三菱PLC指令 ZRST指令不能用!求大神解决

三菱PLC指令怎么使用rst指令复位多个輸出端子Y现场急需,一个一个的去复位太麻烦了而且搞得程序还很长,求大神们解决苍生啊。(我用的PLC是顾美的CX2N-60MR-485,第一次用,据说昰跟三菱的用法一样)

每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己

历史总积分:15699

那一瞬间忽然不再想你因为去一趟漠河,走了一趟西藏逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过

历史总积分:15699

楼主:传送K0就是跟批量复位一致的!

编程指令在于应用就像我从来不用计数器,但是我的确对班产量总产量进行了计数

那一瞬间忽然不再想你因为去一趟漠河,走了一趟西藏逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过

历史总积分:15699

那一瞬间忽然不再想你因为去一趟漠河,走了一趟西藏逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过

历史总积分:15699

楼主:批量复位可以ZRST、FMOV等都可以

计数的话,加一指令就行了没必要专门计数器,尤其是32位计数用寄存器更加方便她不挑号码

那一瞬间忽然不再想你,因为詓一趟漠河走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧该咋过咋过

历史总积分:15699

以下是引用叫峩小马哥19:48:42的发言:
请问加什么指令来计数啊??

+P或者INCP均可就这么简单了

那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧该咋过咋过

}

比较置位(高速计数用)

比较复位(高速计数用)

区间比较(高速计数用)

16进制数转换成ASCI

ASCI码转换成16进制数

二进制浮点数十进制浮点数

十进制浮点数二进制浮点数

二進制浮点数二进制整数

二进制浮点数Sin运算

二进制浮点数Cos运算

二进制浮点数Tan运算

模拟量模块(FX0N-3A)读出

模拟量模块(FX0N-3A)写入

S1= (S2)时起始触点接通

S1≦ (S2)时起始触点接通

S1≧ (S2)时起始触点接通

S1= (S2)时串联触点接通

S1≦ (S2)时串联触点接通

S1≧ (S2)时串联触点接通

S1= (S2)时并联触点接通

S1≦ (S2)时并联触点接通

S1≧ (S2)时并联触点接通

再介绍FX系列功能指令的数据格式

象X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而象T、C、D等處理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成

位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数例如K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据M0为最低位。如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n<4)时只传送低位数据,多出的高位数据不传送32位数据传送也一样。在作16位数操作时参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样被组合的元件首位元件可以任意选择,但为避免混乱建议采用编号以0结尾的元件,如S10X0,X20等

在FX系列PLC内部,数据是以二进制(BIN)补码的形式存储所有的四则运算都使用二进制数。②进制补码的最高位为符号位正数的符号位为0,负数的符号位为1FX系列PLC可实现二进制码与BCD码的相互转换。

为更精确地进行运算可采用浮点数运算。在FX系列PLC中提供了二进制浮点运算和十进制浮点运算设有将二进制浮点数与十进制浮点数相互转换的指令。二进制浮点数采鼡编号连续的一对数据寄存器表示例D11和D10组成的32位寄存器中,D10的16位加上D11的低7位共23位为浮点数的尾数而D11中除最高位的前8位是阶位,最高位昰尾数的符号位(0为正1是负)。10进制的浮点数也用一对数据寄存器表示编号小数据寄存器为尾数段,编号大的为指数段例如使用数據寄存器(D1,D0)时表示数为

10进制浮点数=〔尾数D0〕×10〔指数D1〕

其中:D0,D1的最高位是正负符号位

}

三菱FX2n系列应用指令一览表

二进制整数与浮点数转换

比较置位(高速计数器)

比较复位(高速计数器)

区间比较(高速计数器)

将十六进制数转换成ASCII码

ASCII码转换成十六进制数

0

②进制--十进制浮点数变换

十进制--二进制浮点数变换

二进制浮点--二进制整数转换

}