看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W
2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工
这是某品牌线的功率表
电线功率表.jpg (68.98 KB, 下载次数: 189)
09:12 上传
一个是有钱人不懂瞎搞(也许是被装修人员忽悠,反正有钱就选贵的),带坏了这个头,让更多的人盲目以为应该用4平方的,另一个考虑就是市场产品缺斤少两,虚标
进户6平方,大功率空调及厨房卫生间4平方,一般插座2.5平方,因为在中国假货以及真货缩水等情况太复杂,只能尽量靠高不靠低。否则有你哭的时候。
现在,进户6平方可能都不够了
多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。
头像被屏蔽
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。& && && &
不管怎么样,空调都要单独走线。
以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。
空调压缩机故障的时候有可能电流超出额定一倍,找个水货维修工加氟加多了电流也会超出额定电流很多,空开如果没匹配好,烧线也不是不可能的。
我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵,
不太算浪费,现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。万一真坏了不是给自己找麻烦吗,还是4平方吧,贵不了多少,反正是用在自己家的,对不对?
白沙烟 发表于
这是一个很好的题材,希望大家把自己的见解发表出来,共同研究探讨,这关系到千万家庭的用电安全,电工我不 ...
空调自身的电源线还是多股线,4平方的单股线足矣,其实已经很浪费了,至于缺斤短两的问题只要选购正规厂家的产品我可以说质量完全没问题,毕竟这东西不是什么高科技产品。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
哪个网址,链接给看下啊
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
o00 发表于
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
厨房用4平方我没意见,有很多大功率电器,而且同时用的机会很大
房间用4平方而且要专线我认为浪费,有人讲要留功率余量,房间除了空调还有什么大功率电器?你总不能制冷的同时制热吧
guyn28 发表于
哪个网址,链接给看下啊
随便找的品牌线,不讲杂牌哈,现在的东西,品牌都无诚信,杂牌就更无底限了
我建议厨房以及长距离的房间可以用4平方线,一个房间不用搞空调专线
我们职工住宅区灯线都是4平。
本帖最后由 hjz197034 于
10:24 编辑
核载2吨的车,拉8吨,照样跑,核载10吨的车,你拉5吨卷板(也就是卷在一起的铁板,体积非常小),估计能折断大梁,你这么使用看看
本帖最后由 hjz197034 于
10:32 编辑
考虑问题要全面。
看看你自己发的帖子里的常规推荐
厨房电器会同时使用,家里空调就不会?
三相电机启动电流时额定电流4--7倍,单相电机更大可以达到12倍,线路在空调启动时压降过大,将造成启动困难,甚至不能启动,更有甚者造成压缩机烧毁。
不要误导人啊!那是电缆的极限承载力,并且国内再好的电缆铜质量都不是很达标!你看看20年前的老房子都要换电线是为啥,电缆安全是防范火灾的重要环节。安全布线能是电缆寿命很长且安全,也多不了几个钱。
我家入户:25平方,
走分支电箱10-16平方,
照明主线4平方,分支1.5-2.5
厨房电器6平方
空调没有可比性,中央空调16平方
浏览过的版块
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.查看: 28467|回复: 35
一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
家里装修,要改造空调线路,请教几个问题:
1&&一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
2&&地线能否用就近用电视插座里的地线(2~2.5平方)引过来?这样可以省点,但不知道会不会相互干扰?
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III
1&&一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
我觉得合格的线应该差不多,合计4.5的话,大约3000多瓦,电流15安左右,可以。
该用户从未签到
看你用什么机器 单冷够了 冷暖带电加热电流在30A& &4平方的线不行了
令 2个空调一组线 你的空开要用60A的
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
噢,谢谢楼上两位!如果要改动,是共用一组6平方的线,还是两组分别用4平方的线合适?另外,地线怎么接?可以从电视插座处引出来吗?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 woody 于
07:38 编辑
我用人头担保公用2.5平方的线就足够了,虽然压缩机启动电流大,但是本身就带虑波电容和电抗,所以没事,地线可以接在其他插口处
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
4个的铜线没问题,小菜
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
1平方铜线推荐值1500w,铝线1000w,实际最高值再加1半没问题,不过3孔空调插座一般16A
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
不过览于线的质量,还是粗一点吧
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
我的6.6kw的电热水器岀厂电源线就是4平方X3的,没事,不感到热,3p+1.5p没有6.6kw,瞬间过载没事
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
4平方国标线足够用了
该用户从未签到
上面有个人说要用60a空开,电表也才20a吧,插座才16a,真不知道用60a空开有没有用
签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 xpsbw 于
09:42 编辑
地线混接会不会造成漏保误动作?
头像被屏蔽
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
wawa8399 发表于
看你用什么机器 单冷够了 冷暖带电加热电流在30A& &4平方的线不行了
令 2个空调一组线 你的空开要用60A的
呵呵,你问问他家里的总空开关,估计他家的总空开也没有60A吧?给空调配个60A相当于没配,没有机会跳的
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
感觉你们都是概念性的错误哦,
1、我记得漏保好像不接地线的吧?它只是检测输入电流与输出电流的电流差的,超过30mA起跳;所以漏保无关地线,只有接地线有电流流经造成输出电流偏低达一定值才起跳的;
2、现在新的3P柜机基本是不带电加热了,所以正常应该在2.1~2.3KW左右,1.5P基本在1.4KW左右,两者之和按3.8KW测算,4平方的线是没有问题的(按经验测算,如果是国标线,一方吃一个KW肯定没有问题的)。
3、地线肯定可以共用,这个我想是不用多说了,所有接地线最终都是接到集流排上去的,共用没有问题,多种设备不可共用零线,地线没问题。
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
yang2785 发表于
我的6.6kw的电热水器岀厂电源线就是4平方X3的,没事,不感到热,3p+1.5p没有6.6kw,瞬间过载没事 ...
兄弟用的哪个牌子的线?6.6KW的热水器,如果是单相的话(你说4*3,我理解为一火一地一零)绝对会发热的。一般6.6KW的热水器属于直热型电加热水器,要求进线在6方及以上。当然,如果你的热水器是三相另当别论了,貌似现在家庭用户要接三相电得重新申请电表的。。。。
补发张单相漏保的原理图:
无标题 (2).jpg (17.3 KB, 下载次数: 0)
11:22 上传
该用户从未签到
3P空调单独就要用4平方
另外那**立2.5平方也没问题
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
我做建筑电气设计的 柜机3-4KW 4平方铜线,挂机1.5KW 2.5平方铜线,线径是要有预留的,用4平方肯定不行,柜机要接PE上漏保,挂机不用,地线可以就近吧
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
基本同意楼上的导线截面配置,纠正一点:地线(PE线)要采用同样截面积的导线,从你家的户用开关箱接到空调插座里面,不要随便就近接。
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。