箱变里边的低压进线柜原理图总进线开关怎么选型号

低压进线柜、联络柜,柜内开关级数选择3级还是4级?
最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
<font color="#ffA及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”
施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)关于高低压开关柜及箱式变电站的保护整定值意见稿
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。低压柜出线开关要比配电箱进线开关大多少?_百度知道
低压柜出线开关要比配电箱进线开关大多少?
不带保护,选择隔离开关:配电箱进线开关320A举例说下,他对应的上级低压柜的出线开关该如何选择
我有更好的答案
开关的容量选择方法有两种:1.负荷容量。2.线路(电源)容量。在线路容量足够用的条件下,按照负荷的容量选择开关容量。在不考虑负荷的情况下通常按照线路容量选择开关容量。负荷容量就是额定功率,允许长期通过的电压、电流。就是器件或电路执行功能时所消耗的功率。
采纳率:52%
来自团队:
如果说你只知道自己的下级开关是320A。在线路容量足够用的条件下,按照负荷的容量选择开关容量。在不考虑负荷的情况下通常按照线路容量选择开关容量。比如说上级开关的线路容量只有200A,开关设定也是200A:1,那么你说你下级有320A,有什么用呢?所以说选择负荷开关时首先要搞清楚线路容量才可以。下级开关是不可以大于,去上级柜接线时不知道接入多大的开关下口(假设上级柜足够大)。你所说的“配电箱进线开关320A,不带保护。“他对应的上级低压柜的出线开关该如何选择?”这问题就不对。上级开关不是按照下级开关来选择的.负荷容量。2.线路(电源)容量、等于上级开关的开关的容量选择方法有两种,而是按照上级开关的线路容量来选择的,选择隔离开关”中的“不带保护”首先就不对,规范要求隔离开关后的断路器必须有保护
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
配电箱的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。答:进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。 出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。 从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之...
答:1、高压进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源 2、计量柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量 3、PT柜:电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压...
答:进线柜就是将供电局的高压电接入进线柜 计量柜就是通过电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、电功表、电流表、电压表等计算*用电情况,和*映负载的用电量。可以通过计量柜的电流表看负荷电流多少,电压表看电压多少,是否平衡。电功表可以看...
答:环网柜经常应用在箱式变压器当中,也可以单独应用,箱式变压器包含的部件就很多了,以下是箱式变压器的基本配置清单,内部各种配置的品牌和质量也都有很大差异 箱式变压器(箱式变电站)的组成: 1、高压进线柜 2、高压出线柜 3、高压计量柜 4、...
答:低压配电房一般有5个控制柜 分别是进线柜 计量柜 补偿柜 出线柜 联络柜。 补充: 进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。 出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。 计量柜, 中有互感器、电度表、电流表等 补偿柜,中则有补偿电容器等。 联络柜,主...
答:低压配电屏、进线柜、出线柜,以及三者的区别及联系 1 低压配电屏包含进线柜和出线柜 2 进线柜仅接受变压器送来的电和将电输送给下级各出线柜 3 出线柜仅接受进线柜送来的电和将电输送给下级各配电柜和控制柜
答:进线柜:主电源进线,装有主断路器 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 PT柜:安装计量装置及互感器 出线柜:配电系统...
答:馈线柜就是出线柜的意思,还有一种叫进线柜; 电源从进线柜进入,通过母排给几个馈线柜配电,馈线柜将电源送至各用电*; 馈线柜属于配电柜,配电柜是一个非常笼统的名称,只要和配电沾边的,都可以叫配电柜。
答:10KV变压器进线柜保护的是进线电缆短路和变压器一次的过流、过压欠压。0.4KV低压出线柜保护的是用电*的短路、过流、欠压。10KV变压器进线柜保护同时是二次的后备保护。
答:低压开关柜包括:低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜(统称) 进线柜--由低压电源(变压器低压侧)引入配电装置的总开关柜; 电容柜--无功功率补偿电容器柜,集中补偿方式,与配电柜并列安装; 馈线柜--也称出线柜,将总电源电能分配输出; 还...
答:进线柜:空气开关,电流互感器,避雷器、(电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表)。现在有一种多功率电表,可以替代括号内的所有表。按钮、指示灯。 电容柜:*熔开关、电流互感器、电流表、电压表、功率因数表、频率表、熔断器...
答:你说的这些配电柜是配电室的常规配置,不管高压还是低压都是按一定的功能组合在一起的! 1、高压进线柜:它是分断高压进线电源的高压柜,其实不是真正的进线柜,进线一般不是接在这台柜子上,而是接在隔离柜上的,但它有断路器(真空)能分断进...
答:上进线对于进线主要是指总受电柜的电源进线从柜体的顶部接进来,其它馈线柜母排也是在柜体顶部,上出线主要指总受电柜和馈线柜的电源引出线从柜体顶部走(比如出线走电缆桥架)。这就是进出线方式:上进上出。其它的你就自己去理解吧。比如下进...
答:环网柜也有进出线之分,正确叫法是环网出线,或者变压器出线。
答:从高压到低压柜子组成顺序是;高压进线→PT柜(计量柜)→出线柜→变压器一次(高压)经变压器的低压(二次)后→低压进线柜(同时此柜内加低压计量)→出线柜(也叫馈线柜)→负载。 高压柜:高压配电柜又可是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转...
答:低压联络柜是不含出线,只作为两端母线之间的联络使用(一般只有断路器,没有双电源),低压出线柜是供电给馈线或实际负载的柜子,如果低压柜中有两路电源进线通过双电源供电给另一负载可以叫双电源出线柜(两端母线供电给一负载)或双电源出线...
答:母排 断路器 隔离 接触器 端子排 互感器 电容补偿柜 有晶闸管 电容 电抗
答:单独算的话,进线柜(上进线)3组,出线柜2组,电容柜2组。有些厂家可能将靠在一起的柜子的母线框省去一组。
答:电容柜放在进线柜的旁边跟电容柜放在出线柜的后面是一样的,因为都是取的母线电压信号。它与进线柜的总电流没有差别的。只是设计一般都习惯放在进线柜旁边,电流信号线离的近也好龋
答:主要是看怎么样走线方便,比如说变压器在1楼,低压柜在2楼,电缆或者母线直接穿过楼顶接到低压进线柜,你就没必要弄个上进线了。出线也是这样,不方便挖电缆沟的话,就可以弄电缆桥架上出线。如果变压器和低压柜都在一层,就都是上进的多,变压...
低压开关柜、低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜...
答:低压开关柜包括:低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜(统称) 进线柜--由低压电源(变压器低压侧)引入配电装置的总开关柜; 电容柜--无功功率补偿电容器柜,集中补偿方式,与配电柜并列安装; 馈线柜--也称出线柜,将总电源电能分配输出; 还...10
进线柜和出线柜是不是只在低压开关柜里才有啊?高压...
答:环网柜也有进出线之分,正确叫法是环网出线,或者变压器出线。1
低压开关柜和低压配电柜有什么区别?
答:题目出得好,我也仅仅从个人认识来谈,没有理论基础的哈,所以肯定不对! 两个东西有可能一样也有可能不一样,关键看其在系统中发挥什么作用,同样是GGD柜,有人叫他开关柜,也有人叫他配电柜,安装位置和内部接线决定了它叫哪个名字贴切点,业...24
10KV高压开关柜进线柜和出线柜的区别
答: 不管是什么型号的配电柜、开关柜,我们经常看到同样型号的配电柜却有的是进线柜,有的是出线柜。那么,什么是进线柜和出线柜呢?今天山西开关柜厂家锦泰恒就给大家具体介绍一下这两种柜子。 一、进线柜 通俗的讲,进线柜,就是从外部引进电源的...18高压开关柜包括高压进线柜,分别还有:辅助进线柜、PT柜、计量柜、馈线柜、提升柜等柜
低压进线柜必须与出线柜分开吗
答:有无功柜的低压柜进线柜电流小于出线柜电流,这个主要考虑2个因素:1、测量的问题,可能是测量部分测量不准导致的;2、进线柜与出线柜的电压等级是否一致。低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电...
低压开关柜GGD进线柜、出线柜、电容柜里的母线框各...
答:单独算的话,进线柜(上进线)3组,出线柜2组,电容柜2组。有些厂家可能将靠在一起的柜子的母线框省去一组。11
请问高压开关柜的架空进出线和电缆进出线,有什么区别?
答:现从经济上考虑,高架比埋地里要便宜,从安全上考虑埋地相对安全。有一些电缆是埋地的,有一些高架在空中。配电线路是指从发电厂3根高压火线经过多次降压配到终端变压器,并从终端变压器分出零线及火线配到用户家里,电压已经变为220v。 架空线...1
高低压控制柜和高低压开关柜有什么区别?怎么区分
答:高低压开关柜最大的区别是电压等级不一样,低压是380V的,高压有6KV,10KV,35KV等等,只要是电工一眼就能看出来是高压还是低压,不懂的很难看懂
施耐德低压进线开关柜后装了一个三相开关作什么用
答:你好,施耐德低压进线开关柜后,装了一个三相开关的具体作用,要看电柜的接线图才能知道,建议你最好上个图,这样也可以方便判断。
高压开关柜端子盘进线口和出线口有电阻吗
答:这要根据端子排所接的负载确定的,在停电状态下如果端子排接的是干接点,测量就没有电阻。如果端子排接的是线圈,就能够测量到电阻。
高压进出线开关柜如何配置
答:进线柜,计量柜,PT柜,出线柜
高压进线柜为什么没有地刀?出线柜却有地刀?
答:高压进线柜没有接地刀是因为怕运行人员误操作造成主变跳闸。 出线柜却有地刀是因为: 1、接地开关出线检修时项重要保证人身安全安全措施. 2、隔离柜里有隔离小车,小车摇出即上下线路之间断开,此时起隔离作用.摇入即合上. 接地刀闸: 接地刀闸的...2
低压互感器SDH-5和SDH-3型号有什么区别,GGD开关柜...
答:内径大小的区别啊?不过我们厂的的单位好像是mm?SDH-50、SDH-30?
有无功柜的低压柜为什么进线柜电流小于出线柜电流
答:有无功柜的低压柜进线柜电流小于出线柜电流,这个主要考虑2个因素: 1、测量的问题,可能是测量部分测量不准导致的; 2、进线柜与出线柜的电压等级是否一致。 低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电...
开关柜中进线柜,出线柜,隔离柜,电容柜,PT柜它...
答:连在同一个主母线上2
低压开关柜不同型号有什么区别?
答:低压开关柜分很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,PZ30等等 GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜 GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同 GCS柜只能做单面操作柜,深800 MNS柜可以做双面操作柜,深1000 GCS与MNS的区别 1. 原产地不同:GCS国内自主...低压开关柜不同型号有什么区别? 低压开关柜分为很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,PZ30等等 GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜 GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进...4. 安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可以做11层抽屉,MNS可以做9层X2面。所以GCS最多22个抽屉,而MNS最多72个抽屉。MNS在小电流方面有优...
GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜具体有什么区别?
答:GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让...
GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜具体有什么区别啊
答:GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让...4
低压配电柜和动力柜,开关柜的区别是什么
答:低压配电柜是将电压分配给各个动力柜。所以配电程序是:高压开关柜--变压器--低压开关柜(配电柜)--动力柜--配电箱--PZ30
低压配电柜和动力柜,开关柜的区别是什么?
答:分配电能的箱体就叫配电柜 。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电柜安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电柜、动力柜电箱等。 动力柜:1、给用电设备供电(给设备提供电源...2
热门装修问答
热门装修问答
热门装修问答
最新装修问答}

我要回帖

更多关于 低压进线柜原理图讲解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信