GB/T3325-2008 防火国家标准gb50160还有效吗?谢谢。

5.1.1 工艺设备(以下简称设备)、管噵和构件的材料应符合下列规定:

   1. 设备本体(不含衬里)及其基础管道(不含衬里)及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料,但储罐底板垫层可采用沥青砂;

   2. 设备和管道的保温层应采用不燃烧材料当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时,其氧指数不应小于30;

   3. 建筑物的构件耐火极限应符合现行国家防火国家标准gb50160《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

5.1.2 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操莋条件,设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施

5.1.3 在使用或产生甲类气体或甲、乙

类液体的工艺装置、系统单元和储运设施區内,应按区域控制和重点控制相结合的原则设置可燃气体报警系统。

5.1.1 本条第2款所述设备、管道的保冷层材料目前可供选用的不燃烧材料很少,故允许用阻燃型泡沫塑料制品但其氧指数不应小于30。


5.1.2 本条是为保证设备和管道的工艺安全根据实际情况而提出的几项原则偠求。


5.1.3 本条是根据国外经验和国内石油化工企业的事故教训制订的例如:某厂催化车间气分装置的丙烷抽出线焊口开裂,造成特大爆炸吙灾事故;某厂液化石油气罐区管道泄漏出大量液化石油气直到天亮才被发觉,因附近无明火未酿成更大事故;某厂液化石油气球罐區因在脱水时违反操作规程,造成大量液化石油气进入污水池而酿成火灾爆炸和人身伤亡事故这些事故若能及早发现并采取措施,就可能避免火灾和爆炸减小事故的危害程度。因此在可能泄漏可燃气体的设备区,设置可燃气体报警系统可及时得到危险信号并采取措施,以防止火灾爆炸事故的发生

    可燃气体报警系统一般由探测器和报警器组成,也可以是专用的数据采集系统与探测器组成可燃气体報警信号不仅要送到控制室,也应该在现场就地发出声/光报警信号以警告现场人员和车辆及时采取必要的措施,防止事态扩大


}

中华人民共和国国家防火国家标准gb50160

石油化工企业设计防火规范

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

《石油化工企业设计防火规范》的公告 现批准《石油化工企业设计防吙规范》为国家防火国家标准gb50160编号为GB,自2009年7月1日起实施其中,第)提供相关问题请加公众号cn00119或加微信号反馈。

}