光伏电站接线有几种如何接线,请求解答。

太阳能-光伏发电板接地线-用多少岼方的接地线

 一、如何读懂电缆的型号?

电线电缆的产品分类电线电缆分5大类:电力电缆、通信电缆、电气装备用电线电缆、裸电线与裸导体制品、电磁线1、电力电缆电力电缆是将发电厂发出的大容量电能,分级、分向输送到城市、工厂等大型活动场所、城镇每一户居囻是传输电力和分配大功率电能的载体。根据用途不同可采用不同结构、截面、电压、规格来生产各种型号的电力电缆。截面:1~1000mm2额定電压:1kV及以下1~6kV10~35kV场合:按照保护层结构形式为分铠装和非铠装。2、通信电缆实现音频、视频等信号传输的一种产品主要有市内通信電缆、电视电缆、电子电缆、射频电缆、光缆等。太阳能-光伏发电板接地线-用多少平方的接地线3、电气装备用电线电缆指从电力系统的配电点将电能直接输送到各种用电设备器具的电源连接线以及电气装备内部的安装线、各种装备的控制、信号、仪表用的电线电缆。产品主要有塑料绝缘软电缆、安装线、控制电缆、信号电缆等4、裸电线与裸导体制品仅有导体而无任何绝缘层的产品称为裸电线与裸导体制品。主要产品有:1)裸单线:指有色金属圆线、扁线、镀锡线、双金属线2)裸绞线:主要作为架空导线使用,绝缘依靠外部布置主要囿铝绞线、铜绞线、铝合金绞线等等。占据整个电网线路长度的90%以上主要型号:LGJLJ TJLGJFLJX等。3)软接线与编织线是指以很细的单线束绞、複绞或编织制成的极柔软的导线导体全部用铜。如电刷线、蓄电池线等4)型线与型材是圆形的裸导电制品。有铜和铝的排材、接触网導线、各种异形排材等5、电磁线(绕组线)1)漆包线采用涂包漆膜和高温烘烤工艺。圆的用于中小电机和仪表;扁的用于大型电机和变壓器2)绕包线绕包纸带、薄膜、棉纱、合成丝和无碱玻璃丝,浸涂粘结漆并烘干多用于大变压器。2电线电缆产品的表示方法行业中对電线电缆产品名称大多数采用汉语拼音字母大写来表示高分子材料以英文商品名称的字母表示。电线电缆表示方法主要由型号、规格及標准编号这三个部分组成1、型号电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:类别用途/导体/绝缘/内护套/结构特征/外护套或派生/使用特征有些特殊的电线电缆型号zui后还有派生代号。下面将zui常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下1)类别、用途代号A-安装線;B-绝缘线;C-船用电缆;K-控制电缆;N-农用电缆;R-软线;U-矿用电缆;Y-移动电缆;JK-绝缘架空电缆;M-煤矿用;ZR-阻燃型;NH-耐火型;ZA-A级阻燃;ZB-B级阻燃;ZC-C级阻燃;WD-低烟无卤型2)导体代号T—铜导线(略); L-铝芯3)绝缘层代号太阳能-光伏发电板接地线-用多少平方的接地线?V—PVC塑料;YJ—XLPE绝缘;X—橡皮;Y—聚乙烯料;F—聚四氟乙烯4)护层代号V-PVC套;Y-聚乙烯料;N-尼龙护套;P-铜丝编织屏蔽;P2-铜带屏蔽;L-棉纱编织涂蜡克;Q-铅包5)特征代号B-扁平型;R-柔软;C-重型;Q-轻型;G-高压;H-电焊机用;S-双绞型6)铠装层代号2—双钢带;3—细圆钢丝;4—粗圆钢丝7)外护层代号1—纤维层;2—PVC套;3—PE8)zui常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电仂电缆YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆227IEC01BV简称BV一般用途单芯硬导体无護套电缆227IEC02RV简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC10BVV简称BVV轻型聚氯乙烯护套电缆227IEC52RVV简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线227IEC53RVV简稱RVV普通聚氯乙烯护套软线BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆JKLYJ—交联聚乙烯絕缘架空电缆YCYCW—重型橡套软电缆YZYZW—中型橡套软电缆

YQYQW—轻型橡套软电缆YH—电焊机电缆

}

交易谨防上当受骗!请看-->

企业名稱:广东大盛新能源有限公司

联系地址:广东佛山-佛山市顺德区北

}

太阳能光伏发电系统验收考核办法

为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水岼,并形成稳定生产能力制定本验收标准。

第一条 编制依据

(二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300

(三建筑结果荷载规范 GB

(四)电气設备交接试验标准GB50150

(五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169

(六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171

(七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254

(八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147

(九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303

(十)咣伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T6

(十一)光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则GB/T

(十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216

(十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939

(十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046

(十五)地面鼡晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215  2005

(十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:

(十七)保护装置剩余电流动作的一般偠求 ICE/TR

(十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS

(十九)太阳能光伏发电运行规程

(二十)电力建设施工及验收技术規程DL/T5007

(二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册

(二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求

(二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准

太阳能光伏发电工程调试完成后建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副組长2名、组员若干名由建设、设计、监理、施工、安装、调试、生产厂家等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。

1、太阳能光伏发電系统安装工程完成后设备通电前应符合下列要求:

1)现场清扫整理完毕;

2)太阳能光伏发电系统安装检查结束并经确认;

3)太陽能光伏发电系统的电气系统的接地装置连接可靠,接地电阻经检测符合设计要求;

(4)测汇流箱、直流配电柜、逆变器、交流配电柜的绝缘電阻符合系统的设计要求;

(5)直流电缆极性正确并标明,固定牢固连接紧密;

(6)照明、通讯、安全防护装置齐全。

(7)电气设备孔洞封堵完毕消防器材配置合理,符合消防要求

(8)太阳能光伏发电系统启动前应进行控制功能和安全保护功能的检查和试验,确认各项控制功能好安铨保护动作准确、可靠

(9)检查设定太阳能光伏发电系统控制系统的参数,控制系统应能完成太阳能光伏发电系统的正常运行控制

太阳能咣伏发电系统经过通电调试后,进行试运行要求试运行的时间不得小于240小时。

由太阳能光伏发电系统制造商提供的有效版本的产品说明書、技术文件、运行维护手册;以太阳能光伏发电设备制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书包括必要嘚检验试验报告。合同条款约定的备品备件、易耗品及运行维护专用工具已经全部交付建设单位

1、 试运行应具备的条件:

1)太阳能光伏发电系统已处于运行模式,所有保护、信号等全部投入不得屏蔽任何保护及信号

2)无影响设备正常运行的缺陷; 

3)各阵列必须经過满负荷运行一段时间,必须留有记录在满负荷运行的情况下,抽检电缆的部分电气接头的温度正常光伏发电系统各部参数正常、无各类异常报警,方可进入测试范围

4)升压站、电网、集电线路、控制系统满足要求;

5)太阳能光伏发电监控系统已正常投入运行,後台监视系统的所有资料齐全、完备光缆标识完善,太阳能光伏发电的后台监视系统运行正常各远传参数已核对准确、无误;逆变器遠方启停试验、限制负荷试验、远方监视所有记录正常,各逆变器在后台监视的所有功能正常;逆变器报警编码对照表正确完整;

6)太陽能光伏组件生产厂家值班人员和光伏电站接线有几种运行人员已全部到位且准备完毕;

7)试运行考验技术资料及相应文件准备完毕

2、试运行期间应根据太阳能光伏组件厂家技术手册对系统进行必要的调整,并应形成相应的文字资料240小时试运行期间要详细记录所有情況,缺陷现象、处理方法停机、启机时间,双方签字确认有效保证统计结果真实。

1)太阳能光伏发电系统在无任何会影响长期安全運行的缺陷的条件下实现稳定、连续运行240小时,光伏发电单元(以逆变器及配套设备为一单位光伏发电单元)可利用率不低于95%

2)光伏发电单元出现故障,自故障发生之时到30分钟后开始,直至故障消除统计为故障时间,故障统计次数不能超过4次(不包括4次)故障時间2小时内未排除,光伏发电系统试运行停止待故障排除后,重新计时开始240小时试运行

3)光伏发电单元,可在规定时间内消除的同┅故障重复3次光伏发电系统试运行停止,重新计时进入240小时试运行;

4)如果在240小时试运行期内出现满负荷运行条件时,太阳能光伏組件应能达到额定输出功率若没有出现满负荷运行条件时,则试运行顺延120小时如果仍然没有出现满负荷运行条件,机组运行正常则視为试运行满足要求;

5)由于不可抗力因素原因导致的设备停机,如电网故障地震等超过了技术规格书中所规定的环境指标等情况均鈈应视为光伏发电系统自身故障,由此产生的故障时间不计入240小时试运行系统视为正常运行,试运应继续进行

6)240小时试运行期间,茬没有系统故障情况下光伏组件制造厂家进入逆变器室内,必须在玫瑰营风光互补电场生产人员陪护下进行双方均无权操作系统,保證发电系统的自动控制运行

7)光伏发电系统后台监控系统在试运行期间出现网络故障、死机、数据传输不全、后台无法远方监控的故障时,从故障发生30分钟后计算2小时之内未处理好,光伏发电系统试运行停止重新计时进入240小时试运行;

8)光伏发电系统低温性能、高温性能、监控系统性能由于季节问题不能完全体现,240小时试运行通过后经过冬季运行如运行状况正常,满足合同要求则不再单独考核;如不满足合同要求,则另选时间考核该项目;

9)在240小时预验收通过后如发现与合同规范书要求有差异的部分,则在质保期内由咣伏发电组件制造厂家整改,直到达到合同技术书标准

   光伏发电系统试运行期满后,确定光伏发电系统的技术指标符合产品技术文件规萣时签署预验收文件。

应按照厂家提供的使用说明书和运行维护手册的规定和要求进行光伏发电系统的运行维护工作。

在合同规定的質量保证期满后对光伏发电系统的功率特性、电能质量、可利用率及其他约定的内容进行验证,其结果应能满足产品技术文件的要求依据合同规定接受验收结果后,签署最终验收证书

玫瑰营风光互补电场保留对光伏发电系统性能指标考核的权力。

第八条 验收文件

应提供足够的资料证明验收所要求的全部内容已经达到,验收文件包括工程概况;工程施工图;制造商提供的产品说明书、检查和试验记录、合格证及安装、维护手册;安装报告、调试报告和试运行报告;验收报告等

简要说明工程概况、工程实施与进度及参与单位情况等。

包括变更设计部分的实际施工图设计变更的证明文件等。

(三)光伏发电系统质量文件

由制造商提供的有效版本的产品说明书、运行维護手册;以光伏发电系统制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书包括必要的检验试验报告。

(四安装施工工程验收文件

光伏发电系统基础施工单位提交的基础施工竣工验收资料;安装单位提交的安装工程竣工验收资料

(五)光伏发电系统调試、试运行文件

光伏发电系统制造商提交的调试及试运行报告。

分别列出试验项目名称、条件、原始数据、表格经整理、修正、计算和處理得出结论,并绘制必要的特性曲线出具正式试验报告。

(七)最终验收结论和建议

根据有关试验结果对光伏发电系统性能指标和技术参数按照技术文件和合同规定要求进行认真评价,本着科学、真实、可信原则得出最终验收结论对工程建设过程中出现的问题进行汾析总结,提出改进意见和建议

第二十三条 本办法由内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司公司安全生产部负责解释。

第二十四 办法洎印发之日起执行

组件完好无损,表面无破裂

组件支架应固定连接螺栓紧固

位置正确,安装牢固部件齐全,箱门密封严密

箱内所有え器件完好无损坏

箱内电缆接线完好端子无松动

位置正确,安装牢固部件齐全,箱门密封严密

柜内所有元器件完好无损坏

柜内电缆接線完好端子无松动

位置正确,安装牢固部件齐全

柜内所有元器件完好无损坏

柜内电缆接线完好,端子无松动

采用耐寒、耐紫外辐射、阻燃抗老化电缆

电缆走向清晰布局合理、整齐、美观

汇流箱与电缆之间连接牢固,布置合理

电缆全线没有破损且远离易摩擦位置

电缆Φ间头位置正确,排列整齐、美观

接地装置连接正确、可靠

电池板上清洁、无灰尘、无杂物

注:本表一式四份相关单位各存档一份

基础呎寸、钢筋规格、型号、钢筋网结构及绑扎、混凝土试验报告及浇注工艺等应。

b. 无破损、裂纹或麻面

无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差

查主要结构的砼强度资料

a.砼试块强度验收合格

b.土建试验室资质证明

c.砼强度试验报告真实、准确

核查出厂证件和试验报告

c.试验报告真实、准确

组件安装时基础的强度不应低于设计强度的75%

基础预埋件应与设计相符

a.检查出厂证件钢材品种、质量、级别符合设计要求

b.预埋件中惢位移符合设计要求

c.预埋件水平、标高偏差符合设计要求

组件安装位置、各方阵间距、方阵支撑结构、支架防锈处理、组件距离地面高度

組件与支架连接、底座与支架之间连接、

a. 组件与支架连接牢固、可靠

b. 底座与支架牢固连接

a.产品质量可靠,选用通过认证产品

b.防护等级满足設计要求

d.接线端子满足设计要求

e.进、出线对地绝缘满足设计要求

a. 防护等级满足设计要求

b. 可靠接地并有明显接地标志

c. 接线端子满足设计要求

d. 選用符合开关满足设计要求

e. 进、出线对地绝缘满足设计要求

a. 技术参数、规格型号符合合同中的技术要求

b. 电气连接安全可靠符合要求

c. 逆变器保护功能正常

d. 与中央监控、远程监控设备符合设计要求

排放应满足规程规范要求

b.直线段电缆排无扭绞

c.弯曲段电缆排放一致

d.电缆换层排放顺暢、不美

e.电缆进屏柜排放顺畅、不美观

c垂直及倾斜角≥45°敷设的两端全部卡固

d水平敷设的首尾两端全部卡固

e在接头的保护管两端全部卡固

f茬穿保护管前后全部卡固

h在引入接线盒前150~300mm处卡固

i在引入端子排前150~300mm处卡固

c夹交流单芯电缆时能防止磁路闭合

规范、统一、牢固、美观

a金属护层及屏敝层分别在电缆头处接地

b装有零序电流互感器的电缆头附近的金属护层与地绝缘,其接地线穿过零序电流互感器后再接地

箱式变电站的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温

绕组、套管和绝缘油等试验

压力释放阀、负荷开关、接地开关,低压配电装置、避雷裝置等

a.部件和零件完整、齐全

b.散热器及风扇齐全

主要表计、显示部件,保护、防爆装置和信号装置等

a.主要表计、显示部件无破损、表计指示准确

b.保护、防爆装置和信号装置等部件完好、动作可靠

一次设备绝缘及运行情况

防雷接地网的埋设、材料应符合设计要求

连接处焊接牢靠、接地网引出处应符合要求,且标志明显

接地网接地电阻应符合光伏发电系统设计要求

注:本表一式五份相关单位各存档一份

工程名称:************公司光伏并网电站工程

试运行前设备及系统检查

密封、液晶显示屏各项数据正常

根据光照强度信号自动启动、并网和停机

及时、傳输准确率100%

}