日本的PLC将12位模拟量输入模块转换后的数(0~4095)去掉尾数后为0~4000,对应于模块的模拟量的量程(例如0~10V)。美国的PLC(例如S7-200和GE的PLC)将4000左移3位,12位模拟量输入模块转换后的数为0~32000,接近16位正数的最大值32767。
     S7-300的模拟量输入模块一般采用积分转化法,转换后的二进制数的位数可以设置为9~16位(与模块的型号和组态有关),如果小于16 位(包括符号位),则转换值被自动左移,使其最高位(符号位)在16位字的最高位,左移后未使用的低位则填入0。设转换的精度为12位加符号位,左移3位后低3位为0,相当于实际的值被乘以8。这种处理方法使转换后的数值与模拟量的关系与组态的A/D转换的位数无关,便于对转换值的后续计算和处理,例如PID控制功能块FB 41需要将来自模拟量输入模块的整数转换为0~100.0%的浮点数。
     下表给出了模拟量输入模块的转换值与以百分数表示的模拟量之间的对应关系,其中最重要的关系是双极性模拟量量程的上、下限(100%和-100%)分别对应于模拟值27648和-27648。单极性模拟量量程的上、下限(100%和0%)分别对应于模拟值27648和0。
     有人可能要问,为什么是27648呢?我认为可能是制定规则的人担心实际的模拟量输入可能会超过选择的量程,因此在量程的上、下限(-100%~100%)之外设置了18.5%的裕量。为什么是27648而不是别的数呢?因为27648的十六进制数6C00H是个较特殊的数。
     不能认为模块的分辨率为1/27648,分辨率还是取决于模块设置的实际精度(转换后的位数)。
现场采集的底层数据分两种情况讨论(对于单极性检测)
 1、有信号时
    底层数据应该在0~27648属于正常范围,我调试还没有发现类似27650等之类的数据;底层数据还可能为32767,此时说明信号线输入有问题(常见的就是信号线的正负接反了)。即,有信号时底层数据要么是0~27648,要么是32767(我们没有尝试在信号端口加大于20mA的信号,比如21mA等等)
 2、没有信号时
    底层数据为一直为-32767,常见的就是备用通道,即没有信号输入的通道。
 以上观点请大家批评指正,我会虚心接受大家的意见和建议的……
32767和-32767是有故障时的输出值。
我认为精度就是精确度或者分辨率,比如12位的卡件相当于4096对应全量程的16mA,16/25uA,就是说低于3.9uA
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
文件大小:0 KB
下载次数:级别: 探索解密
发帖数量: 83 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 最后登录:
读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上比如压力值,里面涉及的小数怎么计算的,谢谢
级别: 正式会员
发帖数量: 2 个
工控威望: 82 点
下载积分: 107 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
有点耐心,可以的
俺们都是工控人
级别: 探索解密
发帖数量: 262 个
工控威望: 185 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 最后登录:
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
工控威望: 19133 点
下载积分: 81925 分
在线时间: 7769(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用楼主caizebin于 08:38发表的 读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上的压力值 :读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上比如压力值,里面涉及的小数怎么计算的,谢谢一般,触摸屏上会有范围变化(富士,西门子也称作线性)功能,输入模拟量的采集范围,以及转换后的压力范围。 [attachment=131799]至于运算,其实就是根据直线方程的2点式公式进行计算的(初二教材),无非在pLC中需要加一些整型转浮点数等转换命令而已。Good Luck~
级别: 网络英雄
发帖数量: 411 个
工控威望: 5074 点
下载积分: 9563 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 最后登录:
西门子论坛转帖,希望能帮到你!工程量转换的方法 经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。1、基本概念我们生活在一个物质的世界中。世间所有的物质都包含了化学和物理特性,我们是通过对物质的表观性质来了解和表述物质的自有特性和运动特性。这些表观性质就是我们常说的质量、温度、速度、压力、电压、电流等用数学语言表述的物理量,在自控领域称为工程量。这种表述的优点是直观、容易理解。在电动传感技术出现之前,传统的检测仪器可以直接显示被测量的物理量,其中也包括机械式的电动仪表。2、标准信号在电动传感器时代,中央控制成为可能,这就需要检测信号的远距离传送。但是纷繁复杂的物理量信号直接传送会大大降低仪表的适用性。而且大多传感器属于弱信号型,远距离传送很容易出现衰减、干扰的问题。因此才出现了二次变送器和标准的电传送信号。二次变送器的作用就是将传感器的信号放大成为符合工业传输标准的电信号,如0-5V、0-10V或4-20mA(其中用得最多的是4-20mA)。而变送器通过对放大器电路的零点迁移以及增益调整,可以将标准信号准确的对应于物理量的被检测范围,如0-100℃或-10-100℃等等。这是用硬件电路对物理量进行数学变换。中央控制室的仪表将这些电信号驱动机械式的电压表、电流表就能显示被测的物理量。对于不同的量程范围,只要更换指针后面的刻度盘就可以了。更换刻度盘不会影响仪表的根本性质,这就给仪表的标准化、通用性和规模化生产带来的无可限量的好处。3、数字化仪表到了数字化时代,指针式显示表变成了更直观、更精确的数字显示方式。在数字化仪表中,这种显示方式实际上是用纯数学的方式对标准信号进行逆变换,成为大家习惯的物理量表达方式。这种变换就是依靠软件做数学运算。这些运算可能是线性方程,也可能是非线性方程,现在的电脑对这些运算是易如反掌。4、信号变换中的数学问题信号的变换需要经过以下过程:物理量-传感器信号-标准电信号-A/D转换-数值显示。声明:为简单起见,我们在此讨论的是线性的信号变换。同时略过传感器的信号变换过程。假定物理量为A,范围即为A0-Am,实时物理量为X;标准电信号是B0-Bm,实时电信号为Y;A/D转换数值为C0-Cm,实时数值为Z。如此,B0对应于A0,Bm对应于Am,Y对应于X,及Y=f(X)。由于是线性关系,得出方程式为Y=(Bm-B0)*(X-A0)/(Am-A0)+B0。又由于是线性关系,经过A/D转换后的数学方程Z=f(X)可以表示为Z=(Cm-C0)*(X-A0)/(Am-A0)+C0。那么就很容易得出逆变换的数学方程为X=(Am-A0)*(Z-C0)/(Cm-C0)+A0。方程中计算出来的X就可以在显示器上直接表达为被检测的物理量。5、PLC中逆变换的计算方法以S7-200和4-20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是,及C0=6400,Cm=32000。于是,X=(Am-A0)*(Z-6400)/()+A0。例如某温度传感器和变送器检测的是-10-60℃,用上述的方程表达为X=70*(Z--10。经过PLC的数学运算指令计算后,HMI可以从结果寄存器中读取并直接显示为工程量。用同样的原理,我们可以在HMI上输入工程量,然后由软件转换成控制系统使用的标准化数值。在S7-200中,(Z-的计算结果是非常重要的数值。这是一个0-1.0(100%)的实数,可以直接送到PID指令(不是指令向导)的检测值输入端。PID指令输出的也是0-1.0的实数,通过前面的计算式的反计算,可以转换成,送到D/A端口变成4-20mA输出。以上讲述的是PLC中工程量转换的基本方法,程序的编写则因人、因事而异。但是万变不离其衷。
级别: 探索解密
发帖数量: 83 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 最后登录:
我想问读取的模拟量值转化成压力值都用到那些指令FX3G上面
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
工控威望: 19133 点
下载积分: 81925 分
在线时间: 7769(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第5楼caizebin于 10:55发表的&&:我想问读取的模拟量值转化成压力值都用到那些指令FX3G上面FX3G上会用到加减乘除指令以及读取模块用到的FROM指令。Good Luck~
级别: 探索解密
发帖数量: 39 个
工控威望: 137 点
下载积分: 154 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 最后登录:
hnwygcb009
级别: 略有小成
发帖数量: 136 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 最后登录:
由于PLC没有浮点数运算功能,不能识别小数。我一般是把模拟量转换后的数据乘以10倍或100倍,然后触摸屏里面设置数字格式的时候将小数点位数进行选择就行。
本帖最近评分记录:下载积分:+3(caizebin)
级别: 探索解密
发帖数量: 83 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 最后登录:
&& 我从FX3U-4AD-ADP模块中读取到4-20Am相对应的数值,请问怎么把得到的数值转化为我需要的实际压力值比如我读取到的数值 D8280 为400&&最高值为2000&&并且数值有些波动&&&&需要使用到哪些指令来转化成压力值&&计算时是不是涉及到小数恳请高手指点 具体一点可以举个程序例子&&比如把1000&&通过加减乘除浮点运算啥的&&转化成压力值
级别: 略有小成
发帖数量: 277 个
工控威望: 448 点
下载积分: 932 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 最后登录:
这就看你压力表与4-20ma的比例关系,都不知你比例关系,怎么能凭空算出压力值s7200,模拟量 0-160度 对应0-10V 如何计算公式和编程_百度知道
s7200,模拟量 0-160度 对应0-10V 如何计算公式和编程
我有更好的答案
按照线性处理y=kx,k=160/10=16.x对应模拟量值,y是温度。关键看你的模拟量是多少,修改k值即可。
我模拟量输入用DC 0V-10V 这里的K 是什么意思 X就是程序里的AIW吗?
x就是aiw对的,k实际就是正常你要转换成的实际温度系数所对应的线性关系。你可以验证,不对再修正。
采纳率:51%
为您推荐:
其他类似问题
计算公式的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。LAVVIEW中怎么把采集的信号换算成想要的格式,如采集的0-5V的电压 线性关系 转换侧对应显示0-100数值 - LabVIEW论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
LAVVIEW中怎么把采集的信号换算成想要的格式,如采集的0-5V的电压 线性关系 转换侧对应显示0-100数值
21:33:24  
LAVVIEW中怎么把采集的信号换算成想要的格式,如采集的0-5V的电压 线性关系 转换侧对应显示0-100数值
最好能提供个实例VI ,不胜感激
已退回15积分
23:33:23  
楼主看看可以吗?
23:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 积分 -1 分
6.61 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 积分 -1 分
12:25:29  
自定义换算就可以
助理工程师
18:13:03  
直接使用比例关系不就可以了
00:45:16  
按照你所表达,你应该是想知道模拟量转为数字量该如何计算。信号的变换需要经过的过程是:物理量(温度,压力等)-传感器信号-标准电信号(电压或电流)-A/D转换-数字量。
假定你现在测量的模拟量是温度,其范围是T0——Tm,实时温度是Tx,所对应的标准电信号为U0——Um,实时电信号为Ux,经过A/D转换后,对应的数字量范围是D0——Dm,实时数字量为Dx。即U0对应于T0,Um对应于Tm,Ux对应于Tx,根据直线方程式,可以得到电平信号和模拟量的关系:Ux=(Um-U0)*(Tx-T0)/(Tm-T0)+U0.同理,可以得到A/D转换后数字量和模拟量的关系:Dx=(Dm-D0)*(Tx-T0)/(Tm-T0)+D0。根据这个公式,VI就很简单了,你自己就可以搞定了。
资深工程师
11:24:14  
学习学习,谢谢分享!
14:22:06  
自己换算一下,乘以多少,除以多少
08:03:10  
直接算不就可以了吗 先把数值缩小5倍,变成0~1,然后在扩大一百倍就成0到100了
等待验证会员
10:49:52  
想看NI-DAQmx换算的,结果啥也没看到。
助理工程师
13:28:32  
做个对应关系变 ,再利用插值取值的方法,就可以换算为想要的值了
13:30:29  
这有个实例,可以看看
19:44:45  
我也正想问问怎么做
17:03:34  
15:00:33  
学习学习,谢谢分享!
17:24:09  
就是这个样子的
(11.37 KB, 下载次数: 7)
17:23 上传
21:49:15  
按照你所表达,你应该是想知道模拟量转为数字量该如何计算。信号的变换需要经过的过程是:物理量(温度,压力等)-传感器信号-标准电信号(电压或电流)-A/D转换-数字量。
假定你现在测量的模拟量是温度,其范围是T0——Tm,实时温度是Tx,所对应的标准电信号为U0——Um,实时电信号为Ux,经过A/D转换后,对应的数字量 ...
你好,如果物理量是土壤水分含量可以用这个公式么?
Powered by
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司联系人:谢先生
公司名称:
0-20MA/0-5V 4路模拟量输入输出采集模块 RS485 MODBUS
最近被加入的企业
名片夹还没有企业信息,赶紧查看企业联系方式加入吧!
『鹤壁市捷控电子科技有限公司』的联系方式为,联系人:谢先生
品牌:其他型号:4AI4AO类型:隔离温度变送器显示方式:其他输出信号:0-20mA工作电压:0-5V加工定制:是输入类型:4路模拟量采集输入输出类型:4路模拟量采集输出特点:信号采集、通讯、电源相互隔离通讯类型:MODBUS-RTU RS485
以上是0-20MA/0-5V 4路模拟量输入输出采集模块 RS485 MODBUS的详细介绍,包括0-20MA/0-5V 4路模拟量输入输出采集模块 RS485 MODBUS的价格、型号、图片、厂家等信息!
厂家直销 质保两年 包邮(偏远地区除外)量大 提前预定 价格优惠 为客户提供高性价比产品和技术支持 第一章 产品介绍一、产品概述MBSL4AI4AO模块是4路模拟量采集输入及4路模拟量输出模块,可采集常用的4路0~20mA、4~20mA、0...
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
与0-20MA/0-5V 4路模拟量输入输出采集模块 RS485 MODBUS相关的产品信息
0-20MA/0-5V 4路模拟量输入输出采集模块 RS485 MODBUS产品相关搜索
最新温度变送器产品
按排行字母分类:
*联系电话:
*短信验证:
允许同品类其他优质供应商联系我}

我要回帖

更多关于 多参量变送器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信