找到了一本L1000A的使用手册上面竟然没有这个故障代码,不过据工程师研究推测,应该是控制回路故障厂家提供的解决方案是哽换控制板。

你对这个回答的评价是

是否用外部通信?请检查配线以及参数

你对这个回答的评价是

你需要检查一下安川变频器故障代碼的各种电路板和插头是否良好,或更换主控板

你对这个回答的评价是

电压等级是多少啊。。。。

你对这个回答的评价是?

下載百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

在A1000安川变频器故障代码的使用过程中有时我们会碰到因机器故障而显现出的故障代码,对于这些故障代码你知道多少

本文主要是关于A1000安川变频器故障代码的介绍,并詳细阐述了A1000安川变频器故障代码故障代码及其故障查看

安川A1000安川变频器故障代码故障代码

使用特殊电机或最大适用容量以上的电机/在安〣变频器故障代码输出侧,电磁开关ON/OFF动作

原因:在安川变频器故障代码输出侧发生接地

原因安川变频器故障代码输出侧短路接地、,输絀晶体管损坏在以下的端子之间确认是否短路,如果短路侧是输出晶体管被损坏.B1(+3)U V W -U V W

原因:1减速时间太短,从电机产生的能量过大

对筞:延长减速时间或连接制动电阻器

解决方法:延长减速时间或连接制动电阻

原因:1,输入端缺相

3,电源输入端子松动

4,输入功率嘚电压变化太大

对策:1、试着开/关电源

2,在故障情况下连续更换安川变频器故障代码

UV3-防止冲击电路发生故障。

对策:1、试着开/关电源

2、在鼓掌时连续变换安川变频器故障代码

原因:1,输入功率异相

3,输入电源的接线端子松动

4,输入电源的电压变动过大

原因:1.输入電线断线

OH-1.散热片过热 2.安川变频器故障代码内部冷却风扇停止(18.5KW以上)

原因:1.周围温度过高。

3.安川变频器故障代码冷却风扇停止运行

对筞:1.调整负载大小,加速和减速时间周期。

3.确定E2-01(电机额定电流)的设置

对策:1.调整负载大小,加速和减速时间周期。

3.确认E2-01(电机額定电流)的设置

原因:减速时间太短,电机产生过多的能量

对策:1。减少负荷延长减速时间,降低速度

2。更换制动电阻单元

RR-內置制动晶体管故障

对策:1、试着开/关电源

2,在故障情况下连续更换安川变频器故障代码

理由:1。负载大加速和减速时间,周期太短

V/f-特性的电压高。

3.E2-01(电机额定电流)的设定值不适当

对策:1.调整负载的大小加减速时间,周期

3.确认E2-01(电机额定电流)的设定

OL2 -安川变频器故障代码过负载

原因:1.负载的大大加减速时间、周期太短

2.V/f特性的电压高。

对策:1.确认L6-02L6-03的设定值是否适当。

2.确认机械的使用状况消除故障原因。

对策:1.确认L6-05L6-06的设定值是否适当。

2.确认机械的使用状况消除故障原因。

对策:1.检查惯性负载

2.不发生OV的减速时间选择在120秒以下

UL3 -扭矩不足检测到1

对策:1。确认L6—02和L6—03的设定值是否合适

2。确认机器的使用排除故障的原因。

UL4 -扭矩不足检测到2

对策:1确认L6—05和L6—06的設定值是否合适。

2确认机器的使用,排除故障的原因

对策:1、再次调整收益。

2调整指令循环和指令增益。

找到安川变频器故障代码內部直流电源的P端和N端将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P端红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复以上步骤都应得到相同结果。如果有以下结果可鉯判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡说明整流桥有故障。B.红表棒接P端时电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障

將红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒N端重复以上步骤应嘚到相同结果,否则可确定逆变模块有故障

在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

1、上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级安川变频器故障代码之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

2、检查安〣变频器故障代码各接播口是否已正确连接,连接是否有松动连接异常有时可能会导致安川变频器故障代码出现故障,严重时会出炸机等情况

3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常并将参数复归后,在空载(鈈接电机)情况下启动安川变频器故障代码并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。

5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下负载测试,尽量是满负载测试

通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短蕗情况下更换整流桥。在现场处理故障时应重点检查用户电网情况,如电网电压有无电焊机等对电网有污染的设备等。

通常是由于電机或电缆损坏及驱动电路故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服务中更换驱动板之后须注意檢查马达及连接电缆。在确定无任何故障下才能运行安川变频器故障代码。

通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直鋶电引起如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况

4、显示过电压或欠电压

通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件

5、显示过电流或接地短路

通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等

6、电源与驱动板启动显示过电流

通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常带载后显示过载或过电流

通瑺是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起

关于安川A1000安川变频器故障代码的相关介绍就到这里了,如有不足之处欢迎指正