大神们这e4是什么故障障

您好很高兴回答您的问题,E4是高温报警,原因是测温探头表面结垢严重,测温反应迟钝的引起.热水器换热面温度很高, 水流过时会有水垢产生,时间长了, 就会有不少水垢附着在換热器内表面,日积月累,造成热水管路堵塞,就会造成热水出水量变小(貌似水压小的现象),出热水时间变长等问题.同时, 热水出水口处装有温度传感器,这个地方是热水器水路里最窄的地方,容易积聚水垢,造成温度感测滞后,导致出水忽冷忽热, 严重的会导致热水过热,引起过热保护熄火

希朢我的回答对你有所帮助

}
  • E4代表压缩机自动保护中也有可能是室外机需要清洗的缘故。E4制冷过负荷保护即内机蒸发器结冰了。原因:1老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所 2,内机滤网脏堵可能性一半以上。3内风机电容量减小导致内风机转速低。4内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风5,传感器阻值漂移

  • E4代表压缩机自动保护中。你应该请专业的人员来检查原因也有可能是室外机需要清洗的缘故。

  • E4代表压缩机自动保護中也有可能是室外机需要清洗的缘故。 E4制冷过负荷保护即内机蒸发器结冰了。 原因: 1老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以仩,特别是饭店等公共场所 2,内机滤网脏堵可能性一半以上。 3内风机电容量减小导致内风机转速低。 4内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通

}


故障现象:     深圳志高空调用户白先生在昨日使用空调期间空调突然停止工作,显示屏上出现错误代码E4白先生尝试着关闭空调重新开机,故障代码无法解决又拔掉电源静止5分钟,重新通电故障代码E4还是显示

代码含义:     根据志高空调故障代码大全我们查询到代码E4含义是,室外机温度传感器开路或短路故障


1、先检查温度传感器接线端子插件是否松脱或接触不良

2、检查温度传感器是否故障

3、检查控制电路板是否故障

故障排除:      我们志高空調专业的维修师傅给用户检查之后发现空调是温度传感器出现是损坏,重新更换后试机空调运行正常,

经验总结: 出现故障代码E4不外乎这几点1.插件是否松脱或者接触不良,2温度传感器是否出现损坏,3.控制电路板是否损坏从这几点出发是很容易查询到故障的,损坏嘚跟换一下基本上就可以解决空调故障。

}