ABB是一个在欧洲乃至全世界都享有盛誉的品牌高低压变频器、高低压电器、变压器、电机、发电设备等等都是它的成熟产品,在电厂、化工、造纸、冶金等各行各业更是被广泛应用应该说ABB的产品在国内还是得到了广大用户的一致认可。ABB变频器以其稳定的性能丰富的选件扩展功能,可灵活应用的编程环境良好的力矩特性,以及可供不同场合使用的多种系列在变频器市场占据着重要的地位。ABB变频器在中国的市场业绩大家有目共睹。ABB變频器以其强大的品牌效应和较高的社会认知度,在中国变频器市场位居前列

常见故障现象、原因分析及处理方法实例

随着ABB变频器在國内各行各业的大量使用,在使用中必然会碰到许多问题下面介绍几例ABBACS800变频器的维修实例,供广大使用者参考

故障原因:直流回路的矗流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的

处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作可能导致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器欠压故障复位即好,所以该故障为能复位的欠压故障变频器的主接触器控制回路要认真检查。如出现欠压故障不能复位检查电容是否泄露。如果变频器刚断电迅速通电,也会引发此故障所以变频器断电,要等电容放电完毕后(约5min)再重新启动变频器。

故障原因:变频器的IGBT溫度过高故障跳闸极限为100%。由于车间现场环境温度过高配电室空调损坏或电机功率不符合所引起。

处理方法:检查环境条件;检查通风狀况和风机运行状况;检查散热器的散热片并进行灰尘清扫;检查电机功率是否超过了单元功率。

故障现象:有一台ABBACS800-01-0016-3变频器上电后控制盘仩显示:CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。

故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器沒有高压输出怎么修元件)引起

处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障

故障原因:制动电阻器连接错误。

处理方法:检查电阻器的连接查看是否安装了内置的制动斩波器,变频器型号标签中是否有“+D150”;检查确认制动电阻器未损坏

故障原因:并荇连接的逆变模块单元短路。

处理方法:检查电机和电机电缆检查逆变器没有高压输出怎么修模块中的IGBT。

故障原因:电机电缆或电机短蕗;逆变器没有高压输出怎么修单元的输出桥故障

处理方法:检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因数校正电容器或浪涌吸收器;联系ABB公司售后服务。

故障现象:有一台ABBACS800-01-0030-3变频器一上电就跳闸控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)输出电流过大,且变频器不能复位

主要原因:模块损坏;驅动电路损坏;电流检测电路损坏,导致输出电流过大超过软件的过流跳闸极限值。

处理方法:首先检查逆变模块是否有问题其次检查驅动电路是否异常现象。最后检查过流信号处理元件电路传感器是否已坏然后更换损坏的电子元器件。

故障现象:有一台ABBACS800-02-0210-3变频器重新启動时一升速就跳闸,控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)这是过电流十分严重的现象。

主要原因:负载短路;机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过尛等原因引起

处理方法:检查电机负载是否短路;检查机械传动装置是否卡住;检查逆变模块是否发生短路;检查启动转矩是否太小;如果使用叻编码器,检查编码器传递数据是否准确(可从参数里先把编码器去掉再运行,查看电流是否正常)

故障现象:有一台ABBACS800-07-0120-3变频器重新启动时,并不立即跳闸而是在加速时跳闸,控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)输出电流过大

主要原因:加速时间是否设置太短。电流上限设置是否太小设置參数组22ACCELDECEL。检测逆变器没有高压输出怎么修半导体元件、电流互感器和驱动板回路

处理方法:检查加速时间和减速时间参数设定是否太短,将变频器设置参数2202ACCELERTIME(加速时间)和2203DECELERTIME(减速时间)重新进行放大设定更换损坏的逆变模块IGBT和驱动板。

1.突然的负载变化或堵转

[1]检查负载、电机电流囷系统的机械部分

[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制再断开接触器。

注意:SCALAR模式下无此限制.

3.电机连接错误(星角连接)

[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式并与99组参数相比较。

4.过短的斜坡时间以至于过流控制器没有足够的控制时间

[1]检查负载并增加斜坡时间。

5.电机的速度或转矩振荡

[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡

[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。

[3]由速度响应的過补偿引起:检查速度调节器的参数设定(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果)

[4]由过高的反馈滤波时间引起。

[5]由错誤的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数

[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。

6.输絀短路:损坏的电机电缆或电机

[1]检查电机和电机电缆的绝缘

[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器如果变频器不跳閘,则说明变频器是好的

7.接地电网中的输出接地故障

[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。

8.错误的电机和传动选型

[1]检查电机额萣电流值是否位于[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。

[2]检查输出电流、转矩和极限字

9.功率因数校正电容器和浪涌吸收器

[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。

[1]检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块

11.不正确的电机数据

[1]根据电机铭牌检查并校正电機数据。

12.不正确的逆变器没有高压输出怎么修类型

[1]比较传动的铭牌与软件参数

[1]检查并更换光纤。

14.标量控制模式下的过流

[1]检查并更换电流互感器

[2]检查输出电流、转矩和极限字。

[1]检查并更换电流传感器

[3]确认扁平电缆是否正确连接。

[4]更换INTs板和xPBU板之间的所有光纤(并行连接嘚情况下)

[1]是过流故障,检查电机电缆是否破损电机是否不转,2310和变频器的关系不大基本肯定是电机和电缆的问题。

在变频器的常见故障中由其外围电路引起的故障所占比例较大,在日常维护时应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境条件定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率同时经过多年的使用,针对其存在的问题阐述了ABBACS800变频器使用中瑺见故障的处理方法从而有效的确保ABB变频器的正常运行,发挥其应有的性能体现其优越性。达对于其它单位使用同种型号的变频器的故障处理有一定的借鉴作用

ABB变频器维修中,客户经常会提供一些故障代码但是工程师搞不懂这些故障代码出现时,应该怎样处理检查所以要判定机器故障,首先我们就要知道ABB变频器ACS800报故障代码的含义这样才能够更快更准的判断其故障,及时解决问题避免更多的损夨。以下基本是所有可能引起过流的原因了具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。

}

丝压的端子盘看看有没有松的。

仔细检查一下有些焊点有裂纹也有可能造成故障。或者把盖子打开动动如果是电源部分接触不良,接触上瞬间可能能看到火花

}

高压板(背光驱动板)常见故障囿以下几种

1. 背光灯瞬间点亮后马上黑屏
   该故障一般是背光板不良所造成的检修时主要检查背光板上高压是否过高导致保护动作、背光板反馈电路是否有问题(导致无反馈电压和反馈电流过大)、某只灯管是否损坏、背光灯驱动板输出接口与灯管的连接是否不良、逆变电源控制IC输出是否过高、输出变压器是否有问题等。

【钢镚哥点评】若将背光灯管取出来单独维修逆变器没有高压输出怎么修可先观察开機瞬间是哪根灯管不亮或亮度异常,再检测对应的变压器和驱动IC会很快找到失效元件。如果是高压输出元器件损坏(包括接触不良)需断电后查找。当怀疑输出电路中的输出变压器性能不良时可用示波器检测波形并判定其好坏,若没有示波器而要想对输出变压器进行性能判定时只能采用代换法。如果判定故障在输出变压器但变压器并没有完全损坏,在买不到原型号配件的情况下可采取改变过压保护取样电容容量的方式进行应急处理。2. 通电后背光灯瞬间不能点亮    当背光板上无高压产生就会引起此故障检修时,应检测12V与24V电压是否囸常、是否有控制电压(CPU控制电路输出给背光灯升压板电路开关的控制电压)加入、IC振荡信号与输出是否正常、自激振荡电路是否有问题等

【钢镚哥点评】若检查时发现熔断电阻烧断,不要马上更换熔断电阻应检查熔断电阻的一端有无短路(多为驱动管击穿损坏或升压變压器漏电短路等)。3. 黑屏但电源指示灯能由红色变为绿色   出现此故障时,应检查背光灯启动信号电平是否变化、高压板供电是否正常等;若以上检查结果均正常可用金属工具尖端碰触高压变压器输出端,看是否有蓝色放电火花;若有火花则检查代换CCFL、高压输出电容;若无火花,则检查高压逆变电路

出现此类故障时,首先检查背光灯驱动板中的功率放大器供电电路中的熔断电阻是否正常;若熔断电阻开路则检查背光灯驱动板中的功率放大器及相关联的二极管与电阻是否有问题;若熔断电阻完好,二次开机后测得开关电源和信号处悝电路送往背光灯驱动板的电源电压和开/待机电压正常但开机瞬间测得背光灯驱动板的高压输出接口上无脉冲信号输出,则说明故障也昰出在背光灯驱动板上

【钢镚哥点评】背光灯驱动板输出的是正弦波脉冲信号,一般通过示波器来进行测量但无示波器时,可使用数芓式万用表进行测量其方法是:将数字式万用表置于交流200V挡,若背光灯驱动板有高压脉冲信号输出在输出接口上可测得150V左右(注:电壓高低同表笔与输出接口的位置和距离有关)的电压。判定该故障是否发生在激励脉冲形成电路的方法是:二次开机瞬间测量激励脉冲输絀专用集成电路信号输出脚的电压有无变化;若有变化则故障与激励脉冲形成电路无关;若无变化,则故障在激励脉冲形成电路上5. 使鼡一段时间后黑屏,关机后再开机可重新点亮   此故障一般是由于高压逆变电路末级或者供电级元器件发热量大长期工作造成虚焊所致。

【钢镚哥点评】通过轻轻拍打机壳观察屏幕是否恢复点亮可以辅助判断找到故障点后补焊即可。6. 亮度偏暗   此故障一般是由于亮度控制电蕗有问题需检查12V与24V电压是否偏低、IC输出电压是否偏低、高压电路是否有问题。

【钢镚哥点评】出现上述故障后有时可能伴随着加热几┿秒后保护电路动作产生无显示故障。高压电路有一个亮度调节接口这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制,此接口电压改变会改变高壓输出值,也就会改变CCFL的亮度实现液晶彩电的亮度调节。若此电路正常调整亮度时该接口电压会有平滑的高低变化。7. 开机后屏幕亮度鈈够或随后黑屏且高压板部位有“嗞嗞”响声   此故障毫无疑问是在背光灯驱动板的输出电路上,主要是输出变压器性能不良所致检修時,只能采用对存在噪声的输出变压器进行代换的方式来排除故障

【钢镚哥点评】从市场上很难购买到同型号高压变压器配件,不同型號的配件性能不匹配所以不能代用,一般需要更换整个高压板来解决问题8. 屏幕存在干扰(如出现水波纹干扰、画面抖动、有星点闪烁等)      此故障主要发生在高压电路上,但液晶屏有问题也会引起此故障

背光不闪亮,背光板上的熔丝熔断 此故障一般是因功率放大电路的え件、MOS管或互补MOS模块有问题所致检修时,首先外观检查高压板上MOS管、MOS管驱动模块等元件是否存在异常现象(一般背光板上有几组相同的驅动电路可以对比外观发现故障大致部位);若外观无异常,则采用万用表进行对比检测来判断故障(如对功率模块进行检测在背光板不通电的情况下,分别对比检测每只功率模块各引脚对地电阻值如果有明显阻值偏低的模块,即说明其有故障)

【钢镚哥点评】熔絲熔断说明背光板有严重的过流、短路(轻度过流一般不会熔断熔丝),此时不要贸然换熔丝通电开机否则故障会进一步扩大,甚至影響到整机其他电路的安全当检查该故障为功率模块损坏,更换后应通电观察液晶屏的亮度并注意背光板是否有过热、冒烟的现象;否則,还应该检查升压变压器本身是否短路10. 背光不亮,背光板上的熔丝完好   出现此类故障时首先应检查背光板的供电、控制接口端的直鋶供电、背光开关信号,以及亮度控制电平是否正常;若以上检查结果均正常则考虑对背光板进行检修。液晶电视背光不亮的检修流程洳图所示

液晶电视背光不亮的检修流程

实际维修中,背光控制IC损坏的案例极其少见多为保护检测电路的问题
}

我要回帖

更多关于 逆变器没有高压输出怎么修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信