设备开箱检查记录应包括哪些内容?

设备验收流程有哪些?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
设备验收流程有哪些?
被浏览1801次
我来帮他解答
一、设备的进场验收和保管
1、设备及备品备件到场后,送货方服从业主及施工方的安排和调度,卸货到指定地点。
2、施工方指定专人根据送货单,并结合设备采购合同对所到货物进行点件签收和保管,负责组织相关单位人员在货到现场24小时内进行开箱验收。验收小组由业主单位、监理单位、施工单位和供货单位组成。
3、现场验收内容:
设备需开箱验收,进行如下检查:
(1)、产品有无合格证、装箱单、使用/安装/保养说明书以及检测报告。
(2)、产品型号、规格是否与订货合同要求相符。
(3)、产品外观是否符合要求, 产品本身有无外观质量缺陷, 有无运输过程中的外观损坏情况。
(4)、设备配置或零部件及所使用材料是否符合合同及招标文件技术要求。
(5)、检查所附技术资料是否完备和与所送货物相符。 (6)检查产品的专门处理:
① 包括防腐、防菌、防水、防震处理等;
② 易受腐蚀及未上漆的部分须用高熔点油脂或无酸油脂或用其他
批准的防腐剂全部涂抹; ③ 所有包装箱的正确标注: a) 合同号
b) 设备材料安装工段 c) 名称和位号
4、填写《设备开箱验收记录》, 该表至少得至到业主、监理和施工方的签字, 一式三份,业主、监理方、和施工方各一份, 必须完全合格才能正式入库和进行安装。
5、设备数量的清点, 在现场验收内容符合要求的情况下, 按装箱单清点货物数量, 包括备品备件和安装运行过程中所需的专用工具。 6、对资料不全或有质量问题的设备材料以及有疑义的设备材料进行单独贮放,并作好详细记录,并上报;
设备及备件验收制度及流程
为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定:
一、装备部负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,相关部门做好配合工作,审计部全过程实施监督。
二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额超过3万元(无特殊情况)的必须有合同。
三、各部门验收分工如下:
1、一般材料验收:如低值易耗品(拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等)、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品(毛巾、手套、口罩等),由设备科、仓库、供应科等相关人员参加。
2、专用劳动保护用品验收:如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、供应科以及安检科等相关人员参加。
3、化验仪器类:由设备科、仓库、供应科及化验室等相关人员参加。
4、电气仪表类验收:由设备科、仓库、供应科、动力车间或仪表室等相关人员参加。 5、通用设备和备件验收:如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库、供应科等相关人员参加。
6、重要设备和备件验收:凡扩建、新建工程的镍基合金设备及材料、四氟设备、特种设备等,由装备部相关负责人、设备科、技术科、项目办、设计室、仓库、供应科等相关人员共同参加,必要时去厂家跟踪过程验收。生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由装备部相关负责人、设备科、仓库、供应科等相关人员共同参加。
7、新能源的设备验收:由新能源设备科、新能源公司的品质部、供应科等相关人员参加。 8、六氟磷酸锂的设备及备件:由技术部、仓库、供应科及设备科等相关人员参加。 四、验收程序
1、设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看ERP是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,如有不到者按第六条验收责任处理,特殊情况灵活处理。
2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱(裸装设备除外),开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。
3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料。对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经装备部负责人同意后可先给仓库打借条使用。
4、初检(目测、尺检、材料复检)合格,设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续。根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写《事故报告单》交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写《设备维修单》。 5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具《使用验收单》
6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行ERP操作。对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明。 7、设备科每周汇总验收情况后通报给供应科,提请处理,供应科应及时将上周处理结果反馈给设备科。设备科将没有落实处理的情况每月汇总一次,经装备部领导审核后,通报给供应部及相关领导。 8、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写《不合格品使用申请单》,经主管副总签字批准后方可办理入库手续, 重要设备提请总经理同意。同时,供应科业务经办人通知客户厂家及时处理,并由业务经办人负责通知厂家在验收记录上签字确认,做好相关书面证据的采集。
设备验收在调试合格后进行,一般由设备管理部门、设备安装部门、工艺技术部门和设备使用单位共同参与;达到一定规模的设备工程(如200万元以上)应由监理部门组织。设备验收分试车验收和竣工验收两阶段。
  (1)试车验收
  在设备负荷试验和精度试验期间,由参与验收的有关人员对&设备负荷试验记录&和&设备精度检验记录&进行确认,对照设备安装技术文件符合要求后转交使用单位作为试运转(试生产)的凭证。
  (2)竣工验收
  竣工验收一般在设备试运转(试生产)后3个月至一年后进行。其中设备大项目工程通常参照国际惯例定为一年。竣工验收是针对试运转的设备效率、性能情况做出评价,由参与验收的有关人员对&设备竣工验收记录&进行确认。如发现设计、制造、安装等缺陷问题需进行索赔。
一,出厂合格证;1.出厂精度检验报告;2. 随机中文操作手册、维修手册、说明书、机电图纸资料、易损件明细、3.供 应商计算机资料及设备系统软件等技术文件,技术资料均要求有电子档文件。 4.设备开箱验收单; 5.设备生产商应将设备的机、电系数,整机寿命年限,易损件寿命周期提供 至设备使用方,以便于日后的管理、维修、保养、易损件的储备; 二,外观质量 主要检查装配是否正确,是否有缺件漏装,润滑部位是否涂油或注油,螺纹 连接是否紧固,设备是否有设备润滑图表标牌等。
32c881&回答:(一)建设工程消防验收申报表;
(二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;
(三)消防产品质量合格证明文件;
(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(五)消防设施检测合格证明文件;
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
(八)法律、行政法规规定的其他材料。
古彤钰&回答:商品房交房具体的流程如下:1、看门窗是否开合顺畅、方便锁闭,配套钥匙是否能快速打开门,看门是否存在变形,把手等是否有破损情况,窗户配套纱窗质量是否合格。要自备电池,
-丶-&回答:1、公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时,应查验下列资料:
(1)《建筑工程消防验收申报表》;
(2)建筑消防设施技术测试合格的报告;
(3)《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;
(4)竣工图;
(5)消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录,消防产品相关证书、出厂合格证,隐蔽工程记录,设计、施工变更内容记录等资料;
(6)各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单。
2、工程验收的人员不应少于2人。重点工程和设有自动消防设施的工程验收,应成立有验收、建审、监督、战训等人员参加的验收组织,并制定验收工作方案。
3、公安消防机构受理验收申报后,应在10日内组织验收,并在验收后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》。
4、参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。
5、审核人员完成审核后应及时提出审核意见,并由专人进行技术总复核。
6、公安消防机构对送审的建筑工程消防设计应当在规定的期限内完成审核。从收到全套设计图纸资料之日起,一般工程应在10日内、重点工程和设有自动消防设施的工程应当在20日内发出《建筑工程消防设计审核意见书》;需要组织专家论证的,可以延长至30日。在规定的期限内不予答复,即为同意。
7、重点工程和设有自动消防设施的工程《建筑工程消防设计审核意见书》发出后,建审人员要督促建设单位、设计单位落实审核意见并及时反馈。
8、建审人员应定期对在建工程进行施工监督检查,并作检查记录。一般工程竣工前检查不少于1次,重点工程和设有自动消防设施的工程检查不少于3次。
9、建审过程中遇有下列情况,应当进行会审并作记录:
(1)属于重大工程项目(由支队界定)的;
(2)执行国家现行消防技术规范有困难需进行相应调整、变通的;
(3)建设单位选用的自动消防设施产品以及施工安装单位的合法性需要审查的;
(4)有其它重大问题的。
10、工程项目竣工验收前,将工程项目的有关文件资料移交验收部门。
忆苦思幻&回答:水利工程验收流程
一、规划设计室职责
主要审查该工程项目的施工是否按规划设计实施,是否达到设计要求。
二、水利工程质量监督站职责
对工程所要求的各项质量给予鉴定,鉴定各项工程施工质量是否达到设计要求。
三、运行管理单位的职责
工程投入运行后,对工程运行是否正常,效益及功能是否达到设计要求,受益群众是否认可等方面签署意见。
四、施工单位职责
提供完整的竣工资料,并对所提供资料的完整性、响应性、工程量及工程质量负责。
五、工程验收组职责
对工程项目按验收标准逐项进行验收。对工程是否已按计划完成,是否达到验收标准,外观质量、工程规模、效益发挥情况等方面签署意见,同时抽查工程量与报送资料是否相符。
六、小水利建设管理站职责
对该工程的规模是否按计划完成,效益发挥是否正常,对施工负责人或承包人提供的竣工资料是否与工程量相符,对提供资料的完整性、响应性、真实性及合同的执行情况进行审查、核实,抽查验收工程量负责。
七、工程项目实施负责人职责
对完成工程规模、效益、质量、工程经费使用的合理性及工程量的真实性,竣工资料的完整性、响应性、真实性及合同执行情况负责。
八、工程收方、记录人员职责
工程收方、记录人员对工程量的真实性负责。
九、财务人员职责
财务审查,审核人员对工程经费开支的合理性、完税情况,执行合同及开支是否符合财经纪律制度进行审查、把关,并对发票及冲销单据提出能否结算给予准确的文字表述。
十、档案管理人员职责
档案管理人员对完整原始的工程竣工验收资料核实登记,交接双方签字后,对该资料进行归档规范管理。
十一、纪检组长职责
纪检组长对工程建设是否存在违规、违纪、违法行为进行审核,对工程能否结算给予明确的文字表述。
十二、局长职责
以上部门及相关人员审查签字盖章后,局长最后签字报送县会计核算中心审查结算。局长对工程负总的领导责任。
你那么爱他_5924&回答:验房程序:查看两书一表一数:房屋质量保证书;房屋使用说明书;竣工验收备案表;面积实测数据对照购房合同上的面积(自己可实测套内面积)。《住宅工程质量分户验收管理规定》要求开发商在向购房者交房时,必须提供《住宅工程质量分户验收表》,该表必须详细记录该套住宅中房屋外观及尺寸偏差、防水、水电安装等8项内容的验收过程、曾经存在的问题以及整改情况。
查看两书一表一数:房屋质量保证书;房屋使用说明书;竣工验收备案表;面积实测数据对照购房合同上的面积(自己可实测套内面积)。《住宅工程质量分户验收管理规定》要求开发商在向购房者交房时,必须提供《住宅工程质量分户验收表》,该表必须详细记录该套住宅中房屋外观及尺寸偏差、防水、水电安装等8项内容的验收过程、曾经存在的问题以及整改情况。
住宅工程质量分户验收的主要内容包括:依据设计图纸的要求,在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,检查住宅观感质量和使用功能质量。
分户验收合格后,开发商必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字(签章)确认的《住宅工程质量分户验收表》,并加盖建设、施工、监理单位工程质量验收专用章。住宅工程质量分户验收如果不合格,建设单位就不能组织整个工程竣工验收。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()> 问题详情
设备开箱检查的内容包括()。A.包装情况B.设备名称C.装箱清单D.设备有无缺损件E.设备性能有无缺
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
设备开箱检查的内容包括()。A.包装情况B.设备名称C.装箱清单D.设备有无缺损件E.设备性能有无缺陷此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为(  )。A.图纸审查B.隐蔽工程的检查验收C.技术交底D.工序间交接检查验收E.工程施工预检2建筑工程施工质量验收标准、规范体系的编制指导思想是(  )。A.验评分离B.强化验收C.完善手段D.过程控制E.预防为主
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&1次下载&&|&&总1页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:0积分
相关分类推荐
0人评价3页
0人评价3页
0人评价4页
0人评价4页
0人评价1页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:0积分&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
参加设备开箱检验作业指导书提要:作为工程产品一部分的设备到达现场后,监理机构应参加设备开箱检验,以保证项目施工监理工作的顺利开展。为使参与设备开箱检验工作化
  参加设备开箱检验作业指导书
  作为工程产品一部分的设备到达现场后,监理机构应参加设备开箱检验,以保证项目施工监理工作的顺利开展。为使参与设备开箱检验工作化、化,特制定本标准。
  1 范围
  本标准规定了参加现场设备开箱检验的职责、工作程序和记录等内容。
  本标准适用于施工监理过程中的设备开箱检验作业。
  2 规范性引用文件
  监理表式汇总
  3 职责
  3.1 项目总监组织参加由建设单位或其代表组织的现场设备开箱检验;
  3.2 专业监理工程师按本标准的要求参与实施现场设备开箱检验。
  4 工作程序
  4.1 设备开箱检验的提出
  4.1.1 设备到达施工现场,项目监理部收到由承包单位提交的《工程材料/构配件/设备报审表》[格式见《监理表式汇总》的表A9]后,在一日内确定参加开箱验收的监理人员,并及时作出安排,协同承包单位、建设单位、供货单位(国外进口设备还应与商检部门)商定开箱检验的具体时间和地点。
  4.1.2 参加开箱检验的监理人员应是熟悉该设备的监理工程师,在开箱验收前应到现场察看开箱条件(包括场地、气候、人员和必要的起重运输设备的准备工作等)并提出监理意见。
  4.2 开箱检验的主要项目
  设备开箱检验的范围根据承包单位的申请确定,但以下主要设备必须参加开箱检验:
  a)机械专业:风机、泵、压缩机、离心机、起重机、破碎机(含球磨机、棒磨机等)、搅拌器、减速器、大型阀门等;
  b)汽机专业:汽轮机转子、汽缸、轴承座、隔板、调速器、部套、主汽门、调速汽门、电动汽动给水泵组、凝结水泵、循环水泵、高加、除氧器、进口阀门、凝汽器铜管等;
  c)锅炉专业:汽包及受热面、送引风机、排粉机、磨煤机、主汽及再热安全门等;
  d)电气专业:发电机定子、转子、大型变压器、110KV及以上断路器、控制保护盘、隔离开关及互感器;
  e)自控专业:自动和保护装置的机柜、屏、台、计算机、显示仪、控制器、程控装置等设备。
  4.3 设备开箱检验的主要内容
  4.3.1 常规检验内容
  所有实施开箱检验的设备均应检查以下内容:
  a)箱体是否在运输或卸车、存放期间损坏;
  b)设备和部件的外观检查,有无运输途中受冲击、碰撞痕迹;
  c)设备、部件和专用工具规格、数量检点;
  d)随设备供应的配件、材料等的材质与标记的核对和确认;
  e)设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料,包括:图纸、说明书、质保书、合格证、各种试验等。
  4.3.2 特殊的检验内容
  以下设备需要在开箱后、安装前进行特殊检验:
  a)对主机设备如汽轮机的汽缸、叶轮及发电机的定子、转子等的开箱检验,要结合设备的质量检验进行有关的测试,一切测试数据必须由主检部门记录在案;
  b)对主变压器等大型变压器除进行常规检查外,还要包括气体保护的气压记录、真空度记录、放残油试验等;
  c)对充油开关、充油电缆及充气保护的机电设备、部件,应检查油压或气压记录数据。
  4.4 设备开箱检验中发现问题的处理
  4.4.1 设备开箱检验时,参加开箱检验的监理人员督促承包单位形成《设备开箱检验记录》(格式见《监理表式汇总》的表A11),并在记录上签名。发现问题由承包单位填写《设备缺陷通知单》(格式见《监理表式汇总》的表A12)交项目监理部及有关单位。
  4.4.2 项目监理部收到《设备缺陷通知单》及有关记录资料后,应会同供货单位、设计单位提出处理意见,将信息反馈给承包单位。
  4.4.3 在施工现场无法处理的设备缺陷,由供货单位负责返厂处理或更换新设备,在施工现场能够处理的设备缺陷,由供货单位提出处理办法并作出处理。
  4.4.4 设备缺陷处理后,由负责处理的单位填写《设备缺陷处理报验单》(格式见《监理表式汇总》的表A13)报项目监理部。
  4.4.5 项目监理部接到《设备缺陷处理报验单》后,应会同供货单位对设备进行核验并提出核验意见。
  4.5 设备开箱验收中应注意的事项
  4.5.1 开箱前如需搬运、起吊,要注意箱件的重心位置,防止重心偏移,造成倾倒;开箱时要防止箱体滑动、翻滚;要使用合适的工具,不得猛烈敲击,避免因开箱不慎造成设备受损或人身事故。
  4.5.2 开箱检验必须有供货单位的代理人参加,如供货单[1]&&
关键字:设备开箱检验
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
参加设备开箱检验作业指导书 相关文章
没有相关文章
在百度中搜索:在soso中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
房地产Q群 物业管理Q群:
站务邮箱:(#改为@) Copyright
& 房地产E网 All Rights Reserved. 版权所有: 禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
设备开箱检查记录.doc 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
设备开箱检查记录设备开箱检查记录
你可能关注的文档:
··········
··········
设备开箱检查记录
共1页 第1页
单位(子单位)工程名称
分部工程 给排水与采暖
设备名称 潜污泵 装箱单号
设备位号 地下室1
张 合 格 证
张 装箱图纸
它 ////4.2.3-1
共1页 第1页
单位(子单位)工程名称 龙旺南屿项目(康桥丹堤)工程
施工单位 福建省来宝建设工程有限公司
型号规格 碟阀 D371X-16
DN100 分部工程 建筑给排水与采暖
阀门数量(个) 4 抽查数量(个) 4
公称压力(MPa) 16
安装部位 泵房 试验日期 日
试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示 试压设备:电动试压泵
试压方法:把阀门接入已安装
固定好的试验台相
应闭口,后闭阀加
压至试验压力。
抽查阀门编号 1 2 3 4
验 试验压力(MPa) 2.4 2.4 2.4 2.4
在试验压力下
持续时间内的
压力降(MPa) 经15s的强度试验,无压力降。 经15s的强度试验,无压力降。 经15s的强度试验,无压力降。 经15s的强度试验,无压力降。
外 观 检 查 无渗漏 无渗漏 无渗漏 无渗漏
验 试验压力(MPa) 1.76 1.76 1.76 1.76
在持续时间内
外 观 检 查 经15s的严密性试验,无渗漏 经15s的严密性试验,无渗漏 经15s的严密性试验,无渗漏 经15s的严密性试验,无渗漏
试 验 结 论 合格 合格 合格
专业监理工程师
(建设单位项目
专业技术负责人)
单位 质 检 员
管道、设备强度及严密性试验记录
质控(水)表4.2.3-2
共1页 第1页
单位(子单位)工程名称 龙旺南屿项目(康桥丹堤)工程
施工单位 福建省来宝建设工程有限公司
试压系统名称 生活给水系统
起讫端点 生活水箱至水泵房出水口
工作压力(MPa) 1.0
验 试验压力(MPa) 1.5
稳压时间(min) 60
压力降(MPa) 0.02
验 试验压力(MPa) 1.15
稳压时间(min) 120
外 观 检 查 无渗漏
试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示 试压设备:电动试压泵
格:4DY-40/35
试压日期 日
试验结论 试验结果合格
专业监理工程师
(建设单位项目
专业技术负责人)
单位 质 检 员
水泵试运转测试检查记录
质控(水)表4.2.7
共1页 第1页
单位(子单位)工程名称 龙旺南屿项目(康桥丹堤)工程
施工单位 福建省来宝建设工程有限公司 试运转日期 日
设备名称 生活给水泵 型号规格 SBLR80-200B 安装位号 17#楼地下室
制造厂名 上海申宝泵业有限公司 出厂日期 日
水泵扬程 H=58m 出口压力 0.3MPa
隙 2mm 滴水情况
填 料 室 要求值
(滴) 18 最高温度(℃) 室内温度
机身温度 26
轴向倾斜 0.1/(V) 380 实 测
值(A) IA 13.5
实测电压值(V) 385
额定电流值(A) 14.5
值 相间绝缘电阻值(MΩ) 相对地绝缘电阻值(MΩ) 外 壳 接 地 电 阻 值
A-B B-C C-A A-E B-E C-E
150 150 180 200 170 200 0.5
经试运行,水泵运行正常,无异常声响,运行电流、电压、温升符合设备技术文件和规范规定,试运行合格。
结论 符合要求
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)
正在加载中,请稍后...}