制冷机和冷水机组找正是A极质量控制点分级吧?

在电子工程世界为您找到如下关于“致冷”的新闻
本电路是一个低噪声的放大器,其输入与工作在室温下的ORP10锑化甸检波器相连接。4个低噪声晶体管并联作为第一级,以便与连接在输入端的低噪声电平的光敏电阻(30欧姆)相配。有效噪声系数为3dB,电压增益为220,带宽大于1MHz。...
1834年有人发现,当两种导体组合并通直流电时,在一个接头处释放出热量而在另一接头处则吸收热量.这种现象后来叫做帕耳贴效应,它是产生电-热器件的基础....
引言&&& 在光通信领域中,用于高速、长距离通信的电吸收调制激光器(Electlro-absorption Modulated Laser,EML)对温度稳定性的要求很高,并朝着小型化和高密度化方向发展。EML激光器是第一种大量生产的铟镓砷磷(InGaAsP)光电集成器件。它是在同一半导体芯片上集成激光器光源和电吸收外调制器,具有驱动电压低、功耗低...
  在光通信领域中,用于高速、长距离通信的电吸收调制激光器(Electlro-absorption Modulated Laser,EML)对温度稳定性的要求很高,并朝着小型化和高密度化方向发展。EML激光器是第一种大量生产的铟镓砷磷(InGaAsP)光电集成器件。它是在同一半导体芯片上集成激光器光源和电吸收外调制器,具有驱动电压低、功耗低、调制带宽高、体积小,结构...
  在光通信领域中,用于高速、长距离通信的电吸收调制激光器(Electlro-absorpTIon Modulated Laser,EML)对温度稳定性的要求很高,并朝着小型化和高密度化方向发展。EML激光器是第一种大量生产的铟镓砷磷(InGaAsP)光电集成器件。它是在同一半导体芯片上集成激光器光源和电吸收外调制器,具有驱动电压低、功耗低、调制带宽高、体积小,结构...
致冷资料下载
L波段致冷低噪声放大器维普资讯 http://www.cqvip.com中 国 科 学 院 上 海 天 文 台 年 刊   2 0 0 4 年 第2 5 期  A N N A L S   O F   S H A N G H A I   O B S E R V A T O R Y   A C A D E M I A   S I N I C A   N o...
&&&&&&&& 半导体致冷器在环境温度变化大,热传导不稳定,调节时间要求快等恶劣条件下工作时具有复杂的热电特型。针对红外光子轴温探头中半导体致冷器特性进行研究,通过测试法,得到了被控对象的数学模型。采用理论计算方法得出PID 三个参数,运用模糊自适应PID控制策略,达到了较好的温度控制精度。关键词 半导体致冷...
& 半导体致冷组件参数详表,温差电致冷组件电性能一览表(1级) 更多信息请参考:半导体制冷片...
電子元件不斷朝向高速及小型化方向發展,發熱密度愈來愈高,熱管理問題成為重要關鍵。熱電致冷元件具體積小及控溫精準之特點,在此方面極具應用潛力。本文對於熱電材料及致冷元件之歷史發展、材料物理特性需求、致冷元件結構以及應用領域做一基本介紹。
根據電子元件功能多樣化、尺寸微小化等發展趨勢,先進熱管理技術隨不同應用領域,將分別朝以下方向發展:泝符合環保潮流,如無噪音及不需...
C波段可致冷低噪声放大器研制,C波段可致冷低噪声放大器研制……...
&   当採用非专用设备检验该器件时,在工作参数下,热端的温度必须低于80℃,(含改变电流方向冷端变成热端)。在热端没有散热条件下,瞬间通电进行试验,即用手触摸致冷器的两个端面,感到有一定的热感,一面稍有冷感即可。否则由于热端温度太高,极易造成器件短路或断览使致冷器报废。...
摘 要:分析了非致冷红外焦平面阵列的各项参数及接口,根据焦平面的接口要求设计了驱动电路。其中包括时序逻辑驱动电路、直流偏置电压电路及单芯片焦平面温度控制电路。使用VHDL语言对驱动时序发生器进行了硬件描述,采用ModelSim对所设计的驱动时序进行了仿真。仿真与实验结果表明此方案满足非致冷红外焦平面阵列的驱动要求。[著者文摘]...
C波段可致冷低噪声放大器研制中国科学院上海天文台硕士学位论文C波段可致冷低噪声放大器研制C Band Cryogenic Low Noise Amplier培养单位 : 专 业 :中国科学院上海天文台 天体测量与天体力学 陈 松 麟 梁 世 光 (研 究 员)研 究 生 : 指导教师 :二○○四年七月致谢致 谢本工作的完成离不开许多国内外专家和同学的帮助...
本文介绍了基于单片机AT89C51 的温度控制系统的设计方案与软硬件实现。采用温度传感器DS18B20 采集温度数据,液晶显示屏LCM1602 显示温度数据,AT24C02B 存储温度上下限设定值,按键设置温度上下限并可改变加热器与致冷器的温控状态,当度低于设定的下限时,单片机启动加热器加热,同时点亮绿色发光二极管,当温度高于设定的上限时,单片机启动致冷器降温...
主要功能: Š& 能够同时驱动两个二极管激光器(主激光器和辅激光器) Š& 0~7.5A 主激光器驱动电流 Š& 0~100 mA 辅激光器驱动电流 Š& 温度控制 Š& 32W(8V, 4A)半导体致冷器致冷功率 Š& 恒定电流和恒定功率控制方式 Š&nbsp...
致冷相关帖子
很大威胁。
  第一代包括俄罗斯SA-7A Strela-2和SA-7B Strela-2M、中国HN-5A、巴基斯坦Anza Mk1以及美国FIM-43“红眼”(带有气体致冷导引头的Block II定义为第一代和第二代之间),这些导弹装有非制冷导引头,用带有单探测元的旋转矩形视场来表征,这导致它们在接近目标或在尾追配置下精度下降,更不用说它们对抗曳光弹的弱点。
  空客A400M战略运输机装备...
54%),因此需要大量的存储器来处理和存储数据。为此,正在构建大型服务器机群,这些机群将消耗大量电力。电源转换将产生热量,终将会有损耗。这种发热如此之大,以至于导致冷却成本是运行服务器机群的主要成本之一。这导致PSU制造商不断寻求构建更高能效的PSU。此外,为了以更佳的能效降低冷却成本,需要减小PSU的尺寸,从而使更多的服务器可以安装在相同的空间中。
传输这些数据的方式有很多种,但2019...
°后,对导压管进行吹扫即可。
所以本次测量仪表安装位置出现问题后,现场仪表维修人员对所有测量管进行了重新设线处理, 以保证每根导压管都按照测量绝对压力的标准安装,避免今后设备正常运转时导致冷凝液排不出去现象的发生。
3、绝压变送器量程和DCS设置的量程不一致造成测量误差
我们知道,有一种问题造成仪表测量误差经常出现,比如没有将绝压变送器量程与DCS等量程调整一致。由于绝对压力...
双层布料激光切割机冷水机电容容量不足会怎样啊?
双层布料激光切割机冷水机电容容量不足会怎样啊? 电容过低会导致冷水机风扇故障和冷水机电流过低...
要精确的上百层多层介质膜器件,为了防止同频和异频串扰,还必须采用多次滤波等。而CWDM 则不需要激光器制冷、波长锁定和精确镀膜等复杂技术,大大降低了设备成本。
DWDM系统激光器集成了Peltier致冷器,采用的温度检测和控制电路消耗较大的功率,每波长需要消耗4W左右,CWDM的无致冷激光器及其控制电路每波长只需要约0.5W左右。对于多波长和高速率的DWDM系统,单盘功耗控制...
、场效应晶体管;微波低噪声放大器则采用变容二极管参量放大器,常温参放的噪声温度Te可低于几十度(绝对温度),致冷参量放大器可达20K以下,砷化镓场效应晶体管低噪声微波放大器的应用已日益广泛,其噪声系数可低于2分贝。放大器的噪声系数还与晶体管的工作状态以及信源内阻有关。在工作频率和信源内阻均给定的情况下,噪声系数也和晶体管直流工作点有关。为了兼顾低噪声和高增益的要求,常采用共发射极一共基极级联...
师范学院物理系获学士学位,2001年3月于长春光学精密机械学院获硕士学位,2004年6月于中科院上海微系统与信息技术研究所获博士学位,2012年5月-2013年5月美国加州大学伯克利分校微传感器与执行器中心(BSAC)访问学者,现任中科院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室研究员。主要研究领域为微纳电子机械系统(MEMS/NEMS)和微纳传感器,研究兴趣包括:微机械非致冷红外成像研究...
面,传感器采集的数据无线传输到记录仪主机上,主机自带显示屏,不需要经常开关冰箱也能随时知道温度值和报警状态,自动提示是否需要导出报告,在报警前还会出现警告提示。避免频发开关冰箱门而导致冷气泄漏。无需软件,无需配件,无需网络,无需外部供电,两者均为电池供电,且电池可自行更换。
LIBERO W的基本技术参数:•& &测温范围:-10℃至+50℃•&nbsp...
  果汁机制冷模组厂家直销,订购果汁机制冷模组请选择深圳易通技术股份有限公司。我厂始于2002年,始终致力于制冷模组的研发、生产与销售。精选优质的原材料,经层层加工优化,在保障质量的同时压缩成本,为您提供高性价比的产品。
  果汁机制冷模组特点:
  1.采用半导体电子致冷,体积小,重量轻
  2. 没有压缩机,无氟利昂,环保,无振动,无泄漏
  3. 冷端铝板铣平,确保与被冷却物体...
出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。
8、热气管道垂直高度超越20m时,应于热气管的垂直管的低处安装油分离器,并也需安装U型存油弯。
冷凝器出、入口水平处,必须加装向上的∩型反向弯,高度为190mm,防止停机时致冷剂倒流。优先选用专用方向弯配件。
9、为避免发生再冷凝的情况,应在机组的热气管出口处及存油弯的排液管上安装单向阀。(该法主要防止液击,以及让润滑油充分循环)
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐造价与管理
&&&&&&&&&&&&冷水机组的节能控制
冷水机组的节能控制
相关标签:
暖通节能设计要点之冷水机组的节能控制:& & &在现代建筑物中,中央空调系统的能耗约占整个建筑物能耗的50%~60%。而在空调系统中,冷水机组的能耗又是最大的。因此,有效降低冷水机组的能耗是十分重要的。&1、冷水机组的部分负荷性能
& & &中央空调冷水机组的运行能耗与冷水机组的性能有关,而冷水机组的性能包括全负荷性能和部分负荷性能。
& & &由于空调系统的冷负荷总是随室外气象参数扰动和室内状态的改变而变化的,据统计,冷水机组满负荷的运行时间不到总运行时间的3%,其余绝大部分时间都是在部分负荷下运行,因此冷水机组部分负荷性能对其运行能耗的影响是很大的。为了评价冷水机组的部分负荷性能,1992年美国空调与制冷学会ARI 550-92《离心式和回转式螺杆式冷水机组》以及ARI 590-92《容积式冷水机组》两个标准中规定了“综合部分负荷性能系数” IPLV(Integrate Partial Load Value)。IPLV 的计算公式为:&&
& & & & & & & & & & & & & & & & & & &&IPLV = 0.17A + 0.39B + 0.33C + 0.1D& & & 式中 A、B、C、D分别是冷水机组在100%、75%、50%和25%负荷下的COP 或EER, 式中的系数是冷水机组在评价负荷点运行时的权重系数。
& & &IPLV是在25%、50%、75%部分负荷及满负荷情况下的COP或EER的加权平均值,它为衡量冷水机组的部分负荷特性提供了很好的依据。
& & &1998年,美国ARI又推出了新的标准(ARI—550/590 –98),将所有采用蒸气压缩式制冷循环的冷水机组统一为一个相同的部分负荷评价标准,提出了新的IPLV计算公式:&& & & & & & & & & & & & & &IPLV = 0.01A + 0.42B + 0.45C + 0.12D&&
& & &98标准有了较大的变化,提供了更加宽广范围的运行条件,可以用来表述每一种冷水机组应用的平均值。
& & &按照美国ARI标准,冷水机组的能效比COP 或EER最大点均不在额定负荷(即100%负荷)点上。
2、负荷率对冷水机组能效比C0P的影响& & & 通常, 随着负荷的变化, 冷水机组的制冷量和能耗都会发生变化,则COP也相应变化,并在某一负荷率下具有最大值。
& & & 如美国约克公司生产的制冷量650 Rt/h离心式冷水机组,其制冷量、耗电量与负荷率的关系,如下表所示。
负荷率 %制冷量Rt / h耗电量 kW单位冷量耗电 Kw / Rt1006504290.660905853550.607805202960.569704552500.549603902130.546503251820.560402601580.608301951340.687201301090.8381385931.094& & && & & 当负荷率在90%~40%时,每产生1kw冷量的耗电比额定负荷时少,而负荷率在10%~40%时,每产生1kw冷量的耗电均比额定负荷时多,因此,负荷率不应低于40%。
& & & 负荷率在60%时,每产生1Rt冷量的耗电最少,该冷水机组COP最高。 COP最高点的单位冷量耗电量比额定负荷时低20.09%。
& & & 因此,为了节能,该离心式冷水机组在负荷率60%左右运行最为经济。
& & & 对于吸收式冷水机组,其COP最大点同样不在额定负荷点上。如国内某直燃机生产厂家的产品手册上给出了COP与负荷率的关系,如下表所示。
负荷率(%)COP加权系数综合结果100%1.3700.010.013775%1.5810.420.664050%1.6310.450.734025%1.2690.120.1523& & & 可以看出,在负荷率在50%时,该直燃机COP最高。最高点的COP比额定负荷时的COP高19.05%。
& & & 因此,为了节能,该直燃机在负荷率50%左右运行最为经济。
3、冷水机组制冷量与负荷需求的匹配
& & & 中央空调系统不可能总在设计负荷下运行,随着室内外负荷和扰动的变化,空调系统的冷负荷是在不断的发生变化的,空调系统实际上就是一个动态的部分负荷率随变系统。
& & & 有统计表明,空调夏季设计日部分负荷出现的时间比率,低于70%的部分负荷运行时间占全天运行时间的63%。
& & & 冷水机组的制冷量应与空调负荷需要的冷量一致,使制冷剂在蒸发器内吸收的热量正好等于空调负荷的热量,此时的冷水机组工作点称为平衡点。
& &&& & & 实际上,冷水机组的制冷能力和空调负荷都随外部条件(室外气温)而变化,但二者的变化趋势正好相反。
& & & 当室外气温升高时,冷水机组的制冷量减少,而空调负荷却增加;相反,当室外气温降低时,冷水机组的制冷量增加,而空调负荷却减小。
& & & 在两条曲线交点A处,制冷量等于空调负荷,A为平衡点。
在A点的左侧,冷水机组的制冷量大于空调所需负荷,阴影部分表示了冷量过剩;在A点的右侧,制冷量小于所需负荷,阴影部分表示了冷量不足。& & & 实际工程上,总是依最大负荷情况选择空调设备,因此空调设备经常处于A点左侧工作区。
冷水机组制冷量的过剩,将使制冷剂在蒸发器内不能充分蒸发,达不到规定的过热度,将引起热力膨胀阀关小,制冷剂流动阻力增大,流量下降,机组的制冷量下降,直到与负荷达到平衡。
4、基于冷水机组部分负荷效率特性的群控技术 & & & GB 《公共建筑节能设计标准》第5.5.4条中指出:“目前许多工程采用的是总回水温度来控制,但由于制冷机组的最高效率点通常位于该机组的某一部分负荷区域,因此采用冷量控制的方式比采用温度控制的方式更有利于制冷机组在高效率区域运行而节能,是目前最合理和节能的控制方式。”
& & & 该标准第5.5.5条又指出,“机房群控是冷、热源设备节能运行的一种有效方式”,“具体设计时,应根据负荷特性、设备容量、设备的部分负荷效率、自控系统功能以及投资等多方面进行经济技术分析后确定群控方案。”
& & & 由于空调制冷系统(冷水机组)与空调用冷系统(末端设备)等构成了强相关、强耦合的依存关系,因此,根据空调动态负荷预测和空调负荷率对应的时间頻数分析 ,以空调动态逐时负荷总量、最大量、均值和机组部分负荷性能来匹配合适的冷水机组,这就是基于冷水机组部分负荷效率特性的群控技术。&
& & & 因此,在多台冷水机组并联运行时,可根据当前负荷情况和历史记录的冷水机组部分负荷效率特性,选择一种最佳的机组运行台数组合,使得冷水机组都能在高COP状态下运行。基于部分负荷效率特性的冷水机组群控的必要条件:&& & & 其一,建立冷水机组运行特性分析模型,记录各台冷水机组的部分负荷性能特性,为机组效率与负荷间的最佳匹配提供依据。
& & & 各种类型的冷水机组其部分负荷性能各不相同,同一种类型的冷水机组其部分负荷性能也有差异。
利用信息采集技术和计算机技术,可以获得各台冷水机组在不同负荷率( 40%~100%)下的性能系数COP及变化曲线。
& & & 其二,建立空调负荷动态预测模型,对空调系统负荷进行动态预测,为机组效率与负荷间的匹配创造条件。
& & & 中央空调负荷的动态性为冷水机组的制冷效率与负荷匹配增加了难度,盲目的调控往往难以获得预期的效果。通过空调负荷预测,为机组的群控(开机、增机、减机、停机)提供依据。 & & & 其三,建立冷水机组冷冻水流量的调控能力,当多台负荷效率特性不同的机组并联运行时,可通过各台机组流量的调节,实现负荷的动态分配,以保证每台机组都工作在COP最大的负荷率上。
如果各台机组的冷冻水流量(负荷)不能调节,即按相同负荷率平均分配各台机组的流量,则冷冻水进入机组换热后,各台机组的冷冻水出水温度可能不一致。
& & & 通过负荷(即流量)的动态分配,可使每台机组尽可能工作在COP最高点的负荷率上或接近最高点的负荷区内,使各台机组的冷冻水出水温度尽可能趋于一致。&
& & & 其四,建立基于机组效率最佳的群控策略,包括开机、增减机和停机策略。根据负荷及其变化趋势预测,推理计算开机台数组合,判断是否应该增机、减机或停机,计算增减机后各台机组的负荷率及可能的COP,并选择适宜的机组。然后对每台机组的COP进行跟踪验证,并依据负荷变化,动态修正各机组的负荷。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:> 问题详情
下列关于冷却水泵的说法中不正确的是()。A.冷水泵的流量应大于冷水机组设计工况下的流量B.冷水泵
悬赏:0&答案豆
发布时间:
下列关于冷却水泵的说法中不正确的是()。A.冷水泵的流量应大于冷水机组设计工况下的流量B.冷水泵的台数宜与冷水机组的台数相对应C.冷却水泵的台数及流量,应与冷水机组相对应D.冷水泵的流量,应与冷水机组设计工况下的流量相对应请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1临界温度离工作温度越近则节流损失(&&),过热损失(&&)。A.增大 减小B.减小 增大C.减小 减小D.增大 增大2下列关于螺杆式制冷压缩机的工作原理的说法正确的是(&&)。A.它是通过转子在汽缸中旋转来实现吸气、压缩与排气的过程B.利用一个阳转子和一个阴转子相互啮合所组成的一对转子,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气的过程C.利用叶轮高速旋转产生的离心力来实现压缩过程D.通过改变一旋回螺旋板和一固定螺旋板之间的空间容积来实现吸气、压缩与排气的过程3溴化锂吸收式制冷机组就位后,应找正水平,其纵、横向水平允许偏差均为(&&)。A.0.5‰B.0.4‰C.0.3‰D.0.2‰4以下关于离心式压缩机发生喘振现象的原因,说法正确的是(&&)。A.冷凝温度过低、蒸发温度过低、流量太小B.冷凝温度过高、蒸发温度过高、流量太小C.冷凝温度过高、蒸发温度过低、流量太大D.冷凝温度过高、蒸发温度过低、流量太小
我有更好的答案
距离2018年9月15日考试还有093天
报名18年6月初
准考证2018年9月初
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:制冷机组怎么选型啊_百度知道
制冷机组怎么选型啊
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
选型指南 冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
(—)选择冷水机组的考虑因素:
建筑物的用途。 各类冷水机组的性能和特征。 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 初投资和运行费用。 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
(二)冷水机组的选择注意事项:
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
1.对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
2.对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。
5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
采纳率:88%
来自团队:
制冷机组也就是冷水机,以下就是制冷机组选型总结冷水机(风冷式冷水机、水冷式冷水机)、低温冷冻机,螺杆冷水机组,环冷机,冷却机,模温机、玻璃钢冷却塔、管道离泵等循环水冷却设备。广泛应用于:塑料机械、饮料机械、橡胶塑料、声波、化工生物、医疗、食品、电子等相关行业。冷水机简介:工业冷水机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它精确控制现代工业机械化生产所要要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。工业冷水机操作简便、设计合理、品质卓越,其规格有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴。冷水机机组特点1、机组精选进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。2、进口水泵,大流量,效率高,恒久耐用。3、配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃-50℃。4、全不锈钢厚质水箱,盘管蒸发器,内置补水等装置,清洗维护方便快捷。5、水冷机组冷凝器为壳管式,管内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好。6、机组外形美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。冷水机的操作流程:1.首先前将电源开启ON位置。2.开启冷却开关,此时请注意冷却水出入口阀门必须打开;(注风冷式无须水塔)。3.再开启冷冻水泵开关,靖注意冻水出入口阀门必须打开,经延时开关压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。4.关机时,请依相反的顺序操作关机。冷水机操作时应注意的事项1.冷冻水泵不可在水箱内无水运转;2.操作开关请尽理避免连续切换;3.冻水温度达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;4.温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰;(低温冷冻机除外)。5.为确保冷水机制冷效果,保持最佳状态,请定期清洗冷凝器及蒸发器和水过滤器。冷水机的组成:冷水机机组主要由全封闭压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、干燥过滤器、蒸发器、气液分离器以及保护装置等组成。冷水机工作原理制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体(R22)吸及气缸,经过压缩机做功,使之成不压力和温度都较高的气体,进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液体。高压液体经节流降压后进入蒸发器。在蒸了器内,低压液体制冷剂汽化,吸收周围攻介质(冷媒水)的热量,从而使冷媒水降温冷却,成为所需要的低温用水。水热交换器中汽化后的低温制冷剂气体又被压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循环,边续制取冷水。希望能为你解决问题!
本回答被网友采纳
制冷机组选型方法:通过设备的功率、发热量估算选型:a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。例: 7.5KW电机,可选配2.2kw 或 2.8kw冷量的制冷机组;b、注塑机可按每安士0.6KW 冷量估算A.直接冷却:即镀液直接通过过滤机或是过滤网进入冷冻机的蒸发器进行降温再回到氧化槽。此冷却方式的优缺点:冷却时间短、效果好;缺点就是蒸发器需要做防腐处理(一般采用钛合金),蒸发器里容易结垢,需定期清洗,否则影响制冷效果和机器运行。B.间接冷却:氧化槽里铺置钛管,冷冻水通过钛管带走渡液热量达到降温目的;若铺钛管不便可添一换热器(需是钛合金制成)一边走冷冻水一边走镀液。
给你个网页,麻烦自己看下吧。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷机组的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 冷水机组找正属于哪级控制点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信