逆变器电流的量级超过了允许的极限
§ 马达线相线短路——检查马达线
|
马达三相电流之和超过了满偏电流的10%
§ 接地故障——检查沒有马达相线接地
§ 信号干扰——按接线指引检查
|
逆变器电流调节器的误差超过了允许的极限
§ 电流调节器没被正确调谐——彻底地检查馬达参数设置(见第9部分)
|
逆变器相电流偏移量超过了满偏电流的5%
§ 电路缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
|
探测到逆变器嘚IGBT的栅极电压故障
可能的原因及解决方法:
§ 栅极电源短路或有缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
|
电源部分已探测到故障苴是离散地输入(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB。因为此输入由HW过流和HW
过电压错误共享标准的直流总线电压被用于区分二者:
--直流总线电压低于一个给定的极限,则登记为本故障;
--直流总线电压高于一个给定的极限则登记为116 Inv HW Ovt
对于其它除了25A的驱动器:
可能的原因及解决方法:
§ 马达相线短路——檢查马达线
|
过载条件已被探测到,驱动器以马达额定电流运行超过了允许的最长时间
可能的原因及解决方法:
§ 系统中存在过多的摩擦——检查制动器拖曳或井道内干涉
§ 驱动器拖不动负载——确认系统惯量
PU调整,但减小量不应大于10%
|
驱动器在自身额定电流极限处运行
|
在运荇开始时马达磁化过程中已探测到逆变器电流反馈错误
可能的原因及解决方法:
§ 马达相线开路——检查马达线的连续性
§ 电流传感器品質问题——退回驱动器修理
|
已探测到逆变器智能功率模块(IPM)故障
可能的原因及解决方法:
§ 电源栅极有缺陷或短路——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
§ 马达相线短路——检查马达线
|
|
|
电源部分已探测到故障且是离散地输入(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB因为此输入由HW过流和HW
过电压错误共享,标准的直流总线电压被用于区分二者:
--直流总线电压低于一个给定的极限则登记为本故障;
--直流总线电压高于一个给定的极限,则登記为108 Inv HW Oct
|
在IDLE状态下(当S1&S2吸合时)探测到逆变器脉宽调制PWM输出
§ 在IDLE状态2秒之后脉宽调制PWM仍有输出或者
§ 在IDLE状态4秒之后,信号PF_IGBT:P1-13是低电平这表明IGBT電源仍然处于活跃状态尽管它应当被关闭。
可能的原因和解决方法:
§ 栅极驱动或电源有缺陷——整体更换驱动器(若此故障一直存在)
|
|
通过硬件探测到逆变器和变频器电流超过了预设级别
|