问一个关于plc与触摸屏通讯之间的问题

PLC和触摸屏问题每日一问题一解答【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:100,104贴子:
PLC和触摸屏问题每日一问题一解答收藏
解答问题的PLC相关品牌有三菱FX系列、台达、信捷、松下和欧姆龙。触摸屏相关品牌有威纶通、台达和普洛菲斯。包括变频驱动系统、步进和伺服定位系统问题,每日只回答一个问题。
你好,昆仑触摸屏怎么写按钮传送任何数据的脚本,比如我按钮按下传送4到h0001,没有plc只有仪表和变频器。
您好老师,有个问题想请教一下。一日只回答一题的话,明天解答也好。先谢谢您。是这样的一个数据寄存器d1的数值在一段时间内无规律的增加,如何在上次最大数值的基础上累加?
登录百度帐号关于PLC的34个经典问题,解答给你看~关于PLC的34个经典问题,解答给你看~翰融大学院百家号西门子 S7-200 PLC1、为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出与继电器输出各自的优点如何?晶体管不能带AC220V的交流负载,只能带低压的直流。对抗过载和过压的能力差。但可以高频输出,适合高频率输出的场合,例如脉冲控制。继电器可以带AC220V和直流的负载。但由于继电器本身的特性决定了它不能高频输出。同时继电器通断的寿命一般在10万次左右。所以在频繁通断的场合也适合用晶体管的3、S7-200 CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。4、通讯口参数如何设置?
缺省情况下,S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为2,通讯速率为9.6K,要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在系统块中的通讯端口选项卡中设置,然后将系统块下载到CPU中,新的设置才能起作用。5、M区域地址不够用怎么办?
有些用户习惯使用M 区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V 区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M 区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据。例:V10.1, VB20, VW100, VD200等等。6、S7-200的远距离通讯有哪些方式?
1)RS-485网络通讯:PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通讯,通过加中继,最远可以达到9600米2)光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外,通讯距离远也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以。
3)电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通讯。
4)无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素;S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格7、S7-200支持的通讯协议哪些是公开的,哪些是不公开的? 1)PPI协议:西门子内部协议,不公开
2)MPI协议:西门子内部协议,不公开
3)S7协议:西门子内部协议,不公开
4)PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开
5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册
6)MODBUS-RTU(从站):公开8、S7-200的高速输入、输出如何使用?S7-200 CPU上的高速输入、输出端子,其接线与普通数字量I/O相同。但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)。9、NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200 CPU上?都可以。S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出,连接时只要相应地改变公共端子的接法10、NPN和PNP传感器混接进S7-200 PLC的方法大家都知道一般日系PLC如三菱、OMRON等一般公共端是+信号接入的时候通常是选用NPN传感器。欧系PLC的公共端一般是-,大多选用PNP的传感器接入信号。如S7-200/300等那么当S7-200 PLC做系统时候,提供的传感器有PNP和NPN两种那么问题怎么解决呢?方法一:NPN传感器利用中间继电器转接方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V+,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。原因很简单,200PLC支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。11、高速计数器怎样占用输出点?高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到。12、为什么高速计数器不能正常工作?在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定13、高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值?可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。14、高速计数器如何复位到0?选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0, 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC指令后,高数计数器即复位为0 。15、为何给高速计数器赋初始值和预置值时不起作用,或效果出乎意料?高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器3)执行HSC指令三菱FX系列PLC一、FX3G和FX3GA的区别?1.FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆,这样更换PLC时无需拆线2.FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池3.FX3GA: 最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展),FX3G 40点或以上可以扩展2个BD板(双通道扩展)4.FX3GA :国内组装; FX3G 完全国外生产二、FX3U替代FX2N,以及FX3UC替代FX2NC,需要做哪些调整和改动?1.FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们的尺寸是一样的,电柜安装无需改动2.FX3U(C)系列输入/输出端子排大小位置相同,更换PLC无需拆线,可以直接拆下旧机端子排换到新机上3.FX3UC和FX2NC的接线是完全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子,需要将该端子和24V短接,而之前FX2N相应位置是空置的三、FX系列PLC下载线有哪些,它们的区别?FX系列下载线有FX-USB-AW(原装)、USB-SC09-FX、USB-SC09、SC091.FX-USB-AW是三菱原装FX专用下载线,电脑侧为USB接口,使用可靠方便2.USB-SC09-FX是国产下载线仿三菱FX-USB-AW,电脑侧为USB接口,使用方便3.USB-SC09是国产下载线,可用于FX系列PLC和A系列PLC,电脑侧为USB接口,使用方便4.SC09是主要针对以前老式电脑(自带RS232C 9针接口),电脑侧为RS232接口,,现在电脑使用它需要一个USB转RS232的转接口方能连接使用,比如USB-RS232 2.0四、FX2N PLC用FX3U替代后,原来的模块需要更换吗?1.FX2N PLC用FX3U替代后,原来的功能扩展板(通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP)需要更换成FX3U系列对应的功能扩展板;2.扩展设备(输入输出模块,特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)不用更换,可直接使用。五、FX0N-65EC 扩展电缆是不是必须配一个FX2N-CNV-BC转换接头才能连接使用啊?FX0N-65EC当连接FX2N-32ER/ET、FX2N-48ER/ET时,不需要加FX2N-CNV-BC六、FX2N系列PLC型号后缀ES/UL跟-001有什么区别?1.后缀为ES/UL为欧版型号,-001为中国大陆版。2.-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子,而选择源型、漏型输入方式。而-001系列输入方式固定为漏型输入。七、FX0N-65EC 是不是必须要加一条FX2N-CNV-BC转换接头才能连接使用啊?FX0N-65EC当连接FX2N-32ER/T.FX2N-48ER/T时,不需要FX2N-CNV-BC;其他模块都需要加的八、FX1S,FX1N,FX2N,FX3G,FX3GA,FX3U(C)本体自带高速脉冲输出点可以控制多少轴?1.FX1S,FX1N可以控制独立2轴,最大输出100KHZ脉冲串2.FX1NC可以控制独立2轴,最大输出10KHZ脉冲串3.FX2N可以控制独立2轴,最大输出20KHZ脉冲串4.FX3G,FX3GA 14/24点可以控制独立2轴,40/60点最大输出100KHZ脉冲串5.FX3U,FX3UC可以控制独立3轴,最大输出100KHZ脉冲串九、FX1N的PLC能否扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等?FX1N的PLC完全可以扩展连接FX2N的扩展模块。如FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-4AD、FX2N-10GM、FX2N-20GM等十、FX系列PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁怎么办?拆除PLC上[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常。1.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.2.如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修.十一、FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L有什么区别,是否可以相互替代?FX3U-ENET-L是以太网模块,FX3U-ENET-ADP是以太网口适配器;-L功能强大,可以替代ADP;反之能否替代,则要参考所使用到的功能能否满足,从而来判断。1.ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能,该功能作用是通过以太网口与人机界面连接,如三菱、威纶触摸屏2.ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议),该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、写入以 及控制PLC3.ENET-L模块有大量缓冲区,具备缓存发送接收功能(1024字/次),可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯, ENET-ADP只是一个通讯扩展口,没有这个功能十二、FX3U-1PG能替代FX-1PG-E?1.FX3U-1PG是 FX2N-1PG/FX-1PG-E的升级版;性能提升脉冲输出可达200KHZ,他们的程序可以通用2.FX3U-1PG只能用在FX3U PLC主机上面,替代之后确定主机是否为FX3U PLC十三、三菱FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯?如何在三菱3G的PLC中读取条形码?用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯定要知道他的通讯协议,是专用的还是MODBUS 协议,然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小,然后才好用RS指令去读取这个站址的条码存储区域地址的数据,如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了。十四、准备试着做一个控制系统,控制一个步进电机,四个气缸,有四个接近开关输入,选什么型号的PLC划算?这种简单的系统什么型号都可以,FX2N FX1S FX3U你都可以选,主要是晶体管输出就好了。十五、用PLC怎么控制伺服电机?根据编码器的分辨率计算每转的距离,然后用脉冲控制。十六、三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀?800-4000。十七、PLC定位模块的使用必须配合伺服吗?必须配合伺服,根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令。十八、选用三菱FX3GA系列PLC和三菱FX3U系列PLC哪个好呢?根据具体的用途去选择,软件都是一样的。十九、三菱的这几种系列的PLC在编程上有什么区别?基本没区别,FX2NC 和FX3U 大部分指令通用。来源:工控论坛,版权归原作者所有招生对象:机械,电气等相关专业学生,有志于从事机器人自动化行业人员师资团队:系统集成商,专业团队教学特色:理论+项目实训+项目考核学习地点:浙江 杭州, 甘肃 兰州开班:一对一定制培训,随到随学,推荐就业完觉得不错,就分享给更多小伙伴吧!让机器人应用技术变成常规技能,我们一直在路上……福利:翰融大学院致力于机器人自动化应用人才培养,助力企业智能转型升级走进“低成本、高效率”的生产时代。其它小伙伴工 大 易 服本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。翰融大学院百家号最近更新:简介:做工业机器人教育、培训、服务权威平台作者最新文章相关文章查看: 539|回复: 6
PLC的一个问题
TA的每日心情开心 08:18签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III主题帖子积分
电工入门, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
电工入门, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
在PLC,例如西门子S7-200的梯形图中,停止可以是常开,也可以是常闭,也要对应实际接线?
TA的每日心情开心 21:18签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I主题帖子积分
电工入门, 积分 48, 距离下一级还需 452 积分
电工入门, 积分 48, 距离下一级还需 452 积分
TA的每日心情无聊 08:51签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I主题帖子积分
电工入门, 积分 146, 距离下一级还需 354 积分
电工入门, 积分 146, 距离下一级还需 354 积分
TA的每日心情开心 17:15签到天数: 221 天[LV.7]常住居民III主题帖子积分
中级电工, 积分 4764, 距离下一级还需 236 积分
中级电工, 积分 4764, 距离下一级还需 236 积分
能图文并茂就更好
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 17, 距离下一级还需 483 积分
电工入门, 积分 17, 距离下一级还需 483 积分
如果你这个停止按钮是外部输入个哦PLC的就需要对应的外部接线,如果你只是需要常开或者常闭这样的一个节点并且不需要该节点产生变化就可以用PLC自带的常开(常闭节点)
站长推荐 /2
加入QQ群和各路大神在线交流。
Hi、Hi---小伙伴们,欢迎来到工业之家。加入我们后的小伙伴都说,找到我们就是找到了组织,找到了家。
Powered by Discuz!X3.2 Licensed
Comsenz Inc.PLC与触摸屏的通信为什么老是断开?
问:我们单位的一套设备,配备s7-400系统,一台tp
270触摸屏放置在操作台上,通过dp/mpi方式传送信息,奇怪的问题是:经常会出现plc与tp屏无法建立连接,把想到的认为有干扰的地方全部检查,并且想办法进行屏蔽,有时可以解决问题,通讯正常,但不知什么原因又会引发同样的故障,而且有时候通讯的建立与中断转换频率极快,一会儿连接,一会儿断开。
系统内还有一台直流驱动装置590
,数台emerson变频器,其余为常规电器,供电系统有te、pe,而且互相隔离。
想问一下:如何彻底解决通讯连接干扰问题呢?
答:我想可能是调速装置的干扰,或者是接地的问题。接地应严格分开控制地和保护地,控制系统一点接地。
问:直流调速的影响是会有的,但我们的通讯只是一个点对点的应用,而且采用原装西门子rs-485插头和6xv电缆,接地系统已经分开,通讯线的接地是单独做的数据地,plc系统的机壳与机柜相连(金属机柜,原厂家装配的),我们的供电系统的零、地合一。今天严重到找不到s7统计通讯了,很是头疼。
答:s7-400与tp的距离有多远?其线路是否与变频器的线路靠近?变频器与plc有通信吗?
问:plc到tp270直线距离大概有20米,通讯线放电缆槽沟内长度大约有35米,plc柜紧挨着直流传动柜,直流传动柜旁边是低压柜(内有液压站电机、主电机风机的接触器、保护器,低压开关、微断等,还有几台变频器),所有的电缆都在一个电缆沟里,有较大部分的平行放置;变频器与直流传动均没有与plc实现网络通信,所有的运行指令及速度值由plc输出,plc通过电缆与相关设备连接。
答:变频器和tp通信线是否有屏蔽?变频器的布线和屏蔽如果处理得不好的话,可能会产生很重的干扰。是否可以试试将tp暂时放plc旁边,或者临时拉一条通信电缆(不要放电缆沟)。如果没问题的话,说明是干扰的问题。
问:变频器功率不大,5.5kw,但是变频器与tp没有通讯。plc与tp通讯电缆是西门子专用电缆,屏蔽层接数据地线,但这根电缆与多根大电流的电缆平行放置,长度大约15米.
已经将tp放在plc旁边,没有任何问题的,今天准备更换一根通讯电缆,而且远离动力电缆,不知是否有效果。plc端的rs485总线插头的终端电阻不接,tp端的终端电阻接入。
答:如果只是plc和tp的点对点通信,双方都应该接入终端电阻。
问:采用了您提出的方法,两端都接入终端电阻,但是还频繁地出通讯中断的提示,等大修时间再更换一下动力电缆再看看效果。
总结:通过实验,可以肯定干扰的根本原因是通信电缆与多根大电流的电缆(特别是变频器的输入、输出电缆)平行放置在同一电缆沟内,且距离很近。
这个系统比较简单,只是点对点通信,最简单的实验方法就是将两台设备暂时放置在一起,或者临时拉一条通信电缆(不要放电缆沟)。如果干扰消失,肯定是电缆布线引入的干扰。可以用示波器观察rs-485的a、b线对数字地(5针)的波形,如果有强烈干扰,可以看得到干扰信号的波形。
&买工控真品请到明扬工控商城!
查工控资料就到工控资料库 !
-----------------------------------------------------------------&
明扬工控商城(天津明扬工业控制技术有限公司旗下网站),专业诚信,服务热线:400-009-7985
022-(微信)
买真品请到明扬工控商城()
明扬工控网专业销售、、、
、、、等,产品,原装正品,诚信保证!欢迎垂询!
&明扬工控-代理,专业销售富士工控产品,、、、、、、,原装正品、诚信保证!欢迎垂询!400-009-6985
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。PLC和触摸屏问题_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC和触摸屏问题
&&接口问题的解决
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}