1、测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。2、4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力电缆绝缘电阻测量应首先断开电缆电源及负荷并经充分放电之方进行而且般应干燥气候条件下进行测量测量步骤下:(1)测量前测定室内温度并检查兆欧表指针指示否正常(2)按照电力电缆额定电压核对兆欧表技术规范否适当(3)兆欧表测量导线应使用带有屏蔽线绝缘导线(4)对三相三线铠装电力电缆进行测量时电缆端进行测量另端必须设专人监护(5)分别电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连起接兆欧表‘E端另条芯线暂时接待转动兆欧表摇柄使转速达稳定120r/min时摇表指针指示∞位置被测电缆芯线与兆欧表L端相连此时兆欧表指针能回零位应继续转动摇柄指针即慢慢随着时间延长向标尺∞方向偏转待仪表指针稳定某位置时开始读数并作记录(6)取得测量结首先电缆芯线连接导线取下再停止摇动兆欧表手柄并立即对电缆芯线放电再测量电缆另相芯线绝缘电阻(7)测量完毕工作人员切勿接近未经充分放电电缆芯线防触电
采纳率:100%
摇表一般配用一红一黑夹头,分别连接在正+黑-接口上,然后将待测量电线的一端两根线头分别用一红一黑夹头连接,然后手摇动摇表即可显示电线的绝缘电阻值;中间尽量避免短路,否则会影响测量结果;以上内容希望对你有用。谢谢!
本回答被提问者和网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
绝缘电阻的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电气规范绝缘电阻的检测标准是多少_百度知道
电气规范绝缘电阻的检测标准是多少
我有更好的答案
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:高压配电装置绝缘电阻测试A. 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 B. 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。交流电动机绝缘测试C. &定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 D. &定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。E. &定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。交流电动机修复后绝缘电阻测试F. &修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 电缆绝缘电阻测试G. &新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;H. 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试
可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2
高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
交流电动机绝缘测试2.1
定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2
定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。2.3
定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。3.
交流电动机修复后绝缘电阻测试
修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4.
电缆绝缘电阻测试
新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3
测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。1兆欧=1000000欧姆。也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。
本回答被网友采纳
公式是这么样:R=U/(1000+P/100)R——绝缘电阻(MΩ);U——电动机的额定电压(V);P——电动机功率(KW)。但实际工作一般按这样的做法:1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6MΩ,这跟用上面公式计算出来的差不多。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
绝缘电阻的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆绝缘电阻的测量_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆绝缘电阻的测量
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆绝缘电阻的测量方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆绝缘电阻的测量方法
&&电缆绝缘电阻的测量方法,。合格标准。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电缆绝缘电阻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信