1、压力不足故障.2、管道缺水故障3、 点火失败故障
回答数:11835
| 被采纳数:77
1.风压故障。主要是风机、风压开关、烟管造成的比较多,可以先看烟管是不是有堵塞,是不是有大风,可以清理烟管和等风停止后按复位键解 决;接着检查风压开关,检查风压开关的方法是将风压开关的两个电源线对接,看是不是可以正常,如果可以正常工作,就更换风压开关来尝试;风机故障是可以看 出来的,风机只有不转动或者转轴有摩擦造成的;最后考虑控制器的问题。菲斯曼壁挂炉采暖开始燃烧水压就急剧升高,就要检查膨胀水箱的故障,看膨胀水箱的气囊是不是漏气了,造成膨胀水箱不承压了。
2.水压故障。当壁挂炉显示故障是水压故障时,要先看一下水压表是不是水压不足,如果不足,补足水就解决了;其次拿出说明书找一下水压开关,水压 开关是不是有故障,可以将水压开关的两个电源线对接,看故障是不是可以清楚,如果可以就说明是水压开关有故障,更换配件解决;最后考虑控制器的故障。
3.温度探头故障,大多是温度探头没接好,或者是壁挂炉使用年数过高,有的温度探头生锈造成的,或者坏死;更换温度探头可以解决。
4.过热故障也是常见故障,其原因大多是系统阻力太大和水泵故障造成的。先检查水泵,水泵不转动,可以直接造成高温故障,可以看温度的变换,如果温度不变 或者很小浮动就有可能是水泵故障造成的,打开水泵的一字螺丝,用平口螺丝刀转动中间的转轴直到能轻松转动为止。接着看系统里面的空气是不是太多了,太多了 也会有这种故障,显示是温度瞬间升高也瞬间降低的时候,就可以判断是系统的空气或者是阻力过大造成的;散热器的串联要检查看什么地方的阀门没打开造成的。
回答数:60209
| 被采纳数:45
菲斯曼壁挂炉故障原因及解决办法:
1、压力不足故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因:
a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b)压力开关故障。
c)管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
c)对管道系统进行排气。
2、管道缺水故障
①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因:
a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不用抱死。
解决方法:
a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
故障原因:
a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
c) 管道内有空气没有排尽。
d) 水流开关故障。
e) 压差式机型管道产生的压差不够。
解决方法:
a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
3、风机风压故障
① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
故障原因:
a) 风机卡死或烧坏;
b) 接插件接触不良
c) 控制器故障
d) 电容损坏
e) 市电压力过底。
解决方法:
a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
b) 接插件接触不良重新接插好。
c) 控制器故障更换控制器。
d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
故障原因:
a) 风压开关短路
b) 风压开关不闭合。
c) 接插件接触不良。
d) 吸排气口堵塞。
e) 控制器故障。
解决方法:
a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。
d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。德国菲斯曼壁挂炉故障代码_文库下载
1亿文档 免费下载
当前位置: &
& 德国菲斯曼壁挂炉故障代码
德国菲斯曼壁挂炉故障代码
壁挂炉维修资料
壁挂炉故障代码1
A0:燃气接口压力过低 措施:检查燃气压力和燃气压力限定器
F02:过热温度保护触发 措施:检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位) 同时按下mode+ok知道图标闪为止
措施:检查电离电极和连线(复位)
F04:点火失败
措施:检查点火装置,电极、连线、燃气燃气两用调节器(复位) F05:风压开关错误 检查废气、进气系统,风压开关、连线(复位) F30:锅炉NTC短路
F38:锅炉NTC断路
F51:出水/水箱NTC短路
F59:出水/水箱NTC断路
Word文档免费下载:(下载1-1页,共1页)
林内壁挂炉故障代码 德国菲斯曼壁挂炉故障代... 创尔特壁挂炉故障代码1/2 相关...防止冻裂 Aa;防止沸腾 Ab;供暖 NTC 故障 Ac;热水 NTC 故障 Ad;燃气警报 Ae...林内壁挂炉故障代码_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。林内 10:燃烧,风道,...韩国大成壁挂炉故障代码 德国菲斯曼壁挂炉故障代... 创尔特壁挂炉故障代码1...法罗力-欧帝玛-普洛特壁挂炉故障代码_电子/电路_工程科技_专业资料。壁挂炉维修资料...韩国大成壁挂炉故障代码 德国菲斯曼壁挂炉故障代... 创尔特壁挂炉故障代码1...壁挂炉故障代码集合_电子/电路_工程科技_专业资料。...干烧保护 菲斯曼 A0:燃气接口压力过低 措施:检查...拆开清洗水轮 德国威能的壁挂炉在使用的时候如果有发生...德国菲斯曼 WH1D 燃气壁挂炉文字:[大][中][小] 浏览次数:1346 全省销量领先的供暖品牌 “合肥众乐冷暖”--专业提供德国菲斯曼原装进口燃气 壁挂炉...德国INA轴承代号 4页 1下载券 德国菲斯曼壁挂炉故障代... 1页 免费 德国有色...德国人代码中的姿态检测算法...壁挂炉维修故障保养yaoj3.9_计算机硬件及网络_IT/计算机...021- 德国菲斯曼总代理 上海恩邦供热技术有限...显示或故障代码 温度(℃) 服务设置启用(仅供专业...德国菲斯曼壁挂炉故障代... 1页 免费 菲斯曼锅炉 暂无评价 24页 免费 菲斯曼燃油锅炉维修售后... 14页 免费 菲斯曼锅炉 2页 免费 威能锅炉显示代码及故障......德国菲斯曼的进口壁挂炉
冷凝式壁挂炉 1.Vitopend100 WH1D Combi(进口) 【...菲斯曼锅炉 暂无评价 24页 免费 菲斯曼锅炉 故障代码。 1页 1下载券 菲斯曼燃油...壁挂炉安装调试_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料...021- 德国菲斯曼总代理 上海恩邦供热技术有限...显示或故障代码 温度(℃) 服务设置启用(仅供专业...您好!欢迎来到四川特能杰暖通设备有限公司
全国免费热线:400-
发布时间: 09:28:42
点击次数:
概要:再好的产品也有可能会出现故障,如果您家里的菲斯曼壁挂炉出现故障了,显示了一些字母代码,您知道这些字母代码是什么意思吗?又该采取什么措施去解决呢?
再好的产品也有可能会出现故障,如果您家里的菲斯曼壁挂炉出现故障了,显示了一些字母代码,您知道这些字母代码是什么意思吗?又该采取什么措施去解决呢?在此,为大家总结了一些菲斯曼壁挂炉的故障代码,希望能对大家有所帮助。
A0:燃气接口压力过低
措施:检查燃气压力和燃气压力限定器
E1:点火失败或中途熄火
措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
E2:风压异常或风机故障
措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等; 当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
E3:防干烧装置动作
措施:检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。 当热熔断器组件断开时,程序中断,此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
E4:感温探头故障(进水、出水温度探头断路或短路)
措施:检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。
E5:超温故障(出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断)
措施:检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。
E6:伪火故障(开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰)
措施:只需将开关水时间间隔加长即可消除。
F02:过热温度保护触发
措施:检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止
措施:检查电离电极和连线(复位)
F04:点火失败
措施:检查点火装置,电极、连线、燃气燃气两用调节器(复位)
F05:风压开关错误
措施:检查废气、进气系统,风压开关、连线(复位)
F30:锅炉NTC短路
F38:锅炉NTC断路
F51:出水/水箱NTC短路
F59:出水/水箱NTC断路
此外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑主控制板是否损坏。
若检测到上述故障现象是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障现象不是由于上述电气件所致,则考虑更换主控制板。
如果只是简单的问题,您可以参照说明书,或者致电安装公司,询问他们的处理意见。如果故障比较大,您不知道怎么修,那最好不要自己动手修理,因为电壁挂炉都是在生产线上利用很多的专用工具组装起来的,比如,电路的防漏电保护这一块就非常精密,如果修不好,不仅危害您的安全,而且也影响产品本身的使用情况,此时最好要求安装公司上门处理。
相关水地暖知识
成都工程案列安装工艺规范严谨 百万工程案例值得信赖
成都武侯区中粮祥云明装暖气片安装案例
四姑娘山酒店碳纤维电地暖安装项目
成都东湖公园森林艺术儿童馆进口碳纤维电地暖项目
环球中心天使印象摄影机构碳纤维电地暖项目
理县古尔沟温泉小镇发热电缆线接待中心工程案例
四川甘孜州亚青寺佛学院工程电地暖安装案例
备案号:蜀ICP备号-1;地址:成都市武侯区武科东一路8号四川特能杰暖通设备有限公司。24小时服务热线:400-
友情链接:}

我要回帖

更多关于 德国菲斯曼冷凝炉尺寸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信