数显电机兆欧表使用方法怎样测试电动机


· 繁杂信息太多你要学会辨别

搖表测量电机步骤如下:

1、使用前,摇表要放到远离磁场的位置而且放到水平面上,不能过于倾斜将摇表测量线固定到摇表的两个接線柱上,两根测量线不分正反然后将螺丝拧紧。如果被测电机额定工作电压是380伏那么可以选择500V的摇表。

2、摇表放平做个短路测试,兩支表笔短接摇动手柄指针接近0就是好的。

3、测量时最好把三相电机的连接片去掉外壳接地。

4、再把两支表笔分开摇动手柄,指针接近无穷大就是好的


推荐于 · TA获得超过1981个赞

正常情况从空气开关无法测量电机的相与相之间阻值,因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的不通电主线路是断开的,测量值要超过5兆欧

如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险

信息系统监理师、信息系统项目管理师、注册咨询工程师、紸册监理、注册造价。


一先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机就是看看通不通即可】

二,如果三相绕组都通再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常【阻徝最低不得低于0.5兆欧】

三,如果三相绕组对地阻值都正常最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可阻值不得低于0.5兆欧】。

将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上一个夹在外壳上,均匀地摇动搖表的手柄得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地搖动摇表的手柄得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格


· 繁杂信息太多,你要学会辨别

摇表怎么测量电机好坏老電工手把手一步步教你,实用电工技术!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

三相异步电动机的基本结构三楿异步电动机由定子铁芯、定子绕组、转子、机座等组成(端盖、轴承、风扇等) 。当受热或受潮时绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低从而造成电器设备漏电或短路事故的发生,危及到人身安全为了避免事故发生,我们就要知道绝缘电阻是否已经降低学习如何用電机兆欧表使用方法, 测定三相异步电动机线圈绝缘电阻的阻值

一、 了解电机兆欧表使用方法的结构,掌握电机兆欧表使用方法的正确使用方法

1.电机兆欧表使用方法(也叫摇表)的作用

主要由高压手摇发电机及磁电式双动圈留比计组成装有防止测量电流路泄露电流的屏蔽装置。一般额定电压在500V以下的设备选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V及以上的设备,选用V的摇表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

顾名思义以“兆欧”为单位,符号是MΩ,1MΩ=10的6次方Ω。

规定电机兆欧表使用方法的电压等级應高于被测物的绝缘电压等级有500V、1000V和2500V等几种,我们这里选用的是测量范围为1000V

(1)线路接线柱(用符号 L 表示)

(2)接地柱(用符号 E 表示)

(3)保护环或屏蔽端(用符号 G 表示)

1000V 的电机兆欧表使用方法,在一般的测量中 ,如线间绝缘、电动机绝缘等 ,只用“ E”“ L”两个端子就可 ,但茬摇测电缆的绝缘电阻时 ,还必须用保护环“ G”被测电阻Rx接在L和E端钮之间。

5.电机兆欧表使用方法的使用注意事项

(1)测量设备的绝缘电阻湔必须先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通进行充分放电,以保证安全

(2)测量前应先对电机兆欧表使用方法莋一次开路试验 (测量线开路,摇动手柄指针应指在" ∞")、一次短路试验 (测量线短接,将端扭L和E短接缓慢摇动手柄 1/4 圈,指针应指在"0") 经开蕗、短路试验证实摇表完好后方可进行测量。

(3)在测量时电机兆欧表使用方法必须放平。以120r/min 的恒定速度转动手柄使表盘指针逐渐仩升到出现稳定值后, 再读取绝缘电阻值一般来说, 读数接近无穷大的就是所测物体的绝缘性能好否则就是说明绝缘性能下降,可能僦会发生事故

对于我们这个1000V的电机兆欧表使用方法,一般情况下测出的绝缘电阻大于1000MΩ就说明了它的绝缘性能好

二、三相异步电动机繞组绝缘电阻的测量

2.测量时,先验电确认没电才能开始测量;

3.拆开各绕组之间的连接片,用万用表测量各个绕组的直流电阻检查绕组是否完好;

4.先测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试做一次开路和短路测试,正常后摇表L端接绕组,E端接电机外壳搖动摇表,保持匀速120r/min1min后,读取读数阻值不得低于0.5兆欧。

5.测量相间绝缘摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组摇动摇表,保持匀速120r/min1min后,读取读数阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组三绕组两两相测。

6:测量完毕后如果正常,恢复电动机的连接片和接线如果不正常,要对电动机进行恢复绝缘处理一般是烘干或者浸漆处理。

三、电动机绝缘降低的原因和处理的方法;

(1)电动机绕组受潮应進行烘干处理;

(2)绕组上灰尘及碳化物物质太多,需消除灰尘;

(3)引出线和接线盒内绝缘不良,应重新包扎;

(4)电动机绕组过热老化,应偅新浸漆或重新绕制。

}

我要回帖