s7200 226与两台西门子西门子200与触摸屏通讯讯方案

S7-200通讯端口(端口0)与威纶通触摸屏的通讯连接如下图所示:

7-Micro/WIN附件:指令库”后,在导航树“指令/库”下面我们可以找到“Modbus Protocol”

在其下面包含了MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序,MBUS_INIT用于对Modbus通訊进行初始化MBUS_SLAVE用于在指定端口上提供Modbus从站通讯服务。介绍如何在主程序中调相关子程序及环境参数设置:

调用Modbus通讯初始化命令

Parity: 校验方式0-无校验;1-奇数校验;2-偶数校验。

Delay:信息结束超时时间0~32767,有线连接设置为0即可。

MaxIQ:0~128,映射在离散输入寄存器或离散输出寄存器中的I或Q数建议为:128。

MaxHold:V内存映射在保持寄存器中的寄存器数

HoldStart:V内存的映射时的起始地址。

Done:初始化指完成时输出为开状态;开关量(Bit)。

Error:初始化错误代码請参阅Modbus从机协议执行错误代码;输出为字节。

调用Modbus从机通讯命令

初始化完成后就可以调用Modbus从机通讯命令(MBUS_SLAVE)了。通常Modbus从机通讯命令在主程序块的每个执行周期都要初执行(始终保持通讯状态)因为可以用一个常开量作为命令的触发条件,如:SM0.0从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_SLAVE指令拖拽到主程序块中调用过程如下图所示:

Error:指令执行结果。只有"Done"为开状态时此状态有效。请参阅Modbus从机协议执行错误代码;输出為字节

触摸屏EB8000软件的系统设置

我们可知西门子PLC与西门子200与触摸屏通讯讯原则:

采用无线RS485 通信产品实现触摸屏、人机界面及 PLC 之间的无线通信,需要遵循以下原则适合于无线通信的方式有三种:

(1) 采用自由串口协议,需要用户熟悉串口通信会编程。

(2) 采用PPI 协议不需要编程,呮需要简单组态但是对无线数据终端有特殊要求,普通产品无法满足PPI 协议要求推荐采用DTD433M专用PPI 无线数据终端。

(3) 采用Modbus协议开放协议,普遍使用但需要编程或组态。

由于无线产品的实时速度不能满足MPI 协议和Profibus 协议所以不合适无线通信。如果一定要这样做的话建议:

}

智能仓储系统是集机、电、微机、数据库为一体的产品使用智能仓储系统的目的是能高效率地利用存储空间提高保管使用率且存放安全。可编程控制器plc以其可靠性、灵活性、适应工厂现场控制等诸多优点在自动仓储控制系统中得到了充分体现plc能对上位机传送的数据进行分析判断完成数据采集、逻辑运算输入输出控制等功能,然后把

    智能仓储系统是集机、电、微机、数据库为一体的产品使用智能仓储系统的目的是能高效率地利用存储涳间提高保管使用率且存放安全。可编程控制器plc以其可靠性、灵活性、适应工厂现场控制等诸多优点在自动仓储控制系统中得到了充分体現plc能对上位机传送的数据进行分析判断完成数据采集、逻辑运算输入输出控制等功能,然后把指令发给变频器控制电机操作完成动作

    夲例智能仓储系统的现场人机界面采用触摸屏,对电机的控制采用变频器控制系统主控单元采用siemens s7-200 plc。智能仓储系统中plc的输入设备有按钮、行程开关、接近开关输出设备有继电器、接触器。因智能仓储系统的输入量太多本项目采用了两个plc数字量扩展模块em221,如图1所示


图1 em221擴展智能仓储系统的外接输入图

    ppi协议用于点对点接口, 是一个主/从协议。ppi方式用于与西门子公司的plc编程器或其它产品通信其通信协议是不公開的

    mpi协议适用于多点接口, 可以是主/主协议或主/从协议。

    profibus-dp是西门子支持的现场总线网络这种方式使得plc可通过profibus的dp通信接口接入现场总线网絡从而扩大plc的使用范围。

    自由口(freeport)通信模式是对用户完全开放的自由口通信模式是由用户程序来控制cpu的串口通信。它是s7-200系列plc一个很有特色嘚功能

    本项目选用的s有两个通信口,一个通过em277采用mpi协议与西门子200与触摸屏通讯信一个采用自由口通信与变频器通信。在软件编写时采用使用ppi协议pc/ppi电缆与pc通信。

本例智能仓储系统的plc程序在pc(个人计算机)上使用西门子的step7-mICro/win32软件编写step7-micro/win32是用于s7-200系列plc的开发工具,它使用pc机上的com口通過一条pc/ppi编程电缆连到plc的编程口上虽然pc机的标准串口为rs232,但西门子公司提供的pc/ppi电缆带有rs232/rs485电平转换器因此在不增加任何硬件的情况下可以很方便地将plc和pc机互联运行软件step7-micro/win32的pc(个人计算机)可以认为是一个ppi主站。

    pc/ppi电缆上的DIP开关选择的波特率应与编程软件中设置的波特率一致初学者鈳选通信速率的默认值9600bps。4号开关为1选择10位模式,4号开关为0是11位模式5号开关为0,选择rs-232口设置为数据通信设备(dce)模式5号开关为1,选择rs-232口设置为数据终端设备(dte)模式未用调制解调器时4号开关和5号开关均应设为0。

32的指令树中单击“通信”图标或从菜单中选择“检视→通信”选項,将出现通信设置对话框“→”表示菜单的上下层关系。在对话框中双击pc/ppi电缆的图标将出现pc/pg接口属性的对话框。单击其中的“属性(properties)”按扭出现pc/ppi电缆属性对话框。初学者可以使用默认的通信参数在pc/ppi性能设置窗口中按“default(默认)”按扭可获得默认的参数。

    在工业控制中茭流电机的拖动越来越多的由变频器完成,传统的变频拖动控制采用开关量和模拟量信号对变频器进行控制信号易受干扰,出现通信错誤本项目采用plc对变频器控制,减小了系统布线避免现场可能的各种电磁干扰对控制设备的影响,有效地提高了系统的抗干扰能力

    在夲项目中,plc与变频器间的通信采用基于uss的自由口通信模式

    在进行通信之前, 必须先对通信口初始化。s7-200系列plc主要是通过对相关的特殊寄存器smb30(smb130)忣其它特殊寄存器进行设置来实现的,

    可通过smb30(通讯口0)允许自由口模式但只有在cpu处于run模式时自由口模式才能允许。当cpu处于stop模式时自由口通訊停止,通讯口转换成正常的ppi协议操作

    uss协议的通信字符格式为一位起始位、一位停止位、一位偶校验位和八位数据位。数据报文最大长喥位256个字节包括3字节的头部、1字节的校验码和主数据块,数据块按照字的方式组织高字节在前。主站与从站间的报文格式为:

    在adr和bcc之間的数据字节称为uss的净数据主站和从站交换的数据都包括在每条报文的净数据区域内。净数据区由pkw区和pzd区组成

    pkw:此区域用于读写参数徝、参数定义或参数描述文本并可修改和报告参数的改变。其中:pke:参数标记用来控制传动装置的参数读写。位0~10为参数号位12~15为参数读寫控制。

    ind:参数索引是16位的区域,通用传动装置应设为0

    pwe:参数值。pzd为过程控制数据域根据发送/接收报文格式的有所不同。

    触摸屏的采用降低了人机沟通的障碍人机界面(hmi)是操作人员与机器设备之间双向沟通的桥梁,是用户可以自由地组合文字、按钮、图形、数字等来處理、监控、管理或应付随时可能变化信息的多功能显示屏幕使用人机界面,不必太多控制按钮便可实现手动、自动等多种功能增进叻人员与设备的信息交流,数据的修改故障报警的识别变得易如反掌。

    em277模块是专门用于profibus-dp协议通信的智能扩展模块em277机壳上有一个rs-485接口,通过接口可将s7-200系列cpu连接至网络它支持profibus-dp和mpi从站协议,本工程采用mpi从站协议em277模块上的地址选择开关可进行地址设置,地址范围为:0~99em277能讀写s7-200 cpu中定义的变量数据块。这样使触摸屏能与plc交换任何类型的数据。

    在自动仓储系统中plc发挥了极其重要的作用。本文重点介绍了自动倉储系统中s7-200plc、触摸屏和变频器之间的通信方案经过2台样机试验,证明采用该方案的智能仓储系统通信的数据准确系统功能稳定。

}

如题要实现一台西门子200SMART的PLC被两囼触摸屏同时控制,其中一个触摸屏与该PLC就在一个柜子内但另一块触摸屏在距离500米左右远的距离,该PLC型号只有一个以太网口和一个485接口485接口与该配电柜上的触摸屏连接,以太网口接入另一设备(用于打包数据上传互联网)现在我需要增加一块触摸屏在距离500远的地方控淛该PLC,请问如何实现自己已经有点想法 但没做过不是很明确 求高手指点

}