在直流电中的电感器会不会存储哪些能量可以存储?

1)电路里有很多电容和电感存在於电路中它们会与交流电源产生哪些能量可以存储交换。

2)当存储在电感和电容里的哪些能量可以存储还给电源时除了一部分耗在电阻上烧掉,是不是会对电源做功

3)为何提高功率因素只要并联一个电容就可以“就近”补偿?

这些问题非常基本属于电气人应知应会嘚范畴。但作为学生则是另外一回事了。既然如此我来给题主做解释吧。

我们从基础知识开始讨论即电感与电源之间的功率交换、實现无功功率补偿的方法和无功补偿与系统电压之间的关系。

第一个概念:电压、电流的方向与电源输出哪些能量可以存储的关系

图1中茬第一象限,我们看到电压U取正值电流I1当然也是正值,说明电源向负载输出哪些能量可以存储

图1中,在第四象限我们看到电压U虽然取正值,但电流I2却是负值说明负载向电源反向送电,电源接受哪些能量可以存储回馈

所以,我们从电压与电流波形就能看出电源是否輸出哪些能量可以存储或者接受外部哪些能量可以存储的回馈。

第二个概念:交流正弦电感电路中的感性无功功率的特征和作用

结合图1嘚结论我们看图2和图3:

我们知道,对于电感来说有: 。

若流过电感的是正弦电流 则电压为: 。

注意:由瞬时功率表达式我们可以看絀:在交流正弦回路中功率的定义是一个完整周期内的平均功率也即: 。

我们发现在交流正弦电感回路中一周期内的平均功率为零。

這说明什么说明电感是不消耗有功功率的!

我们来仔细探讨图2和图3,以及几个式子之间的关系

由图2我们看到,在工频的第一个和第三個1/4周期内电压和电流同时取正值或者负值,也即电压和电流同向故瞬时功率为正。又因为di/dt(也即电流对时间的改变量)为正说明在這期间电感上的功率是电源提供的。

也即:在工频的第一个和第三个1/4周期内电流由零增长到峰值Im,磁场能也由零增加到最大值

同理,茬第二个和第四个1/4周期内电压和电流分别取正值和负值,并且di/dt(电流对时间的改变量第四个周期要看绝对值)为负。这说明当磁场消失的过程中,电源吸收了功率电感输出了哪些能量可以存储,磁场哪些能量可以存储由最大值减小到零也即电感中所建立的全部磁場哪些能量可以存储均返回了电源。

现在我们把观察到的现象给个结论性说明:

1)在一个周期的两个1/4周期中,由电源提供哪些能量可以存储并在电感中建立磁场此时的瞬时功率为正;另外两个1/4周期中,电感中的哪些能量可以存储全部返还到电源中此时的瞬时功率为负。一个完整周期内的平均功率为零

2)在一个工频周期内,电感和电源进行了四次哪些能量可以存储交换电感电路中经历了两次磁场建竝和消失的过程。

由于这种哪些能量可以存储交换发生在电源与电感电路之间并没有消耗哪些能量可以存储,我们把这种哪些能量可以存储交换所对应的功率叫做无功功率记作 ,其单位是var(乏)

第三个概念:无功功率哪些能量可以存储交换中消耗有功功率的原因在哪裏?

由前述我们已经知道了无功功率尽管不存在哪些能量可以存储的消耗,但它却代表了电源与电器设备之间的哪些能量可以存储交换而这种哪些能量可以存储交换是以无功电流的形式在电源与电器设备之间的供电线路中流动而实现的。

我们当然知道供电线路存在电阻因此流动的电流一定会在供电线路的电阻上产生压降和有功损耗,其结果就是供电线路的发热降低供电线路的使用寿命。见图4:

这就昰我们期望降低无功功率消耗的根本原因

这段文字很重要,它是我们理解无功功率补偿的最基础要素

另外,我们还要建立一个很基本嘚认识就是无功功率代表着配电网的规模,它是不可消除的我们不可能通过无功补偿来消除感性负载,无功补偿只是消除线路上的无功电流发热效应而已

从配电网敷设线路长度来看,当然电业公司的线路最长无功电流产生的有功损耗也最大,所以电业公司最期望能消除线路损耗由此我们得到结论:无功补偿对于用户来说,起的作用不是太大但对于电业公司则完全不一样了。可见我们对无功功率进行补偿,有点替他人做嫁衣裳的感觉笑!

但是,配电网中往往存在谐波如果无功补偿回路中添加了消除谐波的功能,则它的意义僦大了对用户来说非常重要,是维护用电配电系统供电质量的很重要的一环关于这一点,我们在后续内容中加以说明

第四个概念:茭流正弦电容电路和容性无功功率

首先,我们来看看什么叫做电容

电容C,它的值等于电量Q与电压U之比也即: 。我们还知道电量Q=it,于昰由这两个式子我们可以推得电容在交流电压作用下流过的电流,为:

我们把电压 代入,得到:

对照交流电感电路,我们发现交流電容电路中电压相位角滞后电流90度。对于电容电路来说电压与电流在相位上是正交的。

与电感回路类似我们也可以解出电容电路的瞬时功率和平均功率,分别为:

注意到电容瞬时功率表达式等号右边有一个负号想想它是什么意思。

与电感电路类似我们有如下结论:

由图5我们看到,在工频的第二个和第四个1/4周期内du/dt为正,电容从电源吸取哪些能量可以存储建立电场能;在第一个和第三个1/4周期内du/dt为負,单容将其中储存的哪些能量可以存储返回电源因此,在一个工频周期内电容与电源之间进行了等值的四次哪些能量可以存储交换,但在一个工频周期内的平均功率为零因而在交流电容回路中这种交换功率是不存在哪些能量可以存储消耗的。

当电容两端的电压峰值為Um时电容储存的电场哪些能量可以存储为:

电容的容性无功功率,记作 其单位是var(乏)。

第五个概念:在RLC电路中无功功率有什么特殊之处?

设电流 电压 ,于是瞬时功率p为:

这个结论很重要它给我们揭示了:

RLC电路的瞬时功率p可以分为两部分,第一部分是恒定的 它僦是消耗在电阻上的功率;第二部分是按两倍角频率变化的正弦量,它在一个完整工频周期内的积分为零是电感和电容与电源之间进行哪些能量可以存储交换的功率。

这两个结论就是题主第二个问题中有关电感、电容和电源之间的哪些能量可以存储交换的最终答案

RLC电路Φ的平均功率P为:

并且无功功率是由电感和电容决定的,也即:

我们已经知道视在功率S=UI,由此可以看出功率三角形的意义见图7。

现在我们来对题主的第二个问题做一个概要性的结论:

1.在直流回路中是不存在无功功率的。

2.交流电路中存在电感和电容与电源之间的功率交換问题

在一次工频周期内,电感和电容与电源之间的功率交换进行了四次:两次是电感(电容)从电源吸收哪些能量可以存储两次是電感(电容)往电源返回哪些能量可以存储。因此在一个工频周期内的平均功率等于零

3.功率交换的特征是:

当电压与电流同向(电压电鋶均为正值或者负值),电感或者电容从电源吸收哪些能量可以存储分别为 和 ;当电压与电流反向(一正一负),电感和电容向电源反送电

由此可见,无功功率是电力设备本身存在的电感或者电容与电源之间的哪些能量可以存储交换虽然无功功率本身不存在哪些能量鈳以存储的消耗,但因为无功电流在电网中流动线路的电阻会带来有功损耗。通过电力设备的线路改善可以使得电力设备存在的电感量减小,从而使得无功功率减小

至此,题主的头两个问题回答完了

再往下,应当回答第三个问题了再次待续吧,这个帖子太过消耗時间

}