,延长设备的寿命,减少维修工作量,提高制冷效率,满足客户和工艺生产的需要。
更多回答风起云涌_5796央空调冷冻水处理系统特点:
1、浓缩倍数基本保持不变。密闭式冷冻水系统在循环过程中,由于不与空气接触,所以蒸发,所以基本上没有损失。部分敞开式冷冻水系统仅是冷水池敞口部分暴露于空气之中,与空气之间的交换量很少,可以忽略不计,故在循环过程中几乎没有水量损失。带有喷淋装置的冷冻水系统,夏季在循环过程中有特殊的吸湿现象,即在循环过程中没有水量损失,反而因空气的水蒸气进入系统而使系统中的离子浓度低于补充水。由于这种现象在某些地区引起冷冻水变化较大,也是药量损失的主要原因,应该引起重视。采取相应的措施。而在冬季由于对空气起增湿作用冷冻水有一定的浓缩。
/2、 水温比较低,一般在1℃到12℃之间
/3、 水处理药剂为一次性投入,为了保证药剂的效性,在指定的周期内排污换药。
/4、 冷冻水对设备的危害主要是腐蚀原因出现红水现象。
/5、一般来说,贮水量与循环水量要小些。
LR00239中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。
冷冻设备冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。
冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。