海友们,关于管道穿越楼板,什么管子需要加套管,加多大的套管?不需要加套管的话,预留洞比管子大多少?
阅读权限20
积分帖子主题
本帖最后由 管道专业 于
11:01 编辑
管道穿越楼板必须加套管,管壁到套管有50mm~100mm净空。
1、规范要求:所有墙、楼板有管道穿越时都需要加套管,只不过套管的形式不同而矣。 2、穿外墙的用柔性防水套管或钢性防水套管。内墙的用钢套管或铁皮套管。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。   柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件。
见以下规范有规定:
1)中石化建设公司徐心兰、张德姜老师编写的《SH3012石油化工管道布置设计通则》;
2) 中石化建设公司管道专业张德姜老师的《全国压力管道设计审批人员教材》;
3)环球公司宋苛岢老师的《全国压力管道设计及工程实例》
4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
5)01R409:管道穿墙、屋面防水套管
6)张金和老师的《管道工程设计施工常见病例及防治〉
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
累计签到:39 天连续签到:1 天
RE:管子穿楼板加不加套管关键是在于你穿的是什么楼板,建筑物有没有防水要求等
一般来说,工厂的穿楼板的普通管线是不需要加套管的,预留洞距边沿管子外径一般取50mm左右(有保温/冷层的话就是距保温层外壁)
那么什么管线?什么时候需要加套管呢?
一般来说:
1、给排水管道穿建筑物楼板时需要加套管(具体怎么加,楼主可以参考一下GB50242)
2、管线穿防火墙、围堰等墙类时,必须加套管(加多大的套管根据管子外径、保温/冷层厚度等来考虑,一般比管外径大个30-50mm左右吧,有保温/冷层的依然是距保温/冷层外壁)
阅读权限70
积分帖子主题
累计签到:567 天连续签到:1 天
呵呵~2楼说的 很详细,找出来看看吧
阅读权限220
积分帖子主题
沙漠里的游鱼的管辖
累计签到:1742 天连续签到:1 天
lht198715 发表于
RE:管子穿楼板加不加套管关键是在于你穿的是什么楼板,建筑物有没有防水要求等
一般来说,工厂的穿楼板的普 ...
管道穿越楼板有两个作法,
一个是管道专业提供条件给结构专业,结构专业根据管道穿越位置作出穿越孔洞,大小见楼上的要求,特别是一些大管道需要
二是结构设计预留孔道,管道专业根据预留孔道设计配管穿越
这两个作法结构专业会根据穿越孔洞大小设计配筋,保证强度
不允许直接在楼板随意打孔穿越,如果是修改需要,结构要着补充配筋等相应修改.
阅读权限30
积分帖子主题
累计签到:10 天连续签到:1 天
管道专业 发表于
管道穿越楼板必须加套管,管壁到套管有50mm~100mm净空。
1、规范要求:所有墙、楼板有管道穿越时都需要加套 ...
非常感谢您的回答,再请教下,套管的材料等级和穿越管道一样吗?
阅读权限20
积分帖子主题
天高地阔 发表于
非常感谢您的回答,再请教下,套管的材料等级和穿越管道一样吗?
套管用普通的“结构钢”(用压力管就多花钱了)管道就足够了,一般由结构专业负责。不用与流体管材料相同、等级相同。
阅读权限30
积分帖子主题
累计签到:10 天连续签到:1 天
管道专业 发表于
套管用普通的“结构钢”(用压力管就多花钱了)管道就足够了,一般由结构专业负责。不用与流体管材料相同 ...
您好,再问下,加套管的作用是什么?
阅读权限20
积分帖子主题
天高地阔 发表于
您好,再问下,加套管的作用是什么?
加套管主要为了:
1.管本身有热伸缩,加套管可保持管道与结构分离,避免管道的变形与结构的变形(如沉降、振动、伸缩等)不一致的时候造成管道和结构楼板墙的损坏。
2.便于检修管子、便于拆卸。
上面的规范内有介绍
阅读权限180
积分帖子主题
安妮的宝贝的管辖
&成长值: 14772VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 228 成长值累计签到:579 天连续签到:1 天
必须加套管。
安 全 漫 画 ( 12 . 24 )
安全生产措施菊
休闲大区活动多,欢迎参与大家好!我叫阀板,有人认识我吗?为啥阀门烂的这么快【海川新能源】浙大研制出的新型铝-石墨烯
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&屋面天沟,檐口,檐沟,水落口,泛水,变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽单需要分开做吗?推荐回答:都属细部.可一次做管道出屋面做法推荐回答:道出屋面(建筑外墙)当迎水面为腐蚀性介质时。穿墙处如遇非混凝土墙壁时,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,就选用刚性的,直接砌在墙里,应局部改用混凝土墙壁,可采用封堵材料将缝隙封堵,按图集中的安装图做法,选用柔性防水套管B型,注意选择和管道相对应的防水套管,而且必须将套管一次浇固于墙内。如果不采用预留的话屋面的透气管怎样施工推荐回答:1. 透气孔设置位置为所有分隔缝的交界点处;2. 透气孔应在施工第一层防水(聚氨酯911)及其防水保护层施工完成之后、陶粒混凝土施工之前安装,在砂浆防水保护层上放线定出透气管及出屋面透气孔位置;3. 透气管选用DN25 PVC管,透气管应采用接头连接。PVC管应间隔300mm打孔,打孔采用直径4mm钻头。打孔完成后用安全网包裹起来。4. 为防止安装好的pvc管跑位,安装完成后应间隔1500mm利用砂浆固定。5. 透气孔处应利用三通接出立管(立管高度以超出陶粒150mm为准),此段立管采用打孔的pvc管(孔间距100mm,用安全网包裹);6. 透气管与出屋面透气孔采用三通相连。7. 陶粒找平层施工完成后安装出屋面部分不锈钢管,不锈钢管样式详图。8. 出屋面防水密封做法详图。出屋顶空调管道井防水需要怎么做,急求推荐回答:确保雨水不会顺着空调管下流到室内、在管道井顶部加装专门的防雨罩防雨;3比较保守的做法、空调管道出屋顶后下弯;2、管道井出屋顶的沿部增加混凝土凸台挡水:1给水与排水管道穿越楼板做法推荐回答:排水管道(UPVC管)的伸缩节的位置一般在距地面二十公分左右的多。排水管出楼板为什么要做一个“馒头”推荐回答:但是有个疑问为何出屋面没有更换铸铁管。看图中施工非常规范啊。第三:保护屋面和防水层,旁边的钢管和支墩都可以省了:固定作用第二第一,若更换铸铁管:保护管道不受伤害屋面做防水,管道处应注意什么?推荐回答:四川高德特为你解答:管道 1.在出屋面管道与基层交接处预留的20mm20mm凹槽内嵌填密封材料2.管道四周除锈3.做附加增强层,或涂层或卷材4.铺设卷材防水层5.附加层及卷材防水层收头处用金属箍箍紧在管道上,并用密封材料封严6.附加层卷材剪裁方屋面透气孔施工图集编号是多少?推荐回答:经查阅,有以下几种:(1)03J201-2_平屋面建筑构造(二);(2)99J201-1_平屋面建筑构造(一);(3) 0301《平屋面建筑构造》国家建筑标准图集。展开全部下一篇:屋面防水是建筑工程中存在的质量通病,工程质量的好坏是直接关系到建筑物的使用寿命的,也会影响着我们的正常生活。那屋面防水做法是怎样的呢?很多人往往只注重这屋内的防水,却不知道屋面防水做法,其实屋面防水同样重要。那么屋面防水怎么做呢?卫生间墙面防水做法: 普通卫生间占地较为狭小,因此在涂料选择上很少采用卷材防水。卫生间防水做法: 一.卫生间的地面用水泥砂浆找坡,方向为地漏方向。卫生间门口边的坡度比较小,而地漏边的坡度会比较大。 二.墙面防水做法介绍 墙面防水注意要点防水原理防水涂料的防水机理可分为两大类型:一类是通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透;另一类则是通卫生间墙面防水做法: 普通卫生间占地较为狭小,因此在涂料选择上很少采用卷材防水。北京厨房卫生间防水做法技巧厨卫间通常面积较小,管线多,墙体与地面的结合处多,而且经常接触水、油污及化学洗涤品,防水要求很高。卫生间防水做法1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。阳台防水做法汇总及施工工艺精选阳台防水的做法1、阳台推拉门的防水在南方,阳台推拉门的施工技术,往往是家居能否安然度过雨季的关键所在。卫生间防水做法之步骤第一步,我们应该对卫生间的水电路进行观察并结合实际情况加以改造,对隐蔽工程有一个详细的了解。PVC排水立管穿屋面问题
各位好,我刚到一个工地,共15层,现在主体到13层了。排水立管采用PVC-U加强螺旋管,请问以下几个问题:
1、屋面施工时,排水立管的位置应该怎么处理?是预埋 刚套管 还是 刚性防水套管 ?套管高度应该高出混凝土完成面多高?
2、后期排水立管施工时,穿套管处应该如何处理?
3、穿出屋面的排水立管还是用PVC-U管嘛?
先谢谢各位大神了!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载排水立管是PVC-U的,穿楼顶时需预埋 刚套管 还是 UPVC防水套管?_百度知道
排水立管是PVC-U的,穿楼顶时需预埋 刚套管 还是 UPVC防水套管?
还有楼顶与通气帽连接的那段管子还是采用PVC-U的?有没有规范可查?谢谢啦
我有更好的答案
你好,楼顶不但是钢套管,还是防水钢套管。
刚性防水套管?不是UPVC防水套管吗?另外楼顶以上连接通气帽的那段排水管道是什么材质的?和下面一样的?
套管有刚性和柔性之分,不考虑套管与其他部位有不均衡沉降的套管就采用刚性套管,它们的材质凭我知道的都是金属材质。套管的作用是保护管道和便于日后维修。楼顶以上连接通气帽的那段排水管道一般结合你安装管道的材料而定。下面是PVC就PVC,是铸铁就铸铁。你图片这个貌似不是套管,是预埋于楼板中的一个快捷接头。不在顶层使用,在顶层以下使用没问题。