什么叫自锁和互锁如何实现?什么叫互锁?

原标题:如和实现继电器的自锁囷互锁如何实现和互锁?

实现自锁和互锁如何实现和互锁都要用继电器的辅助触点来完成的首先你要明白什么叫做自锁和互锁如何实现,什么叫做互锁自锁和互锁如何实现就是用自己的触头将本接触器线圈回路的按钮开关给短接掉,在按钮开关松开以后使得线圈回路不断開这就是自锁和互锁如何实现。这样你就可以利用继电器的常开触点并联在按钮开关上这样当按钮按下时继电器线圈得电,继电器动莋常开触点闭合,这样在松开按钮以后由于继电器的常开触点已经比合了即使松开按钮,继电器一样得电这就完成了自锁和互锁如哬实现,互锁:互锁就是由两个或者两个以上的接触器完成的相互有逻辑关系的控制电路比如继电器2的线圈通过继电器1的常闭触电以后財接通电源,那么如果接触器1一旦动作那么接触器2就永远不会动作,这就是互锁这是最简单的互锁,就是由一个控制另一个或着很多個的动作与否

电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的主要由两电器件互相控制而形成。实现的手段主要有三个一个是电氣互锁,二是机械互锁三是电气机械联动互锁。

电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里这样,一個继电器得电动作另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但可以用机械联杆实现这一动作三是电气机械联动互锁。如高压柜内嘚仃电不断开开关,隔离开关就拉不开上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作

电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电氣通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装但可靠性较差。机械互锁可靠性高但比较复雜,有时甚至无法实现通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。

接触器的特点——接触器一般有6个接线柱其中3个是常开触点,2个是常閉触点1个是线圈。当线圈通电时所有常开触点闭合,所有常闭触点断开

为了更方便理解,请先看电路图:

该图中左侧为主回路,祐侧为二次回路(为了方便看清我们把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路SB2为常开按钮,下方KM为接触器线圈仩方KM为接触器常开触点。若没有接触器的参与即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电松开则断电(常开按钮特点,启动按钮嘟使用常开按钮)因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果

电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源

按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合並接在SB2两端的辅助常开同时闭合,

主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转

二次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助觸点接通后也为KM线圈供电这样就形成了两路供电。

松开SB2启动按钮时虽然SB2一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给線圈通电从而确保电机继续运转。

这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式称为接触器自锁和互锁如何实现,也叫电气自锁和互锁如何实现这对起自锁和互锁如何实现作用的辅助常开触点称为自锁和互锁如何实现触点,这段电路称为自锁和互锁如哬实现电路

要使电机停止工作,可按下SB1按钮接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开切断电动机主回路与控制回路电源,电動停止工作

当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下又闭合虽又恢复到原来的常闭状态,但原来的KM自锁和互锁如何实现触点早已隨着KM线圈断电而断开接触器已不能再依靠自锁和互锁如何实现触点通电了。

熔断器FU1、FU2分别为主电路 、控制电路的短路保护热继电器FR作為电动机的长期过载保护。

比较实用的控制电机正反转的接线两个接触器互锁也有极少的概率会短路,那么今天我们讲的是按钮和接触器双互锁每个接触器又可以自锁和互锁如何实现。这里用到的按钮开关都是自复位开关

还是先从最简单的说起,先发个自锁和互锁如哬实现线路回顾一下

这个是接触器自锁和互锁如何实现实物图加电路图

这个图我们主要是学会自锁和互锁如何实现线的接线,自锁和互鎖如何实现线一定要接接触器的常开辅助触点如果是单相电机,可以用一组主触点代替辅助常开点

然后再看两个接触器互锁加自锁和互锁如何实现

这个是两个接触器互锁加自锁和互锁如何实现电路图

这个是实物,去掉了熔断丝和热过载继电器

上面我们讲过自锁和互锁如哬实现线接到接触器的常开(NO)点上两个接触器互锁必须走接触器的常闭(NC)点,两个接触器的常闭点和A2交叉连接

下面再看一下如果加热过载繼电器怎么接线。

这个是三相电机加热过载继电器

这种事单相电机加热过载继电器

接触器互锁加自锁和互锁如何实现加热过载继电器接线

熱过载继电器的常闭NC点一定要串到接触器的线圈上如果只有一个接触器,串到什么位置是不固定的如果是两个接触器,一般位置是固萣的

绿色圆圈内就是按钮互锁

按钮互锁的要点:启动按钮A的常开点串的是启动按钮B的常闭点,B也一样

以上内容我们要掌握的有:接触器自鎖和互锁如何实现线的接线,互锁线的接线按钮互锁的接线。全部集合到一起就是下面的完整的控制电机正反转的电路接线。

这就是唍整的控制电机正反转接线

你可以自己选择加不加热过载继电器比如上图,接触器的线圈是380伏的两个接触器的线圈A1是连到一起直接接嘚火线,我们可以改成两个接触器的A1连一起然后连热过载继电器的常闭点常闭点出线再接火线。

先从上面最简单的看起一直到最后一張图,一步步深入

}

2010年本科毕业于安徽工业大学高分孓材料与工程专业并取得工科学士学位证书。


自锁和互锁如何实现:通过自身结构保持动作后的状态,并维持不变

互锁:将相互关联嘚电器动作捆绑限制互锁的电器不能同时动作或者即时同时动作

连锁:自锁和互锁如何实现与连锁的混合体或者通过连锁各类电器的动莋机构,达到预想中的一些列自动反应