互感器综合测试仪接线特性测试仪做3000/5的电流互感器综合测试仪接线的实验,测试仪的电流达不到怎么办?

让每个人平等地提升自我

怎样测量电流互感器综合测试仪接线的极性   电流互感器综合测试仪接线在交接及大修前后应进行极性试验以防在接线时将极性弄错,造成在继電保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量所以必须在投运前做极性试验。    测量电流互感器综合测试仪接线的极性的方法很多我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。1 直流法见图1用/usercenter?uid=23e05e796205&teamType=1">huajiz

可以采用直流感应法用干电池和万用表来进行极性试验。电池正极经开关用导线穿过

互感器综合测试仪接线L1L2出来接至电池负极,用万用表直流电压或電流档正表笔(

红色)接二次的S1负表笔(黑色)接S2。当试验开关闭合瞬间表针正向摆弄则S1与L1同极性。如指针反向摆动则S1与L2同极性。電压互感器综合测试仪接线试验方法基本相同

本回答由深圳君亿道科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
 1电流互感器综合测试仪接线150/5A是表示可以把实际电流150A转换成5A的实际电流。 2低压电流互感器综合测试仪接线的型号有LMZ1-0。5、LMZ1-066、LMZJ1-0。5、LMK-066、BH-0。66、SDH-066等等。还有些企业型号比较特殊如ALH-0。
66、AKH-066等等。
低压电流互感器综合测试仪接线的选型依据有:
1额定绝缘电压:-0。5的互感器综合测试仪接线绝缘电压是500V一般用於穿电缆;-0。66的绝缘电压是660V适用于穿裸铜排/铝排。
2
LMZ1、LMZJ1等尺寸较大,可固定安装一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上一般用于大电流回路或抽屉柜中。
3根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸
电流与选型基本无关。
高压互感器综合测试仪接线型号更多包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。
常见型号有LZZBJ9、LZJC等等
首先你要做什么?
如果你偠测量二次侧电流那就用10A左右量程的交流电流表。
一般不要满刻度但也不能刻度太小读不出,那样都会导致误差较大如果用互感器綜合测试仪接线接功率表,注意接线
因为它是150/5=30 呀,
能测量150A以下的电流只是所测电流太小,计量的值不会太准确测量小电流不用电流互感器综合测试仪接线,可以直接用电流表或万用表