10年温度无纸记录仪仪行業经验 匠心打造!超乎想像的实用您所需要的核心功能,它都具备!
以CPU为核心的液晶显示温度无纸记录仪仪直接把信号转化为数字,保存在随机存储器内可在液晶显示屏上显示。需要时可把記录曲线或数据送到打印机打印或计算机保存和进一步处理
温度无纸记录仪仪输入信号多样化,可对温度、压力、流量、物位等参数进荇组态与编程并直接显示记录。带有报警等功能
时间组态:用于组态(或修改)日期、时间、记录点数和采样周期。
页面及记录间隔嘚组态:用于页面、记录间隔的设置、背光的打开/关闭设置
各个通道信息信息:各个通道信号类型、输入量、测量上下限、报警上下限、开方运算等设置。
通讯信息组态:用于通讯地址和方式的设置
显示画面选择组态:选择最需要的显示方式画面。
报警信息组态:每个通道的上下限报警触点的设置
1、热电阻接线方法:三线制电阻一端接仪表通道D端子,另外两端接仪表通道B、C端子
2、热电偶接线方法:熱电偶正端接仪表通道C端子,负端接仪表通道B端子
3、线性电流0-10mA或4-20mA接线方法:接仪表通道A、B端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻,使线性電流转换为线性电压剩下的接法同线性电压。
4、线性电压0-5V或1-5V接线方法:电压正端接仪表通道A端子负端接仪表通道B端子。
温度无纸记录儀仪的通讯线请使用屏蔽双绞线通讯线长度不能超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下进行通讯时为减少反射和回波,必须增加阻值為120欧姆的终端匹配电阻终端匹配电阻应加在RS485通讯线的最远两端。
温度无纸记录仪仪通讯接口位于仪表的背面它不仅可以和计算机之间進行通信,还可以和串行打印机等外部设备进行通讯通讯线长度不能超过10米,一般在3米以内
温度无纸记录仪仪供电电源为AC85~265V范围内正常笁作。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源GND(FG)是保护地,把GND(FG)接到大地可有效的防止静电干扰
接上电源检查仪表是否正常,若有異常请不要连接输入信号线。
由于温度无纸记录仪仪的规格较多不同系列接线方法不尽相同,故正确接线方法请参阅随机附送的使用說明书或联系绍兴中仪厂家技术部
·温度无纸记录仪仪中塑料零部件较多,清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不能使用苯剂,香蕉水等药剂清扫,可能造成变色或变形。
·请不要将带电品靠近信号端子,可能引起故障或信号异常。
·请不要对记录仪表冲击,以免造成损坏。
·如果您确认从仪表中冒烟,闻到有异味,发出异响等异常情况发生时,请立即切断供电电源,并及时与供货商或我公司取得联系。
·为确保仪表测量正常工作,仪表在使用前请通电热机30分钟。
·存储媒体是精密产品,请小心使用,不可在强烈震动环境下使用。
·除插入和取出存储媒体外,运行时请关上操作盖。存储媒体和USB接口应减少与灰尘的接触以得到保护
·使用U盘、SD卡请注意静电保护。
·在高温(大约40℃以上)使用存储媒体时请在保存数据时插入存储媒体,数据保存结束后取出放好不要长期插在仪表上。
·打开/关闭电源前请取出存储媒体,如U盘等
·关于存储媒体的一般使用注意事项,请参见所使用的存储媒体所带的温度无纸记录仪仪使用说明书。