dcs继电器控制电机启停停

supplierchannel怎么实现DCS控制电机的启停,准备信号和运行信号知道怎么接,就是搞不明白怎么启动,求一份电路图纸和详细_百度知道
怎么实现DCS控制电机的启停,准备信号和运行信号知道怎么接,就是搞不明白怎么启动,求一份电路图纸和详细
准备信号和运行信号接好了,现在搞不明白启动怎么接,就是从DCS柜的DO怎么接到接触器的按钮上,电路图该怎么接
  DCS的DO板卡触点容量一般是24VDC,可以加一个24VDC中间继电器,把原按钮线接到中间继电器的常开触点两端,DCS的DO输出直接驱动24VDC继电器的线圈,进而控制控制电机启动。  电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。
采纳率:98%
来自团队:
1、每套DCS装置都有自己的控制原理和逻辑,你没有掌握这套装置的控制逻辑图是不能实现你的任务的。你得找个懂得DCS 的人2、DCS的控制原理就是一台计算机,不是过去的继电器、接触器等元件原理了,它实现控制都是通络计算机的软件----逻辑控制的,没有继电器、接触器的嘁哩喀喳的动作了,知道了吧!
本回答被网友采纳
DCS DO就当做一个干触点,一般电机有启动和停止两个信号的话,启动信号接入自保持回路。
DCS的DO板卡触点容量一般是24VDC,可以加一个24VDC中间继电器,把原按钮线接到中间继电器的常开触点两端,DCS的DO输出直接驱动24VDC继电器的线圈,进而控制控制电机启动。
DCS柜的DO你可以理解为空接点,至于是常开还是常闭、按钮型还是控制开关可根据你的要求在DCS中设定。把常规电气图的启停控制对应换成DCS柜的DO即可。
上边是接触器简图,l&n是线圈电源,7&8是一对常开触点,将l&n接dcs的无源输出触点中,记住是无源的,如果没有无源输出端子,应该加中间继电器。78接输入点。至于接那个点就要看你的程序用的那个点了。原理:l&n控制接触器的动作,7&8反馈接触器是否正常动作
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
控制电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:19
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
浅谈DCS控制与电机电器控制之间的配合
下载积分:2990
内容提示:浅谈DCS控制与电机电器控制之间的配合
文档格式:PDF|
浏览次数:21|
上传日期: 14:12:21|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2990 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
浅谈DCS控制与电机电器控制之间的配合
关注微信公众号【图文】DCS控制系统原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
DCS控制系统原理
大小:2.16MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:
DCS:浙大中控JX300XP
电机保护器:合肥兰特LDB-MB400 &
运行时电流显示正常,在电动机停下来之后,DCS上显示的电流数值会降到零之后又蹦至100A左右,在拆掉又恢复4-20mA电流输入卡件的两根线之后才会恢复至零。把万用表串进4-20mA输入两根线测量停止时为3.8mA左右。
菜鸟求助各位大神,我觉得不是电机保护器的问题,我的推断对不对,应该是哪的问题?
文章数:503
年度积分:65
历史总积分:6520
注册时间:
用钳形电流表测一下主回路电流是否为零,正常就有可能是电流组件的问题。
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:
万用表串进4-20mA输入两根线测量停止时为3.8mA左右。
这样的话应该显示电流为零呀?为什么会断掉再接后才回零?建议你把万用表串入后,起动电机,再停后看看万用表测量的数据,没道理呀?
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:
对不起,各位,昨天听别人的话发的帖子,在此向大家致歉。
今天我自己去测量了一次,用万用表串进电机保护器的电流回路里测量了一次电机从启动到停止的过程 。
电流从启动前4ma左右,到正常运行时的12ma左右,再到停止4ma下来之后蹦至8ma左右,断开串进去的万用表后再测量,发现电流回复4ma。即:DCS上显示100A实际上是对的,因为确实有8ma的电流存在而且DCS设置量程为0-400A。
后来单独测量电机保护器的两个4-20ma输出端子,发现电机保护器的输出在断电时从4跳到8再归零。
因为操作人员习惯于停电机后,接着停断路器。而电机的控制回路取在断路器下口。
也就是说,在回路不断开的情况下,8ma会一直保持下去。
在这种情况下,是否可以排除DCS的可能了,而就是电机保护器的事?
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:
zmx1234567
文章数:165
年度积分:53
历史总积分:866
注册时间:
可以把电机保护器的两个4-20ma输出端子接到万用表上观察一次,与DCS断开,看看情况,
再判断一下
文章数:7183
年度积分:117
历史总积分:15293
注册时间:
分开检查,逐步找到问题所在
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:611
注册时间:
电机保护器的问题
年度积分:53
历史总积分:509
注册时间:
中间加个信号隔离器估计就OK
请访问我的博客:
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:
电机保护器送上电DCS上就没有了显示。。。
工控学堂推荐视频:}

我要回帖

更多关于 电机启停控制原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信