PE线和N5类线和6类线的区别别是什么

查看: 1794|回复: 3
N线与PE线的区别?
TA的每日心情开心 16:10签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
N线与PE线的区别?
工作接地、保护接地、电气接地的区别?
该用户从未签到
N线应该是中性点引出的线(零线),在日常供电系统中中性点通常直接接地.PE线一般用在有中线的线路中,比如配合前者的这种,其连接设备外壳与中线N.
TA的每日心情奋斗 13:23签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
非常给力哦!很欣赏!!!!!
TA的每日心情开心 19:36签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I
保护接地、工作接地、保护接零的区别?
& && && && && && &&&保护接地、工作接地、保护接零同时用是否更好?
& &&&工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
& & 保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
& & 保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
& && &备注:保护接零适用于电压低于1KV且电源中性点接地的三相四线制供电电路。
& && & 而采用保护接零时要特别注意,在同一台变压器供电的低压电网中;不允许将有的设备接地、有的设备接零。由于一般的低压系统的电源中性点一般都接地,所以用电设备的金属外壳大多采用保护接零,以确保安全。
& & 重复接地 就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。&&
& & 在TN-S(三相五线制)系统中& &,零线是不允许重复接地的。零线是久称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线及pe线。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地实际上是漏电检测点后不能重复接地。
& &&&为了人身安全和电力系统工作的需要,要求电气设备采取接地措施。平常按接地目的的不同,一般分为工作接地、保护接地和保护接零三种,如图所示。图中的接地体是埋入地中并且直接与大地接触的导体。
电力系统由于运行和安全的需要,常将中性点接地(见图),这种接地方式称为工作接地。
工作接地有下列目的:
降低触电电压 在中性点不接地的系统中,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.732倍。而在中性点接地的系统中,触电电压就降低到等于或接近相电压。
迅速切断故障设备
在中性点不接地的系统中,当一相接地时,接地电流很小(因为导线和地面间存在电容和绝缘电阻,也可构成电流的通路)不足以使保护装置动作而切断电源,接地故障不易被发现,将长时间持续下去,对人身不安全。而中性点接地的系统中,一相接地后的接地电流较大(接近单相短路)保护装置迅速动作,断开故障点。
降低电气设备对地的绝缘水平
在中性点不接地的系统中,一相接地时将使另外两相的对地电压升高到线电压。而在中性点接地的系统中,则接近于相电压,故可降低电气设备和输电线的绝缘水平,节省投资。
同时,中性点不接地也有好处。第一,一相接地往往是瞬间的,能自动消除,在中性点不接地的系统中,就不会跳闸而发生停电事故;第二,一相接地故障可以允许短时存在,这样,以便寻找故障和修复。 保护接地
保护接地就是将电气设备的金属外壳(正常情况下是不带电的)接地,宜用于中性点不接地的低压系统中。我们可以分析一下电动机的保护接地。 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电未接地的情况下,人体触及外壳,相当于 单相触电。这时接地电流(经过故障点流入大地的电流)的大小决定于人体电阻和绝缘电阻。当系统的绝缘性下降时,就有触电危险。 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳接地的情况下,人体触及外壳时, 由 于人体的电阻与接地电阻并联,而通常人体电阻远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,不会有危险。这就是保护接地保证人身安全的作用。 保护接零 保护接零就是将电气设备的金属外壳接到零线上,宜用于中性点接地的低压系统中。 再以电动机为例,当电动机某一相绕组的绝缘损坏而与外壳相接时,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,因而外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电压,通过人体的电流也是极为微小的。 同时注意,中性点接地的系统中不采用保护接地。
星民们快来扫码关注
论坛负责:010-
&&广告直拨:
&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:N线接地和PE线接地的区别
查看: 7140|
摘要: 零线又称为N线,一般设计为可能有回路电流通过的(两相或三相不平衡时)线;接地线又称为PE线,单纯保护接地用,平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发生异常情况(漏电)后才有电流通过。零线(N线)和保护零线(PEN线)是不同的,只有零线(N线)和(PE线)共用一根线时,这根线才可能称为保护零线(PEN线)。  现实中部分电气施工 ...
零线又称为N线,一般设计为可能有回路电流通过的(两相或三相不平衡时)线;接地线又称为PE线,单纯保护接地用,平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发生异常情况(漏电)后才有电流通过。零线(N线)和保护零线(PEN线)是不同的,只有零线(N线)和(PE线)共用一根线时,这根线才可能称为保护零线(PEN线)。  现实中部分施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。   对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:   (1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。   (2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。   (3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE   假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。   如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。   如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。   在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为:   1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。   2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实际施工中很难做到这一点。   相线、零线、接地线知识   家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线(PE)和插座的上插连接,外面来的零线(N)接左插,外面来的相线接右插。把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。   接地线和零线不能混用:   1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;   2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;   3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;   4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;   5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响系统的正常运行。   6、没有接地线的用户,可以安装一个来保护。
上一篇:下一篇:
看过《N线接地和PE线接地的区别》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:60被浏览9,540分享邀请回答229 条评论分享收藏感谢收起76 条评论分享收藏感谢收起写回答供配电系统中的PE、N、PEN线各指的是什么?怎么区别和使用?_百度知道
供配电系统中的PE、N、PEN线各指的是什么?怎么区别和使用?
我有更好的答案
配电系统中的PE是保护接地线、N是中性线、PEN线指的是PE线与N线合用同一根导体,N线不允许重复接地,TN-C系统PE线与N线是同一根导体,PEN线可以重复接地.TN-C-S系统中PEN线重复接地后,分为PE线和N线。区别要看接地系统的形式,PE线可以重复接地,PE线可以重复接地,N线不允许重复接地,如TN-S系统PE线与N线是分开的
采纳率:76%
来自团队:
零线中就有电流通过、工作零线N1、什么是工作零线:只要电器通电工作,PE线将设备外壳上的电导入大地:只存在于TN-C接地电源系统中,相反三相异步电动机就可以不设工作零线。3。2、零线中的电流。三相四线制配电箱为金属外壳必须将工作零线接金属外壳、多少技术员,设备外壳接零线,就是保护接零,这种不容易混淆,相对安全、TN-S系统中的工作零线是专用的零线,不允许重复接地。三、保护接零线PEN1、什么是保护零线:将工作零线兼做保护接地的线就是保护零线,英文表示法PEN。2、TN-C。在何处将道闸的金属外壳接入N涉及到安全问题、多少工人、多少监理。如设备绝缘损坏、TN-S、TN-C-S,其它任何接地电源系统中都不存在PEN。3:TN-C叫三相四线制接地电源系统,比三相五线制接地电源系统少一根线、说清楚:PE线是专用的线,在设备正常工作的情况下,没有工作电流通过PE线。PE线不能和工作零线共用:将设备外壳的电导入大地的专用线、多少工程师似乎好多都没有完全分清楚。2、PEN存在的场所:没有工作零线的单相用电设备是不可能工作的(无线设备除外);没有工作零线的三相四线制负荷就可能不会正常工作,即三相四线制负荷平衡时,零线中没有电流通过,当三相四线制负荷不平衡时保护接零、保护接地、避雷器因雷击放电。PE线还有一个功能是将设备上的感应电导入大地,零线中就会有电流通过,这种线就叫工作零线,因为表示法N、写清楚,工作零线还应重复接地。(2)有工作零线的电器。4、重复接地、PE线的专用性、工作零线也叫中性线、多少专家、多少教授,如单相电动机道闸,不能在道闸内部将金属外壳接在零线上,必须将道闸外壳通过专用的PE线接入N线,这里就涉及三相四线制电源系统转三相五线制电源系统、PE、N、PEN,这些简单的概念,多少年、多少人、多少书本,比三相四线制多一根线,多的一根线专用于保护接地线;TN-C-S是三相四线制接地电源系统已经转换成了三相五线制电源系统。2,一旦接入不当,很容易造成用电安全事故。4、PE线存在的场所:在三相五线制接地电源系统中才有PE线,所以三相四线制负荷无法保证负荷一直处于平衡状态时,零线不能省略,叫保护接地线,英文表示法PE。只有当设备漏电到设备外壳上:三相五线制接地电源系统中的保护接地线是专用接地线,必须重复接地,反而一头雾水也。一、保护接地线PE1、什么是保护接地线,工作零线和保护接地线共用;TN-S叫三相五线制接地电源系统,在三相四线制接地电源系统中没有PE线。另外在不接地系统和小接地系统中有PE线,不接地系统和小接地系统在煤矿井下等特殊场所才能见到。3、PEN的危险性。二,中性线是电工理论中的专业术语,换一种说法罢了。4:(1)无工作零线的电器,如三相异步电动机
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
供配电系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。N线跟PE线有什么区别吗?_百度知道
N线跟PE线有什么区别吗?
我有更好的答案
N线是中性线,是工作线,在单相系统中被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它起到防止触电事故发生的作用。按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。人们常常接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。即保护中性导体
采纳率:100%
见,N线是中性线,是工作线;它可以防止触电事故发生,但外壳可能带电,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。“hubiao3013”先生和“wsyph0”先生说的是一致的。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作
本回答被提问者采纳