点一直高电平24V无法输出0V吗?

首先要看程序逻辑对应输出点的逻辑状态和实际状态是否相同

,如果相同则无故障需要按照程序逻辑寻找导致这个结果的相关条件

如果實际输入和逻辑状态不同,估计是输出点烧了检查一下是否有未用的输出点,把程序地址和实际线路都改到未用点上试试

这个模块是西門子S7-200的CPU对应的编程软件是MICROWIN,网上有下载自己搜一下即可

。通讯电缆可以用串口没有的话自己接一根就好。

你对这个回答的评价是

丅载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

点一直高电平24V无法输出0V吗?

首先要看程序逻辑对应输出点的逻辑状态和实际状态是否相同,如果相同则无故障需要按照程

序逻辑寻找导致这个结果的相关条件

如果實际输入和逻辑状态不同,估计是输出点烧了检查一下是否有未用的输出点,把程序地址和实际线路都改到未用点

这个模块是西门子S7-200的CPU对应的编程软件是MICROWIN,网上有下载自己搜一下即可。通讯电缆可以用串口

没有的话自己接一根就好。