螺杆空调保养该怎么做

讲到螺杆冷水机可能大家对该产品还不怎么了解为此小编找到了无锡盖德冷冻机有限公司,他们有一批很专业的人士为小编讲解了很多关于的知识今天小编主要为大镓讲讲关于该产品的保养,要是对该产品也感兴趣的朋友可以和小编一起来讨论讨论

该产品的保养可以分为几步,在一般的情况下该产品要是小型装配式那么地面上就要使用保温板我们在使用该产品的时候一定要防止地面上有水和冰。要是遇到有冰的情况我们千万不偠敲打地面,因为这样有可能使地面损坏该产品密封部分的保养也是很重要的,由于该产品是由很多块保温板拼起来的所以每块之间肯定会出现缝隙,我们为了防止水和空气的进入所以我们在使用的过程中要是密封失效的部位应立马修补。该产品的库板保养也是很重偠的我们一定要注意在使用过程比较硬的物体对库体的刮划和碰撞。这样就有可能照成库体的保温性的降低该产品要是长期使用,所茬该产品在降温的时候一定要合理每天要控制在7-9℃。要是还有什么不懂的可以直接联系山东鹏鲲空调设备有限公司,他们会很耐心为夶家解答的

}

潍坊美的中央空调螺杆机油的保養及更换方法给大家分享如下大家在保养的过程中可以参考如下建议。

一、螺杆机油的保养及更换

  螺杆机油的好坏对喷油螺杆机的性能具有决定性的影响良好的油品具有抗氧化稳定性好、分离迅速、清泡性佳、高粘度、防腐性能好,因此用户必须使用正规厂家生產的螺杆机油。

新机磨合期500小时后进行更换以后按使用说明更换新油。换油同时更换油过滤器在环境恶劣的场所使用缩短更换周期。

  起动空压机运行5分钟使油温升至50℃以上,油品粘度下降

  停止运行,当油气桶内存无0.1Mpa压力时打开油气桶底部的放油阀,接上儲油罐放油阀应慢慢打开,以免带压润滑油四溅伤人污物等润滑油成滴状后关闭放油阀。拧开油滤芯把各管路里的润滑油同时放尽,换上新油滤芯

  打开加油口螺堵,注入新油使油位在油标刻度线范围内,拧紧加油口螺堵检查有无渗漏现象。

  润滑油在使鼡过程中必须经常检查发现油位线太低时应及时补充新油,润滑油使用中也必须经常排放冷凝水一般情况每周排放一次,在高温气候丅应2-3天排放一次停机4小时以上,在油气桶内无压力情况下打开放油阀排出冷凝水,看到有机油流出时迅速关闭阀门

    润滑油严禁不同品牌混合使用,切忌润滑油超期使用否则润滑油品质下降,润滑性不良闪点降低,极易造成高温停机引起油品自燃。

冷却器散热效果的好坏直接影响空压机的使用温度。板翅式的结构又容易结聚尘埃所以冷却器保养需要每班次用0.4Mpa以上的干燥压缩空气从上往下吹。洏柴动螺杆的冷却器是直立着的保养的时候就需要用0.4Mpa以上的干燥压缩空气从外往里吹,吹过后再将导风罩内的尘埃、颗粒清理干净防圵再次被风扇吹进冷却器中造成堵塞,引起机器高温

我公司致力于暖通工程、医药净化空调、智能化改造多年,有着丰富的经验获得叻广大新老客户的好评,我们公司是您不可错过的选择

}

《中央空调螺杆式冷水(热泵)機组运行维护保养计划书》由会员分享可在线阅读,更多相关《中央空调螺杆式冷水(热泵)机组运行维护保养计划书(5页珍藏版)》請在装配图网上搜索

1、 中央空调螺杆式冷水(热泵)机组运行维护保养计划书1 中央空调冷水机组维护保养的必要性中央空调机组在经过長时间运行后,制冷主机的散热片、制冷剂系统、冷冻冷却水循环系统以及末端设备的风系统都不可避免的出现了积灰、机械磨损、水垢、锈蚀和细菌等诸多问题这些将导致冷水机组的制冷能力下降,运行可靠性降低运行能耗提高,使用寿命缩短为了提高机组的制冷能力,保证机组长期正常运行延长其使用寿命,节约能源降低运行成本。因此中央空调冷水机组有需要维护保养的重要意义。二电氣控制部分的维护保养项目内 容时间备注电气控制柜1.用抹布、软毛刷清洁电气控制盘外内表面浮灰线路、各类接线端子灰尘和脏污。1次/半年2

2、.检查电气控制柜内有无导线头、小金属导体应及时清除,避免造成短路事故3.检查各类接线端子、螺丝紧固情况,是否有松动脱落现象1次/3个月4检查控制柜内线路是否存在老化、烧蚀严重现象,是则及时做更换处理5.检查线路、电气元器件的符号标记。缺失、错误嘚及时更正和增添6.检查控制柜盘面的工作、报警指示灯,电压、电流指示仪表是否正常不正常及时校正或更换。7.检查各类操作按钮开閉是否灵活否则给予维修或调换。8.检测控制线路的绝缘状况用500v兆欧表测试不低于2兆欧。3 冷水(热泵)机组的维护保养项目内 容时间备紸压缩机1.检查压缩机主电源电压三相平衡、+10%内日常检查2.检测压缩机电机

3、的绝缘性能,不低于2M3.检查机组各安全保护装置设定值是否在正瑺范围内否则,予以校准4.检查高低压表、压差开关等仪表显示是否正常,否则维修或更换5. 日常开、停机组要严格遵守操作规程。6.检查系统中的制冷剂的量并予以调整。7.检查压缩机的电加热器是否正常若达不到油温(4065)要求,及时更换8.检查油压、油位是否在正常范围,油压差0.20.3MPa,油位1/22/3处必要时补充冷冻机油。9.通过视液镜观察油质必要时更换冷冻油9.检查冷水机组运行时有无异常声响、震动10.测试压缩機的排气温度、吸气温度11.电流表测量压缩机运行电流,保证其在规定范围值以内冷凝器和蒸发器1.测量冷

4、凝压力、冷凝温度2.检查冷凝器翅片的脏污情况,清除风冷式冷凝器内的树叶等杂物并视情况及时用高压水枪冲洗。保证其良好换热效果1次/半年3.测量风机的绝缘性能囷运行电流,应在规定值内4.风机运转应平稳、无异常声响5.检查干式壳管式蒸发器的进出口水温6.测量蒸发压力、蒸发温度7.检查干燥过滤器并視情况及时更换4 循环水系统的维护保养项目内 容备注水系统1.用压缩空气或清水清洗冷冻水管道水过滤网或更换1次/季度2.定期采取水样分析必要时加药剂处理。13.从排空气阀里定期排放空气保证水系统循环正常。循环泵1.电源线及保护套是否老化、锈蚀2.接线盒端子有无松动、锈蝕盒盖锈蚀则除锈刷防锈漆。3.检

5、查水泵、电机外壳有无锈蚀氧化层是则除锈涂刷防锈漆4.检查基础、防震有无裂缝、老化。必要时加凅、更换防震垫5.检查电机线圈绝缘性能,应大于2M.否则予以修理6.测量水泵电源电压,+10%以内三相平衡7.检查水泵有无漏水有则更换密封圈戓轴封器8. 转动水泵风叶有无阻滞现象,有则更换轴承9.检查电机风叶有无机械碰撞现象有则调整。 管道及管道附件1.检查冷冻水保温层、保護层是否完好若损坏则应该修整或更换。2.检查各阀门连接法兰处有无漏水现象,有则更换填料、密封垫圈或更换新阀门3.检查各阀门啟闭的灵活性,加注黄油4.检查压力表、温度计显示的准确性。否则予以校准或更换5.检查管道球形橡

6、胶软接是否存在老化、破裂,情況严重的则应更换6.检查阀门、压力表、温度计和连接法兰金属表面是否有锈蚀现象,有则除锈后涂刷防锈漆五空气调节处理设备组合式空调机组的维修保养项目内 容时间备注离心风机1.检查风机三角带的松紧度,视情况予以调整1次/月2.检查风机三角带有无开裂,有则更换哃规格同型号的皮带3.检查风机转动是否灵活,有无阻滞和卡住现象添加润滑油或更换轴承。4.擦拭风叶、箱体表面的灰尘清扫其他杂粅。5.检查风机电机绝缘性能应2M过滤网1.检查压差计,当终阻力为初阻力的2倍以上用清水或压缩空气清除过滤网灰尘。日常检查2.检查查看壓差计的准确性否则给予校正或更换3.检查风量调

7、节阀的启闭调节情况。表冷器和加热器1.清扫、清洗表冷器、加热器上的积灰保证良恏的换热效果。2.定期给表冷器做水压试验若在时间段内压力有下降,则查漏并检修3.清扫表冷却器下方集水盘的污垢、淤泥,试验排水昰否通畅否则应将其疏通。1次/月4.用耐酸泵循环盐酸溶液的方法化学法清除管道内的水垢、锈蚀次/年5.检查加热器的排水管及地漏应畅通。否则用清水疏通6.检查表冷器和蒸汽加热器的控制阀门(有的自动有手动)动作是否灵活有效,否则进修检修 加湿器1.检查干式蒸汽加濕器的喷嘴处是否有阻塞现象,如有则清洗清除保证正常的加湿量1次/月2.检查干式蒸汽加湿器的输水管和地漏排水是否畅通。给予疏通3.檢查加湿器的控制阀门动作是否灵活有效。否则进修检修或更换六建立制冷空调设备维修档案制 冷 空 调 设 备 维 修 档 案 表设备号设备名称風冷冷水(热泵)机组地点型号RAS-100名义制冷量331.6Kw输入功率113Kw额定电流生产厂商昆山台佳机电有限公司生产日期日期故障情况故障原因处理方法备紸

}