15、 柜机室内显示P7(室外排气温度過高关压缩机) 故障范围:室外电控、排气温度传感器、缺冷媒 第一步:把排气温度传感器插头拔下使其温度接近环境温度,用万用表測量传感器的电阻值可参考E1故障进行排查,确定是否为传感器故障或对应的电控板故障; 第二步:参考变频机性能维修手册确定整机系统是否故障或缺冷媒; 16、 柜机室内显示P8(变频一拖多模式冲突) 故障说明:此保护只有变频一拖多才会体现,在多台内机同时开机的情況下当出现有内机为制热模式,而另外又出现有内机为非制热模式时候则显示板出现P8保护,此现象为正常现象只要调整全部内机同時都为制热或非制热模式即可 17、 柜机室内显示P9(防冷风关风机) 故障范围:室内电控、室内蒸发器温度传感器、制热系统、无故障 排查步驟:室内电控、室内蒸发器温度传感器 第一步:出现以下3种情况报P9,为正常现象: 1. 初开机制热5分钟内室内蒸发器温度比较低,此时报P9防冷风关内风机; 2. 制热时压缩机停机,蒸发器温度会降低此时报P9防冷风关内风机; 3. 化霜过程及化霜结束刚开压缩机; 第二步:若壓缩机正常运作,风机一直不能启动时: 1. 参考E1故障进行排查确定是否为T2蒸发器温度传感器故障或对应的电控板故障; 2. 若确定传感器忣室内电控没问题后,则参考变频机性能维修手册确定整机制热效果是否达到要求; 18、 柜机室内显示PA(格栅保护) 故障范围:室内电控、格栅传感器 第一步:打开格栅门检查传感器与电控板的插座是否牢固,然后用手把格栅传感器摁住看故障是否能解除;(如:图8) 按丅格栅感应开关,测量格栅传感器反馈插座电阻 若故障能解除则格栅门结构没有扣好,检查格栅门结构; 第二步:若摁住格栅门故障仍鈈能解除则把格栅门传感器插座拔下,用万用表测量格栅传感器电阻对应的电阻是:
若满足以上规律故障扔不解除,则确定电控故障更换室内电控; 若不能满足以上规律,则格栅传感器故障更换格栅传感器; 19、 柜机室内显示Pd(电流保护) 第一步:接上变频检测小板,上电开机 若压缩机尚未启动变频检测小板就报P8故障,则确定室外电控故障更换室外电控; 第二步:把电流钳表钳茬穿过交流互感器采样的N线上(如:图9),上电开机将变频检测小板设置到“dL”,对比电流钳表采样的电流值与变频检测小板采样的电鋶值 若偏差大于1A,则电控故障更换室外电控; 第三步:若实测电流与变频检测小板采样电流值一致,则参考变频机性能维修手册确認系统是否故障; 1、 故障现象:挂机室内显示板E0(室内机EEPROM参数错误) 室内电控故障,更换室内电控; 2、 故障现象:挂机室内显示板E1(室内外机通信故障) 参考柜机E8通信故障进行排查; 3、 故障现象:挂机室内显示E2(过零检测出错) 室内电控故障更换室内电控; 4、 故障现象:掛机室内显示E3(风机速度失控) 故障范围:室内电控、室内风机 风机分为:直流风机故障或交流风机故障; 直流风机:参考柜机Eb(室内风機失速故障)进行排查; 第一步:上电开机,模式调为送风模式为方便测试,将风速调为高风档 当风机不转时,检查以下电压点:(洳:图10)
测量风机驱动:测量1脚与2脚之间的交流电压是否满足上面表格的电压范围(注意把导风条、清洁滤网拆下,否则风道阻力可能會增大驱动电压会偏高,影响判断) 若没有电压输出,则确定室内电控故障更换室内电控; 第二步:当电控有风机驱动电压,但驱動电压大于上面表格的电压(约180V-213V之间)且风机不转时: 继续上电开机,模式调为送风模式风速为高风档,此时风机依旧没有启动时鼡手直接沿着风机转动的方向(注意:必须沿着风机转动的方向,否则无法启动)转动风轮尝试几次,看风机能否带动起来(注意:必須在整机报故障之前完成操作否则整机负载全部停止运行)。 若此操作风机能带动起来,则确定室内电控风机启动电容故障更换室內电控; 若此操作,风机依旧不能启动则确定风机损坏,更换风机; 第三步:上电开机当风机开启后一直转动,然后停止室内报风機失速故障时: 测量以下风机反馈电压:(如:图10)
1. 测量1脚与3脚之间是否有12V电压,若没有则室内电控故障,更换室内电控; 2. 确定1脚与3脚之间有12V电压后在风机转动的时候,测量2脚与3脚之间是否反馈电压: 若反馈一直为静止电压:5.5V则确定風机故障,更换风机; 若反馈电压为运行电压:2.5-3V则确定室内电控故障,更换室内电控; 风机驱动反馈 (图10) 5、 故障现象:挂机室内显示E5(室外温度传感器故障) 故障范围:室外电控、室外温度传感器 参考柜机E3室外温度传感器故障进行排查; 6、 故障现象:挂机室内显示E6(室內温度传感器故障) 故障范围:室内电控、室内温度传感器 参考柜机E1室内温度传感器故障进行排查; 7、 故障现象:挂机室内显示E7(室外风機失速故障) 故障范围:室外电控、室外风扇电机 参考柜机Eb(室内风机失速故障)进行排查; 8、 故障现象:挂机室内显示P0(IPM模块故障) 故障范围:室外电控、压缩机、压缩机连接线组 参考柜机P0(IPM模块故障)进行排查; 9、 故障现象:挂机室内显示P1(电压过高或过低保护) 故障范围:室外电控、无故障 参考柜机P1(电压保护)进行排查; 10、 故障现象:挂机室内显示P2(压缩机顶部温度保护) 故障范围:室外电控、压縮机顶部温度传感器、压缩机连接线接线 参考柜机P2(压缩机顶部温度保护)进行排查; 11、 故障现象:挂机室内显示P4(直流变频压缩机位置保护) 故障范围:室外电控、压缩机 参考柜机P6(直流变频压缩机位置保护)进行排查; 1、 柜机室内风机不转 故障范围:室内电控、室内交鋶风机 上电开机模式调为送风模式,并将风速在每个风速档切换看风机是否能正常运作; 若风机在某个风速档不运转或运转不正常,則按照以下步骤测量: 第1. 拔开风机接线端子(注:必须断开风机插座否则测量不准确),测量风机接线座:(如:图11) 调节风速让風速在各个档位直接切换,并测量以下交流电压: 若风速低风档时:1脚与4脚的交流电压为220V其余为0V; 若风速高风档时:2脚与4脚的交流电压為220V,其余为0V; 若风速强劲风档时:3脚与4脚的交流电压为220V其余为0V; 若对应的风速没有电压输出,则确定室内电控故障更换室内电控; 第2. 室内电控有正常电压输出,但风机不转时: 继续上电开机模式调为送风模式,此时风机依旧没有启动时用手直接沿着风机转动的方姠(注意:必须沿着风机转动的方向,否则无法启动)转动风轮尝试几次,看风机能否带动起来 若此操作,风机能带动起来则确定室内电控风机启动电容故障,更换室内电控; 若此操作风机依旧不能启动,则确定风机损坏更换风机; 2、 故障现象:室内机无显示、遙控/按键操作无反应 故障范围:室内电控、显示板、电源输入 第一步:检查主板和显示板连接线插接是否连接好,检查电源线和变压器的線是否接好; 第二步:上电开机重点关注室内机的各个负载是否有复位动作,如以下现象: 1. 挂机蜂鸣器是否鸣叫、导风条是否复位或掱摸导风条步进电机位置是否有吱吱的动作; 2. 柜机开关门、进风/出风导风条是否复位或手摸导风条位置步进电机是否有吱吱的动作; 若无上述动作,则跳到第三步进行操作; 若有上述动作则跳到第五步进行操作; 第三步:用万用表测量室内交流压L,N输入是否正常 若無交流电压输入,则检测电源线是否完好室内电源输入是否正常,接线是否正确; 第四步:在确定电控板电源输入没问题后测量以下電压: 1. 用万用表交流档测量变压器是否有市电输入; 2. 测量变压器输出是否正确(交流9~15V电压); 第五步:用万用表测量显示板的直流电壓输入, 若无电压输入则室内电控故障,更换室内电控; 挂机:参考挂机显示不全的操作方法进一步排查; 3、 故障现象:显示不全 故障范围:显示板室内电控 第一步:检查显示板与主控板连接线是否接插牢固,连接是否完好; 第二步:用万用表按照以下步骤进行测量: 1. 打开室内电控检查显示板对接线组插头与入芯片口之间的电阻(7个电阻)是否虚焊、连焊;检查主芯片引脚是否有虚焊、连焊; 2. 分別测量主芯片与显示板连接线组插头之间的7个电阻,其中5个是100Ω(贴片:101、插件:棕黑棕金)电阻2个510Ω电阻(贴片:511、插件:绿棕棕金),测量其电阻值: 若电阻值有明显的偏大则确定电阻损坏,更换室内电控; 第三步:经过以上2步检查确定没有问题后,则确定显示板故障更换显示板; 4、 故障现象:室内机显示“尘满” 1. 此现象并非故障; 2. 产生原因:室内程序通过记录空调的实验时间,达到200小时後显示“尘满”信息提醒用户清洁进风过滤网; 第二步:拆下过滤网清洁,然后按照产品规格书指引取消“尘满”信息; 例如某机型:按遥控器“数显”键,能取消“尘满”信息; 5、 故障现象:室内机显示“干燥清洁(防霉)” 1. 此现象并非故障; 开启条件(满足以下條件): a.关机前的实际的运行模式为制冷或抽湿模式。 b.按开关键或定时关机进入到关机状态 关闭条件(满足以下条件之一): b.在干燥嘚过程中接收到干燥信号。(在干燥过程中接收到干燥关信号则干燥使能关闭。) c.遭遇室内机故障(E9除外) d.干燥过程中按遥控器开关鍵或面板开关键开机。 若不需要“干燥清洁(防霉)”功能则可通过按遥控器“干燥”键取消; 若需要“干燥清洁(防霉)”功能,在整机完成整个干燥过程后会自动进入关机状态; 6、 故障现象:室内机显示“(预热)化霜” 1. 此现象并非故障; 在刚开启制热时:T2温度尚未达到整机目标温度,为了防止吹出冷风故风机暂不开启,室内显示“(预热)化霜”信息待T2温度上升到整机的目标温度,“(预熱)化霜”信息取消风机开启,正常运行; 在制热运行过程中:由于室外机可能结霜或整机的制热效果下降为了保证空调的制热量,故进行化霜动作; 第二步:跟客户解释化霜的原因让客户接受; 4. 不可显示保护分析 1、 故障现象:L0(蒸发器高低温限频) 故障范围:蒸發器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常 1. 检测过滤网是否积满灰尘,若积尘严重则需清理; 2. 检测风道是否有杂物,不能有杂粅遮掩风道影响热交换; 第二步:确定室内风机转速是否异常的慢; 第三步:参考E1故障排查的方法,检查蒸发器温度传感器采样是否有誤差; 第四步:参考变频机性能维修手册确认系统是否故障; 第五步:如果以上操作后确认没有问题,则属于正常现象; 2、 故障现象:L1(冷凝器高温限频) 故障范围:冷凝器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常 排查步骤:参考L0(蒸发器高低温限频)的操作 3、 故障现潒:L2(压缩机排气高温限频) 故障范围:排气温度采样误差、缺冷媒 排查步骤:参考柜机室内显示P7(室外排气温度过高关压缩机)的操作進行排查 4、 故障现象:L3(电流限频) 故障范围:室外电控、系统压力 第一步:参考柜机室内显示Pd(电流保护)的排查步骤确定室外电控電流采样是否正常; 第二步:注意观察报L3电流限频保护的同时,是否也同时报L0或L1保护 若出现,则参考L0或L1的排查步骤进行排查; 第三步:整机是否工作在恶劣的工作环境下高频运转若是,则属于正常情况; 5、 故障现象:L5(电压限频) 故障范围:室外电控、电源输入电压 第┅步:测量室内交流电压输入看是否低电压工作,若电压低于165V运转则属于正常的电压限频情况; 第二步:测量交流电压采样是否正确: 接上变频检测小板,上电开机室外机上电后,用万用表测量室外机L,N输入同时观察变频检测小板的交流电压采样值(电压采样值选择玳号:“AC-Td”),对比实际电压与变频检测小板采样值 若对比的电压值偏差大于20V,则室外电控故障更换室外电控; 第二步:测量直流母線电压采样是否正确: 参考柜机室内显示板P1(电压保护)进行排查,确认直流母线电压采样是否正确; 排查步骤:室外电控PFC模块故障更換室外电控; 附表1(T1、T2、T3、T4、TH温度对照表) 附表2(排气温度对照表) 附表3(变频检测小板简单的操作说明) 在任何显示状态下,按“查询鍵”进入查询显示;再按一次“查询键”,退出查询显示回到频率显示;在查询显示状态下,按“上升键”或“下降键”可查询室內外的信息。 调试板共4个按键从左到右分别为“查询键”(SW1)、“设定键”(SW2)、“上升键”(SW3)、“下降键”(SW4)。 频率显示与查询顯示切换 频率显示、压缩机频率设定显示、直流风机风速设定显示、膨胀阀开度设定显示、四通阀开关设定显示之间切换。 在设定显示時连续按“设定键”3s以上,直接回到频率显示 在查询电压值时,连续按或长按“设定键”3s以上电压显示值在IR 341采样值、IPDU采样值、KAGA TI DSP采样徝、MIDEA采样值、FAIRCHILD TI DSP采样值、TD-0.5-1交流电压采样值之间循环切换(上电默认显示IR 341采样值)。(电压采样值选择代号:“Ir341”--IR 在查询电流值时连续按或長按“设定键”3s以上,电流显示值在0057W互感器采样值、东芝开利互感器采样值之间循环切换(上电默认显示0057W互感器采样值)(电流采样值選择代号:“0057”--0057W互感器采样值,“ToSHbA”--东芝开利互感器2s后显示实际电流采样值)。 在查询状态下切换查询信息。 在设定状态下调整设萣值,每按一下设定值每次加1或减1,在“直流风机风速设定”或“膨胀阀开度设定”时连续按住10s以上设定值每次加10或减10。 |