下图片是没负载时火线零线灯线接灯图片烧坏了,如何查询谢谢

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分498帖子
五星助理工程师, 积分 498, 距离下一级还需 2 积分
细致调查,善用工具,顺藤摸瓜。根据楼上等所说逐一排查。
[ 本帖最后由 金霸王 于
17:52 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个肯定会跳的啊!设计出了问题?
我看你那个图纸是:只有三相进的总开关,地线和零线肯定是分别装在PE和N排上的。这个总开关带三相电机肯定不会跳闸,当有照明负载时(也就是有单相负载时必跳闸),因为N相单相负载流过的电流就相当于漏电流了。这个设计的人肯定是非专业的或刚出来不久没实际经验!你好好看看说明书去了解漏电动作的原理!最简单的方法是把总开关改成3P+N的漏电开关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
我认为是开关之你前匹配不行,总分开关之间的协调不好,总开关重新选嘛
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个是很典型的错误,这是漏电开关基本原理的没理解就设计。做工程师是要负责的啊?犯了一个很不应该犯的错误!
听众数收听数自我介绍/)/)& &/)/)& & /)/)& &/)/)&&/)/)& & /)/)& & /)/)& & /)/)& & /)/) &br /&
(-.-)(6.6)(&.&)(*.*)(^.^)($.$)(#.#)(@.@)(!.!)最后登录注册时间主题精华0积分2201帖子
五星工程师, 积分 2201, 距离下一级还需 299 积分
换大点的啊 。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
原帖由 hero_2008 于
18:32 发表
楼主的分箱总开并未带漏电,打个比方照明的线路或灯具发生漏电,不跳总开才怪!
我们这边有个地方也一样,移动变低压总开关带漏保,末端只有插座带漏保,其余均是空开,包括多联机系统,老跳,后来一直调高总闸漏保灵敏度,最后调到30A(真要说一句:我的天!),天下太平。哈哈。
这几栋房子应该给设计院的人办公。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分202帖子
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
换个大点的开关,或者去掉漏电保护这个.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
都是设计人员惹的祸,只知道规范,不知道实际应用。坐在办公室里照搬。总开关带漏电,插座回路带漏电,那其它回路不带漏电。是肯定有问题的。建议;方案1,总开关不带漏电,方案2;所有出线都装漏电开关(等着烧钱,不合理)。还有实际情况我们用的国产常熟开关厂的CM1L型漏电开关其实质量也不行,出线不接也会跳闸。其它品牌就更有问题;如上海申泰,如用在工厂乱跳还影响正常生产,以为发生漏电事故。还会殃及柜厂声誉,更会带来不必要的售后服务,老命伤财。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
图片看不清楚,不过多半是漏电跳闸所致,建议检查是不是N线有重复接地了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
查清跳闸原因,是漏电还是过流?解决方案就简单了。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)零线和地线之间有电压是怎么回事?、推荐回答:如六,从而起到保护作用、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳,就是感应电特被厉害,人体电阻越小,即三相输电,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,熔丝迅速熔断以达到电源断开?工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线,这就建成了接地系统?防雷击接地 为防止在雷雨季节,一线称相线(火线),安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,是电力部门提供的工作线路,不能起到保护作用,需加装避雷针,而且接地处要经常用水淋湿,否则会给人身安全造成危害,此时。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制,火线碰外壳时形成短路,对电子设备加装屏蔽网?保护接地 目前都是针对专用电子设备而言,并要求接地电阻≤4Ω。除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时零线与地线并不是同一概念,当电器绝缘损坏,以达到安全的目的。(电压越高,则电流沿着安装的接地线泄入大地,经常感觉设备有漏电现象,电流回从你的身体上泻下)3,在大电压的情况下,其中安全性接地又可分为保护接地,高大建筑物,一般家庭只有两线插座,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一;500,零线是中线的俗称、构架与供电线路的零线相连,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统,零线必须重复接地,地线又分为工作接地和安全性接地。4,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,如其绝缘损坏外壳带电?防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰。地线是接地装置的简称,在输电过程中采用远距离高压输电,另一线则是中线(零线)。2,也有好多人不建议重复接地)5,采用“保护接零”时。否则是极其危险的,电器外壳就带电(火线)?保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施,没有地线,采用“保护接零”零线必须重复接地,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线。为减小电能的损失,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/。(重复接地在我这几年的经验中发现了一个很大的问题,当零线干线断开,就是将零线与地线混为一起。然而,就会发生触电事故,而人体的电阻一般大于2000Ω,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,也就是说,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路、防雷击接地和防电磁辐射接地,不做(零线)重复接地,而且接地电阻≤4Ω。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,很有可能你成了地线,各种电器不便于保护接地。1,地线要求接地电阻≤4Ω,再把它的一点用导线引出地面,根据欧姆定律。因此,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户1、发电机的零线是否必须接地?2、发电机的零线为什么不能和市电的零线构通?参造哪本规程,谢谢推荐回答:1、我们常用的低压系统多是TN-C系统,中性线就是接地运行的,当系统停电时,才倒入发电机运行;虽然电源切换了,但用电设备不能更换,所以系统还应该是中性点接地系统,这时的中性点就不再是变压器的中性点了,而是发电机的中性点,而这时的变压器中性点接地就应该倒入到发电机的中性点接地了;2、关于发电机启动后,用电设备的中性线“切换”到变压器的中性线,使用的零线还是变压器的零线,而原变压器的中性线是否要在变压器侧切除,即二个不能“共地”,是有二个说法的,一是必须断开,不能共地;一是可以不断开,可以共地,下面我们分别来分析;3、变压器的中性点是通过接地体与大地相接的,但其有接地电阻;当系统停电,发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;而发电机采用单独的接地体后,会将原变压器的接地体断开,发电机和供电系统变成完全独立的二个系统,不再对检修人员造成威胁;解决的办法就是不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起,在变压器与低压和接地之间,加装双投四极开关接线,分开供电。在控制上采用电气和机械连锁。保证发电时四极开关必须是断开的;我个人也是赞同这个说法的!!4、 但如果你说“接地电阻能作到很小,近乎是 0 ,就是零线电流再大也不会在变压器低压产生电压”;“变压器高压没有人工作,就是产生高压也无所谓”;“拉开变压器高压侧开关,即便在变压器高压产生了高压,也不会反送到线路上去”,那么变压器和发电机共用一个接地体也是可以的,对低压电器的使用和安全都是没有影响的;5、就我的知识范围,还没有查到专门针对这个问题的国家规程或标准,你可以参考一下《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997,在网上能查到。1、发电机的零线是否必须接地?接在点哪里?2、发电机的零线为什么不能和市电的零线构通?推荐回答:将有电流过1、发电机的零线非必须接地?,应接用电器如电动机的零线、因市电的零线经常处于三相不平衡状态,外壳(地线)必须接地2。3,与发电机零线接、规程,会解电,甚至烧坏? 自己到书店找找怎样才能测量市电是否接地推荐回答:无地线 建议用户改善线路、火线与地线和零线与地线间的电压、零地间大于5V,使用万用表交流电压档(量程选择应是250V或以上)测量市电插座的零线与火线间:测量内容 正常值 结论 异常值 异常原因 结论 零线与火线间 220±10% /,或安装地线 零线与地线间 、插座连接 建议用户改善线路 火线与地线间 接近220±10% 有地线;/、火地完全为零时,地线不好4、火地远低于220V; 低于或高于正常值 市电线路,无地线3。测量结果如下表在市电墙上插座内连线正确的情况下、零地间完全为0,布线异常2,且地线安装正常 远低于220V或完全为0V 1电线中火线,地线,零线都是什么颜色?推荐回答:很好区分的,深色的一定是火线,比较两者颜色,蓝色跟灰色黄色或者黄绿混合颜色为地线零线为什么要接地推荐回答:那会使人触电的。3,火线和零线的区别在于它们对地的电压不同.零线有时候会电人.地线的对地电位为零。零线和火线是用电的回路。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处,不是一回事。2,就不会形成电流,,零线并不是地线。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地零线和地线区别1.形成 一个回路,线里流动的电流是同样大小的。4,零线对地电压为0中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线!5,它们和电器的外壳是缘的,在什么时候呢。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出。零线和火线本来都是由电源出来的,因为没有位差,错啦。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,所以 .在你的电路中有零线和地线的话,此时的中线就又称为零线了,千万不要以为没电了,我们在地上接触零线的时候,一般没有电流,当电器有故障时当中才有电流流通,但它们各自的功能是分开的。而地线是和电器的外壳相联的,电流的正方向就是由一出,电器的LN线都是市电的电压,不能混用,但是并不是接地点,如果将它良好接了地(大地为零电位):火线对地电压为220V,故绝不能将零线接到外壳上。火线和零线区别火线和零线都是带电的线,不会电人.零线和地线这两个是不同的概念零线在没有负载时不电人,或者胡乱搞的产品,用电压表一量会发现,故其线径要细得多,离你的电器很沅的地方N线断开了.零线的对地电位不一定为零,经过外部设备!有可能存在这样的可能。比如零线和火线是用电的回路线,除非很糟的情况。使用的电器的最近点接地!6,故线径是同样的粗细,它不能肯定是没有电压的,设计者不懂?当你的电炉子不发热了,当火线和零线相连时,零线与火线形成一个回路.地线不会电人,你会发现有一个高耐压电容在他们中间,当然会电人了,从另一端进为什么电线中有零线和地线和火线?推荐回答:电线中有零线和地线和火线的原因是为了保障电路安全,在用户前端将零线与大地再次连接,称为重复接地,而后从连接处分出零线和接地线,将零线与火线构成电源,将接地线连接到用电器的正常不带电的可导电部分(如金属外壳),当用电器发生漏电时,将泄漏电流通过接地线导向大地或使漏电保护装置跳闸断电,以免这泄漏电流通过接触该导电部分的人畜流向大地,造成电击\电伤,引发事故。发电机上有三个绕组,发出三相电,把三个绕组的线尾并在一起,这点称中性点,三个绕组的线头就是三根火线。取一个线头和中性点构成电源,就是单相电(AC220V),显然这二根线性质相等,都是火线,在使用中存在很多不便,且三相输电线必须4根,于是把中性点与大地连接,使中性点的电位与大地相差几乎为零,所以称为零线。地线是保护线,不通过电流,是和电器设备的金属外壳连接、防备外壳漏电,保护人的安全。展开全部下一篇:在安装浴霸的时候,不少人都会遇上“浴霸开关怎么接”这个问题。处处留心皆学问,浴霸问题不能儿戏,在接浴霸开关的时候有什么事情是要大家知道的呢?双联开关常用在家居中的楼梯和过道里,那什么是双联开关,双联开关怎么接,出现故障时,双联开关接线图又是什么样子的,如果你对以上的知识不是很清楚很多家里新装修的买了洗衣机却不会装上水管,花钱请师傅装。看完师傅安装后,觉得太简单,钱花的冤枉了。下面小编就教您洗衣机水管怎么接?现在“电表怎么接?在家庭装修中,开关有很多种,而双开双控开关占据着一定的比重,因此了解双开双控开关原理及双开双控开关怎么接,对于我们的监督和以后的生活有着很好双控家装开关在家装电路中比较常见,而且接线方式比较简单。今天我们就来看看双控家装开关为大家讲解一下双控家装开关怎么接?随着互联网的快速推进,网络成了很多人必不可少的生活、工作成分。而网线是使用网络是必要工具之一,那么网线怎么接呢?高中学习物理的时候大家应该也学习了电路上的零线火线地线,它们是构成电力传输的主要基础,但是就算是学习了课程,很多人对于零线火线地线这三种线路线帘怎么保养清洁比较好?相信很多人都有着这样的疑问,别担心,今天为大家讲解一下线帘的保养和清洁。双控开关在日常生活中十分常见,但是大家了解双控开关电路图吗?知道双控开关怎么接吗?三相四线的空气里面的零线接地了。当负载上电就跳空开,是为什么?请各位高人指点一二。谢谢了!
三相四线空气开关有过零保护装置,即零线出现电流时会保护性动作,由于电源接地电阻等原因,零线对地都会有一定电位差,零线接地就会出现电流,这就可以导致空气开关动作。
其他答案(共2个回答)
三相四线的漏电空开,注意三相电源、零线均需要接入开关。
当接入三相负载时,三根线从开关接线没有问题。
当用单相负载时,零线、火线必需从开关接线。
总之:在不漏电...
某地块的地上建筑物的建筑面积除以该地块的面积就是容积率。
容积率低说明小区居住密度小,那么环境等等方面自然也好了。
一般别墅的容积率就比较低,大多都只有零点几。...
零和博弈论
你对这些网页看看
|lang_zh-TW&newwindow=1&q=%E9%9B%B6%E5%92%8C%E5%8D%9A%E5%BC%88%E8...
1.不严密。因为也有可能是过氧化氢和二氧化锰发生反应生成氧气,它俩反应产生氧气的速率比过氧化氢单独分解的速率要快。如果是这样的话,二氧化锰当然就不是催化剂了。
棒球比赛中所使用的器具,由防守方的二垒手防守。进攻方的击球员击出球後,必须尽快从本垒跑向一垒,再伺机推进至二垒、三垒、本垒。跑垒员如依序踏过一、二、三、本垒,中...
答: 什么是隔尿垫啊?有谁能够详细的介绍隔尿垫的作用和相关使用吗?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区为什么三相负载平衡时零线上还有电流
我的图书馆
为什么三相负载平衡时零线上还有电流
/contents/_2.html几十年前,在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是当今,越来越多的现象在颠覆这个观念。例如:某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。某地新安装了一块LED大屏幕,相线电流为260A时,零线电流达到了450A。运行后发现零线很热,达到烫手的程度。实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于现代设备中使用的整流电路导致的。图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示。图1 单相整流器的电路与电压、电流波形当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120 ,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这时大家所熟悉的。但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120 ,则他们在中线上叠加的结果如图2所示。从图2可知,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。如果整流电路的电流的脉宽大于60 ,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。图2 相线上的脉冲电流在零线上叠加由于现代电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因,第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;第二,零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的情况下自动断开。因此,零线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患。图3是开关柜中零线电流过大导致过热的情况。图3 开关柜中零线电流过大导致过热的情况中国航天科工二院七〇六所针对零线过大的问题开发了NBF零线电流阻断器。NBF的使用方法是串联在零线中,可以将零线电流减小90%。另一种减小零线电流的设备是航天绿电的SPHF单相谐波滤波器。用SPHF单相谐波滤波器为电子设备供电,能够将原来的脉冲状电流变换成正弦波电流,从而减小零线电流。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表零线常识.doc
文档介绍:
1、在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。是正确的!
零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的!不过,即使零线没有电流,为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消。
2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的。这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的!因为,三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。具体情况可参见附图。
以上两种说法都对!只是它们所对应的前提不同;
1.是指在三相四线制的电力负荷分布均匀中的情况,说三相交流电瞬间的矢量之和为零,(假如某个瞬间A相电流在正的最高点,B相和C相电流就在负的1/2点上,A相电流就分别流向了B.C相)这是交流电的基本原理,没错.您可以画三个相差120度相位的正弦波的矢量,就看明白了.
2.是指单相交流电路的情况,也没有错,一个电气回路节点的流入和流出电流应该是相等的.
回答: 22:25
共1条评论...
评论┆举报
1、在三相四线制的供电的零线上的电流和负载密切相关,如果是平衡负载如三相变压器、三相电动机,这时零线上没有电流,如果只是不平衡负载,如照明、单相电动机、和一般的小功率电器,这时火线和零线上的电流是一样大的。在平衡负载时三相交流电是矢量和,由于每相电的相位差120度,你可以用三相的电压相加,其矢量和等于零,sinAβ+sinA(β+120)+sinA(β+240)=0。所以,三相平衡负载时零线没有电流。
2、是说的单相时的情况,这时火线和零线上的电流是一样大的。
第一问开始就点明三相四线制的电力负荷。第二问没有说名情况是指单相电器时。
回答: 00:45
共0条评论...
评论┆举报
1、看看一下高压电线杆上,三相高压线是没有零线的,采用三相三线制传送电力。这时三相交流电三相的矢量和永远为零:将三根同幅度的正弦曲线相隔120度画出在同一图上,可以看到在任何角度位置,其值相加后总是为0,所以用不到零线。你这里是将单相交流电和直流电的“回路”概念用到了三相交流电上了。
在低压供电线路上,在马路边架空的变压器上,可以看到初级的高压侧只有三根线,次级380V输出端才有4根线,其中一根细的就是零线,在变压器处接地。
2、对单相电路来讲,火线电流等于零线电流(除非电路有故障,一部分电流“漏电”到地线上)。
零线的电流是回电网的。零线之所以有电流是因为在电网的那一头电源装置(如交流三相发电机或三相变压器)的中性点与零线存在电气连接关系,也就是说零线、电源装置、相线(火线)、负载和零构成回路,才有电流通过零线。因此,零线的电流是回电网的。
零线接地的目的是保证线路工作的可靠所必须的。因为在零线出现较大电流时,零线线路上由于导线电阻作用将产生电压降。使用电设备端的零线电位升高从而导致不安全的因素出现。为了避免或减少这种现象的出现,在电源端与负载端的零线都必须接地,目的是保证电源端与负载端的中性点之间电气连接的电阻值很小,因此即使零线电流通过大地,到了电源端也会再通过其中性点与大地相连的接地装置流到电源的中性点的,也就是流回电网。
在供电系统中,中性线?零线的作用是什么﹖
变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为0点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。
由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。
⑴中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。
⑵中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
回答: 23:11
提问者对答案的评价:
共0条评论...
30天,一口流利英语不记单词,不扣语法,立竿见影,无效退款!2011减肥产品排行榜首2011年火爆的减肥产品,月减30斤!绿色、安全,日销售9000套!木瓜丰胸30天罩杯升级原装进口,纯天然提取,史上最安全、最有效的丰胸产品!
其它回答共2条回答
评论┆举报
zhuozhoujvshi
交流电都是A,B,C三相,变压器3相一般呈星形,中间零线接地,相到地为220伏,相到相380伏,进到居民用户时,零线要接地,让零线和大地为一体,才能保证每相对地为220伏。三相负载尽量平衡,如果零线都不接地,一但零线断了,因为每相负载不可能完全平衡,就会在不同相上从新分压,负载大的相电阻小,分压小,电压低;负载小的相电阻大,分压大,电压高,这样用电器工作就不正常,或烧坏。
回答: 21:52
共0条评论...
评论┆举报
由于线路和用电器上有微量漏电还有电容效应,甚至电器漏电有时也会发生导致零线带220V其余两相带380V,所以零线不接地也并不安全.我厂1600KVA不接地系统平常中性线对地15V左右,超45V预告音响报警.各相线对地电压与相电压的差值小于15V不等.注:设中性线对地15V,相线对地电压为220V-15Vcosφ,其中φ为中性线对地电压的相位与各相在2π内范围的相角差.1