铸造车间有要求安装桥架支架安装规范要求吗?

电缆桥架安装工艺流程要求
长沙亚明电子科技发展有限公司主营:桥架、电缆桥架、母线槽、高低压开关柜、电线电缆各型号产品。 | | | ||
亚明主营:电缆桥架、母线槽、高低压开关柜、电线电缆、城市综合管廊支架
亚明名牌产品 著名商标 国家电网入网企业
(24小时)全国免费咨询热线400-808-9528
当前位置: >
> 电缆桥架安装工艺流程要求
& & 桥架是一种托敷电缆的支持件,安装比较简单,维修改造也很方便,在弱电工程中,应用十分普遍。桥架由直线段(长1&4m不等)、三通、四通、弯头、支架、引下装置和连接片等组成。桥架安装主要包括放定位线、预埋铁件或膨胀螺丝、支、吊、托架安装和桥架安装、保护接地安装等工艺流程。下面与大家分享一些桥架安装施工中的一些要求。
安装前准备工作
& & 电缆桥架的型号和规格在施工图中已经确定,其敷设线路在施工图中只是示意性的,对于线路的准确长度、三通、四通等一般不作表示。这就要经过复测,确定各部分的准确长度,配件数量、支吊架的制作尺寸,经过复测后提出备料计划。
&定型支架安装
& & 定型支架由主柱和托臂两部分组成,主柱采用钢膨胀螺栓固定在梁或顶板上,托臂挂固在立柱上面。立柱由角钢加工而成,上面有成排的长方形孔,可以调整托壁的标高。托臂的长度与桥架的宽度相等。托臂选用立柱上安装。
桥架的撑要求
& & 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5--3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
& & 金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
& & 塑料线槽底固定点间距一般为1m。
& & 沟槽和格形线槽必须沟通。
& & 沟槽盖板可开启,并与地面齐平,盖板和插座出口处应采取防水措施。
& & 沟槽的宽度宜小于600 mm。
引下装置安装
& & 电缆进出桥架,应通过引下装置,引下装置的作用是保护电缆,增加电缆的弯曲半径,根据电缆引下的位置选择引下装置的形式,采用现场加工,引下装置中的钢管两端口,应装设橡皮护线圈。电缆引下装置卡固在桥架上,在设有引下装置处,应增设加强支、吊架。
下一篇: 上一篇:
免费咨询:
销售中心:长沙月湖机电大市场A区37栋
工厂地址:湖南省长沙市浏阳永安现代制造产业基地(产业园)
版权所有:长沙亚明电子科技发展有限公司新闻动态 News
联系方式 Contact
搜索 Search
你的位置: >
桥架安装都有哪些要求?
& & &&电缆桥架有很多种类型,比如常见的有槽式、托盘式、梯形式、网格式等,由支架、托臂和安装附件等组合而成的。可以独立使用,也可以连接到各种建筑(结构)物和管道支架上面,具有结构简单、外形美观、配置灵活以及维修方便等特点。所有部件都需要镀锌处理,安装在露天建筑上的桥架,若靠近海边或者是属于腐蚀区,那么材料必须具有防腐、耐潮、附着力好、强度高耐冲击性的特点。
上图为桥架安装完成后的效果图
桥架安装要求有哪些?
1.在工程设计中,桥架应根据经济合理性、技术可行性、运行安全等因素,来全面考虑,然后确定最优方案,也需要满足安装、维护和电缆放置的要求。
2.水平敷设的桥架距地面高度一般不小于2.5米,垂直的距地面1.8米以下应该加保护的金属盖,不过在电气专用室内除外。电缆桥架敷设在设备夹层或道路等要低于2.5米,需采取保护接地措施。
3.桥架、线槽及其支吊架在腐蚀环境中使用时。需采取防腐处理,防腐处理应符合工程环境和耐久性的要求。适用于耐腐蚀性要求或干净的地方,应选用铝合金电缆桥架。
4.在有防火要求的区域内,应在电缆梯架、托盘内加入具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭结构,并采取在桥架和支撑表面喷涂防火涂料等措施。整体耐火性能应符合国家有关规范或标准的要求。铝合金电缆桥架不应使用在抗火性能要求高的地方。
5.需要屏蔽电缆线路的电磁干扰或对如室外阳光、油、腐蚀性液体的外部保护作用,易燃粉尘等环境的要求,应选用无孔托盘式电缆桥架。
6.在灰尘容易积聚的地方,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段,底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
上一篇: 下一篇:||||网络114走向全面创新,引领下一代互联网模式,所有创新均拥有国家知识产权,请勿模仿!
>>机械工业厂房内电力干线的敷设机械工业厂房内电力干线的敷设  1 前言
  深圳水电安装维修,深圳节电改造工程,深圳直饮水工程,深圳空气能热水工程,深圳安防监控工程,深圳强电弱电工程,布吉家电清洗,布吉水电安装维修,
  随现代工业建筑的发展,许多工艺车间建筑趁向于集中化,把多项工艺集中到一个大型厂房内,如机械加工联合厂房,铸造热理理联合厂房或综合联合厂房,这样方便管理,缩短了各工艺流程间的连接距离。但是也带来一系列问题,工艺布局合理,排烟散热问题,还有最重要的是厂房的电力,水,气专业的空间管道交叉合理布局问题。本文中将就机械车间电力干线的布局问题表述一个人在设计过程中的一些心得。
  机械工厂主要生产车间有,铸造车间,热处理车间,金属加工车间,装配车间及电镀酸洗车间,机修车间,线缆车间等相关车间。集中联合的综合机械厂房具有其独特的特点:1)因工艺不同,用电设备种类比较多,设备布置按工艺流程划分。2)因为大多对金属制品进行加工,用电比较集中,用电量大。3)因不同的产品,所以设备的布置没有可遵循的规律性4)各种设备工作方式,运行周期,使用频率也不同。综合以上的所有情况,造成了工业厂房供配电的特点,为满足生产要求必须对于电力干线必须采用电缆+桥架或母线槽架空明敷或套管埋设、走电缆沟在地下暗敷供电。以下分两种情况来说明各自特点。
  一:车间电力线路架空敷设:
  A:当设备沿车间钢结构的柱子方向排列时:
  1:照明桥架安装。
  因灯具安装较高,且在行车之上,所以桥架安装也尽可能的高,这样可以减少照明导线的长度。一般高度都在7米以上,施工不是太方便。笔者在多年设计施工中发现其实在这个高度中,有个更好的安装方法:在行车的工字粱与厂房钢柱牛腿中间,间隙足以放下照明桥架,这样可以减少桥架拖臂与吊杆的数量,钢柱之间的悬空部分用吊杆悬挂在屋面檩条上,采用虎牙卡。安装示意图如下图-1:
  2:动力桥架安装 。
  由于机械类工厂加工设备一般不高,正常在1.7-3.6米之间,所以为减少配电电缆长度,动力桥架安装高度不宜过高,动力桥架一般安装在4米高左右。由于机械工厂中因为需要经常吊装大型工件或重型工件,都设有多台行车,且安装高度在6米以上。钢柱间如果采用吊杆安装,则行车水平运行方向与桥架垂直吊杆相冲突,吊杆安装不可能实现。一般解决办法有三种,分别如下:
  a采用钢柱支撑,在厂房两钢柱间加2~3个方钢或工字钢作支撑,本方案中主要缺点是,在厂房内立柱影响工艺流程或通道,对生产有影响。
  b在厂房钢柱拖臂间加上水平的槽钢或工字钢作为支撑物,桥架或母线槽安装在槽钢或工字钢之上。本方案中优点是加空对地面上生产工艺不产生影响,带来的缺点是增加大量的槽钢或工字钢。安装示意图如下:图-2
  C:仍然是采用吊杆安装,但是这次吊杆上方不是固定在屋架上,而是行车支撑物的工字钢下。本方案这样吊杆的长度减少好多,而且节省了好多钢材。采用两种方法:
  a采用上面所说的吊杆,从屋面檩条上吊下来。不足是,吊杆较长而且不能车间内不能允许有行车运行,稳定性不是很好。考虑还有其他专业管线,上部空间布线会很复杂。
  b各专业管线一起考虑,设置一个水电气的布线通道。在用方钢或工字钢作为立柱,上面水平放置有两个背靠背的槽钢,把桥架或母线槽放置在槽钢之上,同时水气管线可以布在桥架或母线槽下面的槽钢内。详细安装示意图如下:
  C:从桥架或母线槽引出后,电力线路的敷设:
  a当采用母线槽敷设时,根据设备数量直接用插接箱引出分支电缆对设备供电。当设备数量不明时,通长采用引出后改用镀锌钢管架空引到设备上接电点,或埋地敷设到设备附近的接电点的位置。安装示意图如图-4
  b从桥架引出的主干电缆套钢管沿工字钢腹板垂直引下,引到安装在钢柱上的配电柜后,再引下套PC管,埋地敷设至设备的附近的接电点,出地面改套金属挠管。安装示意图如图-4
  二:车间电力线路地下敷设方式:
  a当设备数量不多时,可以在设备附近设置配电分柜。由配电间引至车间配电总柜的线路套钢管埋地敷设,套钢管保护。由配电总柜引至分柜的线路均采套PVC管埋地敷设,采用放射式供电。
  b设备数量较多时,设置的配电分柜数量很多,由配电总柜引至配电分柜的电缆数量较多。这时宜采用电缆沟敷设方式,由配电总柜引至配电分柜的线路均在电缆沟内明敷。
  4结束语
  机械工厂供电系统的安全运行对工业企业来说至关重要。如何生产设备安全可靠的工作的同时而又不影响车间内其他专业相关管线的布局,这需要电气设计人员根据各类型工厂的实际工艺情况,结合建筑结构的特点,将电气设计与水,气等专业管线完美结合,达到安全可靠,美观合理,经济实用最理想的效果。
  深圳水电安装维修,深圳节电改造工程,深圳直饮水工程,深圳空气能热水工程,深圳安防监控工程,深圳强电弱电工程,布吉家电清洗,布吉水电安装维修,联系电话:,赖先生深圳市精艺通机电工程有限公司诚信:A&企业性质:服务商企业主营:深圳水电安装&安防监控工程&直饮水工程&nbs…… 年收入:人民币 100万-200万元员工人数:11-50人成立时间:2008年办公面积:180.00平方米联系方式:赖先生企业地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道华龙新村87号列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-& 违法信息举报电话 400-678-6632经营模式:生产厂家
所在地区:浙江省 温州市
扫码访问移动站
我要留言×
注:1.商家会在24小时内与您联系,请确保手机畅通。
2.258.com会确保您的手机号码不被泄露给其他平台,请放心填写。
公司名称:金桥铜业科技有限公司
咨询主题:
物流与发货时间
*如何称呼您:
我要留言×
关注后,报价信息会通过微信公众好发送到您的手机!
郑女士(销售 经理)
电话:86-2
经营模式:生产厂家
所在地区:浙江省 温州市
扫码通过手机查看
镀锌桥架要不要安装跨接线?
发布时间: 15:25:01
镀锌桥架要不要安装跨接线?取决于施工单位的要求。有些单位认为一定要,有些则认为没这么必要。桥架品名:桥架接地线&桥架连接线用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。桥架接地跨接线是用在桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。起到漏电保护的作用!即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。材质:铜包铝、铝鼻工艺:冲床压接常规规格:2.5平方*200mm长 &6mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&2.5平方*250mm长&&6mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&2.5平方*280mm长&&6mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&2.5平方*300mm&&6mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&4平方*200mm长&&12mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&4平方*250mm长&&12mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&4平方*280mm长&&12mm宽,常规螺丝孔?8mm&&&&&&&&&&4平方*300mm&&12mm宽,常规螺丝孔?8mm包装:100条/包,5000条/件,可拼装。金桥铜业可定制任意截面、任意长度、任意孔径的桥架连接线,欢迎来电咨询订购。&联系人:郑小姐 公司官网:公司地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区路11号