变压器容量如何选择!求大神指教
工厂所有三相负载铭牌上功率和是1780kw,我应该选择多大
这个你得仔细根据每台设备使用的不同算出视在功率,运行电流再决定,我们厂两个车间四条生产线,每个车间装机容量2300千瓦,但我选择的是1600千伏安的至于为何要选合适的你应该懂的工业用电27元/千伏安/月
处小伙伴啦、想、約-的+。
简单的说:把装机设备分类统计,按需用系数、功率因数等求出计算功率,再综合考虑同时系数。算出总的计算功率再加上备用量从而求出容量。
按照你说的最好2500kva的
工厂所有三相负载铭牌上功率和是1780kw,我应该选择多大至少要2000KVA的三相电力
想的太简单,这不应该是你做的事
设计院早就给准备好了,别瞎操心了。再说些东西需要根据工艺流程计算满足生产最大负荷。现在变压器都不行了,80%利用率大部分就满了。
1600KVA,足够你这些负荷不可能同时开,总有相互备用的,还有间歇启停的。
厂里上了吗,我们可以给你设计一台1250kVA变压器,那样每年省几十万基本电费
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴怎么选择变压器的大小_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
怎么选择变压器的大小
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢共享单车进入检修现场,是进步还是落后?
你会有深深的不安感!
共享共享,多么
大家来盖楼,讲一讲自己的离职理由或者借口
过去一年,没有为企业作出应
查看: 560|回复: 7
怎样选择变压器容量
阅读权限10
积分帖子主题
有1100KW的功率设备需要选择多大容量的变压器?用1000KVA的变压器可以吗?
阅读权限85
积分帖子主题
你这个比较难回答了,需要提供最大电机、使用系数、同期系数等参数才行。按经验的话是足够了。
阅读权限40
积分帖子主题
不可以,1KVA约等于0.8KW,而且变压器要根据设备的功率留有一定的富余量。
阅读权限10
积分帖子主题
选择容量的话,和电压等级,启动方式,接线方式都有关系,还有变压器的其他参数,尤其是短路阻抗要和电机的过载和短路能力匹配。
阅读权限10
积分帖子主题
不能这么说,主要看你所用设备的都是属于什么设备,再来分析
阅读权限40
积分帖子主题
阅读权限10
积分帖子主题
这个问题无法回答,根据你的描述应该是380V电压等级设备。要把负荷的性质搞清楚,直接启动还是软启动?分批启动还是群启动?1100W是计算负荷还是安装负荷?最大电动机启动时造成的压降是多少?想了解变压器的选型,简单一点的你可以去学习一下刘绍才编的《工厂供电》,就知道变压器如何选型了。
阅读权限10
积分帖子主题
你这1100Kw是装机功率还是运行功率
网站事务QQ客服&&
联系电话&6&0& 推广投放& & & 海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:天化云&
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
46000平米的住宅小区用多大容量的变压器
发表于&&&&3785人浏览&&&&4人跟帖&&&&&&
46000平米的住宅小区项目,共计约400多套,正在准备阶段,想大概了解一下需要多大的变压器?因为对这个专业不太了解,特请教!只知道目前100平米的房子一般设计为6KW,这样的话得2400KW,实际不可能按这个配吧,是不是得考虑同时性什么的?请行家帮忙!
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:26:05
&&发表于&&|&
除了住宅,还有别的?地下室,车库,办公,都是多少层的?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:29:01
&&发表于&&|&
记得有专家说过,用电量按每平米50w-80w考虑就行,这样估算的话,估计要两台2000KVA、10/0.4kv的变压器了,此数据仅供参考哦!具体还要确定方案之后才能定论
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:47:34
&&发表于&&|&
补充:地上七层,一层是车库和储藏间,二层至七层为住宅,有约1000平米的商业,采暖拟采用地源热泵,基本情况就这些,谢谢。对于第三楼的说法,在&建筑电气常用数据04DX101-1&中针对不同功能的建筑每平米的功率数是有规定的,我现在是想知道具体算的时候都考虑什么细节。谢谢!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:40:24
&&发表于&&|&
依据《建筑电气常用数据04DX101-1》中的数据计算,不用再考虑其他的折算系数了。